如何解决三菱伺服电机上常见三菱伺服报警25怎么处置代码伺服电机三菱伺服报警25怎么处置时电机停止方式与三菱伺服报警25怎么处置解除呢?那么三菱伺服报警25怎么处置解除具体方法有哪些下面小编为你分享如何解决三菱伺服电机上常见三菱伺服报警25怎么处置代码。
1、三菱伺服报警25怎么处置时伺服电机嘚停止方式
停止方式中记载为SD的三菱伺服报警25怎么处置及警告在强制停止减速后使用动态制动器停止
停止方式中记载为DB或EDB的三菱伺服报警25怎么处置及警告为不进行强制停止减速而使用动态制动器停止。
排除三菱伺服报警25怎么处置原因后通过三菱伺服报警25怎么处置解除栏Φ有○的任意一种方法可以解除三菱伺服报警25怎么处置。排除发生警告的原因后自动解除警告。
三菱伺服报警25怎么处置解除通过三菱伺垺报警25怎么处置复位、CPU复位或再次接通电源进行
例如,三菱伺服报警25怎么处置10可以通过三菱伺服报警25怎么处置三菱伺服报警25怎么处置複位、CPU复位或再次接通电源进行三菱伺服报警25怎么处置解除;而三菱伺服报警25怎么处置12,则必须断电复位了
1A.1 伺服电机组合异常
一般是伺垺放大器与伺服电机搭配不当。
一般伺服放大器和伺服电机的功率都需要匹配否则会引起该三菱伺服报警25怎么处置。具体搭配详见产品選型样本
25.1 伺服电机编码器绝对位置丢失
设置绝对位置系统之后没有进行过原点回归。出现该三菱伺服报警25怎么处置后进行断电复位再上電之后该三菱伺服报警25怎么处置会自行消失,但是定位单元侧会出现1201的三菱伺服报警25怎么处置进行原点回归后,可消除该三菱伺服报警25怎么处置
35.1 指令频率异常
指令发送频率过高,超过了伺服电机的最高转速常见于高级同步控制中,凸轮设置不当导致指令频率过高
37.1 參数设置范围异常
目前在JE系列伺服中遇到过该问题,初九君的解决的方法是通过MR Configurator2 软件新建一个文件(参数都是初始状态)写入伺服放大器后断电重启。这样做达到恢复初始参数的作用然后再重新设置参数。
52.1 滞留脉冲过大
遇到过这样的情况:两台伺服放大器A、B及两台电机a、bA的编码器连接a,B的编码器连接bA的供电电源连接b,B的供电电源连接a就会出现该三菱伺服报警25怎么处置。正确接线即可
过载三菱伺垺报警25怎么处置的代码比较多,可能引起过载的原因有接错线、实际负载率过高、机械碰撞、伺服放大器故障等等
若监视实际负载率过高,则很可能是机械安装不平衡或者电机容量选小了发生该三菱伺服报警25怎么处置时建议检查调整机械或者检查电机容量选型,若是电機容量不匹配建议重新选型,而没有参数可以调整以解除该三菱伺服报警25怎么处置
过载警告E1可能不需要冷却时间,其他过载三菱伺服報警25怎么处置排除发生原因后一般都需要预留大约30分钟的冷却时间。