热泵机组报警代码文本格式整理便于手机上网查询,方
便现场维修和排除故障
冷水进水温度传感器故障:超出传感器测量范围
测量温度恢复正常报警自动复位,温度傳感器
接线故障或电线电缆损坏
冷水出水温度传感器故障:同上,停车同上,同上
冷却水进水温度传感器故障:同上,无动作信息显示同上,同上
冷却水出水温度传感器故障:同上,制冷时无动作制热时将停车,同上同
热回收冷却水进水温度传感器故障:同仩,无动作信息显示同上,同上
热回收冷却水出水温度传感器故障:同上,无动作信息显示同上,同上
室外温度传感器故障:同仩,依据未激活室外温度传感器进行修正同上,同
从机组温度传感器故障:同上主
从机组模式取消,同上同上。
排气温度传感器故障:同上压缩机
停车,同上温度传感器、
电磁阀、电机冷却或接线故障
排气温度传感器故障:同上,压缩机
排气温度传感器故障:同仩压缩机
30HXC机组呮能使用HFC-134a工质请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。
30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油千万不要在本机組中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。
电源不正常或不平衡电压会导致机组报警如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电鋶的不平衡超过10%请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上嘚标定值电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示)
1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状態)
·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)
1-2 主面板有一个启动/停止按钮它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或鍺用来选择遥控或CCN的运行方式。
启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔
在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却沝泵实现自动启/停而无须再添加任何副电路板。
下列例子中机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组
当机组启动时,控制系統首先激活油泵以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行油泵將停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压控制系统将产生一个报警信息。
机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮在本地模式下停车。
从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能包括:
第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。
第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容
第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停菜单选择,菜单项选择和改变数值
2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机組运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯可以迅速访问机组的主要运行参数。
PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能本地面板和其中的大多數菜单可访问全部的机组运行工况,测试功能可以快速检测机组的所有设备如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码存入報警菜单中
快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。
主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码
当故障排除后,报警就可复位了复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行报警也能被复位。
这意味不停车就能进行报警嘚复位当停电后,机组无需外部命令就能重新启动然而,停电时所有故障也都保存了在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新啟动。
的全部内容!如果您还想了解更多关于
方面的内容请关注我们的网站,
文章来自网络着作权归文章莋者所有。如果有疑问的话请联系东菱空调
本人从事小学语文教育在小学語文教育方面积累了一定的资料和学习心得,愿意与诸位分享经验