工控编程吧 软件应用问题: 1 1 11、程序画面出现无法切换页面现象 问题描述:HMI在快速切换时出现死机现象无法切换页面; 解决思路:1、客户采用元件—PLC控制—切换基本窗口嘚功能切换页面;并采用宏命令执行 窗口切换; 2、在宏指令中增加delay 函数,放慢宏指令的执行速度因为如果不加延时宏指 令则会执行速度呔快,导致page变量在0-102或0-107瞬间变化从而无法切换 画面。 修改后的宏指令如下图所示: 2 2 22、对多个PLC寄存器数据同时递减运算问题 PLC D D 问题描述:对多個地址的寄存器数据递减运算如 的 20— 29,初始值是 9,8,7,6,0,1,2,3,4,5每触控一次按键就作为减一处理,直到全部为0(不能 为负值) 解决思路:1、使用功能键触发一个宏指令处理,但出现数值递减后为负(-1-2,-3) 或跳转到65535的的情况出现负值的原因是数值显示元件没有选择格式为 16-bitunsigned;出现65535的原因是,宏指令中定义的数据格式是unsigned short短整型变量范围是065535.零减一,溢出变成65535。 2、加入逻辑判断修改后的宏指令如下图所示: 1 工控编程吧 工控编程吧 3 3 33、远程备份事件记录不能成功 问题描述:建立事件远程备份时,使用旧程序成功新建一个程序不成功。 解决思路:1、检查EB8000 系统参数配置和EasyPrinter配置正确 2、新建程序中,事件登录没有选择保存位置即只在内存中存在报警记录,故 HMI或U盘中没有可以备份的历史记录此程序无法备份。将“事件登录”选择 保存位置即可具体操作如下图所示: 4 EB8000 4 EB8000 44 EEB 、 宋体载入问题 问题描述:某客户使用EB8000 软件,无法载入宋體 解决思路:1、检查客户的电脑操作系统,该操作系统为双系统win7和xp系统,win7系统 2 工控编程吧 工控编程吧 安装EB8000软件可以正常载入宋体,xp無法正常载入; 2、 检查电脑进程发现后台winccflex 软件进程如下图蓝色部分, 将该进程结束后宋体可以从电脑中删除,然后重新安装该宋体后EB8000 軟件可以正常载入宋体 5 5 55、客户程序字体,部分显示不全 问题描述:某客户程序画面字体显示不全; 解决思路:1、怀疑是字体过大或没有居中造成此情况;将字体居中或改小后,显示正常 再次打开程序后又复原; 2、查看客户标签项,客户勾选了BITMAP项将此项不勾选后,显礻正常; 6 MT6056iH PLC 6 MT6056iH PLC 66、某客户MMTiHH程序使用触发式资料传输将PPLLCC的800多个数据传送到屏的RW的 地址中,出现断电数据保持不了的现象 解决思路:1、根据现象判斷出现问题的情况为数据还未传送完全,就将放置触发式资料传 输按钮的窗口切换了造成数据未保存; 2、把触发式资料

}