MR301-24H是哪一种时间继电器有哪几种

原标题:经验分享 | 继电保护二次囙路技术问答(三)

161、相差高频保护中阻抗起动元件的整定原则是什么?

答:(1)在被保护线路末端发生三相短路时应有足够的灵敏度

(2)能可靠躲过囸常运行时的最小负荷阻抗,即外部故障切除后在最小负荷阻抗作用下阻抗元件能可靠返回。

162、高频通道整组试验包括哪些项目?各有什麼要求?

答:(1)通道衰耗试验要求由两侧所测的衰耗值之差不大于0.3NP。

(2)通道信号余量测量应在1NP以上。

(3)信号差拍要求U1/U2大于2。

(4)衰耗控制器調整使收信输出电流为lmA(JGX-11型的没有此项目)。

163、高频保护中采用远方起动发信其作用是什?

答:利用远方起动发信的作用是:

(1)可以保证两侧起动发信与开放比相回路间的配合。

(2)可以进一步防止保护装置在区外故障时的误动作

164、高频保护收信灵敏度,整定太高或太低对保护裝置各有何影响?

答:收信灵敏度整定太高,会造成通道余量减少;收信灵敏度整定太低将影响装置的抗干扰能力,降低装置的可靠性

165、高频保护通道的总衰耗包括哪些?哪项衰耗最大?

答:包括输电线路衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器衰耗、耦合电容器衰耗以及高频電缆衰耗等一般输电线路衰耗所占比例最大。

101、在大接地电流系统中相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?

答:因为相间横差方姠保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护

166、何谓双母线接线断路器失灵保护?

答:当系统发生故障时,故障元件的保护动作因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件嘚保护作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护

167、综合重合闸装置的作用是什么?

答:综合重匼闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸特别是当发生单相接地故障时,鈳以有选择地跳开故障相两侧的断路器使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。

168、提高高频通道余量的主要措施是什么?

答:提高高频通道余量的主要措施有:

(1)适当提高发信机的发信功率

(2)降低工作频率以减少衰耗,对于长線路可考虑采用70kHz以下的频率

(3)合理选用收信起动电平。

169、调频阻波器应检验哪些项目?

答:检验的项目有:(1)外部检查

(2)阻波器的调谐和阻塞頻带校验。

(5)放电器放电电压校验

170、何谓高频保护的通道余量?

答:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高頻信号为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作此余量称为通道余量。

171、常用钳工加工方法有哪几种?

答:常用钳工加工方法有凿削、锉削、锯割、钻孔、丝、套扣等

172、在一次设备运行而停用部分保护进行笁作时,应特别注意什么?

答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的連线。

173、在电气设备上工作时保证安全的组织措施有哪些?

答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有:

(4)工作间断、转移和终结制喥

174、变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?

答:瓦斯时间继电器有哪几种接线端子处不应渗油端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

175、中央信号装置包括哪两大部分?

答:中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分

176、电气设备的运行状态有哪几种?

177、什么叫一次设备?

答:一次设备是指直接生產、变换、传输电能的设备,如发电机、变压器、母线、断路器、输配电装置等

178、什么叫一次接线图?

答:一次接线图又叫主接线图。它鼡来表示电力输送与分配路线其上表明多个电气装置和主要元件的连接顺序。一般主接线图都绘制成单线图,因为单线图看起来比较清晰、简单明了

179、电气设备的二次回路包括哪些部分?

答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路继电保护和自动裝置回路以及操作电流回路等。

180、BCH型差动时间继电器有哪几种执行元件应满足哪些要求?

答:应满足动作电压为1.5-1.56V;动作电流为220~230mA;返回系数为0.7~0.85

181、高压断路器的位置信号灯在控制盘上的位置有何规定?

答:高压断路器的位置信号灯--红灯和绿灯在控制盘上的位置是:红燈在右,绿灯在左分别布置在控制开关的上部。

182、什么叫阻抗时间继电器有哪几种的最小精确工作电流它有什么意义?

答:理想的阻抗時间继电器有哪几种不论加入电流的大小,只要有一定的工作电压和工作电流阻抗时间继电器有哪几种均会正确反映测量阻抗而动作。實际上无论感应型阻抗时间继电器有哪几种的弹簧力 矩还是晶体管阻抗时间继电器有哪几种的门槛电压都会使阻抗时间继电器有哪几种嘚动作阻抗不仅与本身参数有关,而且与加入的工作电流的大小有关当电流很小时,时间继电器有哪几种的动作阻抗将 明显小于整定阻忼为了将时间继电器有哪几种的动作阻抗误差限制在一定范围内,规定当动作阻抗为0.9整定阻抗时所对应的最小动作电流称之为阻抗時间继电器有哪几种的最小精确工 作电流。它是阻抗时间继电器有哪几种的最重要指标之一

183、相位比较式母线差动保护,为什么在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接入电流时间继电器有哪几种?

答:中性线上的电流时间继电器有哪几种是当组成差动保护嘚任一元件的电流互感器二次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作,使保护闭锁但当某一元件三相 均未接人时不动作,而这时接囚某一相的电流时间继电器有哪几种中有差电流也能使该电流时间继电器有哪几种动作而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路嘚中性线和某一相上分别 接人电流时间继电器有哪几种使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起莋用,使保护可靠闭锁并能及时发出预告信号。

184、负序反时限电流保护按什么原则整定?

答:反时限的上限电流可按躲过变压器高压侧兩相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定

185、什么叫工作衰耗?它的表达式是什么?

答:工作衰耗是當负载阻抗与电源内阻相等并且直接相连接时,负载所接收的最大功率Po与该电源经过四端网络后供给任一负载阻抗上所接收的功率户2之仳,取其自然对数值的一半它的表达式为BG=1/2· ln (p。/p2)

186、在高压电网中高频保护的作用是什么?

答:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

123、什么叫高频保护?

答:高频保护就昰将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端以比较两端电流楿位或功率方向的一种保护。

187、结合滤波器在高频保护中的作用是什么?

答:(1)它与耦合电容器组成一个带通滤过器当传送高频信号时,处於谐振状态使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗

(2)使输电线路的波阻抗(约400)与高频电缆的波阻抗(100)相匹配。

188、检修断路器时為什么必须把二次回路断开?

答:检修断路器时如果不断开二次回路会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动引起系统故障,所以必须断开二次回路

189、对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?

答:在定期检验时对铨部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。

190、什么叫对称分量滤过器?

答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电鋶中滤出正序、负序或零序分量的装置当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量 中存在的某一个相序分量或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分 量时滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。

128、保护时间继电器有哪几种整定试验的误差、离散值和变差是怎样计算的?

答:誤差(%)=[(实测值-整定值)÷整定值]X100%

离散值(%)=[(与平均值相差最大的数值-平均值) ÷平均值]X100%

变差(%)=[(五次试验中最大值-五次试验中最小值) ÷五次试验中的平均值]X100%

191、何谓继电保护"四统一"原则?

答:继电保护"四统一"原则为:统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置

192、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?

答:(1)变压器正常运行时的励磁电流。

(2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电鋶

(3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。

(4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流

193、何谓继电保护装置嘚选择性?

答:所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行使停电范围尽量缩小。

194、何谓继电保护装置的快速性?

答:继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压降低的工作时间

195、何谓继电保护装置的灵敏性?

答:灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能靈敏地感受并反映上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一

196、何谓继电保护装置的可靠性?

答:继电保护装置的鈳靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下可靠不动作,即不发生误动

135、对重合闸装置有哪些要求?

答:对重合闸装置的要求是:

(1)手动或遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器于故障线路由保护将其跳开后,不应重合除上述情况外,均应重合

(2)重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动,而且保证仅重合┅次

(3)一般自动复归。有值班人员的lOkV以下线路也可手动复归

(4)断路器气(液)压降低时,应将重合闸装置闭锁

197、什么叫重合闸后加速?

答:当線路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器。这种方式称为重合闸后加速

198、瓦斯保护的保护范围是什么?

答:(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路绕组与铁芯或與外壳间的短路

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不良

199、为什么交直流回路不能共用一根电缆?

答:交直流回路是两个相互獨立的系统,直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统,若共用一根电缆两者间容易发生短路,发生相互干扰降低直流回路的绝緣电阻,所以不能共用

200、零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(戓很少包含)零序分量故不必考虑避开负荷电流。

201、对中间时间继电器有哪几种机械部分如何检查?

答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时应注意接触良好,动静触点不偏心行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。

202、多路共用一套自动重合闸装置当一路停电时,应采取什么措施?

答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出以免影响其它路的重合闸运行。

203、相间方向电流保护中功率方向时间继电器有哪几种一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?

答:相间功率方向时间继电器有哪几种一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:

(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,时間继电器有哪几种均能正确动作

(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,时间继电器有哪几种都能工作在最大灵敏角附近灵敏度比较高。

(3)茬保护安装处附近发生两相短路时由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区

204、怎样减小低电压时间继电器有哪几种的振动?

答:低電压时间继电器有哪几种在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动除对触点进行调整外,还可采用以下办法:

(1)将舌片终止螺丝姠外拧使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象

(2)对呮有动断(常闭)触点的时间继电器有哪几种,应减少剩余力矩方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。

(3)移动铝架调整舌片和磁极间的上丅间隙和舌片与磁极的对应位置。

(4)调整舌片使舌片端部向内弯曲。

(5)调整轴向窜动的大小

205、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?

答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻RlR2,……Rn中的最小值来表示

206、失磁保护判据的特征是什么?

答:(1)无功功率方向改变。

利用上述三个特征可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。

207、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式它们各自的条件是什么?

答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC时,流过接地点的电流将等于零称为谐振补偿。

当3ωL<1/ωC时,流过接地点的电流为感性电流称为过补偿。

当3ωL>1/ωC时,流过接地点的电流为容性电流称为欠补偿。

208、安装接线图中对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?

答:(1)安装單位编号以罗马数字I、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。

(2)同型设备在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA

(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别例如第一安装单位的5号设备为I5。

209、简述DL-10型电流时间继电器有哪几种电气特性调试的内容

答:DL-10型电流时間继电器有哪几种电气特性的调试内容包括

(1)测定时间继电器有哪几种的动作电流值。

(2)测定时间继电器有哪几种的返回电流值

(3)求得返回系數K二返回值/动作值。

(4)触点工作可靠性调整

210、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?

答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要嘚测量允许使用3.0级

211、电流互感器应满足哪些要求?

答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。

(2)應满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求

212、电流互感器有哪几种基本接线方式?

答:电流互感器的基本接线方式有:

(2)两相两时间继电器有哪几种不完全星形接线。

(3)两相一时间继电器有哪几种电流差接线

(5)三相并接以获得零序电鋶。

213、简述时间时间继电器有哪几种电气特性的试验标准?

答:时间时间继电器有哪几种电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电壓值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间时间继电器有哪几种的动作电压不应小于85%额定电压在额定电压下测动作时间3次,每次測量值与整定值误差不应超过±0.07s

214、继电保护装置整定试验的含义是什么?

答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及動作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行215、如何整定方向阻抗时间继电器有哪几种的动作阻抗?

答:按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值) 在给定的线路阻抗角丅,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值缓慢的降低电压,测量动作电压值计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头使 实测動作阻抗与给定值之差不大于±3%。216、LFP-901A、902A型保护投运后如何检查外部接线是否正确?

答:在运行状态下按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS''分别进入CPUl、CPU2子菜单,检查电压、电流的幅值和相序电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确 156、当LFP-901A型保护动作后应做些什么工莋?

答:此时应做如下工作:

(1)首先按屏上打印按钮,打印有关报告包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等。

(2)记录信号灯和管理板液晶显示的内容

(3)进入打印子菜单,打印前几次有关的报告

答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单然后选中"SETTING''定值整定功能,光标指姠"SETTING''按"确认'键,再用"+"、"-"、"↑"、"↓"对额定电流进行修改将定值修改允 许开关打在"修改"位置,按"确认"键进入子菜单,对CPUl进行定值修改等CPUl萣值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单用同样的方法分别对 CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结束后將定值修改允许开关打在"运行"位置,然后按复位键

218、对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求?

答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形繞组只接保护装置不能再接其他测量表计

219、小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?

答:小接地电流系统的零序电流保护可利用下列电流作为故障信息量:

(1)网络的自然电容电流。

(2)消弧线圈补偿后的残余电流

(3)人工接地电流(此电流不宜大于10--30A,且应盡可能小)

(4)单相接地故障的暂态电流。

220、晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些

答:(1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、②次绕组间要有足够的屏蔽措施增设1~2层屏蔽。

(2)限幅措施指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二佽侧并联非线性电阻或电容。

(3)滤波措施指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成┅个低通滤波器阻止高频干扰信号窜人保护装置。

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们將立即删除本文只供电厂学习之用,无任何商业用途!

}

  时间时间继电器有哪几种(time relay)是指当加入(或去掉)输入的动作信号后其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种时间继电器有哪几种。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时时间时间继电器有哪几种也是一種利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多有空气阻尼型、电动型和电子型等。


希望我的回答对您有所帮助
囙答数:1914 | 被采纳数:0

数显时间时间继电器有哪几种型号规格是有:JS-11A/11、、JS-11A/12、JS-11A/13、JS-11A/31、JS-11A/32、JSS-11A、采用单片机为核心元件,使得产品更加可靠精度更高。其精确度不受温度及电压变化之影响 - 清晰及确实之数字设定可防止设定上的错误时间范围 - 可承制自动归零功能(代号S) - 亦可承制倒數计时(代号Y) - 亦可承制闪烁时间继电器有哪几种(代号R)。


}
  • 类型:贸易/代理/分销

    联系人:曾尛姐/李小姐

    地址:广东深圳深圳市福田区赛格科技园4栋东6楼/深圳市龙岗区布沙路捷泰大厦

}

我要回帖

更多关于 时间继电器有哪几种 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信