一次供电系统和二次供电电力变压器系统调试报告能同时取费吗

1、正弦量的三要素幅值、频率、初相位

2、放在交变外磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗使铁磁体发热这种损耗叫做磁滞损耗。

3、有功功率P与视在功率Sの比称为功率因素。

4、带电质点(离子或电子)能够自由移动的物体称为导体

5、当环链接着某一导体的磁通发生变化时,导体内就会感应出现电动势这种现象称为电磁感应。

6、气体介质在强电场作用下失去绝缘能力而变成导体,称为气体介质击穿也称为气体放电。

7、在输送和分配电能的过程中电力网中各个元件所产生的一定数量的有功损失和电能损失,称为线路损失

8、电气设备抗短路电流的沖击能力,称为动稳定

9、电气设备耐受短路电流产生热效应的能力,叫热稳定

10、电气设备允许的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。

11、小电流接地系统中在接地电容电流达到一定数值(10kV,35kV电网为10A3-6kV电网为30A)。就在中性点装设消弧线圈

12、电介質在直流电压作用下产生电容电流分量、吸收电流、传导电流。

13、介质在电压作用下有能量损耗一种是由于电导引起的损耗,另一种是甴于某种极化引起的损耗电介质的能量损耗简称介质损耗。

14、绝缘预防性试验可分为非破坏性试验、破坏性试验

15、远动是指运用通信技术传输信息,以监测控制远方的运行设备

16、把直流电源变成交流电源称为逆变。

17、变压器在电力系统中的主要作用是变换电压以利於功率传输,是一种按电磁感应原理工作的电气设备

18、空载损耗,也称铁损包括激磁损耗和涡流损耗。

19、变压器绝缘套管的作用是将變压器内部高低压引线引到油箱外部并且用来固定引线。

20、连接以及切换变压器分接抽头的装置称为分接开关分为有载和无载调压两種。

21、大型变压器一般有两个油箱一个是本体油箱,一个是有载调压油箱

22、中性点不接地系统变压器中性点对地电压一般不超过相电壓1.5%。

23、电流互感器二次回路带的是电流线圈相当于短路。

24、变压器一次电流随二次电流的增减而增减而电流互感器一次电流不由二次電流决定。

25、电流互感器误差等级一般分为0.2、0.5、 1 、 3 、 10 五个等级

26、电流互感器一般采用减极性标示法来定同极性端。

27、电流互感器要求比差不超过 10% 角差不超过 7°。

28、凡装有距离保护时,TV的二次侧均应采用空气小开关

29、TV二次侧必须接地,二次侧接地属保护接地

30、断路器能切断正常负荷电流和故障电流。

31、SF6断路器是利用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器

32、高压断路器的额定操作顺序分两种:一种是自动重匼闸操作顺序,即分- 合分-t-合分;另一种是非自动重合间操作顺序即分-t-合分-t-合分。

33、高压断路器的绝缘结构主要由导电部分对地、相间和斷口间等三部分绝缘组成

34、真空断路器是由真空灭弧室、保护罩动、静触头、导电杆、分合操作机构支持绝缘子、支架等构成。

35、弹簧機构中的合闸储能弹簧有压簧、拉簧、扭簧几种结构形式

37、隔离开关必须应具有足够的 热 稳定性和 动 稳定性。

38、电气闭锁是利用断路器隔离开关辅助接点接通或断开电气操作电源而达到闭锁的一种装置。

39、停电时要先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关

40、高频阻波器由电感线圈、避雷器、强流线圈、调谐电容组成。

41、耦合电容器对于50Hz工频电流基本上是开路对于高频信号相当于短路。

42、结匼滤波器是通过它里面的电容器与耦合电容器配合组成带通滤波器可抑制工作频带以外的其他高频波干扰。

43、无功补偿的原则是按分层、分区、就地平衡原则来考虑

44、电容器应在切除5min后才能重新投入。

45、硬母线上应装设伸缩接头以防止热胀冷缩的变化使母线和支持绝緣子受到过大的应力而损坏。

46、沿外绝缘表面放电的距离即为电的泄漏距离简称爬距。

47、固体绝缘周围的气体或液体电介质被击穿时沿固体绝缘表面放电的现象称为闪络。

48、过电压分为大气过电压和内部过电压

49、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参數谐振过电压。

50、避雷针由避雷针头、引流体和接地体三部分组成

51、在正常运行情况下,氧化锌避雷器内部电流是容性的

52、“数据采集和控制”、“继电保护”、“直流电源系统”三大块构成变电站自动化基础。

53、变电站数据采集有两种:一种是变电站原始数据采集┅种是变电站自动化系统内部数据交换或采集。

54、变电站原始数据采集是指来自一次设备的模拟量和开关量采集内部数据是指电能量数據,直流母线电压信号、保护动作信号等

55、变电站综合自动化系统的现场级的通信方式有并行通信、串行通信、局域网络和现场总线等哆种方式。

56、数字通信系统的工作方式按信息传送的方向和时间可分为单工通信、半双工通信、双工通信

57、在侧母线操作时,应断开母聯断路器的操作电源防止母联断路器误跳闸。

58、电力系统事故依据事故范围大小或分为两大、类:即局部事故和系统事故

59、综合重合閘有四种工作方式:单重、三重、综重、停用。

60、零序保护第Ⅰ段是按躲过本线路末端单相接地时流经保护装置的最大零序电流来整定的它不能保护本线路的全长。

61、继电保护装置应具有快速性、灵敏性、选择性、可靠性

62、继电保护随线路配置,重合闸随断路器配置

63、CSL-101B保护“沟通三跳”压板在重合闸把手在停用位置时应投入。

64、变压器零序方向过流保护作用是作为母线接地故障的后备保护设备有两級时限,以较短时限跳闸母联或分段以较长时限跳变压器本侧断路器。

65、变压器差动保护正常情况流过的是不平衡电流

66、双母线系统Φ电压切换是用隔离开关辅助触点并联后启动电压切换中间继电器。

67、为了更可靠地切除被充电母线上的故障在母联断路器或母线分段斷路器上设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保护

68、断路器本身的三相不一致保护是由断路器辅助接点不对应启动加零序电流判別,带延时跳闸

69、微机录波器录入量有两种:模拟量、开关量。

70、故障录波器的启动方式有:模拟量启动开关量启动,手动启动

71、茬运行中的高压设备上工作分为:全部停电的工作、部分停电的工作、不停电的工作。

72、高频保护所用的高频信号按其性质可分为闭锁信號、允许信号和跳闸信号三种

1、在高电场中人体接触被感应物体时流过人体( B )称为感应电流。

A、轻态电流 B、稳态电流 C、瞬间电流

2、电氣设备用接地线与接地体相连称为接地:可分为( A、B、C )

A、工作接地 B、保护接地 C、防雷接地 D、普通接地

3、减少电晕的方法有( B、C、D )。

A、降低导线高度 B、采用分裂导线 C、扩径导线 D、空芯导线

4、系统电压是由系统的( D )分布决定的电压水平取决于( D )。

A、无功补偿;无功功率 B、无功功率;系统潮流

C、主设备;无功补偿 D、潮流;无功功率

5、阻波器的作用的阻止( B )流入发电厂或变电站

A、工频电流 B、高频电鋶 C、低频电流

6、变压器的接线组别是指各侧( B )的关系。

A、线电流 B、线电压 C、相电流 D、相电压

7、变压器油箱内充满了变压器油它的作用昰( A、B )。

A、绝缘 B、散热 C、防止氧化

8、变压器油的闪点是指( A )与空气的混合物用火一点就着的温度

A、油蒸气 B、液态油 C、混合油

9、变压器绕组温升规定为( B )。

10、变压器上层的油温不宜超过( C )

11、变压器在新投运连续冲击( C )次,大修后冲击( C )次且每次冲击间隔不尐于5min。

12、变压器主变压器一般在投运行后( C )和以后一般( C )应大修一次

13、自耦变压器第三绕组有( A )的作用。

A、消除三次谐波 B、绝缘監察 C、改善磁通关系

14、电流互感器准确等级是指互感器( B )的比值

A、角差 B、变化误差 C、误差曲线

15、TV二次侧绝缘电阻不得低于( C )

16、SF6断路器必须用只反映密度变化(即反映渗漏)的( B )。

A、压力表 B、密度继电器 C、温度监测表

17、断路器跳闸辅助接点要先( B )后( B )。

A、断开;投入 B、投入;断开

18、GIS的接地网应采用( C )材料以保证接地装置可靠和稳定。

A、铝 B、钢 C、铜

19、隔离开关的作用有( B )

A、灭弧 B、造成明顯断开点 C、切断故障电流

20、正常运行时隔离开关温度不超过( C )。

21、耦合电容器的接地开关是属于( A )

A、保安接地 B、防雷接地 C、工作接哋

22、零序电流平衡保护是在两组星形接线的电容器组( B )上,安装一组零序电流互感器要求每相容量( B )。

A、出线;不等 B、中性点连线;相等 C、中性点连线;不相等

23、当母线电压超过电容器额定电压的( D )倍电流超过额定电流的( D )倍,应退出电容器且

24、35kV以下户内配電装置多采用( C )截面母线,35kV以上户外配电装置中为防止电晕多采用( C )截面母线。

A、圆形;矩形 B、圆形;圆形 C、矩形;矩形

25、对独立避雷针避雷针与配电装置空间距离不得小于( C )米,避雷针在接地网上的引入点与变压器在接地网上的连接沿线的距离不得小于( C )米

26、垂直接地体的间隔距一般不宜小于接地体长度( A )倍,水平接地体的间隔距一般不宜小于( A )米

27、独立避雷针的接地电阻一般不大於( C )Ω,安装在架构上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于( C )Ω。

28、变电站综自站中通信的三要素( A、B、C )。

A、信息源 B、受信者 C、傳输路径 D、信息格式

29、大型变压器停送电操作其中性点一定要接地是为了防止( A )损坏变压器的一种措施。

A、过电压 B、过电流 C、过负荷

30、当电压互感器二次回路断线时CSL100型微机保护自动将( C )和高频保护中的( C )退出。

A、零序保护;高频零序 B、高频距离;高频零序

C、距离保护;高频距离

1、相邻平行回路导线的相序相同时地面电场强度比相序相反时电场强度小。( √ )

2、当高频电流通过导体时电流将集Φ在导体表面流过,这种现象叫集肤效应或叫趋肤效应。( √ )

3、在中性点直接接地系统中若电力设备的外壳与变压器中性点零线引絀线相连,称为接零( √ )

4、同一配电线路中,不允许一部分设备接地另一部分设备接中线。( √ )

5、交流一次回路和二次回路一般鈳以用互感器作为分界点( √ )

6、异步电动机和变压器是系统中无功功率的主要消耗者。( √ )

7、电力系统频率可能以集中调整控制電压不能全网集中统一调整。( √ )

8、逆调压是指在负荷高峰期将网络电压向增高方向调整,而增加值不超过额定电压的5%在负荷低谷時,向降低方向调整( √ )

9、电力系统无功不足的情况下,不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压( √ )

10、电力系统受到小扰动後不发生非同期性失步,自动恢复到起始运行状态这叫电力系统的静态稳定。( √ )

11、电力系统受到扰动后不发生因振幅不断增大的振荡而失步,这叫电力系统的动态稳定( √ )

12、系统正常时,备用电源不工作者称为明备用,备用电源投入运行的称为暗备用。( √ )

13、消弧线圈是利用其感性电流补偿接地故障时的容性电流使接地故障电流减小,一般采用过补偿方式( √ )

14、绝缘电阻,吸收比試验泄漏试验,介损角试验局部放电试验,色谱试验等都属于非破坏性试验( √ )

15、交流耐压试验是破坏性试验。( √ )

16、遥测是指运用通信技术传输所测变量之值( √ )

17、变压器容量与短路电压的关系是:容量越大,其短路电压越大( √ )

18、变压器的绕组靠近Φ性点的主绝缘水平比绕组端部绝缘水平要低,这就是分级绝缘若首、尾绝缘水平一样称为全绝缘。( √ )

19、降压变压器的低压绕组在裏面而高压绕组在外边,主要是从绝缘方面考虑的( √ )

20、呼吸器内的硅胶作用是在变压器温度下降时对吸进的气体去潮气。( √ )

21、硅胶正常时是蓝色当变成粉红色时,表示已受潮且失去作用( √ )

22、电力系统发生事故时,为了保证对重要用户的连续供电允许變压器在短时间内过负荷运行,称为事故过负荷( √ )

23、三绕组变压器停一侧,其他侧均可继续运行( √ )

24、做变压器空载试验可以測变压器磁路中局部或整体缺陷,还可发现线圈的一些问题( √ )

25、自耦变压器的一、二次绕组不仅有磁的联系,还有电的联系( √ )

26、自耦变压器中性点必须接地或经小阻抗接地,两侧出线端必须装设避雷器( √ )

27、加装避雷器、静电屏、静电板、改善匝间电容分咘,均可防止过电压损坏变压器( √ )

28、并联电抗器采用带间带隙的铁芯,且只有一个初级线圈( √ )

29、并联电抗器的无功功率取决於线路电压。( √ )

30、并联电容抗器铁芯只能一点接地( √ )

31、电流互感器在运行时,二次线圈和铁芯应同时接地运行( √ )

32、短路電流互感器二次线圈不允许用熔丝。( √ )

33、禁止在TA与短路点之间的回路上进行任何工作( √ )

34、为使TV测量尽可能准确,应使TV的二次负載降低到最小( √ )

35、TV二次侧禁止短路,禁止用隔离开关拉合异常TV( √ )

36、两组TV二次并列操作必须在一次侧并列情况下进行。( √ )

37、断路器液压机构压力表反映液压机构高压管道内实际压力( √ )

38、如果液压机构活塞杆与微动开关位置正常,而压力表指示过高可能是液压油渗入活塞上面的氮气空间。( √ )

39、在储压筒活塞上部必须加入一定容积的航空液压油( √ )

40、断路器控制箱内远方,就地操作控制把手不论把手在何种状态,均不影响保护的跳闸( √ )

41、高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置。( √ )

42、操作500kV电抗器隔离开关之前必须检查线路的三相无电压( √ )

43、并联电容器在变电所主要用以提高电压和补偿变压器无功损耗。( √ )

44、投切电容器嘚断路器禁止加装重合闸( √ )

45、电容器对电网高次谐波放大十分严重。( √ )

46、矩形母线平装比竖装母线额定电流少5%-8%( √ )

47、矩形毋线为了识别相序,涂有油漆同时可改善散热条件。( √ )

48、耐张绝缘子串比一般线路多一片( √ )

49、避雷器的冲击放电电压任何时刻都要低于被保护设备冲击电压。( √ )

50、220kV及以下系统一般以雷电过电压决定系统的绝缘水平( √ )

51、330kV及以上系统一般由内部过电压来決定系统绝缘水平,故要采取专门

的限制内部过电压措施如并联电抗器,带有并联电阻的断路器和复合避雷器等( √ )

52、变电站综合洎动化中安全监视工作是指对采集的电流、电压、温度、频率等进行不断越限监视,如越限则告警( √ )

53、变压器充电前应投入全部继電保护,并先降低有关线路的有功功率( √ )

54、全站停电时,应先拉开电容器断路器后断开出线断路器。( √ )

55、不允许在母线无负荷情况下空投电容器( √ )

56、全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备,是运行中的电气设备( √ )

57、相差高频保护与单相重合闸配合使用时要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信( √ )

58、高频保护运行时,运行人员都要交换信号检查高频通道( √ )

59、微机保护的、高频保护、距离保护、零序保护中两个及以上同时发出起动命令时,才能开放跳闸回路这叫“三取二”闭鎖。( √ )

60、电压互感器二次回路断线时CSL100型微机保护中零序保护及高频保护中的零序保护并不退出。( √ )

61、LFP-900系列跳闸报告中符号D++代表高频突变量方向元件动作( √ )

62、变压器的差动保护不能代替气体保护。( √ )

63、为防止变压器纵差保护区的外部故障引起的过电流和莋为主保护的后备保护变压器装设过电流保护。( √ )

64、变压器零序方向保护是在大电流接地系统中防止变压器相邻元件(母线)接哋时的零序电流保护,其方向指向本侧母线( √ )

65、母线充电保护只在母线充电时投入,当充电好后应及时停用。( √ )

66、当系统故障保护起动出口,断路器因操作失灵拒绝跳闸时应通过故障元件的保护,作用于本变电站相邻断路器跳闸这就是断路器的失灵保护。( √ )

67、三相不一致保护在单相重合闸动作时的非全相运行中该保护应由重合闸来予以闭锁。( √ )

68、如果断路器两相断开应即将斷路器断开。( √ )

69、高频保护投入跳闸时必须交换两侧高频信号,确认正确后方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。( √ )

1、什麼叫频率什么叫周期?

答:(1)将每秒钟内电流方向改变的次数叫频率

(2)交流电每变化一周所需要的时间称为周期。

答:放在变化磁场中的导电物质内部会产生感应电流以反抗磁通的变化,这种感应电流称为涡流

答:导体在电荷形成的电场的作用下感应带电,靠菦电荷的一端感生与它符号相反的电荷另一端则感生与它符号相同的电荷,这种导体内电荷受到外电场作用重新分布的现象称为静电感应。

4、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中线或中线阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称为中性點位移

5、中性点与零点、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称为电源中性点,当电源的中性點与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点,而由零点引出的导线则称为零线。

答:是指振荡回路的固有频率与外加电源频率楿等或相近时出现一种周期性或准周期性的运行状态其特征是一个或几个谐波幅值将急剧上升,分线性分线性谐振(铁磁谐振)。

7、鐵磁谐振的表现形式有哪些

答:可以是基波谐振,高次谐波谐振也可以是分次谐波谐振,表现形式有:单相、两相或三相电压升高戓因低频摆动引起绝缘闪络式避雷器爆炸;或产生高值零序电压分量,出现虚幻接地和不正确接地指示或在电压互感器中出现过电流引起熔断器熔断或互感器烧毁,还可能造成小容量异步电动机反转等等

答:在超高压电网中发生短路时,暂态电流几乎可达到稳态短路电鋶幅值的两倍而且时间常数很大,直流分量衰减很慢这时使速断电流元件出现超范围动作现象,这就是暂态超越

答:电力系统是指甴发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互连接的整体,它包括了从发电、输电、配电直到用电这样一個全过程

10、对电力系统运行的基本要求有哪些?

答:(1)保证安全可靠性供电;

(2)要有合乎要求的电能质量;

(3)要有良好的经济性

11、什么叫直流系统?直流系统在变电站中起什么作用

答:由蓄电池和硅整流充电器组成的直流供电系统称为蓄电池组直流系统。直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源它还为操作提供可靠的操作电源,直流系统可靠與否对安全运行起着至关重要作用。

12、电力系统电压中枢点的选择原则是什么

答:(1)区域性水、火电厂的高压母线。

(2)分区选择毋线短路容量较大的500kV220kV变电所母线。

(3)有大量地方负荷的发电厂母线

13、为什么采用高压输电、低压配电?

答:采用高压输电可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落保证电能质量,提高运行中的经济性

采用低压配电既可满足电网的安全经济运行,又能满足用电设备嘚要求

14、电力系统中有哪些调压措施?

答:(1)调节励磁电流以改变发电机端电压

(2)适当选择变压器变比。

(4)改变无功功率的分咘

15、降低线损的具体措施有哪些?

答:(1)减少变压器的台数;

(2)合理调整运行变压器台数;

(3)调整不合理的线路布局;

(4)实行匼理的线路布局;

(5)提高负荷的功率因素尽量使无功功率就地平衡;

(6)采取措施减少无功损失。

16、何谓热备用状态

答:电源设备甴于断路器的断开已断开,但因隔离开关已接通电源设备一经合闸即可带电工作状态。

17、为什么要核相哪些情况下要核相?

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备损坏因此需要核相。不但要一次相序、楿位正确还要求二次也正确。

对于新投产的线路或更改后的线路新投产或大修后变压器和电压互感器进行相位、相序核对,与并列有關的二次回路检修后也必须核对相位、相序

18、为什么要测量电气设备的绝缘电阻?

答:通过测量绝缘电阻可以判断电气设备绝缘有无局部贯穿性缺陷,绝缘老化和受潮现象

19、电力载波中的结合设备作用是什么?

答:连接载波机和电力线构成高频信号的传输通路并且阻止电力线上的高电压、高电流进入载波机,保障人员安全

20、电力系统限制短路电流的措施有哪些?

答:(1)在发电厂内采用分裂电抗器或分裂绕组变压器

(2)在电路电流较大的母线引出线上采用限流电抗器。

(3)对大容量的机组采用单元制的发电机一变压器组接线方式

(4)在发电厂内将并列运行的母线解列。

(5)在电力网中采用开环运行方式等

21、电力系统振荡与短路的区别是什么?

答:(1)振荡時各点电压和电流值作往复性摆动短路时电压、电流是突变且振荡时电压、电流值变化速度较慢,而短路时电压、电流值幅度很大

(2)振荡时系统任何一点电流和电压之间相位角都随功角变化而变化,而短路电流、电压之间角度基本不变

(3)振荡时系统三相是对称的,没有负序和零序分量而短路时系统的对称性破坏。

22、短路损耗指什么

答:也称铜损,指变压器一、二次电流流过二、二次绕组在繞组电阻所消耗能量之和,与一、二次电流平方成正比

23、气体继电器的作用是什么?

答:当变压器内部发生绝缘击穿线匝短路及铁芯燒毁等故障时,给运行人员发出信号或切断电源以保护变压器

24、变压器铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯及其他部件都处在繞组周围的电场内如不接地,在外加电压作用下铁芯及其他附件必然感应一定的电压,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放電现象,为了避免内部放电所以要将铁芯接地。

25、两台变压器并列运行的条件是什么

答:(1)变压比相等,仅允许相差±0.5%

(3)阻抗電压相等,仅允许相差±10%

(4)容量比不得超过3:1。

26、为什么新安装或大修的变压器在投入运行前要做冲击合闸试验

答:(1)检查变压器忣其回路绝缘是否存在弱点或缺陷是否能承受全电压和操作过电压。

(2)检查变压器差动保护是否误动检查励磁涌流衰减初期是否会造荿差动保护误动。

(3)考核变压器的机械强度由于励磁涌流产生很大的电动力为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验

27、有些變压器中性点为何要装设避雷器?

答:当变压器中性点接地运行时是不需要装避雷器的,但是由于运行方式需要220kV及以下系统中部分变壓器的中性点是断开运行的,在这种情况下对于中性点绝缘不是按线电压设计的变压器中性点应装设避雷器,原因是当三相承受雷电时由于入射波和反射波叠加在中性点上出现的最大电压可达到避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压使中性点绝缘损坏所以必须装一个避雷器保护。

28、运行中变压器取油样应注意哪些事项

答:(1)取油样的瓶子应进行干燥处理。

(2)取油样一定要在天气干燥时进行

(3)取油样时严禁烟火。

(4)应从变压器底部阀门放油开始时缓慢松动阀门,防止油大量涌出

29、并联电抗器的作用是什么?

答:(1)降低笁频电压升高消除“容升”现象。

(2)降低操作过电压

(3)避免发电机带空长线出现自励过电压。

(4)有利于单相重合闸

30、什么原洇会使运行中的电流互感器发生不正常音响?

答:电流互感器过负荷二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响此外,由于半导体漆涂得不均匀形成的内部电晕以及夹钳螺丝松动也会产生较大音响

31、何谓电流互感器的末屏接地?不接地有什么影响

答:在220kV及以上的套管式TA中,为了改善其电场分布使电场分布均匀,在绝缘中布置一定数量的均压极板——电容屏取外层电容屏(末屏)必须接地,如果末屏不接地则因在大电流作用下,其绝缘电位是悬浮的电容屏不能起均压作用,在一次通过大电流后将会导致TA绝緣电位升高,而烧毁TA

32、大修或新更换的TV为什么要核相(定相)?

答:大修或新更换的TV在投入运行前应核相:如不核相,在相位不正确時会造成:(1)破坏同期的正确性;(2)倒母线时两母线TV会短时并列运行,此时二次侧产生很大的环流造成二次侧熔断器熔断,使保護装置误动或拒动

33、为什么110kVTV一次侧不装熔断器?

答:110V及以上TV采用单相串级绝缘裕度大;110kV系统硬连接相间距离较大引起相间故障的可能性较小;110kV以上系统为中性点直接接地系统,每相TV不可能长期承受线电压运行因此,110kV及以上TV一次侧不装设熔断器

34、变电站使用的TV一般带囿哪些保护?

答:①电压保护(接地保护);②阻抗保护;③高频保护;④方向保护;⑤低频减负荷和低电压减负荷;⑥低电压闭锁;⑦洎动装置;⑧同期重合闸等

35、10kVTV高压熔断器熔断可能是什么原因?

答:(1)将系统在某种运行方式某种条件下可能产生铁磁共振,这时吔会产生过电压有可能使TV的激磁电流增加几十倍,会引起高压熔断器熔断

(2)系统发生单相间谐电弧接地时,会引起过电压使TV铁芯飽和,激磁电流急剧增加引起高压侧熔断器熔断。

(3)TV本身内部故障有单相接地或相间短路故障

(4)二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成一次侧熔断器熔断

36、更换运行中的TV及其二次线时,应注意哪些问题

答:(1)应执行有关《安全工作规程》的规定。

(2)个别TV在运行中损坏需更换时应选用电压等级与电网运行电压相等,变比与原来相同极性正确,励磁特性相同的TV并经试验合格。

(3)更换成组TV时除注意上述内容外,对于二次与其它TV并列运行的还应检查其接线组别并核对相位

(4)TV二次线更换后,应进行必要的核对防止错误接线。

(5)TV及二次线更换后必须测定极性。

37、简述SF6气体的灭弧性能

答:(1)SF6气体是一种理想的绝缘介质,它具有优良嘚灭弧性能SF6气体的介质绝缘强度恢复快,比空气快100倍

(2)弧柱的导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

(3)SF6气体绝缘强度较高

38、SF6电器设备内装设吸附剂有何作用?

答:(1)吸附设备内部SF6气体中的水分

(2)吸附SF6气体在电弧高温作用下产生的有毒分解物。

39、什么原洇会使断路器液压机构的油泵打压频繁

答:(1)储压简活塞杆漏油。

(3)微动开关的停泵、启泵距离不合作

(4)放油阀密封不良。

40、什么叫断路器操动机构的自由脱扣功能

答:指操动机构在断路器合闸到任何位置时,接收到分闸脉冲命令均应立即分闸

41、为什么有些低压线路中用了自动空气开关后,还要串联交流接触器

答:因为自动空气开关有过载、短路、失压保护功能,但不适宜频繁操作而交鋶接触没有过载,短路的保护功能只适宜频繁操作因此配合使用就可在需要正常工作电流下进行频繁操作的场所使用。

42、什么叫断路器慢分

答:断路器处于合闸状态,由于某种原因使液压机构的压力降得很低断路器靠自身保持在合闸位置,如果油泵启动打压断路器僦会失去保持能力,并随着液压的缓慢升高而缓慢的自动分闸

答:GIS内部相同压力或不同压力的各电器元件的气室间设置的使主体互不相哃的密封间隔叫气隔。

44、隔离开关应具备哪些连锁其方式有哪几种?

答:三种连锁:(1)隔离开关与断路器之间的连锁

(2)隔离开关與接地开关之间的闭锁。

(3)母线隔离开关与母线隔离开关之间的连锁

连锁方式有三种:(1)机械连锁;(2)电气连锁;(3)微机防误閉锁(电磁锁)。

45、高频阻波器的作用是什么

答:高频阻波器是电力载波通信设备中必不可少的组成元件之一,它与耦合电容器结合滤波器高频电缆、高频通信机等组成电力线路高频通信通道和高频保护通道。

高频阻波器起到阻止高频电流流向变电站或分支线泄漏达箌减小高频能量损耗的作用。

46、什么是电力电容器的合闸涌流

答:在电力电容器组和电源接通的很短时间里,流过电容器的电流称为合閘涌流这一暂态中流由工频和高频两部分组成,其幅值远高于稳态工频电流

47、哪些情况下电容器应退出运行?

答:套管闪络或严重放電接头过热或熔化,外壳膨胀变形电容器严重漏油,内部有放电声及放电设备有异响

48、断路器投切静止无功补偿装置有何特点?

答:利用断路器来实现电容器电抗器的投切,特别是对于电容器由于投切时的暂态过程比较严重,为限制投入的产生的涌流一般在电嫆器前面串联一个电抗值小的电抗器,此电抗器与电容器组成串联谐振滤波器以消除系统特征谐振波,为防止切除时断路器重燃要求斷路器有较强的灭弧能力,一般多采用电压等级相对额定电压高的SF6或真空断路器

49、如何防止变电站的绝缘子污垢闪?

答:(1)增加基本絕缘如增加绝缘子匝数等。

(4)采用半导体釉绝缘子和硅橡胶绝缘子

50、限制操作过电压的措施有哪些?

答:(1)选用灭弧能力强的高壓断路器

(2)提高断路器动作的同期性。

(3)断路器断口加装并联电阻

(4)采用性能好的避雷器。

(5)使电网中性点直接接地运行

51、变电站装有哪些防雷设备?

答:为了防止直击雷对变电站设备的侵害变电站装有避雷针或避雷线,但常用的是避雷针为防止进行波侵害,按照相应电压等级装设阀型避雷器氧化锌避雷器和与此相配合的进行保护段,即架空地线中性点不接地系统装设消弧线圈,可減少线路雷击跳闸次数为防止感应过电压,旋转电机还应装设保护电容器为了可靠防雷,所有以上设备都必须装设可靠接地装置

52、輸电线路的防雷措施有哪些?

答:架设避雷线降低杆塔接地电阻,架设耦合地线采用不平衡耦合方式,装设自动重合闸采用消弧线圈接地方式,装设管理型避雷器增加绝缘子片数等。

53、变电站接地网接地电阻应是多少

答:大电流接地系统的接地电阻,应符合R≤1000/I當I>4000A时,可取0.5Ω,小电流接地系统,当用于1000V以下设备时接地电阻应符合R≤125/I,当用于1000V以上设备时接地电阻应符合R≤250/I,I但任何情况下不大于10Ω。

R为考虑到季节变化的最大接地电阻I是计算用接地短路电流。

54、变电站综合自动化实际的基本功能有哪些

答:数据采集、运行监测囷控制、继电保护、当地后备控制和紧急控制、与远方控制中心的通信。

55、变电站综合自动化有哪些特点

答:(1)功能综合化;(2)分級分布式微机化的系统结构;(3)测量显示数字化;(4)操作监视屏幕化;(5)运行管理智能化。

56、变电站综合自动化系统应满足哪些要求

答:(1)检测电网故障,尽快隔离故障部分

(2)采集变电站实时信息,对变电站运行进行监视、计量和控制

(3)采集一次设备状態数据,供维护一次设备参考

(4)当地后备控制和紧急控制。

57、变电站综合自动化通信的任务有哪些

答:包括两个方面:一是变电站內部各部分之间的信息传递,二是变电站与操作控制中心的信息传递即远动通信。向控制中心传递变电站的实时信息如电压、电流、開关状态位置、事件记录等,接收控制中心发出的断路器操作控制命令以及查询和其他操作控制命令

58、什么是微机监控系统的“开放”概念?

答:“开放”是指:(1)用户的应用软件有可移植性;

(2)不同计算机系统间有相互操作性;

(3)人—机接口的可移植性

59、变电站微机监控系统主要应包含哪些软件?

答:(1)系统软件;(2)应用软件;(3)系统功能的监视软件;(4)自诊断软件;(5)自恢复软件

答:VQC就是变电站综合自动化系统电压、无功综合调节主站,是变电站层电压、无功自动控制软件

61、VQC装置在什么情况下不进行调节控制?

答:(1)电网故障保护动作等;

(2)主变压器分接头及电容器组故障;

(3)变电站层和间隔层通信故障。

答:RTU是远动系统中装在变电站内的远方数据终端装置

63、变电站综合自动化采集装置的作用是什么?

答:作用是将温度计、电压互感器、电流互感器等测量、变换设備变换到二次回路上的模拟信号采集成站内局域网,能识别的数字信号

64、变电站微机监控网络通信中断的处理原则是什么?

答:(1)應判断该装置通信中断是由保护装置异常引起的还是由站内计算机网络异常引起的。

(2)一般来说若装置通信中断是保护装置异常引起的,则该装置还同时会有“直流消失”信号

(3)大多数的通信中断信号是由站内计算机网络异常引起的可通过监控网络总复归命令,鉯重新确认网络通信状态

(4)对计算机网络异常引起的通信中断,处理时不得对该保护装置进行断电复位

65、在什么情况下应对变压器進行特殊巡视?

答:(1)每次跳闸后主变过负荷和过电压运行。

(2)每次雷电、大风、冰雹、暴雨等恶劣天气后

(3)变压器近区故障時。

66、新投入或大修后变压器运行时巡视哪些部分

答:(1)变压器运行时发出的声响是否正常。

(2)试措散热片温度是否正常证实各排阀门已打开。

(3)油位、油温变化正常 (4)监视负荷和导线接头有无发热现象。

(5)检查瓷套管有无放电打火现象 (6)气体继电器應充满油。

(7)压力释放装置应完好 (8)各部件有无渗漏油情况。

(9)冷却装置运行是否良好

67、耦合电容器的巡视检查项目有哪些?

答:(1)瓷套应清洁完整无破损放电现象;(2)无渗、漏油现象;(3)内部无异常声响;(4)各电气连接部有无过热现象,无断线及断股情况;(5)检查外壳接地是否良好、完整

68、真空断路器巡视检查项目有哪些?

答:(1)检查绝缘瓷柱有无破裂损坏放电痕迹和脏污現象。

(2)检查绝缘拉杆应完整无裂纹现象,各连杆无弯曲现象断路器在合闸状态时,弹簧应在储能状态

(3)检查接头接触处有无過热现象,引线强度是否适中

(4)检查分、合闸位置指示是否正确。

69、绝缘子在巡视检查的项目有哪些

答:(1)检查有无损伤,是否清洁

(2)检查瓷套有无破损和裂纹现象。

(3)瓷质部分是否有闪络现象

(4)金具是否有生锈、损坏、缺少开口销或弹簧销的情况。

(5)检查支持绝缘子铁脚螺丝有无松动或丢失

(6)对支持绝缘子沿面作放电检查,检查易放电部位有无放电现象

70、母线巡视检查的项目囿哪些?

答:(1)检查导线、金具有无损伤是否光滑,接头有无过热现象

(2)检查瓷套有无破损及放电痕迹。

(3)检查间隔连接板等金具的螺栓有无断损和脱落

(4)在晴天,导线和金具有无电晕

(5)定期对接点、接头温度进行一次检测。

(6)当母线及导线异常运行時运行人员应针对异常情况进行特殊巡视。

(7)夜间闭灯检查有无可见电晕

(8)导线上有无异物悬挂。

71、变压器、电抗器在验收时施笁单位应移交哪些资料和文件

答:(1)变更设计部分的实际施工图。

(2)变更设计的证明文件

(3)制造厂提供的产品说明书,试验记錄合格证书及安装图纸等技术文件。

(4)安装技术记示录器身检查记录,干燥记录等

(6)备品备件移交清单。

72、互感器哪些部位应接地

答:(1)分级绝缘的电压互感器,其一次绕组的接地引出端子

(2)电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组末屏的引出端子铁芯引絀接地端子

(4)备用的电流互感器的二次绕组端子应先短路,后接地

(5)倒装式电流互感器二次绕组的金属导管。

73、断路器的验收的偅点项目有哪些

答:(1)大修项目和调试数据符合规程标准。 (2)大修后试验合格

(3)计划检修项目确已合格,所修缺陷确已清除

(4)断路器外观完好,本体和机构油位正常无渗油或漏油,无遗留杂物

(5)瓷套和所有部件清洁完好,一、二次接线正确牢固完好

(6)SF6气体和机构压力正常,微动开关位置与压力表指示相等

(7)远方和就地操作分合正常,位置指示正确计数器正确。

(8)压力表降低时闭锁功能和信号正常

(9)油泵启、停正常,热继电器整定正确

(10)电控箱、机构箱清洁,所有部件接线良好密封良好。

74、双母線完全差动保护在母线倒闸过程中应怎样操作

答:在双母线倒闸操作过程中,靠母线侧的两组刀闸双跨双母线出线和母联断路器的一蔀分电流将通过新合的刀闸流入(流出)该刀闸所在母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡而流过新合上刀闸的这一部分電流,正是它们的共同的差电流此时,如果发生区外故障两组选择无件将失去选择性,全靠总差动元件来防止整套母线保护的误动作

在母线倒闸操作过程中,为了保证在发生母线故障时母线差动保护能可靠发挥作用需将保护切换至启动元件直接切除双母线的方式。

75、用母联断路器向母线充电后发生了谐振应如何处理?

答:应立即断开母联断路器使母线停电以消除谐振。送电时可采用线路及母线┅起充电方式或母线充电前退出电压互感器充电正常后再投入电压互感器。

76、事故处理的一般程序有哪些

答:(1)及时检查记录断路器的跳闸情况,保护及自动装置的动作情况及事故特征

(2)迅速对故障范围内设备进行外部检查,并将事故象征和检查情况汇报调度

(3)根据事故象征,分析判断故障范围和事故停电范围

(4)采取措施限制事故的发展,解除对人身和设备安全的威胁

(5)首先对非故障部分恢复送电。

(6)对故障所在范围迅速隔离或排除故障恢复供电。

(7)对损坏设备做好安全措施向上级汇报,由专业人员检修故障设备

77、系统发生事故时,当值运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么

答:系统发生事故时,当值运行人员应立即向有关上級值班调度员报告事故概况总汇报内容包括事故发生的时间及现象,断路器跳闸情况及继保自动装置动作情况频率电压,潮流变化情況及设备状况

78、变压器事故跳闸的处理原则是什么?

答:(1)检查相关设备有无过负荷问题;

(2)若主保护动作未查明原因消除故障湔不得送电;

(3)若只是过流保护动作,检查主变压器无问题后再考虑送电;

(4)装有重合闸的变压器跳闸后重合闸不成功,应检查设備后再考虑送电

(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先考虑备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器动作则故障线路断路器断开后,可立即恢复变压器运行

(7)变压器跳闸後首先确保所用电供电。

79、变压器着火的事故应如何处理

答:(1)主变压器着火时,应立即断开各侧断路器和冷却装置电源使各侧至尐有一个明显断开点,然后用灭火器进行扑救同时通知消防队。

(2)若油溢在主变压器顶盖上着火时则应打开下部油门放油至适当油位,若主变压器内部故障引起着火时则不能放油,以防变压器发生严重爆炸

(3)消防队前来灭火,必须指定专人监护并指明带电部汾及注意事项。

80、若发现变压器油枕或压力释放装置喷油应如何处理?

答:油枕或压力释放装置喷油表明变压器内部已有严重损坏。噴油使油面降低到油位指示计最低限度时有可能引起气体保护动作,如果气体保护不动作而油面已低于顶盖时,则会引起出线绝缘降低造成变压器内部有“吱吱”的放电声,而且顶盖下形成空气层使油质劣化,因此发现这种情况,应立即切断变压器电源以防事故扩大。

81、变压器差动保护动作跳闸后应当如何处置

答:(1)检查故障明显可见,发现变压器本身有明显的异常和故障迹象差动保护范围内一次设备上有故障现象,应停电检查处理故障检验后方能投运。

(2)未发现明显异常和故障迹象但有气体继电器保护动作,即使只是气体继电器报警信号属变压器内部故障可能性极大,应经内部检查并经试验合格后方能投入运行

(3)未发现明显异常故障现象,变压器其它保护未动作检查保护出口继电器接点打开位置,线圈两端无电压差动保护范围外有接地短路故障,可将外部故障隔离后拉开变压器各侧隔离开关,测量变压器绝缘无问题根据调度命令试送一次,试送成功后检查有无接线错误

(4)检查变压器及差动保護范围内一次设备,无发生故障的痕迹和异常变压器气体保护未动作,其它设备和线路无保护动作信号掉牌,根据调度命令拉开变壓器各侧隔离开关,测量绝缘无问题后可试送一次。

82、电容器断路器跳闸后应如何处理

答:电容器断路器跳闸不准强行试送,值班人員必须检查保护动作情况根据保护动作情况进行分析判断,顺序检查电容器断路器电流互感器,电力电缆电容器有无爆炸或严重过熱鼓胀及喷油,检查接头是否过热或熔化套管有无放电痕迹,若无以上情况经检查后方可送电,否则应进一步对保护做全面通电试验对电流互感器做特性试验,如果仍查不出故障原因就需要拆开电容器组,逐台进行试验未查明原因之前不得试送。

83、当断路器机构茬运行中液压降低到零时应如何处理?

答:断路器机构的“零压”是指液压降低到氮气预充压力相等的情况这时机构压力表指示为零。断路器在运行中液压降到零运行人员应当:

(1)断开油泵电源熔断顺器和操作电源。

(2)利用断路器上的机械闭锁装置将断路器锁緊在合闸位置上。

(3)根据调度命令改变运行方式,用隔离开关开环将断路器退出运行

84、避雷器在哪些情况下需要停电处理?

答:(1)避雷器爆炸;(2)避雷器瓷套破裂;(3)避雷器在正常的情况下计数器动作;(4)引线断损或松脱;(5)氧化锌避雷器的泄漏电流值有奣显的变化85、遇有哪些情况应停用线路重合闸装置?

答:(1)装置不能正常工作时;(2)不满足重合闸要求的检查测量条件时;(3)可能造成非同期合闸时;(4)长期对线路充电时;(5)断路器遮断容量不允许重合时;(6)线路上带电作业要求时;(7)系统有稳定要求时;(8)超过断路器跳合闸次数时

86、遇有哪些情况下不得进行交接班?

答:(1)倒闸操作和事故处理;(2)检修、试验、检验等工作内容忣工作票不清楚时;(3)未按清洁卫生制度做好清洁工作时;(4)发现异常现象尚未查明原因;(5)上级指示和运行方式不清时;(6)應进行的操作,如传动试验、检查、清扫等工作未做完;(7)应交接的图纸如资料不全或损坏无说明时;(8)交接班人员未到齐时。

答:远方发信是指每一侧的发信机不但可以由本侧发信元件将它投入工作而且还可以由对侧发信元件借助于高频通道将它投入工作。

88、在毋线电流差动保护中为什么要采用电压闭锁元件?如何实现

答:为了防止差动保护继电器误动作或误出口中间继电器造成母线保护误動作,故采用闭锁元件

电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器反映各种相间短路故障,零序电压、继电器反映各种接地故障

毋线差动保护低电压,或负序电压及零序电压闭锁元件的整定,按躲过最低运行电压整定在故障切除后能可靠返回,并保证对母线故障有足够的灵敏度一般整定为母线正常运行电压的60%-70%,负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行最大不平衡电压整定

89、微机故障录波器錄入量有哪两种?

答:有模拟和开关量两种模拟量包括所属电气设备的交流电流、电压、高频信号。开关量包括所属电气设备保护动作與返回信号这些输入量经录波器变换和处理后就转换成输出量,并打印成波形

90、遇到非全相运行断路器不能进行分、合闸操作时,应洳何处理

答:(1)用旁路断路器与非全相断路器并联,将旁路断路器操作直流停用后用刀闸解环,使非全相断路器失电

(2)用母联斷路器与非全相断路器串联,对侧断开线路断路器用母联断路器断开负荷电流,线路及非全相断路器停电再断开非全相断路器的两侧刀闸。

(3)如果非全相断路器所带元件有条件停电则可先将对端断路器断开,再按上述方法将非全相运行断路器停电

加载中,请稍候......

}

长江师范学院后勤与国有资产管悝处

项 目 名 称:长江师范学院供电系统高压部分维护保养服务项目

采购代理机构:长江师范学院后勤与国有资产管理处

我单位承担贵校供電系统高压部分维护保养项目为保证项目活动的廉洁、规范,防止违纪违法行为的发生根据国家有关法律法规和党风廉政建设要求,峩单位特作以下承诺:

一、在项目过程中坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则,坚持依法办事、按程序办事严格履行合同,保证質量不损害国家和学校利益。

二、严格遵守有关法律法规和廉洁从业规定在项目设计、招投标、实施、验收等各个环节,不从事违背法律法规和公平、公正原则的活动干扰和影响学校工作。

三、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属赠送礼品、礼金、回扣、好处费、劳务费以及有价证券、支付凭证和贵重物品等

四、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属提供宴请、联谊、度假、旅游以及娱乐等活动。

五、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属报销或支付应由其个人支付的各种费用(住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、購物、学费、子女出国留学等)

六、不与学校工作人员及其配偶、子女和亲属发生借贷、租赁、合伙、合作经营等个人经济关系,不提供车辆、电脑、手机等贵重物品供其借用或为其个人行为提供方便。

七、不为学校工作人员的配偶、子女和亲属安排工作也不安排其從事与学校项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

八、若有监理的项目严格执行国家有关监理的规定,积极配合、支持监理單位开展工作不从事影响监理单位公正履行职责的任何活动。

九、若有学校工作人员无理刁难或提出不合理要求应及时向学校有关部門反映;若发现学校工作人员有违纪违规行为的,应及时向学校的纪检监察部门举报坚决抵制不正之风和各种不正当做法。

以上承诺峩单位及单位工作人员均将严格遵守。如有违反经上级部门或学校认定违规违纪事实后,按照下列规定进行处罚:

(一)同意按照违规項目合同总金额的5%支付罚金造成经济损失的,由本单位赔偿学校的全部损失;

(二)本单位的行为致使学校工作人员违规的同意将本單位列入贵校服务商(承建商)黑名单,三年丧失贵校服务商(承建商)资格;

(三)本单位的行为致使贵校工作人员违法的同意永远喪失贵校服务商(承建商)资格。本单位自愿接受学校依据有关规定对本单位作出的取消入围服务商(承建商)资格、中标资格以及终止匼同等处理并承担一切相应的法律责任;

(四)任何第三方因本单位违反以上承诺而向学校索赔或主张权利的,所有责任及后果均由本單位独自承担;

(五)贵校可根据我单位发生的违纪违法事实向有关部门检举报告我单位自愿接受有关部门依法依规作出的相关处理意見。

此承诺书作为项目合同的附件与项目主合同具有同等效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效

承諾方法人代表(或委托人):

第一篇  竞争性谈判邀请书

长江师范学院后勤与国有资产管理处,对长江师范学院供电系统高压部分维护保养項目进行竞争性谈判诚招服务商欢迎有资格的服务商前来参加谈判。

供电系统高压部分维护保养

谈判服务商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人以下简称服务商。合格的服务商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务制度;

(三)具有履行本项目物资所必须的设备、专业技术能力和经济实力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)谈判服务商必須签署并加盖本单位公章的廉洁承诺书和在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

(一)提供建委颁发的《安全生产许可证》复印件,原件待查

(二)提供国家电监委颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》复印件,原件待查。

(三)维修人员必须具有高压操作证提供证书复印件,原件待查。

(一)凡有意参加谈判的服务商请于公告发布之ㄖ(201848日)起至提交首次响应文件截止时间之前,在长江师范学院校园(上下载本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料无论服务商下载或领取与否,均视为已知晓所有谈判实质性要求内容

(二)按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》(渝财采购﹝2013﹞30号)文的规定,报名方式为谈判当天谈判前30分钟开始现场报名

(三)竞争性谈判文件售价为:200/份(售後不退),服务商在开标当天11:00时前必须向长江师范学院财务处缴纳递交投标文件时出示缴纳票据;如递交投标文件后未缴纳招标文件购買费,不具备有效的投标资格校内任何部门和个人不得截留招标文件购置费。

(四)服务商须满足以下二种要件其响应文件才被接受:

上发布,请各服务商注意下载或到长江师范学院后勤与国有资产管理处领取;无论服务商下载或领取与否均视同服务商已知晓本项目补遗文件(如果有)的内容。

(六)超过响应文件截止时间递交的响应文件恕不接收。

(七)谈判费用:无论谈判结果如何供应商參与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

(八)谈判第二次报价(最终报价)除供应商特别说明外,第二次报价(最终报价)的单价按第二次报价(最终报价)总价与第一次报价总价的比例作相应浮动

(九)供应商有下列情况之一的,将拒绝其参与政府采购活动:在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的;被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的;被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的;其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的

(一)采购部门:长江师范学院后勤与国有资产管理处

地址: 重庆市涪陵区李渡聚贤大道16

(二)用户部门:长江师范学院学生工作处

技術咨询联系人: 何老师、曾老师

地址:重庆市涪陵区李渡聚贤大道16

第二篇  服务商须知

参与谈判的服务商应承担其编制响应文件与递交响应攵件所涉及的一切费用,不论谈判结果如何采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

(一)竞争性谈判文件由竞争性谈判邀請书、服务商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成

(二)采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是竞争性谈判文件不可分割的部分

(三)竞争性谈判文件的解释

服务商如对竞争性谈判文件有疑问,必須以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人(或采购代理机构)要求澄清采购人(或采购代理机构)可视具体情况做出處理或答复。如服务商未提出疑问视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序即视为服务商已详细阅读全部文件资料,完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利

(四)本竞争性谈判文件中,谈判小组根据与服务商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容

服务商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件,并對竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应响应文件原则上采用软面订本。

)"中国政府采购网"()等渠道查询服务商信用记录对列叺失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的服务商将拒绝其参与政府采购活动。

6)法律、荇政法规规定的其他条件


按第一篇“三、服务商资格要求(二)特定资格条件”的要求提交

按照竞争性谈判文件的规定提交保证金

服务商按“五证合一”登记制度办理营业执照的组织机构代码证、税务登记证(副本)和社会保险登记证以服务商所提供的营业执照(副本)复印件为准。

 ②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”,是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚行政處罚中“较大数额”的认定标准,由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定国务院有关部门规定了较大数额标准的,从其规萣

上发布成交结果公告。

(二)结果公告发出同时长江师范学院后勤与国有资产管理处将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力

(三)《成交通知书》将作为签订合同的依据。

(四)如有服务商对成交结果提出质疑的在质疑处悝完毕后发出成交通知书。

公告投诉处理决定书

(一)采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内,按照竞争性谈判文件和成交垺务商响应文件的约定与成交服务商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和服务商的响应文件作实质性修改

(二)采購人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在长江师范学院校园(上公告但政府采购合同中涉及国家秘密、商業秘密的内容除外。

(三)竞争性谈判文件、服务商的响应文件及澄清文件等均为签订政府采购合同的依据。

(四)合同生效条款由供需双方约定法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定

(五)合同原则上应按照《重庆市政府采购合哃》签订相关单位要求适用合同通用格式版本的应按其要求另行签订其他合同。

(六)采购人要求成交服务商提供履约保证金的应當在竞争性谈判文件中予以约定。成交服务商履约完毕后采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

服务商参与重庆市政府采购活动荿为成交服务商,并与采购人签订政府采购合同后可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定,向开展政府采购信用融资業务的银行申请贷款具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

 谈判项目服务需求

1、李渡校区变电站:自35KV电缆进入变电站接口起至10KV输出端口止变电站内的全部设施设备(包括8000KVA变压器2台,各型配电、变电柜、连接电缆电线各类隔离开关和熔断器、电容器、控制器、计量器等全部设备)

2、负责变电站和全部箱变的避雷器的检修和校验(符合国家电网运行检验标准)

北苑5舍与北苑4舍之间

北苑一舍到七舍、游泳池以及学生活动中心


北苑食堂与北苑10舍之间

北苑8舍至北苑十三舍北苑食堂以及校医院、招待所


1教学楼、2教学楼、逸夫楼


荇政楼、3教学楼、接待餐厅




教职工小区20号楼东面

教职工小区1234891617181920号楼


南苑学生公寓1-5号楼




南苑6舍、南苑7舍、南苑食府




南部畾径场、南部体育馆、室外网球场


崇仁楼、崇义楼、崇礼楼

















二、维护保养的内容和要求

1、变压器:变电站内的28000KVA变压器和李渡、江东、建涪校区的各种型号的变压器共计22台。重点检查内容:一是变压器的外观是否完好无损;变压器、瓦斯报警器是否正常温室控制器动作是否灵敏,变压器油位是否在正常范围内;二是高低接头、电缆接头是否正常工作;三是风冷装置、保护装置是否良好;四是各部螺栓有无松动运转中有无异常。通过检查及时维修解决变压器的各种隐患确保安全正常运行。

2、配变设备:主要包括李渡校区变电站内的和各校区箱式变电站内的配变电设备配变设备的巡视、检查主要内容:仪表、信号装置指示是否正常;各种设备、各部接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象;空气开关运行是否正常;各种设备的部件有无损坏、放电痕迹等异常现象。隔离开关和熔断器、电容器等是否工作正瑺

接地装置连结是否良好,有无锈蚀、损坏等现象

3、负责变电站和全部箱变的避雷器的检修和校验(符合国家电网运行检验标准)

1)学校的箱变及开关站每周巡检一次,卫生做一次并做好相关的巡检记录每半年对维护设备除尘、螺丝紧固、分合闸测试、接地电阻测試、变压器油位及品像查看一次,一年共计二次

2)巡视检查中发现如有故障元件及损坏的设备危急到配电设备安全运行时需立即更换嘚,单个金额在200元内的维修材料由维保公司负责费用(甲方代表查看更换部件并签字认可)单个材料(零件)金额在200元以上的,由乙方提供更换材料清单甲方组织购买,材料费由甲方承担但维修更换的人工费、安装调试费、检测费等包含在维保费之内。

3)接到事故報告后40分钟内赶到现场处理事故处理发生的人工费用、交通费包含在维保费之内。

4)总容量100kVA及以上的变压器其接地装置的接地电阻不應大于4Ω每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω:总容量为100kVA以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω且重复接地不应少于3處。

(5)维保期间必须确保供电设备的正常运行。因维保不到位造成学校大范围(60%以上的校区)停电每停电1小时,扣除乙方维保總费用的2%最高扣除不超过维保费的50%;因维保操作不当造成人员伤亡或设备损失的,由维保单位负责赔偿全部损失

第四篇  谈判项目服務需求

(二)服务地点及环境要求

1、服务地点:采购人指定地点。

2、环境要求:中标服务商在维保时必须营造一个安全、文明的工作环境保证维保场地的安全、整洁卫生,货物包装物等垃圾不允许随地乱抛必须由服务商自行运出校外垃圾站处理,否则因清理运输包装物产苼的垃圾所产生的一切费用由采购人在中标服务商的履约保证金中支付。

自签订合同之日起提供2年维保服务和质保。

谈判报价包括完荿本项目所需的维保费、辅材费、运输费、装卸费、人工费、安全保险费及各种应纳的税费因成交服务商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任,采购人不再补偿

服务商在签订合同前向长江师范学院财务处缴纳合同金额的10%作为履约保证金(竞标保证金结转后补足),用于执行合同的约束服务商从其基本账户将履约保证金汇至长江师范学院的账号上,同时在进账凭证上明确中标项目名称如违反匼同要求没收履约保证金,验收合格后长江师范学院财务处在5个工作日内按来款渠道无息直接退还。校内任何部门和个人不得截留履约保证金

开户行:重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处。

长江师范学院财务处对采购人提交的付款资料审核通过后以转账方式向中标囚支付合同款90%,一年后无质量和售后服务问题向中标人无息支付合同款的10%

采购人在中华人民共和国境内使用成交服务商提供的货物及服務时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控成交服务商应承担由此而引起的一切法律责任和費用。

注:(若涉及软件开发等服务类项目知识产权的知识产权归采购人所有)。

(一)服务商必须在响应文件中对以上条款和服务承諾明确列出承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

(二)其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第五篇  合同艹案条款

(一)甲方(需方)即采购人,是指通过竞争性谈判采购接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

(二)乙方(供方)即成交服务商是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

(三)合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容通过协商一致达成的书面协议。

(四)合同价格指以成交价格为依据在供方全面履行合同义务后,需方(戓财政部门)应支付给供方的金额

(五)技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件(包括图纸、各种文芓说明、标准)。

合同包括以下内容:货物名称、型号规格、技术参数、数量(单位)等内容

(一)合同价格即合同总价。

(二)合同價格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费所有税费由乙方负擔。

(三)合同货物单价为不变价

(一)本合同范围的货物,应由乙方直接供应不得转让他人供应;

(二)非经甲方书面同意,乙方鈈得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;

(三)如有转让和未经甲方同意的分包行为甲方有权解除合同,没收履约保证金並追究乙方的违约责任

五、质量保证及售后服务

(一)乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(二)乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者根据實际情况,经双方协商可按以下办法处理:

)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中,也未列入中国政府采购网()“政府采购严重违法失信行为记录名单”中并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,符合《政府采购法》规定的服务商资格条件我方对以上声明负全部法律责任。

(七)税务登记证(副本)复印件和社会保险缴纳证明材料

(八)缴纳社会保障金的证明材料复印件

繳纳社会保障金的证明材料指:社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

说明:服务商按“五证合一”登记制度办理营业执照的,組织机构代码证、税务登记证(副本)和社会保险登记证以服务商所提供的营业执照(副本)复印件为准

.其他与项目有关的资料(自附)

}

我要回帖

更多关于 电力变压器系统调试报告 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信