报警原因:该报警是编码器中的溫度检测元件进行了温度检测当电机温度过高时会出现报警。
排查参数问题请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔細确认
查看诊断No.308,是否实际温度过高可以利用手触摸等方式排查,如果实际温度不高请排查硬件
如果实际温度基本符合诊断数据,請排查电机温度过高原因
检查硬件时,可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器的方式进行排查
短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警。
报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警
请排查放大器接线,特别是模拟伺服适配器使用中ALM信号需要接0。
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降
排查放大器短接线,是否存在虚接
排查放大器进电电压是否符合要求。
排查开关电源、变压器等电流是否足够
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。
测量强电实际电压情况是否低于强电要求电压范围
检测是否存在急停断开然而洇空气开关,接触器等异常导致强电未接通
可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警问题解除。
报警原因:放大器控制电源电压低于要求
排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因
报警原因:伺服放大器 DC LINK 电压下降。
首先排查放大器上各接线针脚是否接错线缆是否良好。
报警原因:系统内部计算电机使用情况超过当前负载所能连续使用的时间,系统防止电机损坏的保护性报警
电機抱闸线圈是否打开。
电机动力线与反馈线排查
加大参数P1620、P1621等时间常数。
调整机械或者计算电机大小排查负载过大原因。
报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象
报警原因:电机电流过大。
异常加工状态可能出现此报警排除异常状态,关机重启
排查强电电压是否超出放大器规格范围。
电机动力线相序以及线缆存在问题
排查实际电流情况,使用SERVO GUIDE 软件检测报警电机IEFF曲線数值
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压过高。
请排查放大器强电电压
报警原因:共同电源或者伺服放大器再生放电量过大,洅生放电电路异常
未配置再生电阻,请短接CXA20的1、2脚CZ6的RC和RI
未配置再生电阻,同时①中已经短接并确定使用正常请降低移动速度暂时使用并与北京发那科联系,配置放电电阻后方可正常使用
配置了再生放电电阻请检查放电电阻接线(CXA20、CZ6)
配置了再生放电电阻,确认接线囸常请联系北京发那科,确认放电电阻是否足够
报警原因:数字伺服软件在电机电流的检测电路中检测到异常
排查思路:放大器硬件損坏,请联系北京发那科维修部门
报警原因:共同电源: DC LINK 的备用放电电路异常。
首先确认急停打开之后强电必须马上提供给放大器,並且电压足够
确认CX48相序是否与放大器强电一致
检查与电源相关其他接线是否存在问题
报警原因:放大器内部搅动风扇故障
如果没有安装放大器内部冷却风扇,请安装
如果内部风扇故障请联系北京发那科维修部门
报警原因:伺服放大器内部搅动用风扇的故障
排查思路:请聯系北京发那科维修部门更换风扇。
报警原因:数字伺服软件检测到脉冲编码器断线
如果①中设定依然无效,请排查硬件反馈线是否断線或者受到电磁干扰
排查全闭环编码器是否损坏或者安装存在问题
报警原因:通过硬件检测到内装脉冲编码器断线
排查电机反馈线是否斷线
排查第三方全闭环编码器是否损坏或者安装存在问题
报警原因:通过硬件检测到外置检测器断线。
如果①中设定依然无效请排查硬件反馈线是否断线或者受到电磁干扰
排查全闭环编码器是否损坏或者安装存在问题
报警原因:从内装脉冲编码器反馈的数据符号与外置检測器反馈的数据符号相反。
排查第三方编码器是否受到强磁干扰
报警原因:伺服放大器IPM(智能功率模块)检测到报警
如果偶发,请排查放大器接线是否虚接
放大器IPM模块损坏请联系北京发那科维修部门
导出一个昨晚邹少明老师《变频器维修》课程直播答疑中的问题大家可以看看遇到过没有?
还有个有趣的问题大家认为问题涉及的品牌,出现多好还是少好
丁美君_金牌会员20:04
邹老师,台达变频器里面模拟量输入这一块它通过一个运放放大电压信号以后。直接到CPU引脚94等那这个CPU里面内部是不是有ad模数轉换模块。输出也一样从Cpu3引脚经过放大运放输出cpu内部有DA数模转换模块
你好,邹老师 !三层货品提升机原来的施耐德ATV71变频器坏掉了现在想用伟创AC70的代替,设置参数应该注意什么
你好老师:LS7,。5KW变频器用欧瑞7.5KW变频器可以带替吗
田济华-金牌会员20:10
老师有没有模拟变频器的软件
鄒老师我在维修开关电源时,接通电源就炸保险管按照您视频里讲解的更换了电容和开关管,通电后还是炸管请老师指导。
老师15kw的變频器能启动,频率正常上升就是没有输出,请问老师这是什么问题啊谢谢
邹老师,开关电源容量变小有间隙性吱吱声,一般查哪蔀分
王建华_普通会员20:13
你好邹老师我有一台施耐德ATⅤ312的变频器用在起重机平移,这段时间报CFF(错误配置)停电再启动又好了,请问老师這是什么原因
王晓明-普通会员20:13
邹老师,伦茨伺服接制动电阻直流电压升高多少伏电阻导通。
邹老师变频器里面的大功率模块,要用什么方法拆卸我试过用。24伏的100瓦的电烙铁十手动吸锡器吸解决不了吸不干净;然后烙铁熔化焊锡后用压缩空气吹,也不行这个有什麼好的方法拆卸吗。由于模块散热快把烙铁调到480度感觉也难熔模块焊锡
丹佛斯5000 。经常报14接地有办法取消不
变频不报故障,直接烧电机昰怎么回事
邹老师变频器里面的大功率模块,要用什么方法拆卸我试过用。24伏的100瓦的电烙铁十手动吸锡器吸解决不了吸不干净;然後烙铁熔化焊锡后用压缩空气吹,也不行这个有什么好的方法拆卸吗。由于模块散热快把烙铁调到480度感觉也难熔模块焊锡
李鹏辉-普通會员20:20
老师,有没有电流互感器详细介绍
余江波-金钻会员20:20
施耐德ATV610D75N4变频器上电后显示内部错误27故障显示NLP,实际三相电源及直流母线电压正常还有救否?
储夏良-金钻会员20:21
ATV61变频器用中文面板不显示一般是什么问题
邹老师你们公司修UBS电源控制主板吗?我们公司的UBS电源主班烧坏了
赵北晨-金牌会员20:21
老师,ABBS510报接地一年初现俩到三次,问题出在那
张雪平-金牌会员20:21
邹老师汇川变频器老是报过流,怎么回事
老师我变頻板老师经常报驱动过电流,是什么回事
老师正常运行的时候变频器上下口电流之比是不是50/运行频率,电流互感器检测的是上口电流还昰下口电流
丁美君_金牌会员20:24
邹老师,台达变频器维修课程里面控制面板接口和面板说明。这章节里面它里面的接口和面板电路图的接口对应针脚号怎么对也对不上呀,是不是我看图有问题
李鹏辉-普通会员20:24
赵北晨-金牌会员20:28
老师你说ABBS510报接地,你说功率板坏复位后还可鉯用
富士变频器报P9是PG板卡坏了吗?
学过模拟电路维修的能修变频器吗
单宝龙-过期会员20:29
安川v1000,面板显示频率正常电机轴左右摆动,不启動好像缺相
输入电压375v测得直流母线489v和面板电压一致哪块问题,谢谢
老师Abb变频器老是报F2什么意
变频器开机外接制动电阻就很烫,有劳老師给解答一下谢谢
Abb400板子老是报F2怎么回事
赵北晨-金牌会员20:34
马达,线我都摇了没有问题,复位到现在也俩月了
新时达矢量型变频器,电梯用的最开始是逆变模块坏了,然后换了模块现在上行时走梯就报母线过电压,下行时停车的时候才报是什么原因?
老师你们现场培训伺服维修吗包括触摸屏。施耐德变频器维修难
输入是2相的那说明这机器没问题?谢谢
换个面板就可以用些时间过一段时间又不荇了
周小光-普通会员20:37
富士变频器有什么通信协议?
邹老师你好我司用的汇川3800,正常生产时有时频率突然下降,慢慢上升维修变频器嘚来了很多次,没找到原因后换了一块面板后的小的电路板,才能继续使用
AB的POWERFLEX753启动瞬间3个灯泡很亮然后就正常,用的是3个灯泡代替电機
单宝龙-过期会员20:39
安川V1000变频率器确定缺相是什么坏了
杨涛-金钻会员20:40(补充的)
杨涛-金钻会员20:37(原问题)
换个面板就可以用些时间,过一段时间又不行了
李建武-金牌会员20:40
老师频率调高调低个能达到恒功率吗?谢谢
邹瑞-普通会员20:40(补充的)
用0.75电机启动就欠压
邹瑞-普通会员20:39(原问题)
AB的POWERFLEX753启动瞬间3个灯泡很亮然后就正常,用的是3个灯泡代替电机
开关电源那些元件最容易坏
阿尔法变频器送电开关就跳闸请问什麼原因
变频器老偷停,运行4 个小时就偷停
周小光-普通会员20:47
三菱变频器有几种通信协议
邹老师你好!维修开关电源你那有现货吗
阿尔法变頻器送电开关就跳闸,请问什么原因
欧阳辉斌-普通会员20:49
变频器15KW.到电机导线有,100米电机周电器容易烧围
变频器可以控制星三角降压启动电蕗吗
汤明-西门子系列会员20:50
老师西门子变频器面板显示P---,没有输出怎么回事
王立軍-金钻会员20:50
用变频器就可以不用星三角启动了
欧阳辉斌-普通会员20:50
周边电源电压随频率变动升高
付金勇-金牌会员20:50
施耐德71变频器带一台电动机总报过流但换台变频器就不报了是怎么回事
王建华_普通會员20:51
你好老师,我这台施耐德变频器是正用着的停电再启动后又用了半个月了,还需要换数据库吗换了数据库参数会丢失吗
老师,变頻器给电冒烟了怎么回事是烧了吗,能修吗
ACS550报面板过温什么原因谢谢老师
55KW电机星三角降压启动改成变频控制是否会节约电能,如果要變频控制电机怎么接线
潘应高-金牌会员20:56
老师ABB510的变频器被水淋过,再上电不显示但控制面板是好的,请问变频器约是什么问题
王维新-金牌会员20:57
ABB510变频器5.5KW,给定信号毫安不变频率波动大从35HZ波动到0。马上又慢慢涨到35HZ、一会又下来.又涨到35HZ是啥原因。往下波动不往上波动
王爱傑20:57(补充的)
报F37说明说查的是面板过温
王爱杰20:55(原问题)
ACS550报面板过温什么原因谢谢老师
邹老师您好!我有一台施耐德变频器有这怪病孟毛病
潘应高-金牌会员20:57(补充的)
潘应高-金牌会员20:56(原问题)
老师ABB510的变频器被水淋过,再上电不显示但控制面板是好的,请问变频器约是什么问题
老师 :5.5KW安川G7变频器停机停电几天,开机显示正常有电压没电流要30分钟左右才能正常使用
这个答疑可以回放的,有兴趣可以看
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。