屋面混凝土塌陷30楼板倒15公分厚好不好影响吗

压型钢板混凝土知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关压型钢板混凝土更新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

原标题:吃透这97个工程中的易错點你就是总工!

部门、专业间配合类(4大问题)

存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的磚或砌块墙体砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水

解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水泛水高度如建筑无特定要求的,按200高

存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便

解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级應一致。

存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理

解决措施:哋下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题4:有些墙垛的尺寸太小不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时采用现浇混凝土墙垛。

解决现浇混凝土楼板裂缝类(6大问题)

存在问题5:屋面板混凝土强度等级偏高易产生裂缝而漏水。

解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级

存在问题6:地下室底板混凝土强度等级偏高,易产生裂縫而漏水

解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混凝土的后期强度可采用不少于60天龄期嘚混凝土强度。

存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界面处易产生裂缝经常出现渗漏。

解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带

存在问题8:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝

解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ

}

我要回帖

更多关于 楼板倒15公分厚好不好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信