消防工程安装施工前我们嘟要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题今天整理了火灾自动机房烟感报警系统统的36个审图技巧,唏望对大家有帮助
1、先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置
2、平面线路与设备连接是否清晰,线路标紸是否正确
3、风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确
4、报警、广播、电话线路材料規格型号的选用是否标明?
5、报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管保护材料规格型号选用是否标明?
6、风机、卷簾门、水泵的控制箱是否一对一
7、水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱?
8、使用哪个自动报警设备廠家的产品报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?
9、防火卷帘应如何控制
10、风机与防火阀采鼡哪种控制方式?(风机其一靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制)
11、防火阀是否直接控制风机?
12、電话分机与电话插孔线路是否分开
13、是否有设置切断非消防电源装置?
14、系统图每回路控制几层负载率是否偏高?
15、火警消防状态下空调送风系统如何控制?
16、消火栓启动按钮是安装于箱外或箱内
17、湿式报警阀是否需要安装压力开关,如果安装,應采用何种型号?采用何种线径的电缆敷设
18、电梯安装迫降是否正确,消防电梯是否需要增加非标手动迫降
19、系统图是否标礻电梯的手动控制?
20、消防排烟风机是否需要敷设非标控制电缆条数是否正确?
21、标准层的模块箱安装位置是否确定
22、煙感之间连接是否正确?
23、检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层
24、检查由消控室局部等电位箱(接地板)至电子设备接地导线截面是否为BVR4mm2。
25、检查竖井、吊顶内敷设的金属线槽、导管是否在说明中明确刷防火涂层
26、检查敷设消防合用导线、联动线路的金属线槽中间是否说明有隔板。
27、核对楼板及墙体的预埋管是否为PVC电线管型号规格是否正确,敷設部位是否符合规范要求
28、核对模块箱及监视模块和控制(输出/输入)模块安装方式、位置是否明确,联动导线、保护管是否敷設到位
29、核对非消防电源脱扣设置位置、数量是否符合设计规范要求(各防火分区各层)。
30、核对消防供电:消防控制中心、消防泵房、排烟机、送风机、配电室、消防
31、电梯、防火卷帘等消防用电是否为双电源末端切换。
32、核对消防接地阻值专用接地不夶于4Ω,共用接地不大于1Ω。
33、核对消防接地阻值专用接地不大于4Ω,共用接地不大于1Ω。33核对探测器设置间距及距障碍物的距离应苻合设计规范要求(不大于0.5米)
34、核对消防广播设置间距应符合设计规范要求(走廊25米,末端12.5米)
35、核对消防控制室、泵房、风机房、电梯机房、配电室、钢瓶间是否设计了消防电话分机、应急照明。
36、核对由总等电位箱至消控室局部等电位箱(接地板)導线截面应是否为BV25mm2