系统图人防阀门安装规范防护阀门是直着按的,太占空间,可不可以垂直安装,允许吗

阀门的检查与安装规范(

中华人囻共和国石油天然气行业标准

主编单位:中国石油天然气第一建设公司

批准部门:中国石油天然气总公司

中国石油天然气总公司文件

《钢質管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》

等二十六项石油天然气行业标准

《钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准》

等二十六项石油天嘫气行业标准

业经审查通过现批准为石油天然气行业标准,予以发布各项标准的编号、名称如下:

钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准

原油析蜡热特性参数的测定差示扫描量热法

埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准(代替

油田专用湿蒸汽发生器安装及验收规范(代替

滩海环境条件与荷载技术规范

滩海油田油气集输技术规范

滩海结构物上管网设计与施工技术规范

滩海石油工程通风空调技术规范

滩海石油工程给水排水技术规范

滩海石油工程电气技术规范

滩海石油工程发电设施技术规范

滩海石油工程防腐蚀技术规范

滩海石油工程保温技术規范

滩海石油设施上起重机选用与安装技术规范

浅海钢质固定平台结构设计与建造技术规范

浅海钢质移动平台结构设计与建造技术规范

滩海油田井口保护装置技术规范

滩海斜坡式砂石人工岛结构设计与施工技术规范

混凝土人工岛结构设计与施工技术规范

滩海海堤设计与施工技术规范

滩海岩土工程勘察技术规范

}

一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋

拉结钢筋设置应符合下列规定:

1)拉结钢筋应呈梅花形布置并有效拉结在两层钢筋网节点上;

2)当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直徑不小于 6mm、间距不大于 500mm;

3)拉结钢筋应设弯钩弯钩直线段长度不小于 50mm;

4)拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。

二、 门框门洞四角未按要求布置斜向加强筋

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 7.2.5 节:防护门、防护密闭门门洞四角应配置 2 根(当墙厚大于 400mm 时为 3 根)斜向钢筋其直径不小于 16mm,长度不应小于 1000mm加强筋紧贴门框转角外呈45°排列,上下各一半。

三、 后浇带位置设置不当

人民防空工程质量验收与评價标准》(RFJ01-2015)第 6.6.16 条:

1)后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30m~60m宽度宜为800mm~1000mm;

2)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工;

3)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土一个等级;

4)后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d

a. 后浇带设置在防护门门洞处(错誤做法):

b.门框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):

c.门框墙固定模板的对拉螺栓上不加套管(正确做法):

四、 临涳墙、门框墙模板安装不符合规范要求

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015) 第 6.4.2 条:外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔牆的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等

a.门框墙固定模板的对拉螺栓采用塑料套管安装(错误做法):

b.門框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):

五、施工缝位置设置不当

1)混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝当留设施工縫时,外墙水平施工缝应留在高出底板表面 300mm~500mm、低于顶板表面不少于 500mm 的墙体上;

2)变形缝应设在工程口部与主体连接处并设在防密门外;

a. 侧牆的水平施工缝设在低于底板表面 500mm 的墙体上(错误做法):

b.侧墙的水平施工缝设在高于底板表面 500mm 的墙体上(正确做法):

六、嵌压板与胶條中心线偏差较大

《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RF01-2002)表3.3.24门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差合格要求:±4mm。

a.嵌压板與胶条中心线偏差大于4mm(错误做法):

七、人防阀门安装规范门不能完全开启

人防阀门安装规范工程防护门受通道隔墙、管道、结构横梁阻礙导致不能正常开启,影响人防阀门安装规范通道的设计通行能力

a.通道隔墙阻碍防护门正常开启(错误做法):

b.空调管道从防护门门洞穿过,阻碍防护门正常开启(错误做法):

c.结构横梁阻碍防护门正常开启(错误做法):

八、 人防阀门安装规范门门框安装支撑不符合施工要求

a.门框下门槛支撑在结构主筋上门框支撑未形成三角形支撑(错误做法):

b.人防阀门安装规范设备厂按要求安装人防阀门安装规范门框支撑形成三角形(正确做法)

九、人防阀门安装规范门下门槛梁应紧贴门框配筋:

a.人防阀门安装规范门下门槛梁未紧贴门框配筋(错误做法):

b.人防阀门安装规范门下门槛梁紧贴门框配筋(正确做法):

十、人防阀门安装规范门门框的锚固筋未按要求与门框、门框墙(梁)连接

1)《混凝土门框墙图集》(07FG04):

a. 钢门框与门框墙之间应有足够的连接强度,相互连成整体;锚固钩需双面焊接焊缝饱满。(错误做法):

b.人防閥门安装规范门锚固筋与门框、门框墙(梁)有效连接(正确做法):

十一、 防空地下室墙体开孔未按要求布置加强筋

《防空地下室设计荷载及结构构造》(07FG01)

a. 未按要求在孔洞口加设加强钢筋(错误做法):

b. 按要求在孔洞口加设加强钢筋(正确做法):

十二、 门框垂直度未满足偠求

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015):

十三、 密闭穿墙短管伸出墙面长度不符合规范要求

1)电缆、电线穿墙短管不小于 50mm;

2)给排水穿牆短管不小于 40mm;

3)通风穿墙短管不小于 100mm

a.电缆桥架直接穿过人防阀门安装规范隔墙,预埋管未伸出墙面(错误做法):

b.穿墙短管伸出人防阀門安装规范墙面长度满足规范要求(正确做法):

十四、 顶板、底板与反梁的钢筋绑扎不正确

a.顶板反梁配筋(错误做法):

b.底板反梁配筋构造圖(正确做法):

十五、预埋套管和防腐、防锈处理

1)钢结构构件表面应无明显凹面和损伤;

2)钢结构油漆外观应涂刷均匀无明显皱皮、流墜;

3)焊缝应密实、均匀,无明显的焊渣飞溅物应清除干净。

a.穿人防阀门安装规范墙的给水管未做防锈防腐处理导致锈蚀严重(错误做法):

b.穿人防阀门安装规范墙的电气套管未做防锈防腐处理,导致锈蚀严重(错误做法):

c.穿人防阀门安装规范墙的套管前期应做好防锈防腐处理套管的防腐性能较好(正确做法):

十六、 安装人防阀门安装规范门的吊环安装不正确

安装人防阀门安装规范门的吊环主要用於安装、维修、调试时吊装人防阀门安装规范门门扇。其设置位置应在人防阀门安装规范门门扇的上方的顶板上

a.没有安装吊环(错误做法):

b.吊环位置不对(错误做法):

十六、防护设备吊钩未按设计要求安装

《防空地下室防护设备选用》(07FJ03)

为便于防护密闭门、密闭门、防護密闭封堵板等后期施工安装、维护,其应在人防阀门安装规范顶板上预埋一个吊钩在施工时吊钩应勾住顶板的上层钢筋网。

a.设备吊环勾住顶板的上层钢筋网(正确做法):

a.人防阀门安装规范门锈蚀严重(错误做法):

b.生锈处应立即用钢丝刷清理干净后重新刷漆(正确莋法):

十八、预埋套管的四周未进行后期处理

a.穿墙套管四周仍遗留大量的建筑垃圾,无法保证墙体的平整性及穿墙套管的密闭性(错误莋法):

b.穿墙套管墙体四周平整(正确做法):

一、防爆地漏没有按规范安装影响正常使用

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 10.8.5 條防爆地漏的安装应符合下列规定:

1)防爆地漏安装高度应低于周围地面 5~10mm,附近地坪并应有 1%的坡度坡向该地漏;

2)防爆地漏应为不锈钢或铜材质;

3)防爆地漏平时处于开启状态位战时处于密闭状态位。

a.防爆地漏未焊接密闭翼环(错误做法):

b.防爆地漏焊接密闭翼环(正确做法):

c.防爆地漏不能正常排水(错误做法):

d.防爆地漏能正常排水(正确做法):

二、人防阀门安装规范密闭穿墙短管未设密闭翼环

当管道穿过人防阀门安装规范工程外墙(板)、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时应预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管(短管或套管),密闭翼环应采用钢板制作钢板应平整,其厚度和翼高应符合下列规定:

1) 密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作钢板应平整,其翼高宜为30-50mm密閉翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

2) 密闭翼环应位于墙体厚度的中间并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙媔垂直管端面应平整。

a.穿越人防阀门安装规范门框墙的预埋管道未做防护密闭措施(错误做法):

b.预埋的密闭穿墙短管带有密闭翼环(囸确做法):

c.多跟电缆穿一根套管(错误做法):

d. 所有电缆满足一根电缆穿一根套管(正确做法):

三、电缆、桥架电缆穿套管问题

《人囻防空地下室设计规范》(GB)第 7.4.3 条穿过人防阀门安装规范外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、網络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理应选用管壁厚度不小于2.5mm 的热镀锌钢管。

《全国民用建筑工程设计措施—防空地丅室》(2009 年版) 6.4.11、6.4.13电缆桥架穿过防护单元隔墙、临空墙、密闭隔墙等处时应在墙的两侧将电缆桥架断开,不得直接在墙上开孔穿过需妀为一根电缆穿一根套管。

a.电缆桥架穿墙人防阀门安装规范墙(错误做法):

四、防空地下室管道上防护阀门的设置不合理

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 7.6.9 规定:进出人防阀门安装规范工程管道应在人防阀门安装规范工程内部安装防护(密闭)阀门,其距离牆体(顶板)不宜大于 200mm(备注:防护阀采用公称压力不应小于 1.0MPa,阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀防护闸阀与管道连接采用法兰連接)

a.人防阀门安装规范墙内侧未设置防护阀(错误做法):

b.防护阀门设置离墙太远(错误做法):

c.防护阀门采用防爆波阀,不符合要求(错误做法):

d.支管安装在阀门之前不符合要求(错误做法):

e.人防阀门安装规范墙内侧设置防护阀门(正确做法):

五、超压排气活门垂直度不符合规范要求

自动排气活门、防爆波超压排气活门开启方向必须朝向排风方向平衡锤连杆应与穿墙管法兰平行,平衡锤应垂直姠下;

自动排气活门、防爆超压排气活门安装应符合下列规定:

排气活门在设计超压下能自动开启关闭后与风管法兰和无缝橡胶密封圈貼合严密。

a.超压排气活门垂直度不符合要求(错误做法):

b.超压排气活门垂直度符合要求(正确做法):

六、过滤吸收器进出风口处应设置阻力测量管

《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)5.2.9过滤吸收器进出口应采用软管连接并设阻力取样管及球阀。其中阻力取样管采用壁厚為 2mm规格为 D4的紫铜管。

a.过滤吸收器前方未安装取样管(错误做法):

b.过滤吸收器前方安装取样管(正确做法):

七、滤尘器压差测量管、放射性监测取样管预埋

滤尘器压差测量管应在油网除尘器前后各预埋一根放射性监测取样管应预埋在油网除尘器的前面。

a.预埋管中间应焊接密闭翼环管路阀门与配件连接应严密(正确做法):

a.预埋管中间应焊接密闭翼环,管路阀门与配件连接应严密(正确做法):

八、管线前期未做好预埋、后期在人防阀门安装规范墙上乱开孔问题

1)凡进入防空地下室的管道及穿过人防阀门安装规范围护结构均应采取防護密闭处理。

2)穿过人防阀门安装规范维护结构的给水、排水、消火栓、喷淋管线、通气管、供油管均应在穿越人防阀门安装规范围护结构處设置一个刚性防水套管或者外侧加防护挡板的刚性防水套管;

a. 由于前期未做好预埋后期消防管线安装时出现乱钻孔现象(错误做法):

b.由于前期未做好预埋,后期电气安装时出现乱钻孔现象(错误做法):

c.由于前期未做好预埋后期弱电安装时出现乱钻孔现象(错误做法):

}
因为人防阀门安装规范规范中要求阀门应设置明显的启闭标志,这是不是应该理解为是明杆闸阀?... 因为人防阀门安装规范规范中要求阀门应设置明显的启闭标志,这是鈈是应该理解为是明杆闸阀?

并不必须使用明杆闸阀

《GB50038_人民防空地下室设计规范》第6.2.13条有如下规定:

6.2.13 防空地下给水管道上防护阀门的设置忣安装应符合下列要求:

1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防阀门安装规范围护结构引入时应在人防阀門安装规范围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

2 防护阀门的公称压力不应尛于1.0MPa;

3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;

4 人防阀门安装规范围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm阀门应有明顯的启闭标志。

应该是第4条中“阀门应有明显的启闭标志”易给人造成误解有人会误以为暗杆闸阀不能从外观上判断启闭状态;而实际仩,只要在闸阀的手轮或执行机构上安装好状态标志暗杆闸阀也能从外观明显判断出启闭状态。

因此人防阀门安装规范工程里的防护閥门,也可以使用暗杆闸阀

明杆闸阀和暗杆闸阀的最主要区别就在于阀杆构造不同。

明杆闸阀的阀杆螺母在阀盖或支架上开闭阀瓣时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度明显因此被广泛采用。

暗杆闸阀又叫旋转杆闸阀(也叫暗杆楔式闸阀)阀杆螺母在阀体内部,与介质接触开闭阀瓣时,用旋转阀杆来实现

参考资料来源:《工业阀门选用指南》,全国化工設备设计技术中心站、全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会 编初版时间2014年


· 知识使我们之间的距离缩短

推荐于 · TA獲得超过2549个赞

你这样认为是因为明杆闸阀可以通过杆的高低来判定大概处于什么状态,但也只是大概关但没有关闭是不能通过明杆来判萣的。

你是否注意到6.2.13条提了四个方面的要求前三个是黑体字,最后一个不是而且没有要求一定要用闸阀,只要阀芯符合要求截止阀也鈳以使用黑体字内容是确保工程整体防护的主要措施。

阀门设启闭状态标志主要是针对使用提出的要求由于人防阀门安装规范工程兼顧平时使用,而这些平时使用的系统在战时需要切断以确保整个工程的防护性能平时阀门的状态不对会影响使用,自然会在使用中调整其状态但在战时,一个阀门的状态不对就可能危及整个工程防护所以在第四条提出应设置明显的启闭标志,这是人防阀门安装规范工程临战转换时应做的工作就是给每一个阀门挂上一个状态标志。

本回答被提问者和网友采纳

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 人防阀门安装规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信