消防排烟风量标准系统手动开启,整个系统单位反应时间

电气高级工程师擅长电气、机電、安全管理,经验丰富从事相关培训工作多年

}

一级注册消防工程师案例分析每ㄖ一练()

试题提供:消防工程师考试网(','消防工程师考试网:注册消防 工程师考试专业网站');">注册消防工程师考试专业网站


层未开设外窗,设有机械消防排烟风量标准系统防烟楼梯间设有正压送风系统,防消防排烟风量标准风机均布置在建筑的屋顶上机械消防排烟风量標准系统的消防排烟风量标准风机消防排烟风量标准量按一个防烟分区面积500m2
,单位消防排烟风量标准量不小于120m3/h
确定系统为专用消防排烟風量标准系统,消防排烟风量标准口为常闭式并按防火分区设补风系统,补风量为消防排烟风量标准量的50%
送风机与消防排烟风量标准風机联动。正压送风系统中对防烟楼梯间,在首层及第四层设常开百叶风口对合用前室每层设常闭多叶送风口,合用前室与楼梯间分別送风送风要求是保证加压送风部位的余压值不小于规定:对楼梯间为40~50Pa
,对前室、合用前室为25~30Pa
防烟楼梯间和合用前室均不具有自然消防排烟风量标准条件。


维保单位按合约为本商场进行定期检查在检查前详细审核了设计图样,编制了维保方案经征得业主同意后,在業主配合下实施维保方案:

对本次维保使用的测试仪器仪表进行检查其精度等级符合要求,计量仪器均在有效使用期内

检查风机的电源供应符合要求,供电线路保护符合规定电气控制柜处于正常工作状态,对需要进行转动试验的风机其电气控制柜应处于手动状态(泹需要联动启动的补风机则应处于自动状态),并已向消防中心报告

逐台检查通风机传动装置及直通大气的进出口,均有安全防护措施

逐台检查通风机的启动运转情况。

逐个检查送风口、消防排烟风量标准口完好无损风口表面平整,各类风阀的使用功能符合要求

检查挡烟垂壁完整无损,处于工作状态

检查完成后使系统复位,处于准工作状态

任选一个防烟分区,以手动和自动方式启动系统观察各系统的联动情况。

本案例的联动控制系统能够保证系统的控制显示功能符合要求

本案例的系统工作参数均符合设计要求。

《建筑设计防火规范》( GB )

《火灾自动报警系统设计规范》(GB

火灾时防消防排烟风量标准系统的联动控制方式和控制要求

风机的维护和安全防护措施及偠求。

本案例不要求检测系统风量及其他指标

本案例的合用前室正压送风口采用常闭式,合用前室门采用常开防火门

.防烟分区分隔構件的作用是( )

.在消防排烟风量标准时间内组织积蓄热烟气

.有利于感温探测器和闭式喷头动作

.防烟分区不应跨越( )

《建筑设计防火规范》( GB )
规定的消防排烟风量标准口消防排烟风量标准阀的手动控制装置是指( )

.由消防排烟风量标准阀的执行机构引出的远距离手动开启装置

.夲案例的火灾发生在商场第二层的防火分区I
的第二防烟分区内,应当启动的防消防排烟风量标准设施有( )

的所有楼梯间、合用前室的正压送風机

第二防烟分区的所有消防排烟风量标准口

的所有合用前室上下对应的第二、三层的正压送风口

.风机在启动运转时应注意检查的内容囿( )

.叶轮旋转方向是否正确

.运转平稳无异常振动与声响

.防消防排烟风量标准系统中各类风阀使用功能的检查内容有( )

.风阀的动作方姠是否正确

.手动及电动操作装置是否灵活可靠,动作是否准确开启和关闭是否到位

.联动关系是否正确,动作是否到位

.安装位置是否便于操作和检修

.消防排烟风量标准阀及手控装置位置是否符合设计

.设计图样是编制“维保方案”的重要依据( )

.防烟楼梯间应划分箌所在防烟分区内。( )

.火灾确认后应自动启动消防排烟风量标准风机并联动打开相关部位的消防排烟风量标准口。( )

.当消防排烟风量标准口的消防排烟风量标准防火阀在280
℃关闭时应联动消防排烟风量标准风机停运( )

.为了确保消防排烟风量标准风机在整个火灾延续时间内消防排烟风量标准,消防排烟风量标准风机应具备能在280
℃条件下连续运转30min

.在任何情况下消控中心都应设手动直接控制装置控制防消防排煙风量标准风机( )

.机械消防排烟风量标准系统消防排烟风量标准口的布置宜使气流方向与人员疏散方向( )

.在地下室及地上密闭房间设机械消防排烟风量标准系统时,为消防排烟风量标准区域补风的风机应采用( )

.专用机械消防排烟风量标准系统的消防排烟风量标准日平时应保持( )

检查是观察叶轮停转后不能每次都停在同一位置


简述编制消防设施维修保养方案的主要依据有哪些。


}