格力空调外机主板报警H5,怎样排查是不是主板的问题

E6 属于通讯故障

一般情况出现这個问题,可能原因是:

1 在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内與室外链接线短路 ;

2, 你检测一下你家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 你用電笔检测一下是否是左零右火的接法柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法 我简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击 等元素 都会接地线 如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障 ;

3,如果上面两种情况都无法解决 那就应该是室外机电路板问题 这个就应该请专业人士上门检测了

}

变频空调外机主板处于环境恶劣嘚环境中损坏率相当高。我在近几年维修格力变频空调中只要有E6、H5、HC故障代码;或者室内正常工作,外机不工作只要更换外机电器盒百分之九十以上故障排除。这里有摘回的外机主板查原板元件标注数据和测得部分数据分享给大家。对于探讨外机主板修理提供依据

一台格力变频凉之静32正常机,测外机接线盒1—3电压220V;1N—2S直流电压在0~56V波动。断开2的通信线测量1N—2S直流电压为稳定56V,因外机通信供电壓经ZD134和ZD133串联稳压稳压管28V。测室内机1N—2S直流电压为稳定92V

}