汇川变频器err09MD500变频器问题变频器走純面板控制参数给定固定频率,启动时频率上不去实际加速时间比变频器设置加速时间要长客户是突然出现这个问题的,之前的参数嘟没有动过!频率呈现不稳... 汇川变频器err09MD500变频器问题变频器走纯面板控制参数给定固定频率,启动时频率上不去 实际加速时间比变频器设置加速时间要长
客户是突然出现这个问题的,之前的参数都没有动过!频率呈现不稳定的状态怎么解决?
的参数恢复出厂值重新设定一下参数;其二,就是固件问题就是变频器的硬件出现问题了,这个需要专业的工程师检測后确认的;其三就是电磁干扰。电源中的谐波或者是其它变频器在运行过程中产生的高频谐波,也会导致您说的这种情况出现建議您用排除法逐个去排除。
你对这个回答的评价是
可以检查一下内部单片机晶振电路
你对这个回答的评价是?