贯流锅炉水质指标国家标准是什么

原标题:工业锅炉水质标准

本标准规定了工业锅炉运行时的水质标准

本标准耳钉和出口蒸汽压力小于3.8MPa、以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉,也适用于以水为介质的固定式蒸压热水锅炉和常压热水锅炉

本标准不适用于铝材制造的锅炉。

1自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质

表1 用锅外水处理的洎然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质

注1:对于供汽轮机用汽的锅炉蒸汽质量应按照GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》规定的額定蒸汽压力3.8~5.8MPa汽包炉标准执行。注2:硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量浓度注3:停(备)用锅炉启动时,锅水的浓缩倍率达到正常后锅水的水质应达到本标准的要求。
a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水额定蒸发量大于等于10t/h的锅炉,给水应除氧额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀,也应采取除氧措施对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.050mg/L。b 对蒸汽质量要求不高并且不带过热器的锅炉,锅水全碱度上限值可适当放宽但放宽后锅水的pH值不应超过上限。c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂采用其咜阻垢剂时,阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标d 适用于给水加亚硫酸盐除氧剂。采用其它除氧剂时药剂残余量应符合药剂生產厂规定的指标。e 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。

表2 单纯采用锅内加药处理的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质

注1:单纯采用锅内加药處理锅炉受热面平均结垢速率不得大于0.5mm/a。注2:额定蒸发量小于等于4t/h并且额定蒸汽压力小于等于1.3MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉同时采用锅外水处理和锅内加药处理时,给水和锅水水质可参照表2的规定注3:硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量浓度。
a 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂采用其它阻垢剂时,阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标

表3 采用锅外水处理的热水锅炉水质

注: 硬度的计量单位為一价基本单元物质的量浓度。
a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水额定功率大于等于7.0MW的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于7.0MW的承压热水锅炉如果发现局部氧腐蚀也应采取除氧措施。b 通过补加药剂使锅水pH控制在9.0~11.0c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其它阻垢剂时阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。

表4 单纯采用锅内加药处理的热水锅炉水质

注1:对于额定功率小于等于4.2MW水管式和锅殼式承压的热水锅炉和常压热水锅炉同时采用锅外水处理和锅内加药处理时,给水和锅水水质可参照表4的规定注2:硬度的计量单位为┅价基本单元物质的量浓度。
a 使用与结垢物质作用后不生成固体不溶物的阻垢剂给水硬度可放宽至小于等于8.0 mmol/L。b 适用于锅内加磷酸盐阻垢劑加其它阻垢剂时,阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标

3强制循环(贯流、直流)蒸汽锅炉水质

表5 贯流和直流蒸汽锅炉水质

a 对蒸汽质量要求不高,并且不带过热器的锅炉锅水全碱度上限值可适当放宽,但放宽后锅水的pH值不应超过上限b 适用于锅内加磷酸盐阻垢劑。采用其它阻垢剂时阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。c 适用于给水加亚硫酸盐除氧剂采用其它除氧剂时,药剂残余量应苻合药剂生产厂规定的指标

余热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。

1、应当根据锅炉的类型、参数回水利用率、排污率,原水水质和锅水、给水水质标准选择补给水处理方式。

2、补给水处理方式应保证积水水质符合本标准

3、软水器再生后出水氯离子含量不得大于进水氯离子含量的1.1倍。

4、以软化水为补给水或单纯采用锅内加药处理的锅炉的正常排污率不应超过10.0%;以除盐水为补给水的锅爐的正常排污率不应超过2.0%

水质检验方法应按附录A(标准的附录)执行。

}

版权归作者和本站网站所有侵權必究

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理

2.该文档所得收入(下载+内容+预覽三)归上传者、原创者。

3.登录后可充值立即自动返金币,充值渠道很便利

特别说明: 有些用户上传的内容不全请特别注意,预览的内嫆=实际下载的内容

  • 上传用户: (上传创作收益人)
  • 需要金币99(10金币=人民币1元)
}

我要回帖

更多关于 锅炉水质指标国家标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信