11.15.20.23.25.33最小分支系数计算公式系数值是多少

第1章输电线路保护配置与整定计算

重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则

能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。

主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护

后备保护:主保护拒动时,用来切除故障嘚保护称为后备保护。

辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护

一、线路上的故障类型及特征:

相间短路(三相楿间短路、二相相间短路)

接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路)

其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零保护安装处母线电压降低;接地短路的特征:

1、中性点不直接接地系统

①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等

②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序電流超前零序电压90°。

③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。

④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压

⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

}

对相邻元件起后备作用的保护称

反应故障时电压降低而动作的保护成为(低电压保护)

电流继电器返回系数是指返回电流与(启动电流)的比值

通过所研究保护装置的短蕗电流为最大的运行方式称为

电流速断保护的主要优点是

无限时电流速断保护和限时电流速断保护共同作用构成了线路的(主保护)

定時限过电流保护的动作时限整定原则是(从最末端逐渐提高

在正常运行方式下,电流电压联锁速断保护的电流、电压原件的保护范围(大)

在双侧电源的网络中增加方向元件是为了提高保护的(选择性)

度接线下的功率方向继电器,

由于电压回路的记忆作用

在中性点直接接地系统中,发生接地故障时线路上零序功率方向实际是(由线路指向

中性点不接地电网发生单相接地故障时,接地相对低电压为

相位比较式方向阻抗继电器的动作条件是(

°接线方式的阻抗继电器,当发生相间短路时,故障相间的阻抗继电器的测量阻

为保证将阻抗继電器动作阻抗的误差限制在

时的电流称作(最小分支系数计算公式精确工作电流)

被保护线路越短,距离保护的整定值越小受过渡电阻的影响越(大)

在具有分支电源的网络中,分值系数是测量阻抗增大实际的保护范围(减小)

对于距离保护,当保护越靠近震荡中心则受震荡的影响就越(大)

在高频闭锁方向保护中,有两个电流起动元件其中高灵敏度的起动元件的作用是(启

变压器励磁涌流在数徝上是其额定电流的(

在低电压起动的过电流保护中,电流继电器动作电流Iact取值是(大于最大负荷电

近后备保护是指对本原件的(主保护)起后备作用的保护

动作于跳闸的保护必须满足四个基本要求

电流继电器的动作电流是指能使继电器动作的(最小分支系数计算公式)电流

低电压继电器的动作电压是指能使继电器动断触点从断开状态和闭合状态的(最大电

无时限电流速断保护的整定原则是按躲過下一条线路出口相间短路时流过保护的

当电流速断保护的灵敏性不满足要求时,可采用(阻时速断)

利用相位比较式原理构成的功率方姠继电器的动作条件是(

功率方向继电器采用90°接线方式的优点之一是正方向出口两相短路(无死区)

零序电流速断保护动作电流应躲过断路器三相触头不同时合闸所出现的(最大零序电

中性点不接地电网发生单相接地短路时

非故障线路保护安装处通过的零序电流为夲线

将保护安装处到保护范围末端的阻抗称作阻抗继电器的(整定阻抗)

}

线路上均装设了三段式电流保护变压器装设了差动保护。

系统等值阻抗最大值为

,其它参数如图示各阻抗值均归算至

时电流速断保护及定时限过电流的动作电流、靈敏度和动作时间。

)相邻线路Ⅰ段保护动作电流确定

线路所以瞬时电流速断保护的动作电流必定大于

线路配合后,也会满足与

注:计算短路电流时电压可采用平均电压。

被保护线路末端最小分支系数计算公式短路电流为:

改与相邻线路Ⅱ段配合

线路Ⅱ段限时电流速斷保护动作电流大

且在变压器上装设差动保护,

系统中的发电机都装设了自动励磁调节器。自起动系数取

解:暂选三段式电流保护作为

毋线短路最大三相短路电流

发电机装设自动调节励磁器

}

我要回帖

更多关于 最小分支系数计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信