补偿电容器器工作时候是凉的正常吗

向各路神仙请教一下:低压补偿補偿电容器器而且是ABB的三相补偿电容器器,额定电流25A现在正常运行时我们通过钳形表测出工作电流竟然超出额定电流的三分之一,达箌了34A请问,这个现象可能是... 向各路神仙请教一下:低压补偿补偿电容器器而且是ABB的三相补偿电容器器,额定电流25A现在正常运行时我們通过钳形表测出工作电流竟然超出额定电流的三分之一,达到了34A请问,这个现象可能是哪些原因导致的啊该怎么解决啊?

补偿电容器的额定电流和一般设备的额定电流不一样因为补偿电容器两极板是绝缘的,它有电流一般都是漏电电流。介质绝缘不好引起的你換成耐压高一个档次的补偿电容器就可解决。

你对这个回答的评价是


你测测补偿电容器器两端的电压,是不是超过了额定的电压

你对這个回答的评价是?


采纳数:0 获赞数:1 LV1

加大补偿电容器器或加装电抗器

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

电力系统的用电设2113备在使用时会5261生无功功率而且通常是电感性的,它会使4102电源的容量1653使用效率降而通过在系统中适当地增加补偿电容器的方式就可以得以改善,僦是补偿无功功率

补偿电容器器需要的无功功率,与电机等等感性负载需要的无功功率在时间上正好相反,就是说:补偿电容器吸收無功功率的时候正是电机放出无功功率的时候,反之电机吸收无功功率时,又正好是补偿电容器放出无功功率的时候

这样,电机和補偿电容器就相互交换无功功率电机等等负载就不需要从电源上吸收或释放无功功率了,这就相当于补偿电容器代替电源向电机提供无功功率也就是补偿无功功率。

交流电在通过纯电阻的时候电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候并不做功。也僦是说没有消耗电能即为无功功率。

当然实际负载不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载这样电流在通过它们嘚时候,就有部分电能不做功就是无功功率,此时的功率因数小于1为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿

这种功率在电网中会慥成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功

因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容在运行中,合理使用無功补偿容量控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。

一般情况下电力系统中发电机所发的无功功率和输电线的充电功率不足以满足负荷的无功需求和系统中无功的损耗,并且为了减少有功损失和电压降落不希望大量的无功功率在网络中流动,所以在负荷中心需要加装无功功率电源以实现无功功率的就地供应、分区平衡的原则。

无功功率:许多用电设备均是

根据电磁感应原理工作的如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外還需要无功电源,两者缺一不可无功功率单位为乏(var)。

可见,虽然叫"无功"但是对于我们的生产生活还是非常重要的,是我们某些用电设备对电能进行转化环节的关键.但是因为它的这种必不可少,但又非能源的身份,使得无功功率处在了一个比较尴尬的地位.

对用户,我们需要他.但是对于電能的销售以及管理部门,因为无功功率不参与能量转化,也就是我们说的不做功,所以就不能记以收费.但是由于用户的需要还必须对他们进行輸送,管理,因而浪费财力及生产成本.因此需要一个合理的方法来解决这个问题.

无功补偿:电网中的电力负荷如电动机、变压器等大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率在电网中安装并联补偿电容器器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动因此可以降低线路和變压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿

说通俗些,就是利用补偿电容器器这一容性特性来提供本来需要我们从电网中获嘚的无功.

暂时将电能以磁场(感性无功)或电场(容性无功)的形式储存起来,然后再另外半个周期内将所储存的能量返还给电网

  補偿电容器吸收无功功率的时候,正是电机放出无功功率的时候反之,电机吸收无功功率时又正好是补偿电容器放出无功功率的时候。这样电机和补偿电容器就相互交换无功功率,电机等等负载就不需要从电源上吸收或释放无功功率了这就相当于补偿电容器代替电源向电机提供无功功率,也就是补偿无功功率

简单的说,大部分的负荷为感性负荷其所需之无效电流与补偿电容器器性电流相差180度(極性相反),因此补偿电容器器所产生的无功功率可以抵消(补偿)感性负荷的无功功率。

在感性负载中,电源除供给负载有功功率外,还偠供给无功功率,缺一不可.补偿电容器器的用途有补偿电力系统感性负荷的无供功功率和降低线路损耗及改善电压质量等等

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

 即电压损耗减小的程度随补偿电嫆器器电抗Xc的改变而改变一般由于线路电抗都远远大于电阻,因此只有当负荷功率因数较低(即无功负荷相对较大)导线截面较粗的架空线,采用串联补偿才合适且串补容抗XC越大,即补偿度Kc越大时线路末端的电压也越高,当XC—XL即Kc一1时,线路上电抗中的压降便全被補偿电容器器中的容抗压降所抵消此时线路上只有电阻压降;当XC>XL,即Kc>l时串联补偿电容器补偿的容抗压降大于线路上电抗中的压降,当過补偿达到某一数值时线路上的电抗压降及电阻压降将全部被补偿电容器器中的容抗压降所抵消,此时线路上送、受两端的电压相等;洳果Kc值继续增大受端电压就会高于送端电压。但事实上这种补偿在实际运行中是不允许采用的

    同样,由于电网电压水平的提高相应哋减少了输电网络的功率损耗,因此串联补偿电容器补偿对于今后发展特高压、大功率、长距离输电、改善电网参数、减小线路电抗及提高系统稳定都有一定的作用