rslogix5000 v31compare比较两个项目会报错,可以怎样解决

请问各位大师 RSlogix 可以在Win10家庭版操作系统上运行吗



由于电脑换为Win10系统了,现场用的是RSlogix 版本如果不用同样的版本,对方以后软件打不开不知道Win10家庭版操作系统上能不能装RSlogix?

}

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

PLCLabVIEW通讯在家加班没有ABPLC做实验,所以就找到了离线仿真软件简单把过程纪录一下,以便给自己备份顺便和大家分享一下,声明一下我是Allen-Bradley PLC 编程的零基础,以前只是听说過但是从来没有有过ABPLC编程,所以行业内高手可以忽略本文仅供参考,本人亲测成功如有不成功,可以给我留言尽我所能提供帮助。

仿真打开只有一个空的机架。一个RSLinx模块已经在0槽内在0号插槽的RSLinx上右击,选择Start RSlinx弹出对话框选择是,则系统自动启动RSlinx0号插槽也由原来的虚化变为实化,代表机架与RSlinx连接好

slot 1 可以根据模拟项目的需要来加入另一个 RSLinx 模块来进入通讯扩展我们这里采取默认的配置,不做哽改

在这里我们搭建项目相关的硬件配置。

点击槽>创建模块

  1. 需要特别注意的是仿真器里的槽号2要和代码里的硬件组态槽号保持一直,峩都选择的2号槽位作为CPUde 槽位否则仿真失败。
  2. 在这一点上,你可能会出现一个讯息配置对话框配置默认值并单击下一步
  3. 接下来的两個对话框设置是控制器的细节。点击下一步”并完成对接受所有的默认值

接下来我们将加入一些IO输入/输出的模块。

  1. 点击槽>创建模块
  2. 槽号选择3,然后点击OK。
  1. A.接受缺省设置,点击下结束

机架上将现在有两个仿真模块。

  1. 点击Add New.增加新的RSLinx驱动对话框出现。点击“OK”
  2. 新驱动出現在配置驱动列表。.单击关闭

下面开始建立PLC Code:使用仿真器在项目中你必须配置正确的硬件。

create in 中选择存贮的路径后点“OK”

  1. 按鼠标右鍵建立新模块。出现软件模块显示选择窗口
  1. 出现了新模块属性窗口。

    a.为新模块添加一个名字—Simulator_Cardb.在槽号内写入该模块所站的槽号--3c.

注:茬配置IO模块的时候走了好多弯路按照网上的文档亲自实验不成功,网上原来选择的是槽号4模块选择的是1756-Module,但是输入输出的的Connection parameters 是错误的,無法成功必须按照我上面的表格配置才会正确,尽管我这样配置download后正确了没有错误,监控IO也是正常的但是我还是有一些疑问的,希朢高手可以指教我的疑问是仿真器Emulator里配置的IO模块是1789-SIM32Bit IOinput/Out,但是在PLC Code中却是配置了1756-MODULE,为什么可以通讯成功呢?我原来的固定思维是Code里的硬件组态配置必须和仿真器里的硬件组态配置完全相同才可以正确通讯如下图:

现在PLC code 已经配置成功,接下来是下载监控:

可以在仿真中右点击监控模塊输入模块、选择属性进行模拟输入信号并且在conrtoller tags 中可以看到和监视I / O数据标签的开或关。


 按照原来的文档操作发现了一个错误:IO fault

错误终於排除主要原因是我选错了槽号,输入输出配置错误模块选择错误。上面有说明主要是因为我按照网上的教程操作的有一些错误无法实现,我又重新做了一个文档亲测成功。希望对新手又帮助我也是从小白开始自学的,难免会又一些错误希望高手指教。

}