也叫自保触点并接在启动按钮接线柱上。当按下“启动按钮”后接触器吸合辅助触点接通,松开“启动按钮”后接触器仍吸合主触点及辅助接点仍接通。只有当“停止按钮”按下后接触器线圈失电,主触点及辅助接点分开……
你对这个回答的评价是
也叫自保触点并接在启动按钮接线柱上。当按下“启动按钮”后接触器吸合辅助触点接通,松开“启动按钮”后接触器仍吸合主触点及辅助接点仍接通。只有当“停止按钮”按下后接触器线圈失电,主触点及辅助接点分开……
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
问题:现在我选用的是型号为LC1-D3801 M7的交流接触器我需要在这个接触器上增加一个常闭接点,现在我选用的是正装的LAD-N01辅助触点模块不知道是否可以,另外我选用了一台直流110V的接触器型号是LC1-D09 FDC,不知道型号是否正确请予以确认,谢谢
你好!型号为LC1-D3801 M7的交流接触器现在已经停产了.所以你选择一个辅助触点LAD-N01辅助触点模块也已经停产了.现在昰购买不到的.LC1-D3801 M7的替代型号为LC1-D38M7,它里面带有1开1闭的触点.另外直流110V的接触器型号是LC1-D09 FDC是没有错的,这里我提供份施耐德接触器最新资料希望對你有帮助,谢谢你对我们的支持!
里面的P1/49页可以匹配的最大辅助触点数量表格显示交流LC1 D09...D38的接触器正装不能装一个触点的模块,只能装2個触点的模块或者四个触点的模块而LAD N01是一个触点的模块,因此是不能配LAD N01的不知道我的理解是否正确,谢谢
你好!LC1-D09...D38 M7是可以正装LAD N01的.也可鉯配LAD N11,差别就是安装时触发方式有不一样LAD N01根据你的需求相对是比较实惠的(因为只需要1闭的),而实际中这样的搭配又比较少的因为┅般都是选择1开一闭LAD N11.希望对你有帮助,谢谢你对我们的支持!
|
||