TN—S系统可否使用漏电动作电流可调电源调电流原理的漏电开关

中华人民共和国国家标准

剩余电鋶动作保护装置安装和运行

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布

本标准的全部技术内容为强制性

夲标准是对GB 《漏电保护器安装和运行》的修订。

本标准与GB 相比主要变化为:

1. 将标准的名称修订为《剩余电流动作保护装置安装和运行》使本标准与国际同类标准名称一致,且与相关的国家标准如GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》、GB 16916《家用和类似用途的不带过电流保护嘚剩余电流动作断路器》、GB 16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》相统一

将标准中的“保护器”改为“装置”,“裝置”的范围是指具有剩余电流动作保护功能的系列设备以使本标准名称更为确切,符合标准化要求

2. 修订了剩余电流动作保护装置嘚适用范围,强调保护装置仅适用于“在电路中带电导体对地故障所产生的剩余电流超过规定值时”起保护作用而对相间短路和相线与Φ性(N)线短路发生的电击和电气火灾事故不起保护作用。

3. 增加了规范性引用文件与术语和定义的相关内容

4. 强调在不同的系统接地型式Φ,剩余电流动作保护装置的正确接线方式及应注意的问题强调TN—C系统只有经过改造为TN—C-S或TN-S系统,才能正确安装使用剩余电流动作保护裝置

5. 在剩余电流动作保护装置的应用方面,为防止电气火灾对分级保护方式作了明确的规定:

1) 企事业单位和住宅建筑及低压配电线蕗,均需采用分级保护;

2) 强调采用分级保护方式对电击事故的防护应以末端保护为主;

3) 必须安装剩余电流动作保护装置的场所增加了生產用电气设备和安装在户外的电气装置;

4) 规定了低压配电线路的剩余电流动作保护装置应根据具体情况,采用二级保护或三级保护

6. 强調了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用及在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控装置,规定了其动作參数的确定方法

7. 为便于理解分级保护方式和电气火灾监控系统的安装,本标准附录C做出了分级保护方式参考模式图

8. 标准中对电气設备独立接地装置的接地电阻的允许值做了修改,规定应以可能产生的危险电压为限

9. 增加了电子式剩余电流动作保护装置使用寿命的建议,一般工作年限为6年

10. 强调安装剩余电流保护装置后,运行管理单位应配置专用的测试设备定期做特性试验。

11. 强调了严禁用动粅作试验物

本标准的附录A、附录B是规范性附录。

本标准的附录C是资料性附录

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电机工程学会归口

本标准由北京供电局、上海电器科学研究所起草。

本标准主要起草人:吕骞、陈淑芳、张磊、周积刚

本标准实施后代替GB 。

低压配电系统中装设剩余电流动作保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装剩余电流动作保护装置后仍应以预防为主,并应同时采取其他各项防止電击事故和电气设备损坏事故的技术措施

本标准所指的剩余电流动作保护装置,是指电路中带电导线对地故障所产生的剩余电流超过规萣值时能够自动切断电源或报警的保护装置,包括各类带剩余电流保护功能的断路器、移动式剩余电流保护装置和剩余电流动作电气火災监控系统、剩余电流继电器及其组合电器等

本标准规定了正确选择、安装、使用剩余电流动作保护装置(以下简称为剩余电流保护装置,简称RCD)及其运行管理的有关要求

本标准适用于工作电压为交流50Hz或60Hz,额定电压不超过230/400(220/380)V的电源中性点直接接地的供用电系统

本标准不適用于相与相之间或相与N线之间发生的电击事故、电气设备损坏或电气火灾事故的保护作用。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为夲标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准然而,鼓励根据本标准达成協议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准

GB 6829 剩余电流动作保护器的一般要求

GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求

GB 14287 防火漏电电流动作报警器

GB 16916(所有部分) 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

GB 16917(所有部分) 家用囷类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

下列术语和定义适用于本标准。

人体、家畜与带点导体的接触

人体、家畜与故障情况丅变为带点的设备外露可接近导体的接触。


流过剩余电流动作保护装置主回路电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)

使剩余电流动作保護装置在规定条件下动作的剩余电流值。


制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流值在该电流值时,剩余电流保护装置应在規定的条件下动作

在小于或等于该电流时,剩余电流动作保护装置在规定条件下不动作的剩余电流值


制造厂对剩余电流动作保护装置規定的剩余不动作电流值,在该电流值时剩余电流保护装置在规定的条件下不动作。

由于绝缘故障而流入地电流

无绝缘故障,从设备嘚带点部件流入地的电流

用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的機械开关电器。

在规定的条件下当剩余电流达到一个规定值时,发出动作指令的电器

不能执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作斷路器。

能执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作断路器

其检测、判断和分断功能与电流电压无关的剩余电流动作保护装置。

其检測、判断和分断功能与电流电压有关的剩余电流动作保护装置

从突然施加剩余动作电流的瞬间起到所有极电弧熄灭瞬间为止所经过的时間。

对剩余电流动作保护装置施加一个大于剩余不动作电流的剩余电流值而不使剩余电流动作保护装置动作的最大延时时间

专门设计的對应于一个给定的剩余电流值,能达到一个预定的极限不驱动时间的剩余电流动作保护装置

对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流动作保护装置。

对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流动作保护装置

在每个额定工频周期内,用角度表示至少为150°的一段时间间隔内电流值为0或不超过直流0.006A的脉动波形电流

装在剩余电流保护装置里的模拟剩余电流保护装置在规定条件下动作的剩余电流条件的装置。

分级保护 selective protection 剩余电流保护装置分别装设在电源端、负荷群首端、负荷端構成两级或以上串接保护系统,且各级剩余电流动作保护装置的主回路额定电流值、剩余电流动作值与动作时间协调配合实现具有选择性的分级保护。

组合式剩余电流动作保护装置 assemble type residual operated portection devices 用检测剩余电流互感器、剩余电流动作继电器、断路器或报警装置等独立部分分别安装通過电气连接组合成的剩余电流动作保护装置。

移动式剩余电流动作保护装置 protable move type residual current operated protective devices 由一个插头和一个剩余电流动作保护装置一个、几个插座或接线装置组合在一起,与电源连接时易于从一个地方移动到另一个地方使用的剩余电流动作保护装置。

剩余电流动作电气火灾监控系统 residual current operated electric fire monitor system 鼡检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时监测并实施报警或切断电源的装置

4 剩余电流保护装置嘚应用

4. 1. 1 在直接接触电击事故的防护中,剩余电流保护装置只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与N线間形成的直接接触电击事故的保护)

4.1.2 用于直接接触电击事故防护时,应选用一般型(无延时)的剩余电流保护装置电流不超过30mA

4.2.1 间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时电气设备的外露可接近导體持续带有危险电压而产生电击事故或电气设备损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障其故障电流值小于过电流保护装置的动作電流值时,应安装剩余电流保护装置

4.2.2 剩余电流保护装置用于间接接触电击事故防护时,应正确地与电网的系统接地型式相配合

a) 采鼡剩余电流保护装置的TN—C系统,应根据电击防护措施的具体情况将电气设备外露可接近导体独立接地,形成局部TT系统

b) 在TN系统中,必须將TN-C系统改造为TN—C—S、TN—S系统或局部TT系统后才可安装使用剩余电流保护装置。在TN—C—S系统中剩余电流保护装置只允许使用在N线与PE线分开蔀分。

TT系统的电气线路或电气设备必须装设剩余电流保护装置作为防电击事故的保护措施

4.3.1 为防止电气设备或线路因绝缘损坏形成接哋故障引起的电气火灾,应装设当接地故障电流超过 预定值时能发出报警信号或自动切断电源的剩余电流保护装置。

4.3.2 为防止电气火災发生而安装剩余电流动作电气火灾监控系统时应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的控制保护范围

4,3.3 为防止电氣火灾发生而安装的剩余电流动作电气火灾监控系统其剩余动作电流的预定值和预定动作时间,应满足分级保护的动作特性相配合的要求

低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围保护装置应采用分级保护。

4.4.1 分级保护方式的選择应根据用电负荷和线路具体情况的需要一般可分为两级或三级保护。各级剩余电流保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合實现具有动作选择性的分级保护。

4.4.2 剩余电流保护装置的分级保护应以末端保护为基础住宅和末端用电设备必须安装剩余电流保护装置。末端保护上一级保护的保护范围应根据负荷分布的具体情况确定其保护范围

4.4.3 为防止配电线路发生接地故障导致人身电击事故,鈳根据线路的具体情况采用分级保护。

4.4.4 配电线路电源端的剩余电流保护装置的动作特性应与线路末端保护协调配合

4.4.5 企事业单位的建筑物和住宅应采用分级保护,电源端的剩余电流保护装置应满足防接地故障引起电气火灾的要求

a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手歭式电动工具

b) 生产用的电气设备;

c) 施工工地的电气机械设备;

d) 安装在户外的电气装置;

e) 临时用电的电气设备;

f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;

g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备

h) 安装在水中的供电线路和设備;

i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备

j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。

——————————————————————————

1)电气产品按防电击保护绝缘等级可分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ四类Ⅰ类产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还应包含一個附加的安全预防措施其方法是将可能触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护线或TT系统的独立接地装置联接起来,以使可触忣的可导电零件在基本绝缘损坏的事故中不带有危险电压

2)指相关规定属于应安装保护装置区域内的电气设备。

3)指GB 9706.1医用电气设备第一蔀分通用安全要求中H类医用设备

低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在总电源端、分支线首端或线路末端(农村集中安装電能表箱、农业生产设备的电源配电箱)安装剩余电流保护装置

对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及鈈良社会影响的电气装置或场所应安装报警式剩余电流保护装置。如:

a) 公共场所的应急电源、通道照明;

b) 确保公共场所安全的设备;

c) 消防设备的电源如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;

d) 防盗报警的电源;

e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。

为防止人身电击事故仩述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。

具备下列条件的电气设备和场所可不装剩余电流保护装置

a) 使用安全电压供電的电气设备;

b) 一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备;

c) 使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备;

d) 具有非导电条件场所的电气设备;

e) 在没有间接接触电击危险场所的电气设备。

5. 1 剩余电流保护装置的技术条件应符合GB 6829、GB 14048.2、GB 16916、GB 16971等有关标准的规定並通过中国国家强制性产品认证。

5. 2 剩余电流保护装置的技术参数额定值应与被保护线路的设备的技术参数和安装使用的具体条件相配合。

5. 3 按电气设备的供电方式选用剩余电流保护装置

1)电气产品按防电击保护绝缘等级可分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ四类Ⅰ类产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还应包含一个附加的安全预防措施其方法是将可能触及的可导电零件与已安装的固定线路中的保护线或TT系统嘚独立接地装置联接起来,以使可触及的可导电零件在基本绝缘损坏的事故中不带有危险电压

2)指相关规定属于应安装保护装置区域内嘚电气设备。

3)指GB 9706.1 医用电气设备第一部分通用安全要求中H类医用设备

a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;

b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备应选用三极三线式剩余电流保护装置;

c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用嘚电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置

5. 4 剩余电流保护装置的额定动作电流要充分考虑电气线路和设备的对地泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路或设备的对地泄漏电流因季节性变化引起对地泄漏电流值变化时,应考虑采用动作电流可调电源调电流原理式剩余电流保护装置

5. 5 采用分级保护方式时,安装使用前应进行串接模拟分级动作试验保证其动作特性协调配合。

5. 6 根据电氣设备的工作环境条件选用剩余电流保护装置

b) 对电源电压偏差较大地区的电气设备应优先选用动作功能与电源电压无关的剩余电流保护装置;

c) 在高温或特低温环境中的电气设备应选用非电子型剩余电流保护装置;

d) 对于作家用电器保护的剩余电流保护装置必要时可选用满足过電压保护的剩余电流保护装置;

e) 安装在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的剩余电流保护装置应根据有关标准选用特殊防護条件的剩余电流保护装置,或采用相应的防护措施

5.7.1 手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不夶于30mA、一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

5.7.2 单台电气机械设备可根据其容量大小选用额定剩余动作电流30mA以上、100mA及以下、一般型(无延時)的剩余电流保护装置。

5.7.3 电气线路或多台电气设备(或多住户)的电源端为防止接地故障电流引起电气火灾安装的剩余电流保护装置,其动作电流和动作时间应按被保护线路和设备的具体情况及其泄漏电流值确定必要时应选用动作电流可调电源调电流原理和延时动作型嘚剩余电流保护装置。

5.7.4 在采用分级保护方式时上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s。上一级剩余电流保护装置的极限不驅动时间应大于下一级剩余电流保护装置的动作时间且时间差应尽量小。

5.7.5 选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流应不小於被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。

5.7.6 除末端保护外各级剩余电流保护装置应选用低灵敏度延时型的保护装置。且各级保护装置的动作特性应协调配合实现具有选择性的分级保护。

5.8.1 本标准4.5.1的i)中所列医院中的医用设备安装剩余电流保护装置时应选用额定剩余动作电流为10mA、一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

5.8.2 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流为(16—30)mA┅般(无延时)的剩余电流保护装置。

5. 8. 3 安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室等特定区域的电气设备应选用额定剩余动作电流为10mA一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

5. 8. 4 在金属物体上工作操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时,应选用额定剩余动作电鋶为10mA一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

5.8.5 连接室外架空线路的电气设备可能发生冲击过电压时,可采取特殊的保护措施(例如:采用电涌保护器等过电压保护装置)并选用增强耐误脱扣能力的剩余电流保护装置。

5.8.6 对应用电子元器件较多的电气设备电源装置故障含有脉动直流分量时,应选用A型剩余电流保护装置

对负荷带有变频器、三相交流整流器、逆变换器、UPS装置及特殊医疗设备(例如:X射線设备、CT)等产生平滑直流剩余电流的电气设备,应选用特殊的对脉动直流剩余电流和平滑直流剩余电流均

能动作的剩余电流保护装置

5.8.7 对弧焊变压器应采用专用的防电击保护装置。

6 剩余电流保护装置的安装

6.1.1 剩余电流保护装置安装应符合有关标准的要求

6.1.2 剩余电鋶保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。

6.1.3 剩余电流保护装置的型式、额定电压、额定电流、短路汾断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求

6.1.4 剩余电流保护装置在不同的系统接地型式中应正确接線。单相、三相三线、三相四线供电系统中的正确接线方式如表1。

6.1.5 采用不带过电流保护功能且需辅助电源的剩余电流保护装置时,与其配合的过电流保护元件(熔断器)应安装在剩余电流保护装置的负荷侧

6.2.1 剩余电流保护装置负荷侧的N线,只能作为中性线不得与其他回路共用,且不能重复接地

6.2.2 TN—C系统的配电线路因运行需要,在N线必须有重复接地时不应将剩余电流保护装置作为线路电源端保护。

6.2.3 当电气设备装有高灵敏度剩余电流保护装置时电气设备独立接地装置的接地电阻,可适当放宽但应满足下列要求:

6.2,4 安裝剩余电流保护装置的电气线路或设备在正常运行时,其泄漏电流必须控制在允许范围内同时应满足5.7.5的要求。当泄漏电流大于允許值时必须对线路或设备进行检查或更换。

6.2.5 安装剩余电流保护装置的电动机及其他电气设备在正常运行时的绝缘电阻不应小于0.5

6.3.1 剩余电流保护装置标有电源侧和负荷侧时应按规定安装接线,不得反接

6.3.2 安装剩余电流断路器时,应按要求在电弧喷出方向有足夠的飞弧距离。

6.3.3 组合式剩余电流保护装置其控制回路的连接应使用截面积不小于1.5 mm?的铜导线。

6.3.4 剩余电流保护装置安装时,必须嚴格区分N线和PE线三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置的N线应接入保护装置。通过剩余电流保护装置的N线不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体PE线不得接入剩余电流保护装置。

6. 3. 5 安装剩余电流保护装置后对原有的线路和设备的接地保护措施,应按6.1.4及6.2.2、6.3.4的要求进行检查和调整

6.3.6 剩余电流保护装置投入运行前,应操作试验按钮检验剩余电流保护装置的工作特性,确认能正常动作后才允许投入正常运行。

6.3.7 剩余电流保护装置安装后的检验项目

a) 用试验按钮试验3次应正确动作。

b) 剩余电流保护装置带额定负荷电流分匼三次均应可靠动作。



6.3.8 剩余电流保护装置的安装必须由经技术考核合格的专业人员进行

6.3.9 产权所有者应建立保存剩余电流保护裝置的安装及试验记录。

7.1 剩余电流保护装置投入运行后运行管理单位应建立相应的管理制度,并建立动作记录

7.2 剩余电流保护装置投入运行后,必须定期操作试验按钮检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数

7.3 用于手持式电动工具和移動式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置,应在每次使用前进行试验

7.4 为检验剩余电流装置在运行中的动作特性及其变化,运行管理单位应配置专用测试仪器并应定期进行动作特性试验。

a) 测试剩余动作电流值;

c) 测试极限不驱动时间

7.5 电子式剩余电流保护装置,根据电子元器件有效工作寿命要求工作年限一般为6年。超过规定年限应进行全面检测根据检测结果,决定可否继续运行

7.6 因各种原洇停运的剩余电流保护装置再次使用前,应进行通电试验检查装置的动作情况是否正常。

7.7 剩余电流保护装置进行特性试验时应使用經国家有关部门检测合格的专用测试设备,由专业人员进行严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。

7.8 剩余电流保护裝置动作后经检查未发现动作原因时,允许试送电一次如果再次动作,应查明原因找出故障不得连续强行送电。必要时对其进行动莋特性试验经检查确认剩余电流保护置本身发 生故障时,应在最短时间内予以更换严禁退出运行、私自撤除或强行送电。

7.9 剩余电流保护装置运行管理单位应定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。

7.10 剩余电流保護装置运行中遇有异常现象应由专业人员进行检查处理,以免扩大事故范围

7.11 在剩余电流保护装置的保护范围内发生电击伤亡事故,應检查剩余电流保护装置的动作情况分析未能起到保护作用的原因,在未调查前不得拆动剩余电流保护装置。

712 对剩余电流断路器、剩余电流继电器和接触器、断路器组成的组合式电器,除定期进行剩余电流动作试验外对断路器,接触器部分应按有关规程进行检查维護

7.13 剩余电流保护装置损坏后,应由专业单位进行维修

电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护线与该接地点楿连接

TN—S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的(图A.1);

TN—C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的(图A.2);

TN—C—S系统:系统中有一部分線路的中性线与保护线是合一的(图A.3)。



电力系统中有一点直接接地电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关嘚接地极(图A.4)。


电力系统与大地间不直接连接电气装置的外露可接近导体,通过保护接地线与接地极连接(图A.5)


A. 4 接地保护系统型式嘚文字代号意义

第一个字母表示电力系统的对地关系:

I——所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二个字母表示装置的外露可接菦导体的对地关系:

T——外露可接近导体对地直接作电气连接,此接地点与电力系统的接地点无直接关连;

N——外露可接近导体通过保护線与电力系统的接地点直接作电气连接

如果后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:

S——中性线和保护线是分开的;

C——中性线和保护线是合一的

剩余电流保护装置的额定值

额定频率的优先值应为50 Hz、60 Hz

B.3 辅助电源额定电压U

sn 辅助电源额定电压的优先值为:

B.5 額定剩余动作电流I

B.6 额定剩余不动作电流I

△no 额定剩余不动作电流的优先值为0.5I

如采用其他值时,应大于0.5I

B.7 剩余电流保护装置的分断时间

直接接触补充保护用的剩余电流保护装置其最大分断时间如表B.1。

间接接触保护用剩余电流保护装置的最大分断时间如表B.2

家用不带过电流保護的剩余电流动作断路器(RCCB)的分断时间和不驱动时间的标准值如表B.3。

家用带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)的分断时间和不驱动时间的标准值如表B.4

二级保护的最大分断时间如表B.5。

三级保护的最大分断时间如表B.6



B.8 额定接通分断能力I

B.8.1 带短路保护的剩余电流保护装置的额萣接通分断能力,如剩余电流保护装置执行主电路接通分断功能的部分采用家用及类似场所用断路器时应符合GB 10963的要求,如剩余电流保护裝置执行主电路接通分断功能的部分采用低压断路器时应符合GB 14048.2的要求。

B.8.2 不带过电流保护的剩余电流保护装置的额定接通分断能力优先值见表B.7额定接通分断能力的最小值见表B.8。


分级保护方式参考模式图


注1:图a)所示分级保护模式适用于农村电网中、小型配电变压器(160 kVA以下)供电的架空配电网其主要负荷为农副业加工及居民生活用电,可采用设电源为第一级保护的三级保护方式

注2:图b)所示分级保护模式适鼡于农村中型配电变压器(160 kVA及以上)供电的配电网,其主要负荷为农业机械、排灌、小型乡镇工业企业及居民生活用电可在各条配电出线设苐一级保护的分级保护方式。

注3:图c)所示分级保护模式适用于网络健康水平较高、负荷类型相对比较复杂的城镇配电网在用电单位内采鼡分级保护时,还应考虑采用防电气火灾的剩余电流保护装置

}

我要回帖

更多关于 可调电源调电流原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信