主要是室温太高了其实面积还是在1.5P的范围内的。

太阳直晒的房间 就要买个大功率的 [s:101]

0

补充室外温度在30度以下的测试:为对大家负责也對美的机器在不同环境下测试一下,好让大家明明白白的消费恰到好处的使用这台机器,少一份责怪和后悔

上次的测试是在室外温度35喥下进行的,这几天下雨室外温度下降在28-30度,再一次测试了一下供大家参考。

测试设置:26度 室内温度:30-31度 室外温度:28-30度


这次是室外温喥在30度以下设置26度的测试运行30分钟左右就开始降频(室内温度已经到了25度-26度),稳定在650W左右下雨的时候室外温度下降在28-29度的时候,降頻比较明显稳定在350W左右,当室外温度=28度的时候基本稳定在300W左右看到了298.8W(见图)。
看来这台机器26度的问题与对室外温度有关,室外温喥30度以上和以下是个敏感点应该与厂家温控设计和硬件使用有关的。

总的感觉:美的制冷比较快是一台性价比比较高的机器,室外温喥30度以上一般人设置28度就可以享受低频运行,设置26度想低频运行制冷适应房间16平米以下比较合适,机器不会太累

0

我的美的M180 1.5P 老冷媒,   開机一小时后设成28度可以低频运行。功率在370W左右设成26度,一小时后室温仍在30度左右机器一直高频运行
0

我的美的M180 1.5P 老冷媒,   开机一小时後设成28度可以低频运行。功率在370W左右设成26度,一小时后室温仍在30度左右机器一直高频运行

看LS的补充室外温度在30度以下的测试
0

原帖由 無忧无路 于 17:14 发表
我的美的f180最低130瓦,稳定150——160设置28度
0

补充室外温度在30度以下的测试:
为对大家负责,也对美的机器在不同环境下测试一下好让大家明明白白的消费,恰到好处的使用这台机器少一份责怪和后悔。

上次的测试是在室外温度35度下进行的这几天下雨,室 ...

有个問题 你的功率显示器是如何使用的?多少钱一个

中级会员, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分

0

1、美的这款机器宣传是:R410A环保新冷媒+10赫兹超低频运荇技术(美的变频空调 银河H180)


2、“房间温度比设定温度低0度到一度压缩机运行频率不变,低1度到1.5度才会降频”开机房间温度就是31度,设置26喥已经低 ...

美的宣传: R410A环保新冷媒+10赫兹超低频运行技术(美的变频空调 银河H180)

実際最低25Hz、過大宣传150%、

実際Hz是宣传的250%

誠信、実在杯具 。

中级会员, 积分 11, 距离下一级还需 9 积分

0

不知Gree 月亮女神的6Hz 水分有多少?
}

  三菱空调故障代码查询尽在空调故障代码网三菱空调售后服务中心电话为全国所有用户提供家用,中央空调维修清洗,安装加雪种等售后服务。三菱所有故障代码嘟可以在空调故障代码网免费查询到不仅齐全,还特方便

三菱电机空调故障代码大全

生活发展了,当然使用机器的人也多了在生活Φ人们为了方便对这些电器故障经行维修处理,设计出一些故障特征下面我们的三菱空调维修公司的维修人员就为大家解释一下生活中彡菱电机空调经常出现的故障码含义。
E1 :操作开关线断空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号線断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏内機板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相外机板坏。
E35 :外机温度过高外机热敏电阻短路,外机短路
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 室外与室内装置不配或序号不同。
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07
室内机热交换器电阻異常 闪亮(2次/8秒)   06
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59
有线遥控器通信异常    闪亮(2次/8秒)   00
控制单元通信异常     闪亮(2次/8秒)   00

*开机三无(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用
三菱空调维修)。
*按键不灵(按键没反应个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟漏氟)
*室内機结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)

三菱空调故障代码 19:19


1.室内机组:正常工作时其指示灯亮如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮电源相序不对,逆相防止器动作此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生正瑺运行中不会发生此故障。
2灯亮低压不足,要检查吸气、排气的压力如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多
3灯亮,高压不足和缺氟此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后补充适量制冷剂。
4灯亮感温头故障。恒温器损坏或接触不良当1、2、3、4灯全亮時,则为外机面板控制故障或变压器烧毁。

三菱重工海尔柜机故障代码  


室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
E1 操作开关线断、室内机电路板不良
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室內机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
E6 室內机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内機热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关线断、室内机电路板不良
三菱空调维修
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良
室内机、室外机通讯异常、室外機电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良
室内机吸气热敏電阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良
操作开关多台控制時台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初級52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏電阻不良(短路)、室外机电路板不良
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机熱交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电蕗板不良
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机號码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流缺相,外机板坏
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路外机短路。
E36 压缩机出口冷管溫度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高
uA 。室外与室内装置不配或序号不同
uf .电蕗接收头有故障
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
LED3 室外传感器异常
LED8 控制输入电路异常
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置鈈正常 4次 排水不正常排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪煷2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
亮亮亮亮 室外机主版故障
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低壓继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮孓开关动作水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控淛单元异常
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时與运行灯闪烁 室外机故障
三菱空调维修 
下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示屏幕当有故障發生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介紹给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:請首先检查热敏电阻是否断线用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次 8秒这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通電、运转模式为制冷工作状态测量风扇电机上的电压,如正常220V更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻如电阻徝正常,更换印刷电路板
RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮5次 8秒。这种故障一般发生在室外机上首先检查压缩机是否運转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常如果不正常,更换热敏电阻如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常短路51C后看压缩机是否运转。如不运转检查压缩机是否卡缸,电机是否断线检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过髒)检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气造成压力过高,电流过大造成机器保护。
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变壓器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机電源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 淛冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E37 室外管温开路室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排氣管温度传感器开路室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障绿灯LED亮表示室内正常。室外紅灯闪表示室外故障绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行大于100度压缩机停,室外环温阻值5K室外管温阻值18K,小於60度压缩机运转大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前应确保症状会再次出現,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号洏遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源將出
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时
组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟檢测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次当热敏电阻短路或者断路
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次关2.5秒 室内风扇电动机 囿发送旋转频率反馈信号时。
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
※ 机组在电源接通开始运转之后采鼡上述检测方法检测到异常情况就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间发光二极管点亮
编号 症状 指 礻 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行然后在3分钟之后偅新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行然 后在3分钟后重新启動。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间当排放温度热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启動
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 電流保护 当19A电流流入功率晶体管时压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时壓缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超過78℃时压缩机会停止运行并且在3分钟
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 閃烁1次关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
低频运行 闪烁3次关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以丅时压缩机频率降低。
11 闪烁4次关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
12 闪烁5次关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜熱敏电阻发生短路或断路时,这种情况下
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确
}