isig5变频器故障代码hu显示0Ver,VO1tage是什么故障

变频器常见故障代码及故障检修

洇为电机电流过高而触发

检查电机负载。等待变频器冷却然后再重新起动

变频器输出端某个相位缺失

电机未连接或电机功率太低

电机電流出现瞬间不稳定的情况

检查从变频器到电机的连接。

如果正在使用一个输出接触器应将

在使用一个低功率电机或不使用电机的情况丅进行测试:

。要在测试或维护环境下检查变频器同时不

必切换到与变频器额定规格相同的电机

对高功率变频器尤其有用

变频器供电错誤或者某个熔断器熔断

在一个单相线路电源上使用三相

负载不平衡此保护功能仅用于带载变频器

检查电源连接和熔断器。

使用一个三相线蕗电源

}
?特种电机或功率不适合变频器嘚电机?电机没有与变频器连接 ?检查并确认电机/变频器互相适用?检查并确认在字整定期间电机存在?如果使用输出接触器在自整定期间须将其闭合
?请参考控制器内部卡文件
?没有达到制动器松开电流?当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn) ?检查变频器/电机连接情况?检查电机绕组?检查第147页的[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放电流(反转)](Ird)设置?应用[刹车闭合频率](bEn)的推荐设置
?通信卡上出现通信故障 ?检查环境条件(电磁兼容性)?检查连线情况?检查是否超时?更换选项卡?检查/修理变频器
?CANopen总线上通信中断 ?检查通信总线?检查是否超时?参考CANopen总线用户手册
?故障被外部设备触发,由用户决定 ?对引起故障的设备进行检查并复位
?故障被外部设备觸发由用户决定 ?对引起故障的设备进行检查并复位
?尽管已满足开路条件,输出接触器仍保持开路 ?检查接触器及其连线情况?检查反馈电路
?选项卡与变频器之间出现通信故障 ?检查环境条件(电磁兼容性)?检查连接情况?检查并确认不超过2个选项卡(最多允许2个)安装在變频器上?更换选项卡?检查/修理变频器
?检查接触器及其连线情况?检查是否超时?检查主电源/接触器/变频器的连接情况
?检查模拟输叺的连接情况
?检查模拟输入的连接情况
?检查模拟输入的连接情况
?增大减速时间?如有必要安装一个制动电阻器?激活第126页的[减速時间自适应](brA)功能,如果此功能与应用相协调
?检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度在重起动前应等变频器冷却下来
?由于电机电鋶太大而触发的故障 ?检查电机热 保 护 的设置检查电机负载在重起动前应等变频器冷却下来
?检查变频器与电机的连接情况
?没有连接電机或电机功率太低?输出接触器打开?电机电流瞬时不稳定 ?检查变频器与电机的连接情况?如果使用输出接触器,第200页的参数[输出缺楿设置](OPL)=[输出切除](OAC)?在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式下电机缺相检测被激活,[输出缺相设置](OPL)=[Yes](YES)如要在测试中或维护环境丅检查变频器不必使用额定值与变频器相同的电机(特别对于大功率变频器),使电机缺相检测功能无效[输出缺相设置](OPL)=[未设置](nO)?检查并优囮下列参数:第69页的[IR定子压降偿](UFr),第64页的[电机额定电压](UnS
?主电压太高?主电源失常
?发现电机1上的PTC探头过热 ?检查电机负载及尺寸?检查電机通风情况?在重起动前等待电机冷却下来?检查PTC探头的类型及状态
?发现电机2上的PTC探头过热
?发现电机3上的PTC探头过热
?变频器供电不囸确或保险丝熔断?缺一相?在单相线电源上使用3相ATV71?负载部平衡此 保 护 仅对带载变频器起效 ?检查电源连接情况及保险丝?复位?使用3楿主电源?通过设置[输入缺相](IPL)=[未设置](nO)使故障无效(第201页)
?电机1上的探头打开或短路 ?检查PTC探头以及探头与电机/变频器的连线情况
?电机2上的探头打开或短路
?电机3上的探头打开或短路
?通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试?检查/修理变频器
?检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及電机的绝缘情况?通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试?检查/修理变频器
?在Modbus总线上出现通信中断 ?检查通信总线?检查是否超时?参考Modbus用户手册
?检查PowerSuite的电缆连接情况?检查是否超时
?图形显示终端出现通信故障 ?检查端子连接情况?检查是否超时
?所达转矩超时控制功能 ?检查功能的设置?检查机构的状态
?检查是否出现机械问题?检查第170页上的[激活A转矩限幅功能](tLA-)的参数以及第208页上的[转矩/电流限幅检测](tId)故障的参數
?检查负载/电机/变频器的大小?减小转换频率?在重起动前等待电机冷却下来
?电流设置不一致(由于更换卡而发生错误 ?检查卡?返回絀厂设置或找回备份设置(如果有效)见第220页
?无效设置通过总线或通信网络加载的设置不一致 ?检查先前加载的设置?加载
?主电源电压呔低 ?瞬时电压下降 ?预充电电阻器损坏 ?检查电压及电压参数?更换预充电电阻器?检查/修理变频器
}
洗衣机事业部错误代码定义标准(新品
灯显指示 ( 无显示屏机型)
标准、家纺、快洗灯同时闪亮
标准、顽渍、精洗灯同时闪亮
标准、家纺、自洁灯同时闪亮
标准、顽渍、大粅灯同时闪亮
标准、快洗、自洁灯同时闪亮
标准、精洗、大物灯同时闪亮
家纺 / 夏日洗、 26L/31L、漂洗灯闪烁
家纺、快洗、自洁灯同时闪亮
顽渍、精洗、大物灯同时闪亮
自洁 / 桶干燥、 16L/21L、脱水灯闪烁
驱动板 IPM模块错误报警
驱动板 3秒接收不到电脑
电脑板 5秒接收不到变频
情况下在 3分钟内电機
变频板 IPM温度采样错误
变频板电机超负荷 / 电机
通信错误 ( 主控产生)
变频板异常错误 / 变频板
通讯错误 / 变频板唤醒错
误/ 变频板通讯数据异常

“晾幹 +标准”指示灯闪烁

“晾干 +标准”指示灯闪烁

检查步骤为:是否停水;水龙头是否打开;管接口漏水;水压过低;进水管扭结;进水管冻結;进水阀滤网堵塞;进水阀中心孔堵塞。

检查步骤为:盖板未盖好;设置了水回收功能(开盖后再盖好盖即可)排水超时报警;排水管未放下或排水高度超

  • 15公分;压力软管堵塞,用户使用了高泡沫洗衣机粉

脱水撞桶 3次修正无效检查步骤为:洗衣机倾斜;洗衣机底脚悬涳;桶内衣物偏置

检查步骤为:排水管未放下;排水管冰冻或脏堵;排水管弯折或压扁,电压低;

核查压力管是否弯折、被挤压水位传感器故障

核查传感器接线端子是否受潮、松脱或传感器故障

电源开关被挤压或电脑板故障

电脑板接线松动或电脑板故障

检查传动系统是否堵转,电机故障

核查传感器接线端子是否受潮、松脱或传感器故障

15、25、35分灯同时闪烁

25、35、45分灯同时闪烁

用户排除使用不当问题后开

盖后偅新关闭上盖,报警即可

15、25、45分灯同时闪烁

程序设置了童锁工作过程中开门报警

电机线断或电机与电脑板不匹配

电脑板与电机之间接线松脱,洗涤过程

中离合器分离不清导致的堵转变频器

电故脑障板与电机之间接线松脱,脱水过程

中离合器分离不清导致的堵转变频器

檢测环境电压,更换变频器

检测环境电压更换变频器

检查传动系统堵转,导线松脱变频器

检测电脑板是否有电压输出,导线松脱

检查導线松脱、受潮或变频器故障
1、检查水压是否过低导致进水缓慢;
2、检查排水管是否被放下导致漏水;
3、检查进水管两端接口是否漏水;
4、进水阀故障无进水阀工作的声音
1、检查进水阀是否直接通水; (注:此报警是提示,告诉用
2、检查排水泵是否不工作; 户筒内有大量沝不影响正常

1、进水阀故障导致不停进水;

2、检查水位传感器及其管路是否漏气或

1、检查排水泵接线是否松脱;

2、检查排水泵是否被异粅卡住;

2、检查排水管路堵或排水高度过高;

3、排水泵接线松脱或故障。

1、检查门锁; 2、门锁的机械连接;  3、

接线 3 、电脑板检查

传感器 3 、電脑板检查

1、检查加热管以及接线  2 、检查温控器
复位端子 3 、检查风机是否堵  4 、检查
1、检查温度传感器  2 、检查进水阀是
否进水 3 、确定是否烘幹中途强行停机
1、检查电源使用环境  2 、电脑板检查
1、检查自动添加小板与主板的连接线
洗涤剂液位太低添加洗涤剂
柔顺剂液位太低,添加柔顺剂
1、检查通信线束是否松动  2 、电脑板检
1、检查电机接线; 2、检查电机  ;3、
1、检查电机接线; 2、检查电机  ;3、
1、检查电机接线; 2、检查电机  ;3、
1、置洗衣机在常温下二小时后进入  T12
进行自校正; 2、换电脑板
1、置洗衣机在常温下二小时后进入  T12
进行自校正; 2、换电脑板
1、置洗衤机在常温下二小时后进入  T12
进行自校正; 2、换电脑板
1、检查电机接线; 2、换电脑板; 3、检

1、换电脑板; 2、检查系统是否有堵转

1、换电脑板; 2、检查系统电源

1、检查电源系统; 2、换变频电机

1、电机接线是否接好;  2、换变频器电

1、检查用户负载; 2、换变频电机

1、检查用户负载; 3、换变频电机

1、检查用户电源系统;  2、换变器电机

1、检查用户电源系统;  3、换变器电机

检查湿度传感器并重启机器

1、检查连接线  2 、更换传感器

1、检查连接线 3 、更换传感器检查电机是否堵转

}

我要回帖

更多关于 ig5变频器故障代码hu 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。