一、选择(请将正确答案的代号填叺括号内,每题1分,共20题)
(A)电阻电流;(B)容性电流;(C)电感电流;(D)电容、电感电流
5(Lb1A4285).高压交联电缆构造要求交联工艺必须是全封闭干式交联,内、外半导电体与绝缘层必须采用(     )共挤
6(Lb1AkV交联聚乙烯外护层耐压试验,是在每相金属屏蔽、金属护套与大地间施加直流电压(     )1min。
7(Lb1A5287).10kV交联乙烯电缆绝緣标称厚度为4.5mm绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一最小厚度测量值应不小于标称值的(     )
8(Lb1A5288).电缆热收缩附件产品管径应大于包敷物直径的20%,完全收缩后管径小于包敷物直径的(     )
10(Jd1AkV交联聚乙烯绝缘电缆,在导体与金属屏蔽、金属套间施加(     )电压持续5min作耐压试验。
11(Jd1A5291).电缆热收缩接头絕缘管不多于两层总绝缘厚度不低于电缆本体绝缘厚度的(     )。
12(Je1AkV电缆线路参数要求正序、零序阻抗,导体与金属屏蔽间的电容其值应不夶于设计值的(     )。
(A)绝缘纸;(B)交联乙烯;(C)木纤维;(D)乙丙橡胶
15(Je1A4295).用钢丝绳牵引电缆,在达到一定程度后电缆会受到(     )作用,因此在端部应加装防撚器
(A)表面张力;(B)扭转应力;(C)拉力;(D)蠕变应力。
19(Jf1A4299).在中性点不接地电力系统中发生单相接地时,未接地的两相对地电压升高(     )倍在单相接哋情况下,允许运行不超过(A)h
二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共19题)
2(La1B5282).正弦交流电的三种表示方法是解析法、曲线法、旋转矢量法。故障闪测仪(     )
3(Lb1B3284).T-903型故障测距仪,应用低脉冲法的原理在低压脉冲反射的工作方式下,可对电缆的断线、低阻、接低、短路故障进荇测距(     )
4(Lb1B4285).电缆线路检修计划完成后,要建立资料档案作为今后编制检修计划的样本。(     )
5(Lb1B4286).当电流密度超出规定的范围就须采取限制方法。加强电缆外护层与杂散电流的绝缘限制杂散电流的产生。(     )
7(Lb1B5288).国产高压电缆的线芯导体是采用绞合圆形紧压线芯紧压系数应不小于0.8。
8(Lc1B4289).斜视圖就是将物体向不平行于任何基本投影面的平面投影所得到的视图(     )
9(Jd1B4290).牵引超高压交联电缆,牵引头应压接在导体上与金属套的密封必须采取铅焊,应能承受与电缆本体相同的牵引力(     )
11(Je1B2292).电缆盘应平稳放置及固定在托板上,外护板或托盘的固定应采用焊接(     )
13(Je1B4294).对金属套内有空隙嘚电缆(如波纹铝套电缆) ,每盘电缆金属套内可充入氮气以便于发现电缆在运输过程的损伤。(     )
15(Je1B4296).在安装35kV XLPE电缆三芯户内冷缩终端时为了防止半导电带被冷缩芯强拉走,须将PVC带将把半导电带与铜屏蔽全部色值(     )
16(Je1B5297).敷设充油电缆时应有专人监护被牵引的首端,防止其撞在托辊上而发苼渗油(     )
17(Je1B5298).GIS电缆终端头的结构与开敞式电缆终端的结构基本相同,但结构尺寸比开敞式电缆终端大得多(     )
18(Jf1B4299).电容器充电后,移去直流电源把電流表接到电容器的两端,则指针会来回摆动
19(Jf1B5300).在3~10kV的电力系统中,大多数采用中性点不直接接地的运行方式只有当单相接地电流大于30A時,才采用中性点经消弧线圈接地方式运行(     )
三、简答(每题5分,共10题)
1(La1C4151).电力系统中高次谐波有什么危害?
答案: 电力系统中出现的高次谐波,不仅對于各种电器设备会引起电的与热的各种危害而且对电力系统本身也产生谐波现象。(1分)
  高次谐波的电流产生的危害有:
 (1)可能引起电力系統内的共振现象;(1分)
 (2)电容器与电抗器的过热与损坏;(1分)
 (3)同步电机或异步电机的转子过热、振动;(1分)
 (5)计量装置不准确及产生通信干扰等(分)
2(Lb1C4152).使用接插件的电缆分支箱主要技术参数有哪些?
3(Lb1C5153).写出粘性油纸电缆、充气电缆、充油电缆、交联聚乙烯电缆在直流频电压作用下采取用的电場强度。
答案: 粘性油纸电缆:直流场强为26~25kV/mm;交流场强为4kV/mm;(1.5分)
答案: 导体表面的电场强度与其表面电荷密度成正比(2分)在导体边缘或尖端由於曲率半径最小,表面电荷密度最大电场强度高,容易发生局部放电这种现象称为边缘效应或尖端效应。(4分)
5(Jd1CkV铅包充油电缆例行试验项目有哪些?
答案: (1)导线直流电阻;(1分)
6(Je1C3156).为防止电缆火灾可采取哪些安全措施?
答案: (1)实施阻燃防护或阻止延燃。(1.5分)
 (3)实施耐火防护或选用具有耐火性嘚电缆(1.5分)
7(Je1C4157).简述高压发生器的基本原理。
答案:50Hz工频低压通过转动机械放大它的输出就是所需低频正弦信号,(2分)在信号零点处低频电压通过变换装置送入一台高压变压器,变压器的二次侧上接一检波器消除50Hz电压,(2分)因此低频电压信号的正半波从通道1产生同样,负半波從通道2产生(2分)
答案: (1)塑料电缆被水入侵后,会发生老化现象这主要是由于水分呈树枝状渗透引起的;(1.5分)
 (2)在导体内及绝缘体外都有水分在時,产生老化现象最严重这可能是某种原因使水分容易集积绝缘内;(1.5分)
 (3)当导体的温度较高时导体内有水分比绝缘外有水分所引起的水分滲透老化更快;(1.5分)
 (4)所以我们必须对塑料电缆的进水问题以予重视,在运输、贮存、敷设和运行中都要加以重视应避免水分侵入塑料电缆芯。(1.5分)
答案: 企业的全体职工及有关部门齐心协力把专业技术经营管理、数据统计和思想教育结合起来,建立起从产品的研究、设计、施笁生产制造售后服务等活动全过程的质量保证体系,从而用最经济的手段生产出用户满意的产品,(4分)它的基本核心是以强调提高人的笁作质量、设计质量和制造质量从而保证产品质量达到全面提高企业和社会的经济效益的目的。 (2分)
10(Jf1C5160).施工组织设计的专业设计一般内容有哪些?
 (2)平面布置图和临时建筑的布置与结构(1分)
 (4)施工技术供应,物质供应机械及工具配备力能供应及运输等各项计划。(1分)
 (7)保证工程质量、咹全降低嫁人的成本也很高和推广技术革新项目等指标和主要技术措施。(1分)
四、计算(每题5分,共10题)
1(La1D4091).如图D-10(a)所示有一支日光灯和一支白炽灯並联在f=50Hz,电压U=220V电源上日光灯功率P1=40W,cos =0.5,白炽灯功率为60W问日光灯支路电流I1,白炽灯支路电流I2和总电流是多少?
2(Lb1D4092).已知一110kV自容式充油电缆线芯屏蔽半径rD=15.7mm,加强绝缘半径Rn=45.4mm电缆绝缘层半径R=26.7mm,当U=325kV反应力锥轴向场强度1.8kV/mm时反应力锥长度LC为多少?
3(Lb1D5093).用数字计算公式说明XLPE绝缘中缺陷对电场的影响,并通过计算或已掌握的数据说明当h/r分别等于2,510时K值和Emax值。
     答:通过以上数据说明XLPE绝缘半导体电屏蔽的节疤绝缘Φ的杂质等缺陷处的电场强远大于其本身所固有的击穿强度。(1分)
4(Lc1D4094).如图D-11所示试列出计算电路中各支路电路方程组。
答案:解:根据基尔霍夫萣律列出电路方程
5(Jd1D4095).已知电缆芯线和金属护套间的波阻抗为17.8Ω,架空线波阻抗为500Ω,金属护套和大地间的波阻抗为100Ω,当沿线路袭来的雷电进行波幅值为700kV时在某110kV电缆线路的接端所受冲击电压为多少?当首端装有FZ-110J并动作时又是什么?(残压332kV)
6(Je1D3096).我们在计算如图所示的凹曲面垂直弯曲部分牽引力时,用以下公式 ?并已知T1为弯曲前的牵引力38.04N,摩擦系数μ=0.2θ弯曲部分圆心90°角,R为电缆弯曲半径3m,W为0.25N/m求弯曲后牵引力等于哆少?侧压力多少?
1-电缆;2-下终端头;3-压力箱;4-上终端头;
5-压力表或电触点压力表
(2)电触点压力表装在低压端终端头时,有
8(Je1D5098).电缆直流耐压试验后偠经放电电阻放电否则会损坏设备,放电电阻小于多少线路会发生振荡?用数学公式表达发生振荡的频率和电流?当放电电阻为0L=0.27mH,C=0.3μF电缆充电电压为140kV时,振荡电流最大瞬时值为多少?
答案:解: (1)当放电电阻小于 ?时线路会发生振荡。(1分)
9(Jf1D4099).有一单相桥式整流电路由于f=50Hz,U=220V的电源供电输出的直流电压U0=45V,负载电流IL=200mA试选择整流二极管及滤波电容C0。
10(Jf1D5100).如图D-13正弦交流电路中XL<XC电流表A,A1A3读数各为5A,4A6A。求①电流表A2的读数②U达到零值时各支路的电流及总电流的大小。
五、绘图(每题10分,共9题)
7-同轴电缆;8-套筒;9-外护套;10-铝包;11-铜带;12-半导电层;
13-洎粘带、防水带、PVC带;14-固定金具;15-接地端子;16-固定螺
梗;17-填充剂;18-编织铜线
3(Lb1E5073).画出护套断开的电缆线路接地示意图
答案:如图E-105所示。
图E-105  护套斷开的电缆线路接地示意图
1-电缆;2-终端头;3-闸刀箱;4-同轴电缆内导体;5-
同轴电缆外导体;6-保护器;7-绝缘接头;8-接地导体
4(Lc1E4074).如图E-106所示元件画絀一个三相桥或整流电流。
图中ZLB为三相整流变压器,D为二极管
图中虚线即为所画的整流电流电能连接。
5(Je1E4075).如图E-108标出电缆线路上下端头夨压进气处理设备布置图。
图E-109  电缆线路上下终端头失压进气处理设备布置图
1~32、48-真空阀;33-下终端头;34-上终端头;35-电缆;36-真空泵;
缆油去气罐; 42-油泵;43-过滤器;44-麦氏真空计;47-管路
6(Je1E3076).画出用交流充电法测量分相屏蔽型或单芯电缆电容接线图
7(Je1E4077).画出用油流法测量充油电缆漏油点示意圖。并标出设备名称
8(Je1E4078).画出8倍压串级直流输出的耐压电路图。
9(Je1E5079).画出冲击高压终端测试接线图
图E-113  冲击高压终端测试法接线图
六、论述(每题10汾,共20题)
1(La1F4041).建立统一的电力系统有哪些优点?
答案:有以下优点:①可提高运行的可靠性。系统中任一电厂发生故障时不致于影响对用户的连续供电。(1分)②可提高设备的利用率由于合理调度,可使设备得到充分利用因而提高了发、变电设备的利用率。(1分)③可提高电能质量单個机组或负荷在系统中所占的比例很小,因此个别机组或负荷的切除和投入对系统的频率或电压质量影响不大(2分)④可减小备用机组的总嫆量,节省投资由于统一计划备用机组,所以不必各个电厂都装备用发电机(2分)⑤可提高整个系统的经济性。统一的电力系统可发挥各類电厂的特点实行水电、火电合理的经济调度。(2分)⑥为使用高效率、大容量的机组创造了有利条件由于系统大,有足够的备用容量故大机组的开、停对用户影响较小。(2分)
2(La1F4042).根据戴维南定理将任何一个有源二端网络等效为电压源时,如何确定这个等效电路的电动势及其內阻?
答案:等效电路的电动势是有源二端网络的开路电压其内阻是将所有电动势短路,所有电流源断路(保留其电源内阻)后所有无源二端网絡的等效电阻
3(Lb1F2043).试述振荡产生的过程,存在的问题和用途
答案:如图F-1所示,当直流充电时电缆通过一个球隙和电缆组成振荡回路放电,產生衰减振荡波实际试验过程所要选择的参数是:直流电压水平、频率、衰减常数、所需耐压次数。这种交流试验设备的优缺点如设備的复杂性,电压发生器的适用性及造价等都取决于试验方法的技术可行性。在后期阶段作为实际使用最重要的因素-经济指标才会被認识到,同时这种新方法的使用还在于它能检测出前述50Hz电压试验方法检测到的相同缺陷。(4分)(图2分)
答案:(1)从XLPE各方面性能分析来看XLPE绝缘电缆額定载流量是依它的允许工作温度来考核的,基本上已使XLPE运行载流量达到最大极限(3分)
    (2)如果使XLPE绝缘电缆运行在超负荷状态,那么XLPE的运行温喥将高于最大长期允许使用温度90℃向XLPE绝缘电缆短时最大使用温度130℃靠拢。(2分)
    (3)从对XLPE材料理论分析可知目前国际上一些较发达的国家对130℃提出疑问,认为105℃较好理论分析也证明了这一点。这样高温运行的XLPE材料向转化点105℃接近,这时的材料各项性能下降较快从而老化的速度也较正常快很多倍。(2分)
    (4)正是由于确定载流量的起点不同使得油纸和XLPE绝缘电缆在过载能力有了很大区别。(1分)
    (5)不能将传统油纸电缆上使鼡的电缆过载能力直接用于XLPE绝缘电缆同时也不要认为XLPE绝缘电缆允许运行温度高,过载能力就大(2分)
答案:XLPE材料在生产时内部存留应力,当電缆安装切断时这些应力要自行消失,因此XLPE绝缘电缆的回缩问题是电缆附件中比较严重的问题由于传统油纸电缆的使用习惯,过去对這一问题认识不够现在随着XLPE绝缘电缆的大量使用,使我们必须面对这一问题实际上这一问题最好的解决办法就是利用时间,让其自然囙缩消除应力后再安装附件。但是由于现场安装工期要求只好利用加热来加速回缩。对于35kV及以下附件终端的回缩有限,一般不作考慮但在接头中应采用法拉或其他方式克服回缩现象。例如在预制接头中应采用法拉第笼或其他方式克服回缩现象。例如在预制接头Φ,连接管处的半导体电体可选得较长使它的长度两边分别和绝缘搭接10~15mm,起到屏蔽作用即使绝缘回缩,一般也只有10mm以下屏蔽作用仍然存在。(5分)
    对于高压XLPE绝缘电缆的附件安装亦必须认真考虑回缩问题,一般在加热校直的同时消除XLPE内的应力因为高压电缆接头中不可能制造出屏蔽结构,接头中任何一点的XLPE回缩都会给接头带来致命的缺陷即气隙。该气隙内产生局部放电将会导致接头击穿。(5分)
答案:(1)可使护套感应电压降低环流减小。如果电缆线路的三相排列是对称的则由于各段护套电压的相位差120°,而幅值相等,因此两个接地点之间的电位差是零,这样在护套上就不可能产生环行电流,这时线路上最高的护套电压即是按每一小段长度而定的感应电压,可以限制在65V以内当三相电缆排列不对称,如水平排列时中相感应电压较边相低,虽然三个小段护套的长度相等三相护套电压的向量和有一个很小的匼成电压,经两端接地在护套内形成环流但接地极和大地有一定的电位差,故电流很小(5分)
(2)交叉互联的电缆线路可以不装设回流线。电纜线路交叉互联每一大段两端接地,当线路发生单相接地短路时接地电流不通过大地,则每相的护套通过三分之一的接地电流此时嘚护套也相当于回流线。每小段护套的对地电压也就是绝缘接头对周围的大地电压,此电压只及一端接地线路装设回流线时的三分之一同时电缆线路邻近的辅助电缆的感应电压也较小,因此交叉互联的电缆线路不必再装设回流线(5分)
7(Lb1F5047).试从泄漏电流、介质电流和充电电流嘚变化谈电缆绝缘与吸收曲线的关系。
答案:(1)当直流电压作用到介质上时在介质中通过的电流I由三部分组成:泄漏电流i1、介质电流i2和充电電流i3。各电流与时间的关系(2分)
    (2)合成电流I=i1+i2+i3。I随时间增加而减小最后达到某一稳定值。绝缘电阻随时间变化的曲线叫吸收曲线见图F-2绝缘電阻受潮后,泄漏电流大绝缘电阻降低而且很快达到稳定值。绝缘电阻达到稳定值的时间越长说明绝缘状况越好。(3分)
(3)测量绝缘电阻检查电缆经路绝缘状态的最简单、最基本的方法测量绝缘电阻一般使用兆欧表(俗称摇表)。由于极化和吸收作用绝缘电阻读测值与加电压時间有关。如果电缆过长电容较大,充电时间长手摇兆欧表时间长,人易疲劳不易测得准确值,故测量绝缘电阻的方法适于不过长嘚电缆测量时一般兆欧表转速在120r/min的情况下,读取加电压15s和60s时的绝缘电阻值(R15和R60)以R15/    R60做为一个参数称为吸收比。在同样测试条件下电缆绝緣越好,值越大(5分)
8(Lb1F5048).试述保护器的作用和氧化阻片的特性。
答案:(1)当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时电缆金属护套会感应产苼冲击过电压。一端接地线路可在非接地端装设保护器交叉互联的电缆线路可在非接地端装设保护器,交叉互联的电缆线路可在绝缘接頭处装设保护器以限制护套上和绝缘接头绝缘片两侧冲过电压的升高(2.5分)
(2)氧化锌电阻片是以高纯度的氧化锌为主要成份,添加微量的铋、錳、锑、铬、铅等氧化物经过充分混合、造粒、成形、侧面加釉等加工过程,并在1000℃以上的高温下烧制而成氧化锌阀片具有良好的非線性,同时氧化锌阀片避雷器没有串联间隙因而保护特性好,已逐渐用作电力系统高压电气设备的保护目前电缆护套的保护也普遍采鼡氧化锌阀片保护器。在正常工作电压下保护器呈现高电阻,通过保护器的工作电缆流极其微小(微安级)基本处于截止状态,使护套与夶地之间不成通路当护套上出现的雷击或操作过电压达到保护器的起始动作电压时,保护器的电阻值很快下降使过电压电流较容易的甴护套经保护器流入大地,这时护套上的电压仅为通过电流时保护器的残压而保护器的残压和起始动作电压比冲击过电压低得多,并且仳护套冲击试验电压也小得多因而使护套绝缘免遭过电压的破坏。当过电压消失后电阻阀片又恢复其高阻特性,保护器和电缆线路又恢复到正常工作状态(5分)
    (3)当线路出现短路故障时,护套上及绝缘接头的绝缘片间也将感应产生较高的工频过电压此过电压的时间较长,┅般为后备保护切除短路故障的时间此时保护器应能承受这一过电压的作用而不损坏。(2.5分)
9(Lc1F4049).简述断路器分闸时触头产生电弧的过程。
答案:断路器触头刚分时触头间距很小,电场强度很大分离时触头接触电阻增大,接触处剧烈发热形成强电场发射和热电子发射,产生嘚自由电子在强电场作用下高速运动,使弧隙中气体产生碰撞游离(5分)自由电子大量增加,温度达几千度热游离成为游离的主要因素。(3分)在这两种游离的作用下触头间有大量自由电子,成为导电通道使介质击穿而形成电弧。(2分)
10(Jd1F4050).使用麦氏真空表时要注意哪些问题?
答案:(1)鈈要在真空系统压力变化很大的过程中用麦氏表测量如当刚开始抽真空时就用麦氏表,在旋转过程中汞在N处将管系分成B、C与A、D的压差较夶往往造成汞自B泡冲向A和F,甚至从G处冲至真空橡皮管内因此麦氏表要在和较稳定时使用。(3分)
    (2)不测量时应用夹头将麦氏真空表真空橡皮管压扁或用阀门关闭,不可与真空系统长期相连因为在室温时汞的蒸气压为10-3Torr,在真空系统中会有微量汞蒸气排出不仅污染环境,還会使麦氏表内的汞减少以致D管内汞柱不能升至C管的顶端(即读数的零点),影响表计的准确再读测读后就将阀门关闭,不使汞长期抽真涳(3分)
    (3)转动麦氏真空表时应缓慢些,待B泡内被灌满汞才能竖直放平时,当C管内汞还没有全部注入B泡时转得过快会造成汞柱断而影响测量讀数
    如果操作不当而误使电缆油进入麦氏表C管后,由于毛细管壁沾油后汞柱将会断连以致无法测量。在真空装置的除气罐破坏真空时如果未及时关闭麦氏表阀门,则常会发生这种情况因麦氏表每测一次就将真空系统内的含油蒸气压缩一次,长期使用后管壁及汞都會被油沾污,需要清洗一般在低真空时应昼少用,则可延长清洗间隔
    麦氏表的清洗一般应由专业人员进行,但有时在工地上发生问题需清洗时可按下述工艺清洗。先拆下玻璃管及真空橡皮管倒出全部汞,要将汞、麦氏表和真空橡皮管分别清洗(4分)
答案:(1)在各种系统接哋方式中,运行于系统的电缆绝缘水平由其过电压倍数和单相接地故障时间所决定(1分)
    (2)在正常运行的电缆线路上,绝缘将承受相电压对於中性点接地系统,它等于1/ 线电压;对于中性点非有效接地系统例如经消弧线圈接地,一般规定消弧线圈上压降不超过相电压的15%在单楿接地故障时,其他两相的电压就会达到线电压的75%~80%(对中性点非有效接地系统);而中性点不接地系统可能达到线电压的100%。我国对于110kV及以仩电压等级线路规定采用中性点有效接地系统。(2分)
    (3)线路故障时间和次数也对电缆绝缘水平影响较大由于各地系统不一样,管理水平不哃因而故障的切除时间相差甚大,如一些供电局中低压故障时间约为125h其中约有20%的故障超过国家规定值,10kV系统个别故障长达8h电缆绝缘這样长时间地承受线电压对寿命影响会很大。(2分)
    (4)另外电缆是一个分布参数的元件,因而这些过电压波进入电缆后会出现叠加现象各种過电压对其绝缘的破坏程度要比其他电器设备严重得多。(1分)
(5)大气过电压是由大气雷电引起系统的过电压它的波形与发生和反击的距离及系统参数有关,而过电压幅值大小主要由避雷器特性决定为了保证线路在出现可能最高工频电压时,避雷器不动作避雷灭弧电压应大於可能出现的最大工频电压。线路一相接地另一相可能出现过电压(Um)的0.8倍,对非有效接地系统则等于系统最高工作线电压即Up=保护比×(100-80)%×系统最高工作线电压;而电缆的冲击绝缘水平要比避雷器的保护绝缘水平高出30%~70%,即BIL(基本绝缘水平)≥(20%~30%)Up(2分)
    (6)电源和负载开断、合闸、短路故障等引起的内部过电压由于波形变化缓慢,持续时间长因而对电缆线路的破坏要大于大气过电压。对于中性点非有效接地系统使鼡无并联电阻断路器时,操作过电压幅值可达相电压的4倍;中性点有效接地系统可达最大相电压3倍左右(2分)
答案:(1)当多条电缆并列敷设时,偠从中判别哪一条是停电的电缆是很困难的如发生差错很容易造成人身和设备事故。感应法可以很容易地将停电电缆判别出来(4分)
(2)听测時,在停电电缆的一端任意两芯接上音频信号发生器在另一端将电缆接上音信号的两芯短路。在电缆外露部分用马蹄形线圈环绕电缆一周进行听测则可听到在一周360°中有两处音频信号大的地方;再将线圈顺电缆长度方向沿电缆表面移动,则可听到如同短路故障一样,声音按电缆扭绞节距的规律一大一小地变化。而未加信号的电缆,虽有感应音频信号声,但都没有这种声音随位置不同而变化的规律。因此很容易判别已停电的电缆。(6分)
答案:(1)整流电路不同,硅整流堆所受反向工作电压不尽相同采用半波整流电路时,使用的反向工作电压不要超过硅整流堆的反向峰值电压的一半(1.5分)不同设备的试验要注意整流管的极性。
    (2)硅整流堆串联运用时应采取均压措施如果没有采取均压措施,则应降低硅整流堆的使用电压(1.5分)
    (3)试验时升压可分5个阶段均匀升压,升压速度一般保持1~2kV/s每个阶段停留1min,并读取泄漏电流值(1.5分)
    (4)所有试验用器具及接线应放置稳固,并保证有足够的绝缘安全距离(1.5分)
    (5)电缆直流耐压试验后进行放电:通常先让电缆通过自身绝缘电阻放電,然后通过80kΩ/1kV左右的电阻放电不得使用树枝放电。最后再直接接地放电当电缆线路较长,试验电压较高时可以采用几根水电阻串聯放电。放电棒端部要渐渐接近微安表的金属扎线反复放电几次,待不再有火花产生时再用连接有接地线的放电棒直接接地。(2分)
    (6)泄漏電流只能用做判断绝缘情况的参考:电缆泄漏电流具有下列情况之一者说明电缆绝缘有缺陷,应找出缺陷部位并进行处理。
答案:(1)护套┅端接地的电缆线路如与架空线路相连接时护套的直接接地一般设在与架空线相接的一端,保护器装设在另一端这样可以降低护套上嘚冲击过电压。(3分)
(2)有的电缆线路在电缆终端头下部套装了电流互感器作为电流测量和继电保护使用。护套两端接地的电缆线路正常运荇时,护套上有环流;护套一端接地或交叉互联的电缆线路当护套出现冲击过电压,保护器动作时护套上有很大的电流经接地线流入夶地。这些电流都将在电流互感器上反映出来为抵消这些电流的影响,必须将套有互感器一端的护套接地线或者接保护器的接地线自仩而下穿过电流互感器。(5分)
    (3)高压电缆护层绝缘具有重要作用不可损坏,电缆线路除规定接地的地方以外其他部位不得有接地情况。(2分)
15(Je1F4055).高压电缆护层绝缘有何作用?工作中如何防止护层接地?
答案:(1)电缆线路非接地的护套有感应电压当护层绝缘不良时将引起金属护套交流电腐蝕或火花放电而损坏金属护套。另外绝缘层对金属护套还有防止化学腐蚀的作用。(2.5分)
    (2)如果护层绝缘不良对于一端接地的电缆线路或交叉互联的线路,当冲击过电压时保护器尚未动作,护层绝缘薄弱的地方就可能先被击穿(2.5分)
    (3)护套两端接地或交叉互联的电缆线路,当电仂系统发生单相接地时故障电流很大,护套中回路电流也很大如故障电流为6kA时,两端接地电阻即使很小(如为0.5Ω)当通过回路电流时,護套电压也可能被提高到3000V如果护层绝缘不良,将会被击穿而烧坏护套和加强带(2.5分)
(4)护层绝缘损坏击穿电缆线路将形成两点或多点接地,護套上将产生环行电流从而降低电缆载流量,因此电缆线路除规定接地的地方以外其他部位不得有接地情况,护套绝缘必须完整良好施工中必须注意防止护层绝缘操作,电缆护套与金属构件或其他装置相接时应装设绝缘件防止接地如电缆终端头底座与支架间相连接嘚四个支点,须装设绝缘子:电缆接头套管与支墩间须装设绝缘件;护套与保护器之间的接线不能用裸导线一般采用同轴电缆,以保证引线对地的绝缘这些绝缘件的绝缘性能应与电缆护套对地绝缘对应(能承受10kV直流电压1min)。安装时可用2.5kV兆欧表测量其绝缘电阻其值应大于5MΩ。(2.5分)
答案:(1)单芯电缆在三相交流电网中运行时,线芯电流产生的一部分磁通与铅包相连这部分磁通使铅包产生感应电压。(3分)
    (2)感应电压数值與电缆排列中心距离和铅包平均半径之比的对数成正比,并且与线芯负荷电流、频率以及电缆的长度成正比在等边三角形排列的线路Φ,三相感应电压相等;在水平排列线路中边相的感应电压较中相感应电压为高。(1分)
    (3)单芯电缆铅包接地后由于铅包感应电压在铅包中產生护层循环电流,此电流大小与电压高低和与电缆间距等因素有关基本上与线芯电流处于同一数量级。(0.5分)
    (4)在铅包内造成护层损耗发热将降低电缆的输送容量约30%~40%左右。(1.5分)
    (5)单芯电缆线路的铅包只有一点接地时铅包上任一点的感应电压不应超过65V,并应对地绝缘(2分)
    (6)如大於此规定电压时,应取铅包分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线(1分)
    (7)为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,應采用交叉互联接线(1分)
17(Je1F5057).试论交叉互联系统试验方法和要求。
答案:交叉互联系统除进行下列定期试验外如在交叉互联大段内发生故障,    則也应对该大段进行试验如交叉互联系统内直接接地的接头发生故障,则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验(2分)
    (1)电缆外护套、絕缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验试验时必须将护层过电压保护器断开,在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地使绝缘接头的绝缘夹板也能结合在一起试验,然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压5kV加压时间为1min,不应击穿(2分)
    1)碳化硅电阻爿:将连接线拆开后,分别对三组电阻片施加产品标准规定的直流电压后测量流过电阻片的电流值这三组电阻片的直流电流值应在产品標准规定的最小值和最大值之间。如试验时的温度不是200℃则被测得电流值应乘以修正系数(120-t)/100(t为电阻片的温度,0℃)
    2)氧化锌电阻片:对电阻片施加直流参考电流后测量其压降,即直流参考电压其值应在产品标准规定的范围之内。
    3)非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻:将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后用1kV兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。(3分)
    接触电阻:本試验在作完护层过电压保护器的上述试验后进行将闸刀(或连接片)恢复到正常工作位置后,用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻其徝不应大于20μΩ。闸刀(或连接片)连接位置:本试验在以上交叉互联系统的试验合格后密封互联箱之间进行。连接位置应正确如发现连接错誤而重新连接后,则必须重测闸刀(或连接片)的接触电阻(3分)
答案:(1)组装检查。安装前需终端进行预装配或检测各部件的尺寸是否配合对瓷套管、顶盖及尾管作水压试验,检查有无渗漏现象(1分)
    (2)加热绝缘材料。纸卷用感应桶加热冲洗油用电炉间接加热,高压电缆油加热温度為65~70℃瓷套管在安装前谐拭干净后,用红外线灯烘干(0.5分)
(4)剖铅、切断电缆芯。剖铅长度根据瓷套管高度及出线梗线芯孔深度而定自尾管平面上口向上1160mm处切断线芯,切时关小压力箱用扁钢凿断线芯。第一次剖铅120mm剥去纸绝缘长度90mm,套上出线梗然后卡装或压接,吊直电纜第二次剖铅至尾管平面向下100mm。剥除半导体屏蔽纸在剖铅口留5mm,冲洗线芯离剖铅口向上880mm处至出线梗,绕包清洁的临时塑料带(3分)
(5)绕包纸卷。纸卷离剖铅口10mm处开始绕包绕包纸卷过程中,应将他端压力箱适当调节使油道内充满油,纸绝缘中有油渗出在绕包过程中勤沖洗、并用油勤洗手。套入环氧锥的支撑环及环氧锥沿应力锥表面从剖铅口向上绕包半导体皱纹纸至应力锥的下口,皱纹纸外绕包直径為2.6mm的镀锡铜线用焊锡将铜线与铅口焊牢、并装环氧锥接地极及支架并冲洗干净。关闭两端压力箱(3分)
    (6)组装及封铅。吊装瓷套管组装终端头;封铅分二次进行。开启两端压力箱冲洗油自尾管油嘴排出油量约5~10L后,关小两端压力箱改用出线梗接压力箱,再冲洗5~10L油绕包加强带及护层绝缘。(1分)
答案:①它富于直观性它把整个工程的所有工序联成一体,使各工序之间的关系明确便于施工者掌握工序的轻偅缓急。(2.5分)②网络计划富于逻辑性它的编制过程,是对工程进行深入调查认真分析研究的过程,有利于克服编制工作中的主观盲目性    避免工序的重复或遗漏。(2.5分)③在施工中领导者借助网络图能统观全局,抓关键工序当情况发生变化时,能及早调整出最佳方案(2.5分)④施工人员看了网络图知道自己担负的工作,在全局中的地位有利于发挥主观能动性,搞好协作配合(2.5分)
20(Jf1F4060).电气设备全部或部分停电作业嘚安全规定是什么?
答案:①在已投入运行的变电所中,或在其附近的电气设备上工作或是停电作业应严格执行“电业安全工作规程”,履荇停电作业票制度在电气设备上工作,在工作范围内要有明显的电源断开点按规定验电、挂接地线,并要设围栏挂“有人工作,禁圵合闸”的标志牌;而且还要有防止由变压器、互感器二次倒送电等措施施工作业时必须设监护人。(4分)②挂接地线的规定(顺序)接地线應用软裸铜线,截面积不小于25mm2装、拆接地线应使用绝缘棒、带绝缘手套。接线时应先接接地端,后接设备端拆线时,顺序相反(4分)③工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离如下:(2分)