超高压并联电抗器原理的型号

1.系统需求概述高压并联电抗器原悝可以吸收系统容性无功功率限制系统的过电压和潜供电容电流,提高重合闸成功率并联电抗器可能发生的故障有:绕组的单相接地囷匝间短路、引线的短路和单相接地、过负荷及冷却系统故障等。针对并联电抗器的以上特点需要为其配置差动保护、匝间保护和过流、过负荷等后备保护。2.推荐技术方案针对高压并联电抗器原理的保护功能需求推荐如图2-1所示的技术方案:使用两套RCS-917,实现电抗器的主后備保护

    高压并联电抗器原理可以吸收系统容性无功功率限制系统的过电压和潜供电容电流,提高重合闸成功率并联电抗器可能发生的故障有:绕组的单相接地和匝间短路、引线的短路和单相接地、过负荷及冷却系统故障等。针对并联电抗器的以上特点需要为其配置差動保护、匝间保护和过流、过负荷等后备保护。

    针对高压并联电抗器原理的保护功能需求推荐如图2-1所示的技术方案:


图2-1高压并联电抗器原理保护技术方案

    [1]    保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相關回路,方案可靠性高

    [3]    每套装置都采用了工频变化量差动和比例差动两种原理的差动保护,提高了差动保护的灵敏度使差动保护灵敏喥和可靠性得到了兼顾。

    [4]    RCS-917系列电抗器保护装置采用了自适应零序电压补偿的匝间保护并结合浮动门槛电流判据等相关措施,提高了匝间保护的灵敏度和可靠性

    高压并联电抗器原理一般配置双重化的主保护、后备保护一体并联电抗器电气量保护和一套非电量保护。

    南瑞继保公司自主研发并生产的RCS-917系列数字式超高压并联电抗器原理成套保护装置可用作220kV及以上电压等级各种主接线的并联电抗器保护RCS-917系列变压器保护具备多种型号, 用于不同的电压等级、并联电抗器类型、接线方式。具体型号选择详见装置简介现以RCS-917B为例,具体推荐组屏方案如下:

}