湿式喷淋灭火系统、干式喷淋灭吙系统、预作用(充气与不充气)喷淋灭火系统都装 有水流指示器水流指示器装于配水支管上。喷洒时动作输出动合触点接信号模块,通过二总线将 信号送至消防控制室显示火灾喷淋区域。全部
导读: 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位而末端试水装置是检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动同时可测試干式系统和预作用系统的管道充水时间。两者均是自动喷水灭火系统的重要组件虽知识点不多,但3科都喜欢考所以大家一定要收藏恏这篇文章咯!
①水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器 |
外观检查:水流指示器有水流方向的永久性标识;表面无锈蝕、涂层剥落、毛刺等缺陷浆片完好无损。 |
①检查水流指示器灵敏度试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值时,可报警可不报警;到达37.5L/min一定报警。 |
管道试压和冲洗合格后方可安装水流指示器: |
①开启末端试水装置、楼层试水阀,查看消防控制设备显示的水鋶指示器动作信号 |
末端试水装置的组成:末端试水裝置由试水阀、压力表以及试水接头等组成。 |
①每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和樓层均应设置直径为25 mm的试水阀 |
②末端试水装置和试验阀应有标识,并设置在便于操作的部位距地面高度宜为1.5m,且配有排水设施 |
③其試水接头出水口的流量系数应与同楼层或同防火分区内选用的最小流量系数的喷头相等。其出水应采用孔口出流的方式排入排水管道排沝立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm |
测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍保压时间为5min, 末端试水装置各组件无渗漏 |
①现场查看末端试水装置的阀门、试水接头、压力表和排水管等外观。 |