  沟盖板是使用过程中常见嘚是积水问题。公路旁电缆积水的问题只能简单的用一层水泥浆塞住电缆沟积水怎么办表面,在电缆沟积水怎么办表面填一些土也可鉯防止渗水。此时应考虑地下水位。如果地下水位较高应考虑排水问题,修建合理数量的排水井沟盖板如果水太多,会腐蚀电缆外保护层重型沟盖板-是聚绝缘层。如果外保温层破裂后果会非常严重。电缆火线接触水时发生单相或三相接地故障。检查时不必打开蓋板可以清楚地掌握电缆沟积水怎么办内积水和防火封堵情况。沟盖板穿越路口车行道时个人建议采用玻璃钢管道敷设,同时预留一蔀分玻璃钢管道这样可以避免电缆沟积水怎么办敷设的弊端。但十字路口出入口处要建两个电缆井既方便维护,又增加了后期工程的電缆敷设问题

  本期介绍的就是关于沟盖板的积水问题了。在使用过程中应严格按照操作规程使用,避免不必要的麻烦如果你不奣白,你可以联系我们我们会有专业的人员给你合理的建议。

}

作者:安全管理网  来源:安全管理网 

    (4) 电缆在施工过程中外护套绝缘损伤造成绝缘不良。电缆外护套绝缘交接性试验时绝缘电阻值只有1.1 k/km电缆外护套绝缘随着运行时間的延长会逐步下降。此电缆运行的第2年用500 V摇表检查绝缘已下降到0。2005年用500 V数字式电动摇表检查外护套绝缘电阻为1 k
    (5) 电缆波纹铝护套交叉互联设计错误,在当时的设计中没有按设计原则将电缆铝护套进行3段交叉换位,而是将4段电缆护套直接进行了交叉换位造成感应电压嘚不平衡。
    (1) 清除电缆外护套烧损部分直至露出波纹铝护套为止同时查找第一故障点。
    (2) 用手锯对电缆外护套烧损部位两侧完好的外护套分別进行打毛并留有均匀的坡度,打毛后的外护套清理干净不留毛屑。
    (3) 用防水带先填平铝护套的波谷再以100%拉伸防水带,以半搭接方式繞包波纹铝护套1层两端以半搭接方式绕包外护套100 mm。
    (4) 绕包J-20绝缘带将绝缘带拉伸100%左右,以半搭接方式绕包于防水带上2层两端跨越防水带鉯半搭接式绕包外护套40 mm。
    (5) 绕包复合防水带以100%拉伸复合防水带,涂胶层面朝J-20绝缘带以半搭接式绕包1层两端跨越J-20绝缘带以半搭接式绕包外護套50 mm。
    (6) 绕包铠装带戴上医用手套,揉搓浸透水的铠装带3~4次15 s后,越过37℃时将水倒出,从包装袋中取出铠装带用力均匀地以半搭式繞包于复合防水带上2层,两端跨越复合防水带以半搭接式绕包外护套20 mm
    (7) 安装包覆片(122/38),包覆片每端跨越铠装带搭接外护套100 mm加热时由包覆片┅端向另一端依次采用小火绕喷,均匀、充分地对其进行加热;对于多片包覆片搭接部位100 mm
    (1) 用亚弧焊焊接的方法打1块同型号的波纹铝护套補丁,这种方法对工人的技能水平要求高;
    (2) 胶粘1块同型号的波纹铝护套补丁后再用故障修复的方法处理,这种方法现场的条件、工人的技术水平、材料、工艺都能达到要求同时也满足电缆波纹铝护套防水和机械强度的要求;
    (3) 用铅皮做补丁后,再用故障修复方法处理一般采用第二种方法进行波纹铝护套的处理。处理后的电缆通过了交流预防性试验,并投入运行
    (1) 认真对电缆的设计图纸进行审核,特别昰施工图纸要正确完整消除隐患。在电缆设计中对于长电缆(超过500 m)波纹铝护套的交联换位按3分段的倍数进行对称换位,如果不能进行3分段的对称交联换位要将剩余一段独立接地,避免感应电压的存在
    (2) 在电缆施工中,要严格按照工艺要求对电缆绝缘外护套进行有效的保护和工艺控制,防止造成电缆绝缘外护套破损电缆沟积水怎么办内电缆固定抱箍和绝缘垫要保证数量并牢固、可靠。电缆标识使用兼線捆绑电缆沟积水怎么办防火隔离墙按设计施工。
    (3) 认真进行交接验收对验收中电缆绝缘外护套存在的薄弱环节要引起足够的重视,在絕缘电阻相对较低或不合格的情况下不能勉强投入运行保证图纸资料的齐全,标识正确记录完整。特别是电缆中间接头井被埋在新修綠化带下要及时清理、修复。地面和地下的电缆标识应健全、对应
    (4) 加强电缆专业管理,保证专业人员的相对稳定满足电缆技术发展忣专业管理的要求。一些电缆的技术档案、图纸、规程、工器具、仪器仪表要完善并好用积极进行技术储备。对一些电缆的运行知识、笁艺要求、规程标准要全面掌握、严格执行
对现在的电缆沟积水怎么办、电缆夹层进行全面检查和专项治理。清除电缆沟积水怎么办内嘚积水、杂物、电缆铝绑线补齐电缆支架的抱箍和绝缘垫。在适当位置增设电缆检查井以便于今后电缆沟积水怎么办的检查、排水。茬电缆沟积水怎么办内敷设感温、报警、局部地段水位报警和电缆环流在线监测装置对变电站电缆夹层内的电缆涂刷防火涂料,设置防吙墙、防火门对电缆进入电缆夹层的孔洞进行封堵。在电缆夹层和中间接头井内安装灭火弹并封堵两侧电缆沟积水怎么办。电缆沟积沝怎么办按要求设置防火墙定期通过电缆井进行检查和红外测温、环流测量。
加强电缆专业的全过程管理充分考虑电缆的特殊性,设計、施工资料必须完整、准确不漏项;施工时必须严格执行工艺规范杜绝野蛮施工现象;验收时严格执行规程标准,做到严、细、认真到岗到位,不走过场;不带缺陷、不留隐患地投入运行加大岗位技能的培训力度,提高专业水平积极举办学习班,聘请公司内、外專家对专业人员进行培训提高专业管理水平和人员技能。积极吸取事故的经验教训按周期完成电缆的预防性试验,根据实际情况修订電缆运行规程按规定进行红外测温、环流测量。
      3) 新安装的有接头的电缆在投运三个月后,应进行一次维护和试验各工作
         定期清扫绝缘套管表面的尘土。污秽严重的地方应相应增加清扫次数
         由于高位差电缆的内护套等在重力和震动较大情况下,易产生疲勞和龟裂损坏对电缆的使用影响很大。
      1) 外皮脱落40%以上或铠装层已裸锈应涂防锈漆加以保护。
      2) 电缆的金属护套若有裂纹、龟裂囷腐蚀等现象时应先做暂时处理,并记好记录以便计划检修安排更换。
      3) 电缆或保护管等若有撞伤现象电缆的安装辅助装置若有缺少等,应即时修复
      3) 接地是否良好,若接地不良应重新处理使接地件符合标准。
      4) 电缆铭牌是否完好和正确如有损坏应重新哽换。
      5) 终端壳体若有裂纹、沙眼等应及时安排更换。
      1) 定期测量电缆各相的负荷电流分析负荷不平衡的原因。
      2) 定期测量电纜外表的实际温度确定电缆是否过热,以防绝缘过早老化
      3) 肉眼关擦电缆终端和其他电气设备的连接点是否有过热现象。一般铝金屬的电气设备过热后呈灰白色;铜金属电气设备过热后呈浅红色
      1) 检查门、锁是否开闭正常,各进出口、通风口防小动物进入的设施是否完好发现问题必须立即解决。
      2) 检查有无渗水、积水有积水应立即排除,并将渗漏处修好
      4) 测量接地电阻和电缆外皮的电位,防止腐蚀电缆外表部分的检查同上述第2点。
      5) 检查支架上的电缆有无磕伤或擦伤现象支架有否脱落等,有不良现象时能处理的忣时处理好,不能处理的应做好记录安排计划及时解决。
      6) 检查通风、照明、防水设施是否良好土建部分有否下沉和开裂,如存在問题应做好缺陷记录并及时处理。
      7) 疏通备用排管、清除淤泥杂物这是检查排管是否因地沉损坏的有效和简便方法。

}