充48电池漏电开关总是跳开但充电器会漏电吗完好的

家装中安装漏电开关的原则是:

1)凡是人可能触及的电器一定要装漏电保护器

这些电器系统包括:厨房电器、热水器、全部插座回路。

2)若总开关配套了漏电保护器則分开关可不装;反之,若总开关未装漏电保护器则分开关必须装。分开关包括:厨房、插座和热水器

3)所有人会直接触及的电器外殼必须接地。

另外橱柜灯不的接照明回路,必须接厨房回路原因有二:

第一:因为照明回路是不配漏电保护器的;

第二:这样会造成系统交叉,有可能引起厨房回路漏电保护器误动

看了评论区的评论,大家对地线问题产生许多疑问以及具体布线方案也有疑问,我来針对性地谈一下

(1)题主家可能的方案图

1)户外原始供电的接地形式是TN-C,它有三条相线和一条保护中性线PEN保护中性线PEN就是零线。

2)保護中性线PEN在户外再次接地接地体是一条扁钢,叫做MEB当PEN零线再次接地后,它就分开为中性线N和地线PE

从此,零线已经不存在了只有N线囷PE线。

这种接地形式叫做TN-C-S属于三相四线制。

提醒:根据GB16895国家标准所谓“线”指的是在正常运行状态下有电流流过的线路。正常情况下PEN零线是有电流流过的,它属于“线”因此TN-C属于三相四线制;

PE线是没有电流流过的,因此PE线不属于“线”所以TN-C-S和TN-S都属于三相四线制。

戶外从电表箱中引入的是相线L、中性线N和接地线PE

3)户内只有三种线,分别是相线L、中性线N和地线PE三种线的颜色是:相线为红色,中性線为蓝色地线PE为黄绿相间的黄绿色。

图2来自百度图片从图2中我们看到,入户导线的颜色是对的但可恨的是:电工居然把主开关出线端引至各个分开关的相线母线用黄绿色线来代替!如此马虎行事,太不负责任了!

可见业主一定要对电工的工作仔细检查才行。

从图2看它的最左侧第一个开关是双极的主开关,左数第二个是漏电开关其后四个是单极的分开关。

也就是说这里采取了漏电总开关的方案。

从题主的描述看题主家采取的是把漏电开关装在支路的方案,见图3:

我们看到题主家的厨房、插座和热水器三个支路都安装了漏电開关,而照明、空调则不安装漏电开关这个方案是可行的。

从图中的QF2厨房支路我们看到首先是分开关QF2,然后才是漏电开关的零序电流互感器椭圆形图符并且相线和N线均穿过互感器铁心,而PE线则引至出线端并与用电设备的外露导电部分相接。这样做的目的是什么

这昰题主厨房冰箱接线的可能方案。

我们看冰箱正常运行时的状态:此时相线电流方向向下而N线电流 方向向上,并且它们大小相等方向相反也即: 。

零序电流互感器其实就是一个坡莫合金做成的环状铁芯相线和N线都穿过铁芯,并且铁芯上绕有测量线圈当相线和N线电流夶小相等方向相反时,它们在铁芯中产生的磁力线相互抵消铁芯内没有磁通,当然线圈中也没有感应电流只有当相线电流与N线电流大尛不相等时,线圈才会感应出电流如果感应电流越过积算操动装置或者电磁线圈的门限值,则漏电开关就会产生相应的动作

门限值有15毫安、30毫安、60毫安、100毫安等多种。

一般地30毫安及其以下用于人身安全防护,30毫安到100毫安兼人身安全防护与电气火灾防护100毫安以上用于電气火灾防护。

再看冰箱外壳与相线接触发生碰壳事故也即发生漏电时的状态:此时相线中的电流多起来了,多的这个电流就是从地线返回电源的漏电流 并且有: 。只要漏电电流大于30毫安门限值则厨房支路的漏电开关就会动作,实现漏电保护

如果冰箱的外壳未接地,又会怎样呢

冰箱的外壳发生了相线碰壳事故,但由于冰箱的外壳未接地于是不存在接地电流,相线电流与N线电流当然也大小相等方姠相反它们的和与正常运行是一致的,也即: 漏电开关当然不会动作。这样一来人触及冰箱外壳,就会发生触电事故

现在,我们應当明确了地线的重要性:地线为漏电流提供了一条通路确保了漏电开关能够动作,确保了不会发生人身触电事故

4)居家配电未接地線的情况分析

未接地线时,其实就是TN-C接地系统并一直延续到家中家里的电源线一条是火线(相线),一条是零线(PEN线)

这时,我们面臨着两个相互矛盾的情况:

情况1:如果我们把冰箱的外壳接零线则当发生碰壳事故时,则碰壳电流其实就是火线对零线的短路电流则廚房支路的开关会执行短路线路保护。

情况2:问题是如果我们把冰箱的外壳接零,也即保护接零但如果发生如下两种状况:零线进了開关,或者零线断裂则当冰箱发生碰壳事故时,它的外壳电压为220V相电压而前端的开关因为没有电流而不会发生动作,人触及冰箱就會发生严重的触电事故。

也因此对于TN-C系统,标准和规范都严禁零线进开关并且要求零线多点接地,以此确保零线断裂后它的后部导线電位为零

对于居家来说,根本就没有地线多点接地无从谈起。此时有两个要点必须注意:

第一:零线不得进开关也不得断裂;

第二:在确保零线不会断裂的条件下,用电设备的外壳才可以保护接零但要冒一定的风险。若不能确保零线不会断裂则用电设备的外壳不嘚保护接零,以免引发发生触电事故

第三:此时一般的漏电开关将失效。但对于灵敏度特别高的漏电开关触摸带电外壳的人体产生的電流也可以引发漏电开关动作,以保护人身安全

当然,这与TN-C-S下的漏电开关动作原理完全不同了TN-C-S下只要发生了碰壳事故,不管人体是否接触漏电开关立刻会产生跳闸保护操作。而在TN-C下高灵敏的漏电开关只有在发生人体触电事故时才能产生跳闸保护操作。显见这两者昰完全不同的。

本贴的补充修改就写到这里

}

  我们先来了解一下基本概念

  排除生涩的电工学专业概念,用通俗的话语说就是三相电路和三相四线电路这两个方面

  三相交流电,是由三相交流发电机三個线圈绕组提供的电动势

  三根相线的二次侧(三根相线的起始端)相互衔接作为中心点。从中心点接出一根线来接入电动势零点參考点大地。这根从大地接出的线就是零线零线本身没有电压。

  回到漏电开关上来漏电开关是根据相序电流之和等于零的原理作為设立和工作基础的。

  也就是说漏电开关的每一根线上电流流过每一根都要和另一根相同。

  315A漏电开关如不接零会跳闸吗这就偠看你选用的是三相三线漏电开关还是三相四线漏电开关了。

  1、三相四线制的漏电保护器严格地讲在输入端必须是按照规定四根线嘟接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照奣)

  (1)如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸

  (2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流所以零线经过保护器的话也会引起跳闻。

  (3)但是不管接什么设备输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。

  (4)三相四线制用漏电保护器一定用四极的如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸

  2、三相三線漏电开关则可以只接三根相线,不用接入零线

  (1.)三线漏电保护器工作原理

  漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工莋电流外没有漏电流通过漏电保护器此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态漏电保护器处于正常运行。

  当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时僦有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的

  (2)。三相三线漏电保护器与三相四线漏电保护器的区别

  三相三线嘚漏电保抱器只能使用在三相负载(电动机)的电源上(没有零线当然没法使用单相电器)

  三相四线的漏电保护器可以使用在三相囷单相混合负载的电源上。

  以上两者的原理完全相同:就是通过漏电保护器的三根(四根)线的电流之和必须等于零一旦不等于零僦说明发生了漏电或触电,漏电保护器就会自动跳闸

  以上就是315A漏电开关不接零线的两类情况。

  3、楼栋总闸因末端配电或用电器漏电跳闸的处理方法

  随着用电器的增加,家庭电路在安装时没有预留增加用电器的容量。用电负荷过大电路过载,从而造成电蕗绝望损坏或提前老化引起漏电。成为了最常见的漏电故障因素之一

  当然,不正确的使用电器造成的漏电故障也在逐渐增加这吔给楼栋配电系统造成严重的安全隐患。

  针对一户漏电全楼跳闸的情况。我们可以从两个方面来做出解决

  (1)。要求每户入戶必须安装漏电保护器漏电脱扣电流≤30mA。以此从源头中进行保护

  (2)。在此基础上更换总闸漏电脱扣动作额定电流作为上一级漏电保护器,漏电脱扣电流要大于下一级漏电保护器脱扣电流

  这样,当一户出现漏电故障时自身的末端漏电保护器就会工作。而莋为上一级漏电保护器的315A楼栋漏电保护器就可以在允许漏电范围内不动作跳闸(记得检查漏电脱扣额定电流,这个很关键)

  (3)。在每户都安装了漏电保护器的基础上更换三相四线漏电开关,改用三相三线漏电开关

  零线不进漏电开关,漏电保护器只作为保護相线漏电时的保护器此方案,不适用于民宅配电末端系统

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章觀点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵刪 

}

这种开关有两种最基本的保护功能;短路跳闸、漏电跳闸 如果是电路漏电跳闸的话,开关右侧的小蓝点会弹出来重新合闸时必须把小蓝点按进去,才能合上开关 短蕗跳闸的话,小蓝点不会弹出 此开关的额定电流为32A,按照你的描述95%以上是断路器坏掉了,里面的机构可能存在某些问题了 开关型号:DZ47LE-63 C32 2P,二三十块钱换一个就成。(安全第一最好找电工来处理)。

我觉得你说的非常对小蓝点没有弹出来,这开关每次都似合上似合鈈上偶尔一次合上好了用个10小时,坏了1个小时重新跳而且那次跳我听见开关处嗡嗡响,求大神分析

嗯合上以后用手轻轻一碰就掉了,就是开关的问题内部的机械机构出问题了,换一个吧 满意的话还请及时采纳!

好的 你的回答很好.我明天找人修好了再说嘿嘿

开关机構不可靠了果然换一个。不是短路和漏电引起的

俺是做这行的:你这个空开带漏保牌子不咋嘀,质量也看得出普普通通 估计是里面线圈坏了,无法修理只能换新的。 可以买个正泰牌的2P带漏电保护器32A的代替质量好的很。

两种可能一是漏电保护器有问题,需要更换;②是零线和地线接反了

后者我觉得不可能吧,用了N年了没出现这问题就这几天。那就是前者了

完善患者资料:*性别: *年龄:

* 百喥拇指医生解答内容由公立医院医生提供,不代表百度立场
* 由于网上问答无法全面了解具体情况,回答仅供参考如有必要建议您及时當面咨询医生

}

我要回帖