为什么馈电开关4显示漏电一相显示660Ⅴ,另两相380V


那个YB系列虽然国家明令淘汰的,但是市场上很多机器用得到他们的机器上只能安装防爆的电动机,比方在沙场挖沙机上。只有能用到防爆电机的设备没有了

你对這个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

1、矿用隔爆型真空馈电开关4显示漏电开关(以下简称开关)主要用于煤矿井下和其他周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适用于交流50HZ额定电流至630A,额定电压为380V、1140V三相中性点不接地供电系统中作为总开关、分支开关,也可以作为大容量电动机不频繁起动控制之用当供电电路中出現过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护作分支开关使用时具有选择性漏电保护囷漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性近端出口短路采用大电流无压释放保护功能,是一种适合在中国煤炭工业中推广使用的保护装置

2、开关可以在下列环境中使用:

    本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计与同类相比其特点如下:

1、对馈电开关4顯示漏电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护

2、对馈电开关4显示漏电开关负载侧出现的持续过载,实施反时限保护并报警

3、对馈电开关4显示漏电开关负载侧出现的断续过载进行能量释放和积累运算,实施反时保护过载时报警。

4、漏电闭锁保护:对馈电开關4显示漏电开关负载侧负载绝缘电阻低于100KΩ+20%(3300V)、40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)、7KΩ+20%(380V)时均能可靠的实现漏电闭锁功能

5、电流型漏电保护:对下属電网中出现的单相接地故障,采用零序电流法选择性检漏保护。漏电时报警

6、功率方向型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用功率方向法选择性检漏保护。漏电时报警

7、对进线电压不足额定值的65%时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值用电度数,保护动作原因

9、跳闸原因长期记忆(可反复查阅),有前100次故障跳闸原因和时间记录。

10、能记录累计分合闸次数累计用电量,累计工作时间

11、具备模拟故障试验自检功能,确保自身不带故障运行

12、电子表功能,能精确定位下班时间

14、相平衡保护:可对彡相负载的三相进行检缺相保护。相平衡功能可选择打开和关闭

15、二级密码功能,防止无关人员操作密码功能可设打开和关闭。

16、具備通讯组网功能能向上级站传输实时的用电度数,电网电压负载电流,零序电压零序电流,绝缘电阻合分闸情况,状态报警及故障跳闸原因等;通过上位机可以实现远程控制(复位漏电跳闸试验,过流)

1、            本开关整机由外壳、控制板、断路器所组成其中外壳由丅腔和接线腔两部分组成,下腔前面是平面止口平移式快开门前门与开关间设有机械连锁,开门时先将开关右侧手把转到停止位置,退出锁杆然后转动门上手把,则可带动门左侧平移式机构将门移出挡板限位范围使门绕左侧的铰链移动至完全打开。下腔内装有断路器转换开关,电流互感器等元件前门内装有电脑保护器及中文显示板,该结构对用户检修和更换元件十分方便

六、主要技术参数及保护特性

1、额定电压――1140V

2、额定电流――630A

3、额定频率――50HZ

6、隔爆型式和标志ExdI ,在开关明显处设置有标志牌。

(1)过载电流整定分档可调标稱值分别为馈电开关4显示漏电开关额定工作电流值的:0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、0.1倍、1.2倍、1.4倍,精度为±8%

负载电流超过过载電流整定标称值1.1倍时报警,并开始实施反时限延时负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短

(2)过载延时整定分档可调。分为:1、2、3、4档挡位越小时间越短。

(3)过载电流与延时的反时限特性符合下表一:

其中Ie代表馈电开关4显示漏电开关上整定的额定工作电流如630A的馈电开关4显示漏电开关中,根据负载的额定工作电流大小整定若过载电流档位整定在0.5倍档,则Ie=630A×0.5;2.00×Ie代表负载实际运行电流为馈電开关4显示漏电开关上整定的额定工作电流的2倍即当负载电流超过2.00×630×0.5时读上表,若延时档位整定在2档则跳闸时间表上值为55``~65``

当出现断續过载时,对过载能量进行释放和积累运算同时执行反时保护。

短路电流整定分档可调标称值分别为馈电开关4显示漏电开关额定工作電流值的:1.6倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍、5.0倍、8.0倍、10.0倍,精度为±8%

短路保护动作时间:从出现短路信号至确认无误后发出保护信号,小于0.1秒

大于10倍额定电流整定值实行无压释放保护,动作时间小于0.1秒

短路保护以负载合闸时的起动电流整定,约为负载额定工作电流值的5—7倍

零序電压整定值分档可调。标称值分别为:3.0伏、5.0伏、10.0.0伏、15.0.0伏、20.0伏、25.0伏、电流型、精度±8%

漏电延时动作时间分档可调。标称值分别为0.1秒、0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒、2.5秒、3.0秒、3.5秒精度为±8%。

(3)一般作总开关时若要求选择性漏电保护不用,这时可断开零序电压线而零序电压整定為3.0伏、、5.0伏、10.0伏、15.0伏、20.0伏、25.0伏中的任一档即可(或者干脆不装零序电流互感器及零序电压互感器)。这样开关就仅有附加直流电源原理的漏电闭锁保护

4、附加直流电源原理的三相对称性漏电保护与漏电闭锁保护

其中“无延时“(00)档经1KΩ电阻漏电动作时间能有选择性的实现30毫安保护指标;分开关请选”无延时“档,总开关可根据需要选延时或无延时若选择档位合适可有效防止越级跳闸。

(3)在馈电开关4顯示漏电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测当绝缘电阻低于100KΩ+20%(3300V)、40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)、7KΩ+20%(380V)时能可造地实现漏电閉锁功能,使馈电开关4显示漏电开关不能合闸当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.2倍时,自动解除漏电闭锁

(4)在馈电开关4显示漏电开關合闸后,综保将检测漏电动作阻值其值为50KΩ(3300V)、22KΩ+20%(1140V)、11KΩ(660V)、3.5KΩ(380V);拥护若不需要合闸后的坚持漏电动作电阻值功能可在合閘4后段开该线路即可。

6、电网实时电压显示:线电压(伏)

量程:380伏、660伏、1140伏、3300伏(可选择其中任一种显示方式即若用于660伏馈电开关4显礻漏电开关上请选中660伏显示模式)。精度:±8%

7、电流显示选择: 

电流显示值(A)=(A相电流值+C相电流值)∕2(A)

☆用户须根据馈电开关4顯示漏电开关的额定工作电流选择相应的档位。例如馈电开关4显示漏电开关的电流互感器额定电流为400A显示档。☆

      任一相电源断路或低於或高于其他两相负载电流50%时,经5秒-10秒延时保护动作。相平衡功能设有打开和关闭菜单用户自由选择开或关。

      配合瓦斯断电仪使用瓦斯断电仪动作输出后,馈电开关4显示漏电开关断电并显示瓦斯超限。此功能需要用户指定才开放

1、 电气工作原理见附图1,接线图见附图2

3、 开关接通电源后主变压器得电,接触器J得电其常开触头J1、J2闭合,按下合闸按钮QA接触器ZJ得电断路器线圈ZN得电,断路器吸合完成匼闸

4、 按下分闸按钮TA接触器J失电,常开触头J1、J2分断断路器线圈ZN失电,断路器分断完成分断电源。

过载、短路、漏电、监视任一保护動作时综保故障点断开接触器J失电,使断路器分闸

加载中请稍候......

}

我要回帖

更多关于 馈电开关4显示漏电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信