地下电缆定位故障定位仪要怎么搜索定位电缆定位故障

原标题:如何选择地下电缆定位故障定位仪查找地下电缆定位

串联谐振赫兹电力为您导读:如何选择地下电缆定位故障定位仪查找地下电缆定位?地下电缆定位故障定位仪(也称为电缆定位故障测试仪)确定地下公用设施的位置深度和方向,确定电缆定位和管道绝缘的损坏测量师在开始建造或维修笁作之前使用它。为了防止挖掘机与铲斗接触电源线或管道在开始挖掘工作之前,必须使用手动钻孔并使用地下电缆定位故障定位仪該地下电缆定位故障定位仪有助于避免通信受损,使您能够评估其状况并绘制布局图查找泄漏和管道上的搭接件。

在过去的几个世纪中科学技术的进步取得了空前的成就-水,热光和互联网已经完全用网络包围着世界各地的城市和乡村。所有这些工程和公共服务都隐藏茬地下最终发生故障,需要维护和翻新

地下公用设施的数量和长度每天都在增长,这增加了其维护的危险性和复杂性使新路线的建設变得复杂,意外损坏的电源线或管道破裂会损害工人的健康并给公司造成严重损失,要查找缺陷的位置或更换已过时的管线或电缆定位的一部分您需要确切知道它们的位置。

始终不可能信任规范地下公用设施位置的项目文档通常,它已经过时或完全带有错误以进荇显示。如果通信已经进行了很长时间您将根本找不到任何方案。最好不要信任而要检查的原因:

?完全没有文件资料和通讯布局;

?实际项目与计划的重大偏差;

?修改站点的浮雕,使其无法识别;

?由于不可预见的情况导致通信线路中断;

正是由于这种情况科学镓们以各种可能的方式试图观察地下隐藏的东西,伟大的科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)为这项工作做出了重大贡献他发现了感应电流的概念,正是这种物理现象已成为现代路线地下电缆定位故障定位仪以金属为基础查找任何电缆定位和管道的基础

}

测试电缆定位并确定绝缘完整性嘚常用方法是使用Hi-pot测试在耐压测试中,施加直流电压5至15分钟高电位测试是蛮力测试;可以检测到即将发生的故障,但无法量化由于老囮导致的劣化程度

测试电缆定位完整性的另一种选择:交流测试不会降低固体介电绝缘性(或至少会更慢地降低其绝缘性)。与直流测試相比使用极低频交流测试(约0.1 Hz)对老化电缆定位的损坏可能较小。

公用事业公司使用地下电缆定位故障定位仪工具和各种技术来定位哋下断层在随后的几段中将描述其中的几个。

在保险丝已熔断的径向分接头上工作人员通过打开位置的电缆定位来缩小故障部分的范圍。机组人员首先打开中心附近的电缆定位然后更换保险丝。如果保险丝烧断则故障在上游;如果没有烧断,则故障在下游

然后,機组人员在其余部分的中心附近打开电缆定位并在适当的分段点(通常为焊盘式变压器)上将电路一分为二。当然每次电缆定位发生故障时,在故障位置都会造成更大的损坏并且系统的其余部分会承受承载故障电流的压力。使用限流熔断器可减少故障电流应力但会增加成本。

故障电路指示器(FCI)是夹在电缆定位周围的小型设备用于测量电流并发出故障电流通过信号。正常情况下它们适用于板装變压器。故障电路指示器不能查明故障;它们可以识别电缆定位部分的故障

图1-典型的URD故障指示器应用

识别出故障部分之后,工作人员必須使用另一种方法例如击器,以精确识别故障如果整个部分都在管道中,则工作人员无需查明位置他们只需拉动电缆定位并更换电纜定位(如果从外部可以看到有故障的部分,则可以对其进行维修)导管中的电缆定位需要不太精确的故障位置;机组仅需要识别给定導管部分的故障。

公用事业公司针对故障电路指示器的主要依据是减少客户中断的时间相对于分治法,有故障的电路指示器可以显着减尐故障发现阶段发出声音或带有外部指示灯的型号会减少打开机柜所需的时间。实用程序在URD回路上使用大多数故障指示器每个变压器帶有一个故障指示器(参见图1),工作人员可以识别出故障部分并立即重新配置回路以恢复所有客户的电力。然后机组人员可以继续查明故障并进行维修(甚至将维修推迟更方便的时间)。

对于较大的住宅区或穿过商业区的电路位置更加复杂。除变压器外故障指示器还应放置在每个分段或接线盒处。在三相电路上可以使用三相故障指示器或三个单相指示器。单相指示器可识别故障相(显着优势)故障指示器的其他有用位置在架空电路的电缆定位段的两端,这在河流交叉口或主要高速公路下很常见这些部分没有熔断,但是故障指示器将向巡逻人员显示电缆定位部分是否发生故障

故障指示器可以通过多种方式重置。在手动复位装置上机组人员一旦跳闸,必须將其复位这些单元不太可能可靠地指示故障。自复位设备会根据电流电压或时间自动复位,因此精度更高电流复位是最常见的。跳閘后如果设备检测到高于阈值的电流,则会重置使用电流复位时,此时的最小电路负载必须高于阈值否则设备将永远不会复位。在URD囙路上应用电流重置指示器时,请考虑开路点可能会改变

这将更改故障指示器看到的电流。再次确保电路负载足以重置故障指示器。电压复位模型提供电压传感器;当电压超过某个值时(电压传感器感测到次级电压或弯头的电容测试点)时间重置单位只需在给定的時间长度后重置。

故障指示器仅应针对故障进行操作-不适用于负载不适用于浪涌,不可用于雷电以及不可用于回馈电流错误的读数会使工作人员无所适从,寻找故障重合闸操作还会导致负载和变压器涌入,这可能会错误地使故障指示器跳闸浪涌抑制功能在通电后最哆可禁用跳闸一秒钟。

在单相抽头上实际上仅对于手动重置的故障指示器才需要浪涌抑制器(带有熔断器熔断的故障相不会有影响下游故障指示器的浪涌)。相邻电缆定位的故障也可能导致指示器跳闸;磁场耦合到拾波线圈中屏蔽可以帮助防止这种情况。

几种情况导致囙馈可能会使故障指示器跳闸。在故障的下游电缆定位中存储的电荷会冲入故障,可能会触发故障指示器

高架系统上附近的电容器組可能会使突流更加严重。电机和其他旋转设备也会回馈故障为避免误跳闸,请使用较高的设定值带过滤功能的设备会降低指示器对瞬态电流的敏感性,但也有帮助但是过多的过滤可能会使故障电路指示器无法检测到限流熔断器迅速清除的故障。

自复位故障指示器也鈳能错误地复位回馈电流和电压可以重置故障指示器。在一相跳闸的三相电路中故障相可以通过三相变压器连接反向馈电,从而提供足够的电流或电压来重置故障电路指示器在单相电路上,这些都不是问题通常,单相应用要容易得多;我们没有回馈问题也没有因附近电缆定位故障而导致指示器跳闸的问题。

故障指示器可能具有阈值类型的跳闸特性例如瞬时继电器(高于设定点的任何电流都会使信号跳闸),或者它们可能具有时间过电流特性对于更高的电流,跳闸会更快那些具有过电流特性的单元应与限流熔断器的最小清除曲线配合使用,以确保其正常工作另一种类型的故障指示器使用自适应设置,该设置会根据电流的突然增加随后失去电流而跳闸

将故障指示器的跳闸级别设置为小于可用故障电流的50%或500 A(以较小者为准)。脱扣阈值应至少为电路负载的2至3倍以最大程度地减少错误指示。仅在重载电缆定位上的长馈线(低故障电流)结束时这两种情况几乎不会发生冲突。

通常故障指示器是固定的设备,但它们可用于囿针对性的故障定位当机组人员到达故障且隔离的部分时,他们首先在部分之间使用故障指示器(通常在板装变压器上)机组人员重噺给故障部分通电,然后检查故障指示器以识别故障部分只有一个额外的故障施加到电路,而不是出现多个故障

断面测试机组隔离电纜定位的一部分并施加直流耐压电压。如果电缆定位保持高压电压则工作人员将继续进行下一节并重复操作,直到找到无法保持高压电壓的电缆定位因为电压是直流电,所以电缆定位必须与变压器隔离

作为一种较快的变化,可以使用高压棒这些棒使用交流线电压向隔离的电缆定位部分施加直流电压。击器向电缆定位施加脉冲直流电压顾名思义,在故障时由于故障点处的间隙反复产生火花,因此擊器发出的声音像重击声一样击器为电容器充电,并使用触发的间隙将电容器的电荷释放到电缆定位中机组人员可以通过聆听撞击声來发现故障。声学增强设备可以帮助机组人员找出微弱的重击声;能够吸收电弧放电产生的射频干扰的天线也有助于查明故障击器有助於找到确切的故障位置,以便机组人员可以开始挖掘在15

尽管脉冲放电对电缆定位的损害要比稳定的直流电压小,但公用事业机构担心击咑会损坏电缆定位的未损坏部分当雷击脉冲使电缆定位断开时,传入的浪涌会越过故障当它到达开路点时,电压加倍然后电压脉冲茬开路点和故障之间来回跳动,从+2切换到–2E(其中E是击脉冲电压)

在测试中,故障点的砰砰放电也会增加故障点的损坏大多数公用事業公司试图限制电压或放电能量,而少数公用事业公司则不使用击器以免进一步损坏电缆定位和组件。一些公用事业公司还应在重击期間将变压器与系统断开连接以保护变压器并防止电涌传播通过变压器(这些电涌应很小)。如果故障没有间隙并且故障是固体短路,則不会形成电弧并且击器将不会产生其典型的击器(幸运的是,在电缆定位故障中很少有固体短路)

当电缆定位插入导管中时,导管末端附近的击器声可能比故障位置处的击打声大通常,工作人员应从低电压开始然后根据需要增加电压。直流高压电压可以帮助确定擊打器需要多少电压

雷达设备也称为时域反射测量(TDR),它将非常短的电流脉冲注入电缆定位在不连续的情况下,一部分脉冲将反射囙该集合知道沿电缆定位的波传播速度可以估算出到断层的距离。

根据测试设置和设置雷达脉冲的宽度可能在5 ns到5 μs之间。较窄的脉冲鈳提供更高的分辨率因此用户可以更好地区分出断裂和来自拼接以及其他间断的反射。雷达无法提供精确的精度;它的主要用途是将故障范围缩小到某个部分然后,机组人员可以使用击器或其他精确技术来查找故障从电缆定位的任一端获取雷达脉冲并对结果求平均可鉯改善位置估计。带抽头的电路上的雷达位置可能很复杂尤其是带有多个抽头的电路上。脉冲将反射出抽头并且与实际故障的反射将尛于否则。

保险丝或其他电路断路器清除电缆定位中的故障后故障点周围的区域将恢复一定的绝缘强度。用电缆定位故障测试仪检查电纜定位会显示开路同样,雷达脉冲正好通过故障因此仅雷达装置无法检测到故障。将雷达与节拍器配合使用可解决此问题雷击脉冲咑破了间隙,雷达叠加了一个反射故障电弧的脉冲击波形的上升时间约为几微秒;雷达脉冲的总宽度可能小于0.05微秒。

另一个较不吸引人嘚方法是使用击器连续烧毁电缆定位直到故障电阻变得足够低,无法在雷达设备上读取读数为止(这种方法吸引力不大因为它会使电纜定位承受更多的击器,尤其是在机组使用高电压的情况下)

根据电路类型,电路布局和可用设备的不同有时使用不同的方法会更好。

在对电缆定位施加测试电压时工作人员必须谨记电缆定位可以保持大量电荷。电缆定位具有很大的电容并且电缆定位可以保持数天嘚电量。

}

原标题:电缆定位故障定位仪如哬定位电缆定位的故障

湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:

当在发电站中产生电能时,电能将分配到不同的负载即城市,城鎮和乡村然后再进行消耗。该过程涉及提高电压以最大程度地减少热量形式的能量损失。升压后的电压分配到电网站然后降压,然後分配给本地变压器最后降压并分配给用户。

电能的分配是通过电缆定位完成的电缆定位是绝缘的或非绝缘的。在地下安装过程中要傳输能量时使用绝缘或非绝缘(架空线或地下)电缆定位的选择通常会发挥作用。

与绝缘电缆定位不同非绝缘电缆定位中的故障很容噫检测到,因为与此类电缆定位相关的最常见故障是在电缆定位或电线导体中被切断和折断的

在绝缘电缆定位中,特别是在多芯电缆定位中故障的类型不同并且有很多原因。

在讨论如何用电缆定位故障定位仪定位这些常见故障之前让我们看一下电缆定位故障是什么以忣这些故障的可能原因和定位。

以下是地下电缆定位中常见的电缆定位故障类型

开路故障:开路故障是一种由于导体断裂或导体从其接頭中拔出而引起的故障。在这种情况下由于导体断开(电流的传送带),因此根本不会有电流通过

短路或交叉故障:当两根电缆定位の间或两根多芯电缆定位之间的绝缘层损坏时,会发生这种故障在这种情况下,电流不会流经连接到负载的主磁芯而是直接从一根电纜定位流向另一根电缆定位,或者从 一根芯线或多芯电缆定位流向另一根电缆定位负载将短路。

接地故障:当电缆定位的绝缘层损坏时会发生此类故障。流过故障电缆定位的电流开始从电缆定位的芯流到地线或电缆定位的护套(电缆定位保护器)电流将不会流过负载。

电缆定位故障主要是由电缆定位纸绝缘层的潮湿引起的结果,可能会损坏保护电缆定位的导线护套引线护套可能会受到多种损坏。其中大多数是土壤在埋入铅时的化学作用机械损伤以及通过振动使 铅结晶。

如何定位损坏的电缆定位中的故障

修复电缆定位中的任何故障之前,必须首先确定故障用电缆定位故障测试仪查找电缆定位故障的方法和有很多,如下所述

不同类型的测试以定位电缆定位中嘚故障。

1.更严格的测试(对于单根电缆定位故障)

如果在单根电缆定位中发生接地故障并且没有其他电缆定位(无故障),则可以执行哽高级的测试以在单根电缆定位中定位故障

换句话说,在没有声音电缆定位来定位电缆定位故障的情况下(如在默里环路测试中一样通过连接两根电缆定位来形成环路),那么从一侧或一端测量电阻的方法称为布莱维尔试验

在更好的测试中,电阻可以通过两种方法测量

如图所示,将电缆定位的远端接地(接地)

可以使用布莱维尔试验确定单根电缆定位的接地故障。在这种测试中在桥网中使用低壓电源,电流表和电压表当“远端”与地面隔离时,测量电缆定位的一端(发送端)与大地之间的电阻

假设我们知道单根电缆定位的總电阻(故障之前)为RΩ。和;

从远端到电缆定位故障的电阻= r1 从电缆定位测试端到故障的

现在,我们将连接并从电缆定位的远端断开接地鉯测量两个电阻。这些测量可以通过LT(低压)电源和桥接网络完成

首先,我们将电缆定位的远端绝缘以确定线与地之间的电阻为:

现茬,我们将电缆定位的远端接地以再次找到线与地之间的电阻。

但是总电阻(发生故障之前)为

求解以上关于r 2的方程(故障位置或距离)我们得到

的值X = R 2一般不大于的值- [R 2。因此在上式中考虑(-)而不是(±)。

循环测试以发现电缆定位故障

这些测试是针对地下电缆定位嘚短路故障或接地故障进行的。如果声音电缆定位与接地电缆定位一起走线则很容易发现电缆定位故障。以下是循环测试的类型

有关使用默里回路测试方法如何定位电缆定位故障的连接如下所示。

惠斯通电桥的原理用于墨累回路测试中以查找电缆定位故障。Ra和Rb是由电阻组成的两个比例臂G是检流计。有故障的电缆定位(Rx)通过远端的低电阻链路连接到第二电缆定位(声音电缆定位Rc)通过调节比例臂Ra囷Rb的电阻,直到振镜偏转为零使惠斯通电桥保持平衡。从而

l =单根电缆定位的长度(以码米为单位)

2l =两根电缆定位的总长度

x =从上侧到故障嘚距离

默里回路测试和伐莱回路测验之间的唯一区别在于伐莱回路测验是为了测量总回路电阻而提供的,而不是从以下关系式获得它

在該测试中比例臂Ra和Rb固定,并且通过改变已知的可变电阻(Rheostat)获得平衡位置

正如我们在墨累循环测试的上一节中解释的方程式一样,瓦雷測试的故事也是如此

对于电缆定位的接地故障或短路故障,首先将开关钥匙拨到位置1改变可变电阻S直到电桥平衡到电阻值S1,因此

当钥匙在位置上时从等式和中,我们得到

由于RaRb,S1和S2的值是已知的因此Rx的值可以通过以下方式确定:

如果“ r ”是每米长度的电缆定位电阻,則电缆定位故障距测试的距离结束是

在接地重叠测试中执行两次测量(而不是像布莱维尔试验中那样进行一次测量)。电阻的第一个测量值是R1(在线与地之间即从测试端到远端(接地))。

电阻的第二个测量值是R2(在线与地之间即从远端到测试(接地)端)。

两种度量值相等如下所示:

像在布莱维尔试验中一样,我们还假设我们知道电缆定位出现故障之前电缆定位的实际电阻为R

从电缆定位的接头Φ拉出电缆定位或电缆定位断裂时,可能会发生开路故障可以通过进行容量测试来跟踪此类故障。故障电缆定位的电容是通过弹道振镜戓电桥方法从电缆定位的两端测量的电缆定位对地面的电容与电缆定位的长度成正比。

在电位下降测试中如下所示连接了电流表,电壓表可变电阻器(变阻器)和电池,以查找电缆定位中的故障位置该测试是在没有故障的声音电缆定位的帮助下沿着故障电缆定位进荇的,如下所示

故障点距离可以表示为:

V 1和V 2 =在点A和B处的电压表读数;

L =有故障的磁芯长度

X =故障与测试端A之间的核心长度。

湖北四方国瑞电仂专业高压试验设备制造商!

}