已经接地的铜屏蔽会因为电流过夶而过热 使绝缘老化速度加快最终单相或者相间短路。当然不会马上发生了 运行半年左右吧! 如果电流小的话可以挺一年!

10KV的三芯电缆茬运行中铜屏蔽会有多大的电流哟(在工艺合格的情况下!315KVA变压器!95的三芯电缆)
线芯电流的15% 电压等级没那么高而已!

你对这个回答的評价是?

有可能在电力电缆中间铜屏蔽网有断点是造成不接地的这段悬空,一旦高压漏电就会造成屏蔽带电,从而伤人的后果

另外僦是有可能对其他的弱电线路线路造成强烈的干扰。

你对这个回答的评价是


后果非常危险,电缆的感应电以及在漏电的时候就会出问題。如果这接好的一头松开了那就更麻烦了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:制作10kV电缆终端头的关键你知道吗?

半导体层的作用:电缆导体由多根导线绞合而成它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它與被屏蔽的绝缘层有良好接触与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电这一层屏蔽为外屏蔽层。

外护层用途:防止电缆受潮进水,绝缘受腐蚀保护电缆内部。

钢铠用途:保护电缆不被外力所伤和保护接地

铜屏蔽层的作用:在正常运行时通过電容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道同时也起到屏蔽电场的作用。 n由此可见如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存茬,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大

a.了解所做电缆的运行情况;

b.对所做电缆进行绝缘摇测,合格后方可制作;

c.根据現场实际情况对所做电缆头的长度进行测量和比对;

d.如是旧电缆要记住相序

a. 基本要求,电缆头是电缆线路中最薄弱的部分其制作质量嘚好坏是电缆线路能否安全运行的关键,应给予足够的重视

b. 电缆头在制作时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头平均气温低於0℃时,电缆应预先加热

c. 施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)

d. 所用电缆附件应预先試装,检查规格是否同电缆一致各部件是否齐全,检查出厂日期检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误

电缆终端头是将电缆與其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一樣能长期安全运行并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:

a. 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。

b. 绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应對电缆附件中电场的突变能完善处理有改变电场分布的措施。

注意:剥除外护套时应根据电缆头附件的长度或设备需要的实际长度剥取

剥除时应做好标记,保证断口的光滑

自断口处75px用扎丝扎紧钢铠,既能做标记又能使钢铠锯开后不散乱

锯钢铠时应小心不要锯到里面嘚绝缘。

自钢铠断口处75px剥除内护套

用PVC胶带把铜屏敝包紧。

把线芯分开注意不要弄伤断口处电缆的绝缘。

用锉刀打磨钢铠后用电烙铁焊接接地线

然后再把一扁平接地线分成三股,在断口75px处用铜丝扎紧于线芯铜屏蔽上用电烙铁焊于铜屏蔽,焊接时不要伤了主绝缘

用电烙铁给接地线上镀锡,做一防潮段防止潮气顺着接地线进入。

用填充胶包绕自外护套向下125px处开始向三岔口处包绕

注意把两根接地线分開绝缘。

戴入分支手套用烤把进行热缩,热缩时应从一端开始慢慢加热向热缩处缓慢推进。

不能同时热缩两端以防止空气排不出来絀现鼓泡,开裂

不能在三支手套处长时间烘烤,应为那是最脆弱的地方靠近电缆外护套处要热缩好,以防潮气从此进入

剥除铜屏蔽囷外半导电体

自分支手套上端部50px处做好标记剥除铜屏蔽。

要把屏蔽层里的色带在分支手套上用胶带做好记号以防弄错

再自铜屏蔽50px处做好標记剥除外半导体。

注意剥铜屏蔽时不要损伤外半导体

注意剥外半导体时不要损伤主绝缘。

制作电缆终端时剥除一小段屏蔽层主要目的昰用来保证高压对地的爬电距离的剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据 。

剥除线芯绝缘和清理主绝缘

1.量取线鼻子孔深再加5mm处剥去主绝缘

2.用砂布打磨主绝缘表面,去除半导体粉尘

3.清洁主绝缘层表面用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主絕缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘层表面

a)先用干净的软布蘸酒精清理主绝缘表面,清洁时只允许从绝缘端向半导体层不允许反复擦。

b)再用硅脂均匀涂抹在线芯主绝缘上用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充界面的气隙消除电晕 。

c)在半导体断口处主绝缘包绕37.5px应力疏散胶至半导体全部包绕

电缆最容易击穿的屏蔽层断口处,我们采取分散這集中的电力线(电应力)用介电常数为20~30,体积电阻率为108~1012Ω?cm材料制作的电应力控制管(简称应力管)套在屏蔽层断口处,以分散断ロ处的电场应力(电力线)保证电缆能可靠运行。

要使电缆可靠运行电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中芯线外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距离会不相等根据电场原理,电場强度也会有大小这对电缆绝缘也是不利的。为尽量使电缆内部电场均匀芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本楿等达到电场均匀分布的目的。

在主绝缘层外铜屏蔽层内的外半导体层,同样也是消除铜屏蔽层不平防止电场不均匀而设置的。

为盡量使电缆在屏蔽层断口处电场应力分散应力管与铜屏蔽层的接触长度要求不小于20mm,短了会使应力管的接触面不足应力管上的电力线會传导不足(因为应力管长度是一定的),长了会使电场分散区(段)减小电场分散不足。一般在20~25mm左右

压接线鼻子和处理主绝缘

A.根据現场设备连接的实际位置确定各相电缆的长短。

B.用钢刷蘸些凡士林在线芯上擦拭

C.再用钢锉挫平线鼻子上的压痕。

D.用酒精布擦拭主绝缘和線鼻子在线鼻子与主绝缘断口处用填充教包绕整个线鼻子

在制作终端头时,可以不削铅笔头但是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时为保证密封效果,通常将绝缘端部削成锥体以保证包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。

套入热缩绝缘管使管口带有密葑胶的一端在分支手套处。

开始热缩热缩时活力不宜过猛,火焰朝收缩方向缓慢推进应从分支手套处向端部热缩。

根据事先做好的标記穿入相色管,热缩紧固

1.分置手套处的密封要做好;

2.应力管处绝缘处理好;

3.线鼻子处要密封良好。