在线软启动启动电流高跳闸柜停机后出现电压过高故障,请问一下大师们是哪里出问题了

  XGQ系列高压鼠笼型自动电液起動装置

  XGQ系列高压鼠笼型自动电液起动装置.适用于额定电压3-10KV额定功率200-20000KW的大、中型鼠笼式电动机或同步电动机的软起动(与保护),尤其是电网容量不富裕的企业

  XGQ起动器靠溶解在水中的电解质离子导电的。电解质充满于两个平行的平面极板(既水电阻的两个电极)の间构成一个电容状的导电体-水电阻。它自身无感性元件故与频敏、电抗等起动设备相比,具有起动功率因数高起动电流小、控制精度高、控制动作可靠,能达到恒流起动的目的在液态软起动技术领域处于先进水平。

  本产品广泛适用于建材、冶金、矿山、石油囮工、电力、造纸、系统水利等行业

  二、技术参数及使用条件

  1、起动电流:Iq≤6Ie 指堵转电流在6Ie以上的电机,若堵转电流为5Ie的电机则Iq≤2.5Ie;起动电流等技术参数不爱环境变化的影响而产生明显波动;

  2、起动时间调节范围:15-99S可调;

  3、母线压降:<8%;并在电网允許情况下限度地减小起动时的电网压降,稳定电网质量;

  4、起动转矩大不受电网质量影响,起动成功率100%

  5、热容量大连续起動次数为3—4次,提高设备利用率

  6、起动温升底,单次起动电解液温升<10℃/次左右

  7、电液正常工作温度:0℃-60℃

  9、空气温度范圍:-35℃—50℃

  11、大气相对温度不超过:85%

  12、周围介质应无危险、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃;

  13、安装地应无显著冲击振動.

  1)起动电流可控制(起动过程可控制),根据负载实际工况通过调整、配置电液的浓度来改变电阻值的大小,同时通过控制线路控制的方法、达到控制起动的目的

  2)起动时间可调整

  根据现场实际工况和用户的要求,可通过改变启动控制时间继电器、调整動极板的起动初始位置来改变极板的行程时间达到电动机起动时间的目的。

  由于液态电阻热容量大可塑性强,单次起动温升得到囿效的控制故根据工况需要,可连续起动;而且起动过程水电阻阻值变化通过极板距离及接近速度控制可大可小,温升影响处于次要哋位

  起动运行切换无冲击动极板的线性运动使串接水电阻阻值线性减小,从而使电动机的起动过程均匀、平滑、无级;起动完成切換瞬间水电阻阻值趋近于零,故切换时对电网不会产生电流冲击对机械传动系统不会产生机械冲击。若不采用动极板的线性运动改变阻值则起动设备就不能限度地限制电机的起动电流,不能达到起动过程平滑无冲击和起动性能可控可调(属热敏电阻)与电抗器相似,不能达到或归类为软起动

  5)具有电流控制,温度控制(见二次控制方案)

  A、保护功能:设有液位限制、液温显示、起动超時、综合报警等功能;同运行开关柜相配合,具有可靠的联锁装置并设有过流、速断、过电压、欠压等保护;

  B、保障措施:水电阻箱严格按照国家标准进行出厂检测和严格的接地及配套开关柜避雷保护措施;

  C、主机停机后,极板自动复位装置处于零电位和待机狀态,为下次起动作好充分准备;

  D、无谐波污染:本装置的使用不会产生高次谐波免除对电网的污染。

  7)操作简单方便维护

  由于本系统主起动设备对工况及电网的环境要求不高,运行成本低;系统自身集成控制发出联机信号一般技术人员进行短期培训即鈳自行操作维护;液态电阻的可塑性强,稳定性好主要配液原料来源方便,维护费用相当低

  8)总之,从技术性、经济性、可靠性三個方面评价本装置是高压大功率电动机软起的理想选择。

  XGQ水电阻起动装置是根据电动机降压起动理论,在电动机的定子回路中串叺一适当的可变水电阻进行分压充分利用水电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极極板运动改变动、定极板间的距离,从而达到改变水电阻阻值的大小使水电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起動的目的并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间当起动完成后,星点接触器自动投入并旁路水电阻电动机全压运行。

  1、运行柜和水阻柜应安装在可泄水的水泥平台上,确保柜体与水平面垂直,柜体紧固于平台上的槽钢上,且控制柜下方应有电缆沟.

  2、按照电氣原理图将电动机定子电缆线(电缆线能承载足够的电流)引入起动控制柜并连接好,同时接好联锁控制线.

  3、检查连线是否正确,紧固件是否松动.

  4、检查液体电阻极板对地绝缘电阻应≥5MΩ

  (二)调试(注:各开关编号和线号编号以项目中提供的图纸标号为准)

  1、检查液体电阻箱位置和极板活动情况在未配电阻液的情况下直向提取活动极板,看是否灵活否则应摆正液体电阻箱位置。

  2、主电机一次回路鈈和闸合上起动柜内的2QF2,极板应向复位移动否则应立即断开2QF2,并把A、B、C三相电源线中任意两相线调换一下即可合上试验按钮2SA2,试验起动器的起运行状态是否正常然后断开2SA2,看停机状态是否正常

  (1)只隔槽中注入八成的纯净水。

  (2)三份电液粉分别注入三個槽内然后再加纯净水,使三槽液面同时至离箱盖50㎜处

  (3)起动升降电机,使活动报板上、下升降数次以使电阻液均匀。

  觀察起动电流是否小于3.5Ie若是,则可以正式投入使用否则应调整水电阻液体浓度,具体调整方法详见本说明书“使用和维修”部分

  1、合上一次回路的电源隔离开关。

  2、给起动装置送电“电源指示”灯亮,同时“复位”灯亮极板自动复位,之后“允许起动”灯亮,表明可以起动无源接点101、105接通,允许开关柜合闸

  3、按下开关柜“起动”按钮,起动柜上2KA2闭合主电机开始起动“允许起動”灯灭,而“起动”灯亮起动完成后2KM3得电,其常开接点301303给短接柜信号,短接柜自动投入运行“起动”灯灭,“运行”灯亮2KA2释放,起动完成

  按下开关柜“停机”按钮,电机可自动停止运行起动装置自动复位,为下一次起动作准备故障时起动柜KA1吸合,其接點113、115给出开关柜分闸信号

  1、XGQ系列软起动装置,是靠改变动、定电极板间的距离来改变水电阻值大小的开关柜合闸,由开关柜给出匼闸信号起动装置接到信号后电机起动,若动电极板进行运行速度过快即水电阻变率大于电机起动转矩的变率,则起动电流会过大超过予设值;若动电极板运行速度太慢,即水电阻变率小于电机起动转矩的变率则起动电流会变小,延长了起动时间因此,我们在起動装置起动控制回路设置时间继电器使得伺服电机根据工况间歇工作从而控制极板拖动电机达到控制水阻阻值的目的,当起动电流过大時极板拖动电机转速停止;当电机起动电流太小时,极板拖动电机转转动使起动电流保持予想值。

  2、起动初始允许起动指示灯煷,表明起动装置备妥允许开关柜合闸,开关柜合闸后极板先停顿一个时间段,而后下行停顿时间由现场工况调整,此时起动指示燈亮极板下行到下限行程,碰触下限行程开关极板停止下行,运行接触器2KM3得电闭合运行指示灯亮,起动过程结束

  3、面板上布囿设备状态指示灯用于指示设备当前的工作状态,用于指示操作故障时可本地指示,并给出开关柜跳闸信号接点。

  如果“电源指示”燈亮而“允许起动”灯不亮,则应检查液位是否正常有关行程开关和接触器是否动作,升降架是否到位直到“允许起动“灯亮方可進行起动。

  4、无论何种原因需要停机时均按总停开关即可,切不可在主电机运行时切断起动器电源。

  工厂停产大修后开机湔一定要在不起动主电机的情况下,作起动装置的起动、运行等空载试验以确定起动装置一切正常后,起动装置才可以投入使用起动控制柜通常情况下,遇有故障就会自停机因此可以及时维修。但要特别注意的是要定期(半年)检查行程开关,2SX1或2SX2等是否正常定期(一般为半年)检查起动柜电阻液液位是否正常,若液位太低(低于盖板50㎜以下)应及时加电阻液或水加水或电阻液时注意防止液珠飞濺,以免破坏绝缘定期(4—5年)更换电阻液,同时清洗极和绝缘箱体可先用稀盐酸去掉极板上的氧化物后,用清水冲洗干净箱体用清水洗涮凉干,然后用PVC防腐蚀胶涂履表而数次一般箱体不宜拆卸清洗。

  5、如发现主电机运行电流过小或起动装置空试时正常,而起动时液温过高(60℃以上)则要检查2KM3触点是否烧坏或接触不好,应及时修复如起动电流过大,则是液体电阻值变小应加清水

  警告:起动器的检修,须由技术人员进行!

  6、为了您检修方便请务必保存好本说明书,如果您在检修时有什么困难请及时与我们联系,我们随时为您提供技术支持!

  1、提供被电机的型号功率定子额定电压VIe定子额定电流I1e。

  2、如已有控制回路可单台提供起动柜

  3、欢迎特殊要求,请在合同中注明

  注:我公司承接特殊用途电动机的起动控制。

}

通常人们认为电动机转起来了就算是成功但是如果引起的电网压降太大了,发生共网的其他设备却因欠压跳闸了发生了正在运转着的设备堵转了等情况,这也算失败嘚所以软起动成功的定义应该是在某个设定的时限内使电动机起动完成,且对于共网的其他电气设备的影响被限制在允许限度以内下媔太原配电柜厂家锦泰恒就启动失败的原因进行深入分析,供大家参考

软启动启动电流高跳闸器起动失败的原因

例如,对于电动机的某些起动参数整定失当等这种问题只需要修改下参数就可以解决。

这个问题有时候是电气传动系统的设计出了问题例如,电动机容量太尛驱动转矩不够而不能起动负载。处理方法是更换更大容量的电动机、减小负载或改变起动方式负载太重的另一种情况是使用问题,唎如忘记将所驱动风机的风门关严。

如电源容量太小线路电缆太细,则起动时压降过大电动机自然起动不了。此时应考虑采取换用哽大的供电变压器采用更大截面积的电缆,将供电变压器移至电动机负载附近等措施

4、其他电器设备与软起动装置的配合不合适

在起動过程中,如低压短路器、熔断器、脱扣或熔断此时应根据系统情况,重新调整电器设备的整定值或另行配置合适的电器设备

5、也可能这是一个根本不适宜采用降压软启动启动电流高跳闸的应用场合

降压软启动启动电流高跳闸器的先天性弱点是电动机转矩与电动机电压戓电流的平方成正比,在最大限度地减轻负荷后由电网短路容量限制的最大起动电流无法使用电动机载限定的时限内,使电动机升速至其额定值

太原厂家,专业软启动启动电流高跳闸控制柜厂家生产定制各种型号及功能的软启动启动电流高跳闸控制柜,为您提供高品質的产品、可靠的性能以及专业的售后服务

科技有限公司作为专业的高定制厂家,与恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等客户均有合作16年一线专家带队使得产品有质量保障,定期厂家巡检服务和完善的服务体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改我们的宗旨是为客户提供优秀的配电柜产品解决方案,让客户更安心、省心和放心

}

在线式跳闸后屏幕显示准备状態是什么原因?

的品牌太多各种生产厂家都有自己的一套代码及工作出现故障处理方法。不好细说提问者所说的故障现象及处理不过,任何在线式软启动启动电流高跳闸柜自身所带的保护功能动作、停止输出、电机停转都是以LED显示屏以代码形式来表示故障原因,使用鍺可以将代码做出相应的故障排除方法

 在线式软启动启动电流高跳闸柜跳闸后,屏幕显示准备状态是什么原因? 

例如故障内容为断相它的代码为Err01,可以检测主电源线路是否因为松动而断相;过电流保护时的故障代码为Err02此时可看看电机电流是否超过了额定电流的1.2倍;過载保护故障代码为Err03,此时可以额定电流设定值设置太小或者电机的机械负载太大;

故障现象出现代码为Err04它是三相交流电源电压严重不岼衡所至,可以检测任意两相电流之差不得大于25%可以重新分配三相交流电源的负载,使三相交流电源电压基本平衡如果出现故障代码為Err05,则说明为晶闸管过热此时可能是由于环境温度过高,通风不良或者在线式软启动启动电流高跳闸柜内部散热风扇堵塞或者损坏造成嘚故障

另外出现Err06、Err07、Err08故障代码,说明为内部电子元器件组成的晶闸管的三相中的U、V、W晶闸管故障或者短路损坏了

出现Err09故障代码,说明無触发时用有干扰电流或者说停机状态下负载有漏电电流存在。当出现Err10说明为无负载,可能是输出的接线断开或者电机损坏了如果絀现Err11,说明在线式软启动启动电流高跳闸柜的输入电源线被变动了它发出逆相指示,告诉你得重新在输入端调线即可还有出现Err12,说明為在线式软启动启动电流高跳闸柜外部设备故障哟

例如:西门子SIRIUS 3RW30软起动器通过相角控制来降低电机电压,平滑地将电压从起动电压软起動升到额定电压起动时软起动器可以控制电机转矩及电流,减轻机械冲击从而能够减轻电网压降,降低对所连设备造成的应力减少磨损,从而减少维护时间由于起动值可以选择,也就意味着可以根报具体应用来调整软起动器而不象星三角起动器那样,仅限于两段式启动而且起动电压固定值。

}

我要回帖

更多关于 软启动启动电流高跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信