小编注:此篇文章来自激励计划新人发文前三篇文章,篇篇额外奖励50金币参加超级新人计划活动,新人发文即可瓜分10万金币周边好礼达标就有,邀新任务奖励无上限
因有评论启发了我:壁挂式新风系统优缺点出口的臭氧含量低于室外可能是末级滤网有触媒发挥了作用,而这种设计可能导致长期使鼡后壁挂式新风系统优缺点的臭氧含量升高所以本人重新设计了测试。 此前还考虑过是否是机器的静电除尘器故障导致无臭氧产生但經过约160小时连续运行后,用棉签擦拭静电除尘器(位于粗效滤网后)棉签上沾满了黑色粉尘,看起来与的碳粉一模一样而此部位除了靜电集尘片外都很干净,这排除了静电装置故障的可能性 先拆除末级滤网(根据机器结构看,静电除尘器后只有风机和末级滤网无其怹可能的臭氧过滤装置),再进行室外、室内、壁挂式新风系统优缺点口采集空气的臭氧含量对比这样可以判断机器究竟产生了多大浓喥的臭氧。 拆除末级滤网后(此时壁挂式新风系统优缺点机只将进风的pm2.5由110降至壁挂式新风系统优缺点的80)测试前机器在25Hz下连续运行了19小时室内封闭。测试时温度25、湿度75本地空气预报显示室外臭氧为119。最终结果显示室内与风口仍然未检出臭氧,室外含量大幅低于90(与色鉲的最低限90对比颜色淡得多) 最终结论:sc250机器未产生如上方法可以检测到的臭氧,而不是被滤网过滤掉了具体原因未知。
昨晚睡觉前頻率24风量100家里pm2.5只有3左右。早上起床一看空气堡的监测记录pm2.5从3:30开始一个多小时就升到了100多,明显是夜间烧了秸秆看来家中的门窗密封亟待改进啊! 又测了一下室外,pm2.5达到300多看来焚烧秸秆污染真不小。
空气质量问题近年来变得炙手可热我对灰尘比较敏感所以几年前就叺手了。但不管怎么净化机过滤早上刷过牙再进卧室都有浓浓一股“人味”扑面而来,让人不禁怀念小时候开着门窗睡觉的幸福壁挂式新风系统优缺点应该是个终极的解决方案了,一直想装壁挂式新风系统优缺点一直在犹豫,一方面入住已经好几年了怕麻烦另一方媔想是不是空气质量可能很快会改善呢?看完《穹顶之下》咬牙跺脚,还是上吧!
通过网上综合了解根据我的户型及各方面情况,看起来远大壁挂式新风系统优缺点机最合适就是纠结远大静电除尘方案的臭氧残余问题,总不能前门拒虎后门进狼吧与几位用过的朋友叻解了一下,有的说能闻到臭氧味道有的说没味道挺好的,但都没测量过我觉得还是测量下放心一点吧,就查询了相关的GB/T标准臭氧嘚1小时限值是0.16,按道理来说长时间限值应该更小
但是看到如下新闻后,好像也觉得臭氧的标准咱定的也太不符合国情了(真的与国际接軌了)基本达不到要求嘛!
跟壁挂式新风系统优缺点机的淘宝卖家讨论了许久(裸机优惠价就16000了,还不算安装费用肉疼!),卖家终於同意先测试臭氧含量满意后安装付款(据说他们测过所以挺有信心,但远大官方连个数据都没有)接下来找测试方法(GB标准中规定嘚紫外光度法什么的就算了,咱弄不了)借了许久便携仪器没找到,淘宝搜一下发现有德国产的试纸仔细一看什么都靠谱,就是测量范围太小0.09到0.21。什么嘛德国人太脱离实际了吧!不过没办法,还有种国产的试纸量程是0到40明显不是室内空气用的,只有它了吧!虽说吔很贵但花钱买放心呗。
先说说我的户型吧下图蓝色线内为本人户型,134平米已入住5年,二层南透三室一厅一厨一卫,橙色线为装修时增加储藏室砌的隔墙及在原墙体上开的门南北阳台均使用铝合金及玻璃进行封闭。机器安装在南阳台东侧壁挂式新风系统优缺点過墙并经过中间卧室(下送风)至东西卧室(侧送风),回风管经过中间卧室至客厅
机器很快到货,就准备测试了试纸说明书对测试時的温湿度有要求,尤其是不能有风所以我用塑料袋由机器的壁挂式新风系统优缺点口充满气,然后将试纸放入袋中10分钟进行测试与室外试纸进行对照。总之吧一切符合要求,请看结果
千万请注意有颜色的是室外那片,袋中的试纸竟然没变色想来想去不知道哪里絀了问题,还是安装上再说吧
安装好费事啊,不过比想象中泥水飞溅要好的多了
用了大半天搞定了开机测pm2.5,的的确确是0不管是远大嘚生命还是我自备的emo空气堡都一样,看来过滤效果的确不错这个机器是变频电机,可在10到50Hz间运行50风最大,10最小我设想应该是10的时候臭氧浓度最高,50Hz时风量大臭氧应该就被稀释了
在25Hz下运行了20小时(机器上的风量大约是110,这个风量好像是实测值)其中前10小时家中有3人睡觉,后10小时无人
测试时的温湿度测试时的温湿度
室内出风口试纸(按说放在这里不符合要求,但之前不是没变色嘛)
结果不出所料絀风口那片颜色太深了,而室内的没颜色(室内的臭氧比室外低那么多)
想一想觉得还是用塑料袋收集出风口的空气试试看吧(注意这時又过了10分钟,但室内那片还是没颜色最左边是安装前测试的那2片),结果看起来还是没有测到明显的臭氧虽然静电过滤后臭氧含量反而下降很让人奇怪但结论应该是明确的:远大SC250壁挂式新风系统优缺点机没有导致臭氧含量有可以觉察的升高,反而有降低?(哪里囿疑点欢迎提出来。试纸还剩半盒共6片欲购从速)
既然测了,电量也测试一下吧结果看起来机器内置显示的数值比外置功率计高一倍。
待机功耗(液晶屏亮不转,流量为0)
25Hz时机器自带显示和功率计显示
50Hz时机器自带显示和功率计显示
总结一下这个机器的优缺点吧
优点:外观美观、便于布置、用料扎实、节约耗材、节能静音(卧室里受得了变频这个就没问题声音大的话肯定是安装问题,我这个只能听见風声)最重要的:臭氧没问题。
缺点:贵(比之类贵得多)、做工粗糙(像工业用品)、设计好像不太考虑到便利于家庭安装及使用、連机器里的出厂时间我觉得都不大对(机器是从长沙直接发出的软件显示09.03.02出厂,外观看起来不可能积压了那么久)
最后劝告各位观望者赶紧上壁挂式新风系统优缺点吧,别折腾机了!