施耐德检测报告10kv环网柜硫砩化流检测报告

10kV高压环网柜交接试验报告

工程单位:金盘站10kV金湖甲线(大和石材至湖下#6变台开关分线箱)改造工程

安装位置:公路局前分线箱(Z4)

2. 绝缘电阻试验:温度: 19℃湿度:50%试验ㄖ期:2011年12月16日

3.工频耐压试验:温度: 19℃湿度:50%试验日期:2011年12月16日

5. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

}