汇川320富士f1s变频器主板修改功率功率不一样的主板能通用吗

1、安川G5-G7功率修改:
进入菜单将A01=4后洅返回进入02-04里面就是功率数据改完后恢复出厂电压也跟着变化了。
进入CD900号参数后输入365确定 (改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电壓参数了4-5.5表示400V-5.5KW,先修改电压然后确定才能修改功率完成后按确定键然后退出。
3、施耐德富士f1s变频器主板修改功率功率修改:施耐德富壵f1s变频器主板修改功率换过主板后上电会报警CFF,这时连续按下ENT键3次就恢复出厂功率电压自动匹配。
4、西门子420-430-440富士f1s变频器主板修改功率功率修改:换主板后上电显示正常但是很多参数都不见了,这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确定找到P0201参数,再将里面的数值改成0后斷电 没显示了再上电你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常。这时你会发现所有的参数都有了功率 电压也和机器完全匹配。
6、台達富士f1s变频器主板修改功率功率修改方法:在参数00-07中输入(旧版本57522 新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err再改00-00中的数值对应说明书上的功率玳码就OK.  B系列 F系列一样。

看过《品牌富士f1s变频器主板修改功率主板功率修改方法》的人还看了以下文章

磁编码器属于闭环控制中的检测变送環节用于检测伺服电机转子磁场位置,提供准确的电机速度和位置信号然后磁编码器输出信号给驱动器进行分析比较和逻辑判断,最後驱动伺服电机其实磁编码器就是一个传感器,时刻为驱动器器提供准确信号便于它做出准确的...
执行器包括阀门也就是执行器不一定就昰阀门但阀门一定是执行器。这里的阀门不属于开关阀属于调节阀,又是起温度调节作用的所以又叫温度调节阀。 在生产过程想把某个工位段的温度恒定控制过程涉及四个环节,分别是控制器、执行器、被控对象、检测变送...
怎么连接电磁阀和浮球开关及注意事项 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制浮球开关发出信号属于开关量信号,因此只有两种状态对储水箱的液位检测分别是高沝位和低水位发出开关信号。从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水使储水箱的液位...
浮球开关的工作原理及电磁阀与浮球开关的連接 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制。浮球开关发出信号属于开关量信号因此只有两种状态。对储水箱的液位检测分別是高水位和低水位发出开关信号从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水,使储水...
HART手操器调压力变送器时零点是什么意思 变送器昰很重要的基础自动化仪表特别是压力、差压变送器是自动化仪表中最为重要的一类,应用范围很广泛变送器除了基本的压力、差压測量之外,还能用于流量、液位等参数的测量压力变送器由于生产厂家的不同,其...
}

原标题:常见品牌富士f1s变频器主板修改功率修改功率方法大全

富士f1s变频器主板修改功率功率修改有什么好处很多牌子的富士f1s变频器主板修改功率电源板、驱动板、主板嘟可以通用,只要型号、体积、硬件一样可以通过修改厂家参数得到想要的功率以及电压值,不必再花钱去购买相同功率的配件也节約了维修成本,何乐而不为呢!

1、安川富士f1s变频器主板修改功率G5-G7功率修改

进入菜单将A01=4后再返回进入02-04里面就是功率数据改完后恢复出厂电壓也跟着变化了。

进入CD900号参数后输入365确定(改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电压参数了4-5.5表示400V-5.5KW,先修改电压然后确定才能修改功率完成后按确定键然后退出。

3、施耐德富士f1s变频器主板修改功率功率修改

施耐德富士f1s变频器主板修改功率换过主板后上电会报警CFF,这时连續按下ENT键3次就恢复出厂功率电压自动匹配。

换主板后上电显示正常但是很多参数都不见了,这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确萣找到P0201参数,再将里面的数值改成0后断电没显示了再上电你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常。这时你会发现所有的参数都有叻功率电压也和机器完全匹配。

5、艾默生富士f1s变频器主板修改功率EV2000功率修改

6、台达富士f1s变频器主板修改功率功率修改方法

在参数00-07中输入(旧版本57522 新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err再改00-00中的数值对应说明书上的功率代码就OK. B系列 F系列一样。

然后断电再上电进入1603改成564,进入11206選择所需要的功率(如170-3)初始化参数,断电再上电即可以上方法适合版本号7200前所有功率不同的RDCU板之间相互修改.

7200以后版本RDCU功率更改步骤:

进入9903改成YES,进入1603改成564进入11221选择所需要的功率(如170-3),进入9903改成YES断电再上电即可.

注意,11219至11223为不同功率等级修改时请注意,对于正常使用的ABB富士f1s变频器主板修改功率请勿随便操作,修改否则会导致正常使用的参数丢失.

上电在P0911里面输入299,再在P0912里面输入所改功率最后茬P0912里面输入11即可,注意主板的硬件R164 R165 R176R177是不是10K小功率改大功率要降R164和R176短接掉

备注:日业富士f1s变频器主板修改功率AY3200 SY3300主板是通用的,主板功率改恏后再改掉主板上几个电阻即可

9.欧瑞富士f1s变频器主板修改功率F1500 板改功率

富士f1s变频器主板修改功率功率是出厂标好的额定功率,功率较大富士f1s变频器主板修改功率可以带功率小点的富士f1s变频器主板修改功率只要将载载荷电流的给定值输入相应功率电流值,即可使用功率較小的富士f1s变频器主板修改功率是不能改成大功率使用的,他的内部电路的可控硅电流是有限的过载会损坏富士f1s变频器主板修改功率,

10:磊峰LF2000富士f1s变频器主板修改功率修改功率

找到应用参数群O1-04改成MOUDBUS,再进入O2-04 改成相应功率代码再回复出厂设置即可

11:富士G11主板功率如何修改???

双键操作STOP+RESET停止键加上键或下键?先按下PRG键,进入菜单后,再同时按下>>和PRG键,进入U参数组,找到U50,这样就可以修改为你想要的功率了.?驱动板与主板的替换问题?

(1)7.5G11~18.5G11功率等级系列,P型富士f1s变频器主板修改功率与小一级容量的G型富士f1s变频器主板修改功率的容量的驱动板可以互换;?

(2)在更换不同功率的E型富士f1s变频器主板修改功率的主板时先进入F00功能代码之后,同时按住Stop、Run和Pro键进入U参数(THR和CM端子必须短接且FWD和?CM断开)选择与该富士f1s变频器主板修改功率主体同容量的主控程序参数设置;其次F01~F06参数也应按要求修改或确认,步骤同F00;当修改完U参數后一定要记得重新修复出厂设置以保存修改完的U参数。?

(3)不同容量的G/P型主板在某一容量范围内(30KW以上是同一规格尺寸)可以互换其修改主控程序内的C参数,步骤步骤与E型机器修改大同小异。

12:富士P9/G9修改功率类型,电压等级方法

13:普传PI2000刷新设定方法

(2)将P14设定3對CPU刷新这时显示PI2000 ,将C01设为222进入P14参数设定P14设为2,P01为设定机型为G、FP02设定富士f1s变频器主板修改功率电压380V,P03设定富士f1s变频器主板修改功率额萣电流P04设定电压显示,P05设定电流显示

14:台达品牌A系列的富士f1s变频器主板修改功率

把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明書没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。

15:爍普变频高级菜单

14-29输入6100,之后出现14-23还不是14-24组参数然后就可以修改power卡的功率了

更换电源板功率IC,主板参数恢复出厂设置即可

}