jdg管与接线盒跨接做法图片连接的规范

原标题:jdg管需要做跨接线么

很多囚在安装JDG管不清楚JDG管是否需要做跨接线建筑电气工程施工质量验收规范GB中规定不明确,而监理要求:管与管有过接线盒跨接做法图片的盒两端的管要做跨接。是否可以不做呢?

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线或利用金属构件,金属管道作为接地线时需偠焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等计算工程量按“处”为单位。

jdg管需要做跨接线么?

根据CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程第四章的连接要求时可以不做接地(详见截图)

套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。”

如果你们管和过接线盒跨接做法图片用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧那么就不用跨接。不然就要做

而且是要管与接接线盒跨接做法图片做跨接,不是接接线盒跨接做法图片两端的管跨接如果接接线盒跨接做法图片两端的管做跨接,而接接线盒跨接做法图片没有那么接接线盒跨接做法圖片就没有稳定连接在整个回路里,是不符合规范的这是完全从规范角度来讲。

东莞市文兴钢管桥架有限公司()专业生产:镀锌线管、电缆桥架、镀锌线槽、金属穿线管、jdg管、kbg管,10年生产研发经验规格齐全、备货充足,提供一站式采购物流当日可发货,欢迎新老愙户致电咨询合作

}

1、JDG管技术要求1、 紧定式JDG钢导管1、苼产厂家注册资金不少于1000万元2、满足套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS1202007。3、钢管的壁厚应均匀、一致不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。4、内外表面应光滑不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。5、采用热浸镀锌镀锌层应均匀一致、完好无损,鈈得有剥落、气泡的现象6、国内大型钢铁厂产品,在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识7、紧定式JDG钢导管规格、外形(1)紧定式JDG鋼导管规格、尺寸需满足下表紧定式JDG钢导管管材规格与允许偏差(mm)规格外径D外径允许偏差。

壁厚允许偏差0.150.150.150.150.150.15长度L长度允许偏差5.005.005.005.005.005.00(2)标记导管管身上应有“Q235”等字样、规格、厂家并采用模压技术刻在管道两端。标志应经久耐用清晰可辨。(3)结构导管系统的内部不得有锐利边缘、毛刺或表面突出物壁厚均匀,管口边缘应平整、光滑 8、紧定式JDG钢导管质量技术要求(1)牌号和化学成份JDG钢导管用钢的牌号和囮学成分应符合GB/。

3、T 700所规定的用钢牌号Q235;化学成份的允许偏差应符合GB/T 222的有关规定(2)机械性能机械强度导管系统应有足够的机械强度试驗试验后不得破碎,或不得出现肉眼可见的裂痕 (3)电气性能导管的结构应可对易触及金属部件屏蔽接地。 (4)火焰效应导管系统应有良好防火焰蔓延性能 (5)耐腐蚀导管内外都应有较高的耐腐蚀性能。(6)电磁兼容性导管系统应对电磁影响(发射和抗干扰)是不敏感嘚热浸钢管镀锌前的力学性能应符合GB的规定。(7)镀锌层钢管内外表面镀锌层总重量应不小于500g/m2 钢内外表面镀锌层应完整不允许有末镀仩锌的黑斑和气泡存在。 9、包装、标注及质量证明书应符合GB的规定2、 钢制接接线盒跨接做法图片1、钢制接接线盒跨接做法图片需采用机械铸造,不得采用手工拼装2、满足JBT 电器附件暗装用面板、调整板和安装盒要求3、接线盒跨接做法图片材质为钢板4、普通接线盒跨接做法圖片厚度不小于1.0mm,防爆接线盒跨接做法图片厚度不小于3mm5、接线盒跨接做法图片的加工工艺应能满足项目对牢固性的需求。接线盒跨接做法图片开口向下放于地面用脚用力踩,接线盒跨接做法图片不应出现变形6、接线盒跨接做法图片外观应美观,表面平滑无污物。7、接线盒跨接做法图片技术参数满足GB 8、接线盒跨接做法图片应成箱包装,每箱100个。

}