欧姆龙比较指令指令怎么用PLC中IL和ILC指令,为什么在满足条件的时候仍有输出,不是应该互锁跳过这段程序吗

请教下这个指令在什么情况下鼡比较好?能给举个例子吗如图这样用的好处

[此贴子已经被作者于 11:25:15编辑过]

历史总积分:30496

2010论坛杰出贡献奖

个人认为: 由于CP1E支持触点的边沿检測指令,因此这种线圈的边沿检测指令仅仅为了兼容早期的程序。

并且SET指令仅受第一次输入条件为ON的置位执行条件的多次ON/OFF不影响线圈输出狀态,因此对SET指令使用边沿检测是没有意义的


边沿检测指令(包括触点的边沿检测、指令的边沿检测、线圈的边沿检测)仅在确保多个掃描周期内确保仅执行一次的情况下,但是并非全部都这样例如SET指令的输出结果并不受指令执行了多少次的影响。

历史总积分:13096

以下程序中W1.13(W0.13)DFIU,正常情况是连通的当有上升沿信号时,相当于一个停止按钮


我说在需要的时候使用,没有定律


你这部分程序也可以有以下形式





只要符合要求就可IL-ILC是成对出现,同样有SET,必然要有RSET或能替代RSET复位的指令

了解指令功能没必要拘泥使用

历史总积分:14613

CP1E完全没有必要用DIFU和DIFD增加程序步数,直接使用触点的边沿检测指令就OK了

摸着石头过河,走自己的路吧!

历史总积分:14925