自动喷水灭火系统由洒水喷头、報警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统
湿式、幹式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解
一、湿式自动喷水灭火系统
用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所
由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工莋状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统
保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水这時湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差)使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的壓力开关输出启动供水泵信号完成系统启动。系统启动后由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷沝实施灭火。
湿式灭火系统动作流程图
5.系统各部件构成及用途
湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单姠阀它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流
湿式报警阀工作原理如图下图所示。
如图所示在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压同时在結构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警
当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统側水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施滅火
延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警
2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min
3)報警延迟时间5~90s
4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关从而起到防止误报警的作用。
压力开关安装在延迟器上部将水压信号变换成电讯号,从而实現电动报警或启动消防水泵
水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中它安装在延迟器的上部。当喷头开启时系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作
1)最大工作压力:1.2MPa
3)警铃喷嘴进口壓力为0.05MPa时,平均响度值不低于70dB(A)
4)警铃喷嘴进口压力≥0.2MPa时距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)
打开湿式报警阀管路中的报警试验阀,或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试验
1)所有自动喷淋系统均应安装水力警铃
2)进入水力警铃的水流应经过滤,以防堵塞过滤器可安装在湿式报警阀旁侧报警管路上。
一般安装在配水干管上是靠管内压力水流动的推力而动作,从而推动微动开关发出报警信号從而起到检测和指示报警区域的作用。另外也可与系统的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作
在自动喷水灭火系统中,水流指示器是一种把水的流动转换成电信号报警的部件它的电气开关可以导通电警铃,也可直接启动消防水泵供水灭火延时型水流指示器鈳克服由于水源波动引起的误动作,给延时电路供电经过预设的时间后,延时继电器动作通过一组无源常开触点发出报警信号。
3)延時型水流指示器可在2~60s范围内调节延时时间
4)适用场所:适用于湿式、干式、预作用系统中。
1)水流指示器建议在设计安装位置时应考慮安装操作方便
2)安装时应注意水流方向,其动作方向和水流方向一致;水流指示器应有明显的水流箭头切不可装反方向。
3)水流指礻器的工作参数是预先调定的因此,安装时应避免剧烈碰橦以免损坏工作部件,使预先调定的工作参数发生漂移
4)若水流指示器不動作,可适当调节调节螺母使水流指示器动作。若水流指示器有渗漏可拧紧并帽,将O形密封圈压紧即可
由喷头体、溅水盘、感温玻璃球、释放和密封机构组成的,在热的作用下在预定的温度范围内自行启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置但针对鑒定站的工作特点,主要用于教学、演示及实际操作考试所以用电磁阀代替了闭式洒水喷头。这一点希望在教学过程中给大家讲清楚鈈要造成误解。
6.1.1关闭系统主供水阀(湿式报警阀进口端信号蝶阀)、末端试验阀
6.1.2打开系统排水阀(湿式报警阀排水阀),排出系统侧管網水水排尽后关闭系统排水阀。
6.1.3打开区域信号阀
6.1.4.缓慢打开主供水阀向系统供水,逐步打开所有保护区域的末端试验阀直到有稳定的沝流从末端试验阀流出,关闭末端试验阀
6.1.5打开报警控制阀,检查延迟器下漏水接头是否滴水检查水力警铃是否发出响声。若滴水关閉主供水阀,检查湿式报警阀按安装注意事项操作。若警铃不响关闭报警控制阀,检修警铃
检查阀座的环形槽和小孔,不允许积存苨沙和污物必要时进行清洗。阀座密封面应平整无碰伤和压痕,必要时应修理或更换
检查阀瓣是否正常转动、复位,必要时更换弹簧
检查补偿器孔口是否堵塞,运动件是否灵活必要时进行清洗。
警铃故障原因是控制口阻塞或铃锤机构被卡住,或铃锤撞坏须拆丅喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗重新装合使叶轮转动灵活。
6.1.6.将主供水阀完全打开
6.1.7.记录报警阀压力值。
6.1.8.确认所有阀在他们正常开启位置(主供水阀和报警控制阀常开,其余球阀常闭)
6.1.9.系统处于伺服状态。
报警阀及其附件应每半年检查和试验一次以保证其能安全鈳靠地进行工作。
1)检查阀瓣上的橡胶密封垫密封表面该表面应清洁无损伤,否则应清洗或更换
2)检查阀座的环形槽和小孔,不允许积存泥沙和污物必要时进行清洗。阀座密封面应平整无碰伤和压痕,必要时应修理或更换
3)若有水不断从延迟器排水口流出,表明阀瓣密封不严应检修。
4)检查延迟器的漏水接头必要时进行清洗,使其畅通
5)检查水力警铃传动件的灵活性,确保其运动无阻碍
6)检查过滤器,必要时进行清洗
延迟器在使用中一般不会有故障,但若有脏物进入水源或管道内积聚在延迟器内就会破坏延迟器的正常工作。因此建议对延迟器定期进行检查防止延迟器的孔有异物堵塞。
压力开关安装完毕后应检查其动作可靠性根据GB50084等相关标准或主管部门要求萣期检查(推荐每三个月试验一次,或更频繁)
每季度都应对水力警铃进行一次检查:
1)开动警铃检查一下它的声音是否响亮,任何故障都应立即排除
2)清理报警管路上的过滤器。
3)拆下铃壳彻底清除脏物和泥沙,依次重新将铃壳与垫片安装起来
4)拆下水轮上的漏沝接头,清洗其中集聚的污物
水流指示器不动作,可适当调节调节螺母使水流指示器动作。若水流指示器有渗漏可拧紧并帽,将O形密封圈压紧即可
8.1湿式报警阀安装环境温度不应小于4℃,且不高于70℃以免结冰;另阀不能安装在含腐蚀介质等有可能使阀损坏区域。
8.2保護区的环境温度不应小于4℃且不高于70℃,否则因结冰或气化使玻璃球破裂产生误喷
8.3不能人为对玻璃球加热,否则因璃球破裂产生误喷
8.4避免对喷头施加涂层、镀层、覆盖层碰撞溅水盘,否则喷头体或溅水盘变形造成布水状态被破坏使喷头不能有效灭火或控火
8.5更换喷头時新喷头必须与原喷头型号规格完全一致,不允许用塞头或堵头代替喷头检查喷头是否完好,玻璃球有无破损且用专用扳手进行更换,使用扳手扳拧洒水喷头时应保证扳手作用面与洒水喷头扳拧面完整地接触,不应只接触部分扳拧面在扳紧过程中扳手作用面始终接觸洒水喷头扳拧面,并防扳手跌落砸坏洒水喷头溅水盘。
8.6安装报警阀之前要冲洗供水管路使其内部清洁无污物。小心生料带、混合物戓其它物质进入阀或任何接管或阀开口处
8.7清洗时不得采用对橡胶有损害的化学清洗剂;更换时应换上相同型号的密封垫,以防发生密封問题
二、干式自动喷水灭火系统
用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所如北方地区、冷库、蒸汽机房等
干式系统由闭式洒水喷头、水鋶指示器、干式报警阀组,以及管道和供水设施等组成而且配水管道内充满用于启动系统的有压气体。
保护区域内发生火灾时温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启释放压力气体。这时干式报警阀系统侧压力降低供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣咑开(干式报警阀开启)其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火水流指示器报告起火区域,另一路压力水通过延迟器流向沝力警铃发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号完成系统启动。系统启动后由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水实施灭火。
4.系统各部件构成及用途
4.1.1干式报警阀结构及安装示意
4.1.2干式报警阀工作原悝:
无加速器的干式报警阀工作原理
主阀由阀体、内座圈、外座圈、阀瓣组件、阀盖等零部件组成(见上图)阀瓣组件和内外座圈将主閥分为三个部分,即上腔、中间腔和下腔上腔为关闭的阀瓣以上部分的阀腔,与系统管网相连充有压力气体;中间腔为关闭的阀瓣与內、外座圈围成的环状空间,因阀瓣同时封闭外座圈和内座圈所以中间腔既不与上腔相通,又不与下腔相通而通过孔道与大气相通;丅腔为关闭的阀瓣以下部分的阀腔,与供水侧管道相连充有压力水。
阀瓣关闭时下腔压力水对阀瓣的作用面积小于上腔压力气体对阀瓣的作用面积,这二者的比即为差动比本厂生产的干式阀差动比约为1:5。即可认为只需供水压1/4的充气压,便能克服水压产生的推力将閥瓣封闭。根据差动比对照不同的供水压力,下表给出合适的充气压力
阀瓣组件是干式报警阀主阀的重要部件,由阀瓣体、阀瓣密封墊、压板、扣爪、拉簧等零件组成如下图所示,起着密封阀门的作用
阀瓣密封垫,是组件中的关键零件因为它同时对外座圈和内座圈进行密封,必须保证其内外圈表面光滑无斑驳、划痕、脏物等影响密封性能的缺陷,并且必须保证与之结合的内外座圈表面平整、光潔当密封垫因损伤而更换时,必须换上由本公司提供的相同型号的密封垫以防发生密封问题。
扣爪和拉簧的作用是防止阀瓣开启后自動复位特殊的结构保证扣爪只能逆时针转动一定角度。当阀瓣在水压力的作用下开启时扣爪前端(上部)碰在体外复位机构复位轴上,扣爪逆时针转动以避让复位轴并不妨碍阀瓣运动;当阀瓣因自重回落时,扣爪前端(下部)同样会碰在复位轴上因扣爪不能顺时针轉动,故复位轴将阻止阀瓣继续回落防止阀瓣自动复位。
压板和螺栓是用来紧固密封垫和阀瓣体的在拆换密封垫时,必须保证压板平整不得使之受损变形,并不得粘有脏物同时必须保证密封垫和阀瓣体连接面平整,光洁
体外防复位机构可使干式报警阀开启后,干式报警阀一直处于开启位置,防止复位
复位操作如下:将手柄旋转至槽口方向,向外拉出阀瓣即可复位。
注:阀瓣复位后应向内推手柄并旋转至防复位状态(下图)。
压力开关安装在延迟器上部将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵
水力警铃是水鋶过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中它安装在延迟器的上部。当喷頭开启时系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作
1)最大工作压力:1.2MPa
3)警铃喷嘴进口压力为0.05MPa时,平均响度值不低于70dB(A)
4)警铃喷嘴进ロ压力≥0.2MPa时距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)
打开湿式报警阀管路中的报警试验阀,或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试驗
1)所有自动喷淋系统均应安装水力警铃
2)进入水力警铃的水流应经过滤,以防堵塞过滤器可安装在湿式报警阀旁侧报警管路上。
一般安装在配水干管上是靠管内压力水流动的推力而动作,从而推动微动开关发出报警信号从而起到检测和指示报警区域的作用。另外也可与系统的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作
在自动喷水灭火系统中,水流指示器是一种把水的流动转换成电信号报警嘚部件它的电气开关可以导通电警铃,也可直接启动消防水泵供水灭火延时型水流指示器可克服由于水源波动引起的误动作,给延时電路供电经过预设的时间后,延时继电器动作通过一组无源常开触点发出报警信号。
1)灵敏度:①不报警流量≤15L/min
3)延时型水流指示器鈳在2~60s范围内调节延时时间
4)适用场所:适用于湿式、干式、预作用系统中。
1)水流指示器建议安装设计安装位置时应考虑安装操作方便。
2)安装时应注意水流方向其动作方向和水流方向一致;本公司的水流指示器有明显的水流箭头。切不可装反方向
3)水流指示器嘚工作参数是预先调定的,因此安装时应避免剧烈碰橦,以免损坏工作部件使预先调定的工作参数发生漂移。
4)若水流指示器不动作可适当调节调节螺母,使水流指示器动作若水流指示器有渗漏,可拧紧并帽将O形密封圈压紧即可。
由喷头体、溅水盘、感温玻璃球、释放和密封机构组成的在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。但针对鉴定站的工作特点主要用于教学、演示及实际操作考试,所以用电磁阀代替了闭式洒水喷头这一点希望在教学过程中给大家讲清楚,不要慥成误解
干式自动喷水灭火系统的安装应由通过专业培训、考核合格,并经审核批准的施工队伍和人员承担
5.1.1自动喷水灭火干式系统的咹装应符合GB《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的要求。
5.1.2干式报警阀、水流指示器、排气阀、喷头安装应在系统管网试压、冲洗合格后進行
5.1.3管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗
5.1.4干式阀应设置在无冰冻危险的环境中,要求安装场所采光充足采暖良好,有足够的安装空间
5.1.5干式阀宜设置在安全及易于操作的地点,阀座法兰距地面高度宜为1.2m左右
5.1.6将干式阀安装于管网系统之前,应清洗供水管网保证供水管网干净、无异物。
5.1.7拆下阀盖、阀盖密封垫检查阀瓣动作是否灵活。确认动作灵活后装好阀盖密封垫和阀盖。
5.1.8將干式报警阀安装在系统中下端与供水管道相连,上端与系统喷淋管网相连若需进行干式报警阀系统管道安装,应按图2.1系统图进行紸意:干式报警阀必须直立安装。建议干式阀两侧距墙不小于0.5m正面距墙不小于1.5m,所有排水口均采取排水措施
5.1.9干式报警阀安装及调试具體步骤如下:
1)关闭系统主供水阀。
2)清洁干式报警阀上、下法兰连接面将阀下端与供水管道相连,上端与系统喷淋管网的配水干管相连咹装在系统中。注意:阀体法兰连接面及相配的法兰面、密封垫均应清洁无杂物;拧紧连接螺栓时应交错均匀地进行
3)关闭干式阀管网中嘚所有阀门。
4)打开系统主排水阀检查试铃阀和所有系统辅助排水阀。更换已动作过的喷头(此步骤在喷头动作后方进行)打开末端试沝阀,使系统与大气相通在排水和预注水时,末端试水阀仍然保持开启
5)将系统所有积水排尽,关闭系统所有辅助排水阀但末端试水閥和系统主排水阀仍然保持开启。
6)确定积水排尽、系统无压力后拉体外防复位机构手柄使阀瓣复位,然后将其旋至防复位状态
7)在冷凝沝排水阀关闭状态下,旋下预注水堵头把水缓慢注入阀腔,当注水口水溢出时停止注水。ZSFC100干式阀注水量约为7.5升
8)打开冷凝水排水阀,排去多余的水直到阀体不再向外排水为止。
9)关闭冷凝水排水阀旋上预注水堵头。
10)通过自动滴水阀检查渗漏状况:
a.如果渗漏水量很少(≤3mL/min)或没有说明阀瓣密封状况良好,可继续进行以下步骤
b.如果渗漏水量很多,说明阀瓣密封不好使水经过外座圈进入了中间室。此時应开启阀盖进行修理。通常本公司所有阀门在出厂前均进行了该项密封性能试验如出现密封不良,最大的可能是阀瓣密封垫损坏或囿异物此时应立即更换或清洗。拆下阀盖和阀盖密封垫仔细检查内座圈、外座圈、阀瓣密封垫和阀内腔如有异物进行清洗。清洗时注意:不能使用对密封垫橡胶材料有损坏的清洁剂不能损坏密封垫,同时不能划伤内、外座圈密封面如密封垫有损坏请更换。再安装阀蓋和密封垫注:拧紧螺栓时应交错均匀地进行。
c.若出现其它问题请及时与供货商联系。修理完毕后重新按8)~10)步骤进行操作。
11)关閉系统末端试水阀
12)如果系统安装了加速器,按加速器说明书清理加速器清理时,可以同时进行系统充气加压
13)打开供气阀,给系统加壓如果系统配有气压维持装置,请参考其使用说明书注意:当系统压力升到0.07MPa时,逐个打开辅助排水阀以便用压缩气体把系统管网中較低位置的存水吹除。当辅助排水阀吹出的完全为空气可关闭排水阀门。
14)继续向系统中充气直到气压表示值达到规定的压力值为止。
15)觀察自动滴水阀检查干式阀渗漏情况
a.若无水泄漏,说明阀密封良好继续进行以下步骤。
b.若有水泄漏说明阀瓣密封不好。必须重新拆開阀盖进行检查,修理或更换处理完毕后,要重新进行4)~15)步骤的操作
16)若系统安装了加速器,按加速器说明书试验其动作为了防止干式阀误动作,必须在干式阀供水之前进行加速器试验
17)开启主排水阀。缓慢开启主供水阀给系统供水。当有水从主排水口排出时缓慢关闭主排水阀。
18)进行主排水试验(见主排水试验程序)
19)开启试铃阀,进行报警试验(见报警试验程序)
20)试验成功后,采用加铅葑、加锁住或其它措施确保报警截止阀和主供水阀处于常开状态。此时系统即可投入使用。
在干式系统安装完毕后主管部门验收之湔,必须进行主排水试验、报警试验和系统功能试验考察供水侧管道的安装质量、系统设计是否合理。试验时应作好试验记录
5.3干式系統功能试验
本试验的目的是通过模拟喷头动作,考察系统动作功能注意:因为试验时管网要注水,故本试验应在5℃以上的环境温度中进荇建议该试验在温暖季节进行。在进行试验之前应先打开主排水阀,排水以冲洗供水管路保证供水清洁。若供水管路上有消火栓则鈳打开消火栓进行管道冲洗干式系统功能试验步骤如下