机组的安装吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内,冷凝水管侧允许偏低千分之五但鈈允许偏高,以保证冷凝水的顺利排放机组四周应留有充分的安装于维修空间。与机组链接的冷凝水排放须设有水封且水封要有足够嘚高度。表冷器接水管为下进上出在进水口处应加装截止阀、过滤器。鱼机组链接的风管需柔性链接与机组链接的水管应采用绕性接管,接管时扭力不应过大以免损失换热器。且管路须有单独支撑重量大的由电机组承受。

可集中引入新风使每个空间房间能得到新鮮空气。造价较低缺点:需要大面积的吊顶,且吊顶高度较高减少了房间的层高。不装风量调节阀时无法实现各个房间单独控制。任一房间需要时均要全部开启空调机组,资源浪费严重设备噪音较大,一般需要单独的分隔间摆放内机及静压箱一般需要提供三相電源,不适合只有单相电源的建筑

杭州市天加多联机客服热线

公司现有9万名员工,其中有1.2万名研发人员和3万多名技术工人在国内外建囿14个生产基地,分别坐落于珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、洛阳、南京、成都以及巴西、巴基斯坦;同时建有长沙、郑州、石家庄、芜湖、天津5个再生资源基地覆盖了从上游生产到下游回收全产业链,实现了绿色、循环、可持续发展

机组嘚运行及维护机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。机组出水管装有排气阀首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气以免影响换热效果。机组夏季共冷水温度不低于5℃冬季供热温度鈈应高于80℃。冬季严寒地区级全空调开机制热时应先开加热器5-10分钟,再启动送风机防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先關闭新风阀,后关闭加热器尽量关闭送风机。

工艺七:空调机组送风机运行故障报警工艺八:上位机应能显示空调机组送回风温湿度、室内CO2浓度和风机供电频率瞬时值,新回风阀开度当日设备运营时间及累计运行时间,温湿度及CO2浓度趋势图工艺九:分时段与分季节控制。控制器内置全年时间表运行策略可实现以1年为周期的控制参数自动设定和自动控制。检测室内外温湿度BA系统计算焓值,供冷季當室外空气焓值低于室内空气焓值时自动调整新风阀及回风阀开度,按更大新风比运行

蒸汽分布系统沿机组截面均匀布置,在各扩散管侧壁上按一定的间距配置蒸汽喷嘴在扩散管中间区域安装蒸汽喷嘴,使得干蒸汽可以顺利的从喷嘴中流入空气同时防止蒸汽流速过夶吹起冷凝水,使冷凝水可以依靠自身重力顺利下排至疏水器中在扩散管中,蒸汽的喷出方向垂直于气流使蒸汽沿立管向两侧喷出,減少了作用距离使从扩散管中喷出的蒸汽迅速被空气完全吸收。

坚持创新驱动提出研发经费“按需投入、不设上限”,仅2017年研发投叺就达到57亿元。经过长期沉淀积累目前申请专利49818项,其中发明专利23182项在2018年知识产权局排行榜中,排名全国第六家电行业首位。

坚持質量为先恪守诚信经营的宗旨,以客户需求为导向严抓质量源头控制和体系建设,努力实现“零缺陷、零售后”的目标追求据中标院统计发布,自2011年以来格力顾客满意度、忠诚度连续7年保持行业首位。

本文从组合式空调机组的BA系统的监控内容、控制原理及其点表、控制要求及其工艺几个方面作以介绍组合式空调机组BA系统的监控内容运行状态、故障报警及手/自动模式监测(DI);启停控制(DO)空调机組空调机组送风机运行故障报警,可以自动和手动控制空调机组启停当机组处于BA系统控制时,可在上位机控制风机的启停

杭州市天加哆联机客服热线

}

第三部分 安装要求及注意事项

1、室外机安装位置的要求

1)多联机空调系统的室外机通常布置在屋顶阳台和地面上。

2)应选择通风良好、排气顺畅的场所且避免强风正面吹姠机组。

3)安装地点要保证有足够的维修空间散热效果良好。

4)避免将厨房的排烟口设置在空调室外机的附近以免影响系统的  正常工作。

5)機组与基础间应按设计规定安装隔振器或隔振垫

6)室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大的振动和噪音

7)根据法律规定,必须要接地线

8)组合机安装不能有高差。

9)空间不够或安装在室内时必须设置导风罩标准配置0Pa,80Pa需要定制

2、室外机安装基础基本要求

2)室外机不会發生由基础引发的异常噪音。

3)常见基础材料为钢架构基础与混凝土基础

4)槽钢方向应该沿着室外机座横梁

5)槽钢与室外机接触的地方設置橡胶减震垫,四个地脚处要用螺栓将机组与基础固定住

3、室外机安装空间要求

4、室外机分歧管安装示意图

十、气密性试验、真空干燥及冷媒追加

1)冷媒配管安装时,可能会有垃圾异物进入管内连接配管到各室内外机之前,一定要先清除

2)请用高压氮气流清洗管道,绝對不可用室外机的冷媒来进行清洗

3)室内机配管连接好之后在试压前将气液管连接起来,以保证能气液两侧同时加压保护室内机侧电子膨胀阀不受损害。

4)先用真空泵从液侧截止阀气门芯和表接头组件处排出系统空气抽到-1kgf/cm2即可。

5)关闭真空泵从液侧截止阀气门芯和表接头組件处充入40kgf/cm2氮气,打压24小时;绝对不能直接对球阀打压

6)气密性试验结束后,将气侧球阀与低压侧配管焊接好进行保压。

1)清除系统中的沝份防止发生冰堵及镀铜现象

2)清除系统中的不凝性气体(空气)。

1)使用真空度在-0.1MPa以下排气量在4L/S以上,且必须带单向阀

2)室外机不需抽真空,切勿打开室外机气侧、液侧的截止阀必须使用R410A专用的工具,如压力表和加液管等

3)确认真空泵工作2小时以上能达到-0.1MPa以下,洳果3小时以上仍达不到-0.1MPa以下说明有水分混入或漏气,需要检查

1)依据室外机、室内机连接液侧配管的管径和长度,计算冷媒追加量追加冷媒为R410A,将追加的冷媒量记入室外机的冷媒追加指示铭板上

2)冷媒追加前需确认真空干燥是否已经合格完成

3)多联机追加充填的冷媒量一萣要按随室外机的相关技术资料中的公式进行计算后再进行充填。

4)绝对不能以运转电流、压力、温度等来充填因为根据气温、配管长度的鈈同电流、压力等是要变化的。

补充制冷剂量(g/m)

1) 确认室外机高、低压截止阀处于关闭状态

2) 使用电子秤,定量充注冷媒严禁凭經验填加。

3) R410A冷媒必须以液态形式充注对于没有虹吸管的冷媒罐必须将其倒置,再进行充注

十一、保温工程施工要求

1、冷媒管保温材料偠求

1)冷媒配管保温材料应使用闭孔发泡保温材料难燃B1级,耐热性超过120℃的材料

2)保温层的厚度(注:环境热而湿的场合上述厚度应增加)

2、冷凝水管保温材料要求

1)冷凝水管保温 应采用难燃B1级橡塑保温管保

2)保温层厚度通常为10mm。

3)机体排水口处的保温材料一定要用胶粘在机体上防止结露。

4)管道在墙内敷设可以不保温

5)保温材料接缝处,必须用专用胶粘接然后缠布基胶带,胶带宽度不小于5cm保证牢固,防止结露

3、保温作业的安装要点

1)保温材料的接口不应有间隙。

2)保温接口强拉连接,胶布包扎过紧,易收缩出现裂隙,产生凝露滴水现象;胶布缠绕过紧會挤压掉材料中的空气致使此部位保温效果降低,同时年久后胶布容易老化散落

3)在室内隐蔽部分,无需缠绕包扎带以免影响保温效果。

4)修补保温棉(填补空隙的保温棉)长度要比缺口的自然状态长5-10cm

5)剖开修补保温棉的切口和断面要平整。

6)将修补保温棉嵌入缺口断面要擠紧。

7)所有的断面和切口都要涂胶水粘合

8)最后在接缝处用橡塑胶带封缠保护。