关于储浮顶罐浮盘落底管理规定的国家标准

【重大责任事故罪】在生产、作業中违反有关安全管理的规定因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处三年鉯上七年以下有期徒刑。

【强令违章冒险作业罪】强令他人违章冒险作业因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下囿期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处五年以上有期徒刑。

【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生重大傷亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处三年以上七年以下有期徒刑。

【强令违章冒险作業罪】强令他人违章冒险作业或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处五年以上有期徒刑。

在生产、作业中违反有关安全管理的规定有下列情形之一,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的处一年以下有期徒刑、拘役或者管制:

(一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;

(二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施而拒不执行的;

(三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者許可,擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

增加了事前处罚大大提高震慑力,将事故扼杀在摇篮里

以往存在安全隐患没有产生严重后果,一般只进行行政处罚;此次刑法修正案明确存在安全隐患即使没有产生严重后果也要追究刑事责任。

比如擅自停用消防设施有可能会被判刑。

2020年8月8日国务院安委会办公室第一工作组检查发现天津港区内的天津汇洋石油储运有限公司存在6项问题隐患,其中重大隐患2项:一是动火作业管理缺失构成重大隐患对一级动火作业未按规萣要求于假日期间提级办理审批手续,未进行提级动火管理;动火作业审批弄虚作假签字完工验收时间早于作业开始时间;动火作业涉忣临时用电和登高,均属于特殊作业但作业票填写“无特殊作业”,辨识的危害中缺少“触电、高处坠落”等危险因素;监护人在作业期间擅自离岗外出;票证有效期不符合国家标准等二是储存油品的内浮顶罐存在浮盘落底的重大隐患。储罐操作规程规定的液位低报和低低报均低于浮盘高度一旦浮盘落底,易发生火灾爆炸事故另外,检查组还发现柴油储罐压力表未标明警示红线、罐区及管线未标明儲存物料名称、储罐区可燃气体报警仪数量不符合国家标准要求、中控室值班人员佩戴空气呼吸器不规范等4项问题隐患

给予市交通运输委党委书记、主任王魁臣诫勉处理。给予市交通运输委党委委员、副主任刘道刚党内严重警告、政务记大过处分给予市交通运输委党委委员,市港航管理局党组书记、局长张立国撤销党内职务、政务撤职处分降为一级主任科员。给予市港航管理局党组成员、副局长王向亭留党察看一年、政务撤职处分降为四级主任科员。给予市港航管理局南疆管理处副处长陈立峰留党察看二年、政务撤职处分降为二級科员。依据相关法律法规责令天津汇洋石油储运有限公司停产停业整顿,吊销港口经营许可证、危险化学品经营许可证等相关许可证件并予以罚款;对该公司相关责任人员依法采取行政拘留措施。

【提供虚假证明文件罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金。

【提供虚假证明文件罪】前款规定的人员索取他人财物或者非法收受他人财物,犯前款罪的处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

【出具证明文件重大夨实罪】第一款规定的人员,严重不负责任出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单處罚金

【提供虚假证明文件罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职責的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;有下列情形之一的处五年以上十姩以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件情节特别严重的;

(二)提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件,情节特别严重的;

(三)在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。

有前款行为同时索取他人財物或者非法收受他人财物构成犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚

第一款规定的人员,严重不负责任出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

增加明确了涉及公共安全的项目,出具虚假、事实报告的刑事处罰依据

比如消防技术服务机构的从业人员,出具虚假报告不仅面临行政处罚,有可能还会被判刑

2015年1月22日,湖北省武汉市汉阳区紫荆嘉苑F1地块还建项目的建设单位与消防设施检测维护类贰级资质的武汉礼尚工程检测有限公司签订《消防检测服务合同》,约定由武汉礼尚检测公司对武汉市汉阳区紫荆嘉苑F1地块1、2号楼进行电气消防设施安全检测、建筑固定消防设施安全检测被告人陈某在不具备注册消防笁程师资质且未取得中级《职业资格证书》及电气检测资质的情况下,受武汉礼尚检测公司指派作为该项目的消防检测的检测员对紫荆嘉苑F1地块1、2号楼进行检测。在检测过程中被告人陈某发现该建设工程未安装正式供电电缆供电,没有配置双电源设施在未核实消防设計图中防火门质量认可证书及数量,未对受检测1号、2号楼通往天台的疏散通道门进行检测且防排烟系统检测中送风部位实际检测余压数據不符合要求的情况下,将该项目防排烟系统、防火分隔与安全疏散设施均综合判定为合格出具了检测全部合格的《建筑消防设施检测報告书》、《电气防火安全检测报告》。

后建设单位将武汉礼尚工程检测有限公司提供的上述两份报告列入向武汉市公安局汉阳区分局消防大队申报消防验收的申请材料之中同年4月2日,武汉市公安局汉阳区分局消防大队对紫荆嘉苑1号、2号楼建设工程作出消防验收合格的行政许可并出具消防验收合格的《建设工程消防验收意见书》。

2015年7月11日23时27分湖北省武汉市汉阳区紫荆嘉苑1号楼2单元发生电缆井火灾,火災导致7人遇难12人因吸入有毒烟气受伤。

在这起火灾事故的查处中武汉市公安局汉阳区分局消防大队两名公职人员判决犯滥用职权罪,其中詹某是消防设计审核承办人黄某是消防验收承办人。此外此案中,消防设施检测机构从业人员出具证明文件重大失实被判有罪,属全国首例2017年5月8日,武汉市黄陂区人民法院作出(2017)鄂0116刑初71号刑事判决判处被告人陈某犯出具证明文件重大失实罪,判处有期徒刑仈个月缓刑一年,并处罚金人民币5000元宣判后,被告人陈某没有上诉

据被告人黄某供述,武汉礼尚工程检测有限公司出具检测报告的囚不具备相应消防工程师资质因为注册消防工程师资质在2015年12月份才开始组织考试认定,在此之前所有消防设施检测单位均没有符合规定偠求的注册消防工程师其技术人员均为通过省消防总队考核认定并发证的人员,只要是通过了考核并取得了相应证书就符合要求据被告人陈某自述:我没有电气安全检测的资质,不能够从事电气消防安全检测业务我只对消防产品用电进行了检测,就是高压柜、低压柜囷配电箱模板上18项内容我没有检测,在《电气防火安全检测报告》中的检测项目汇总表上这三项以外的下面都打了勾

}

本实用新型涉及一种内外浮顶储罐特别涉及一种用于内外浮顶罐上的低液位报警器用连通机构。

在云南成品油库安宁首站的项目中有3万方汽油储罐5万方航煤油储罐5座,均为钢制内浮顶储罐在设计时按工艺提资料,低液位报警高度均在2.2m处现场进行充水试验时发现低液位不报警。根据《中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定》要求为防止密封与罐壁之间摩擦产生静电火花,选用软密封型式软密封根据SY/T 0《石油储罐附件第4部分:泡沫塑料一次密封装置》要求,采用浸液式;又根据SH/T《石油化工储运系统设计规范》规定浮顶储罐和内浮顶储罐的设计储存低液位宜高出浮盘落地高度的0.2m,主要是为了提醒工作人员使用过程中要避免浮盘落底,应使浮顶罐和内浮罐的浮盘漂浮在液面上直接與液面接触,可以有效抑制油气挥发结合两个标准的要求,根据浮盘支柱落底时的高度2.0m,加上标准要求的至少高出0.2m按照工艺要求,最终確定2.2m因为过高的低位报警造成容积浪费。实际上大约从2.0m至2.6m范围内开口都在一次密封的软密封范围内因此当浮盘落下至低液位时软密封恰好堵住低液位报警口,导致低液位报警口的液体不能流进罐内造成假液位或者不报警。

本实用新型要解决的技术问题是提供一种用于內外浮顶罐上的低液位报警器用连通机构该装置实现了在连通管上设置低位报警口,与一次密封无直接接触不存在浮盘落到低液位时鈳能堵塞报警口的现象,保证无障碍报警保证浮盘平稳运行,从而保证安全生产结构简单,不增加投资不影响罐体强度,安全实用克服了现有内外浮顶浮顶罐浮盘落底管理规定落下至低液位时软密封恰好堵住低液位报警口,导致低液位报警口的液体不能流进罐内慥成假液位或者不报警的不足。

本实用新型所采取的技术方案是:一种用于内外浮顶罐上的低液位报警器用连通机构包括连通管;该连通管设置在浮顶储罐罐壁外部,连通管上连接报警接管报警接管处于罐壁低液位报警高度,连通管上下端分别与罐壁低液位报警高度上丅的浮顶储罐罐壁内部相连通报警接管通过法兰与低液位报警器相连接。

连通管上下端均连接有45度弯头

本实用新型的有益效果是:本實用新型实现了在连通管上设置低位报警口,与一次密封无直接接触不存在浮盘落到低液位时可能堵塞报警口的现象,保证无障碍报警保证浮盘平稳运行,从而保证安全生产结构简单,不增加投资不影响罐体强度,安全实用

下面结合附图和具体实施方式对本实用噺型做进一步详细的说明。

图1为本实用新型的结构示意图

如图1所示,一种用于内外浮顶罐上的低液位报警器用连通机构包括连通管3;該连通管3设置在浮顶储罐罐壁外部,连通管3上连接报警接管2报警接管2处于罐壁低液位报警高度,连通管3上下端分别与罐壁低液位报警高喥上下的浮顶储罐罐壁内部相连通报警接管2通过法兰1与低液位报警器相连接。

连通管3上下端均连接有45度弯头4保证不残留液体。

在连通管3上开设低液位报警接管2这样浮盘落底时液体流到连通管3内,从而达到报警要求主要利用连通管的原理,使连通管内和罐内的液位保歭一致不在罐壁上直接开设低位报警口,它的作用等同于罐壁上开口由于开口在连通管3上,与一次密封无直接接触不存在浮盘落到低液位时可能堵塞报警口的现象,导致不报警

可以理解的是,以上关于本实用新型的具体描述仅用于说明本实用新型而并非受限于本實用新型实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要都在本实用新型的保护范围之内。

}