华为ups电池监测2000-A-2KTTL怎么安装电池

为UPS电源前段时间与大家分享过市電的输入输出电压是如何计算的简而言之,主机功率乘以2除以3火线便可以达到电缆的型号有时可能没有刚好的匹配型号,这里我们需偠的便是就近型号选择
   华为ups电池监测电源的电池组连接线线径是如何计算的呢

华为ups电池监测电源蓄电池组电缆连接计算方法:

说明:UPS功率÷(0.9主机逆变效率×32电池节数×10.5V电池组放电终止电压)例如:100KVA UPS电池线缆计算方法:电池电缆承担放电电流=100000VA÷(0.9主机逆变效率×32电池节数×10.5V电池组放电终止电压)=330A330A÷3A(电缆单位面积额定流量2-3A)= 110平方米。由于电缆规格

没有110平方因此建议采用就用125平方米左右完全满足三进三出系列100KVA電源用蓄电池组电缆负荷需求。

输入功率因数(额定满载)

输出波形失真度(THDu)

105%~110%:UPS在电池模式时会在10分钟后自动关闭或在输入正常时切换到旁蕗模式。

110%-130%:UPS在电池模式时会在1分钟后自动关闭或在输入正常时切换到旁路模式。

>130%: UPS 在电池模式时3秒后自动关闭或在输入正常时切换到旁路模式。

环境温度35℃~40℃:

105%~110%:在电池模式时会在5分钟后自动关闭或在输入正常时切换到旁路模式。

110%-130%: UPS 在电池模式时会在30s后自动关闭或在输入囸常时切换到旁路模式。

>130%: UPS 在电池模式时1.5秒后自动关闭或在输入正常时切换到旁路模式。