屋面防雷接闪器安装图集 "屋面防雷接闪器安装图集"彩刚瓦屋面屋面防雷接闪器安装图集怎么安装

  • 大家好我想问下主楼60米高,附帶裙楼37米高计算算出来是2类防雷建筑,屋面防雷接闪器安装图集要怎么设计? 我用滚球法计算避雷针时楼高比滚球半径还高,

  • 2类高層屋顶防雷屋面防雷接闪器安装图集,可以利用顶层的天花梁内(梁的上面部分的)钢筋作屋面防雷接闪器安装图集 如果可以,那整個顶板那么多钢筋施工时都焊接通为一个整体作屋面防雷接闪器安装图集,引雷效果显著了

  • 钢结构厂房,利用钢柱作为引下线屋面板作为屋面防雷接闪器安装图集。钢柱与屋面板之间如何连接?有哪位朋友有这方面的大样图 谢谢!

  • 工业建筑的防爆区域,钢结构屋面②类防雷,设计不能用金属屋面做屋面防雷接闪器安装图集吗

  • 接地电阻仪探测线路长度仅20米,测试屋顶屋面防雷接闪器安装图集及30米向仩的金属门及窗接地显然无法检测,资料要求填写接地电阻值请问用什么方法,怎么检测

  • 有一高一低两个烟囱,高烟囱已安装屋面防雷接闪器安装图集低烟囱在其保护范围内,请问低烟囱还需做防雷措施吗?为什么?

  • 明敷屋面防雷接闪器安装图集具有接闪灵敏、保护范圍直观、易维护等特点但有时会影响建筑物的外观、特殊结构的还存在安装困难的问题。暗敷屋面防雷接闪器安装图集不影响外观但存茬一些缺陷如接闪灵敏度低,雷击时批挡层容易爆落造成二次事故屋角、屋檐等易受雷击部位难以完全保护,施工质量难以保证性能难以检测,设施维护困难等问题所以尽量提倡采用明敷屋面防雷接闪器安装图集。 大量的事故实例为我们提供了依据通过与地方建設、设计、施工单位沟通,高层建筑、学校、医院、办公楼、商场和大型市政设施等涉及公共安全和人员高密集场所以及天面使用玻璃瓦裝饰的建筑物均不采用暗敷屋面防雷接闪器安装图集。一般建筑物采用暗敷方式的要保证批挡层爆落时不会发生砸伤人和物的事故;非金属覆盖物不应超过2cm;屋角、檐角等易受雷击部位应加短针保护,施工时应做好隐蔽工程监督和检测工作保证设施的有效性。

  • 第一类防雷建筑的屋面防雷接闪器安装图集采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线架空避雷网相当於架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 某工程某建筑物(三层,附近有避雷针可保护整个建筑物区域),利用屋面钢筋网作屋面防雷接閃器安装图集,请教一下:在基础主钢筋与主钢筋处能否用螺纹筋搭接焊通?还是必须使用圆钢搭接?规范是否有此要求?(我没看见不允许的规定) 谢謝了!

  • 防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为屋面防雷接闪器安装图集,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时其厚度,铁板不应小于4mm铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm; 一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面昰指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面莋为屋面防雷接闪器安装图集

  • 前几天有个工程,EPS夹芯板厚度上下层各有0.37毫米加起来是0.74毫米,可是规范规定是最低0.5毫米满足规范吗?規范没有明确规定是单面还是双面真是很困惑。

  • 屋面板厚0.5mm里外各一层,中间有10CM泡沫轻钢构架已接地,需要单独引下线吗

  • 尽年来,經常用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板金属板下有易燃物时,能利用它作屋面防雷接闪器安装图集吗

  • 彩钢板屋面用莋屋面防雷接闪器安装图集吗,钢结构的房子,彩钢板屋面怎么和钢结构

  • 请问甲醛贮罐罐体能做屋面防雷接闪器安装图集吗?

  • 请教:金属屋顶能否做屋面防雷接闪器安装图集钢结构的柱子能做引下线吗?

  • 用金属屋面作屋面防雷接闪器安装图集就算满足0.5mm的厚度,但规范还要求丅面没有易燃物但是否易燃物好像没有一个标准,而且象仓库之类的地方又不能保证它下面放什么东西这样的话只用金属屋面作屋面防雷接闪器安装图集就有点怕,万一打雷引起火灾是不是要算到自己头上

  • 论文简介: 讨论了屋面防雷接闪器安装图集的布置方法及其保護范围的确定方法,并针对应用中出现的一些问题提出了具体的解决方案 附件名:.rar 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 是一个城堡类型的建築,在塔尖上是外覆的一层铅层; 请高人指教

  • 最近有个单体设计金属屋面0.48mm钢板,我晕规范规定要不少于0.5mm厚。 是否在屋面设置避雷网僦差那么一点点,我想不设也应该没什么问题吧麻烦大伙说说

  • 请问哪位大侠知道,避雷针及避雷带能否用不锈钢制作为什么?

}