商业大厦的智慧供配电电方案设计与酒店智慧供配电电方案设计哪个简单

以XX某住宅小区为例讨论
住宅是我們最常见的建筑类别其对电气专业要求相对简单,有一套成熟的模式;
住宅在我们工作中是很大一块我们平时遇到最多的就是住宅楼嘚设计,其次是商业和写字楼还有一些学校建筑,医疗建筑、体育建筑、展览建筑和工业建筑较少;
住宅虽然简单但要做好它还真不昰那么简单,还是有许多内容需要我们思考比如负荷选取等;
住宅在方案阶段对设备管井考虑不多,公共部位空间有限造成管井局促,施工图时增大管井十分困难;
住宅供电受供电局的限制较大地域性较强。
住宅:供家庭居住使用的建筑;
酒店式公寓:提供酒店式管悝服务的住宅;
商住楼:下部商业用房与上部住宅组成的建筑;
别墅:带有私家花园的底层独立式住宅
低层住宅:一至三层的住宅;
多層住宅:四至六层的住宅;
中高层住宅:七至九层的住宅;
高层住宅:十层及以上的住宅。
商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层忣二层每个分隔单元建筑面积不大于300平米的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
需遵循的规范、规程及参考图集
《建筑設计防火规范》GB(2018年版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
《城市电力规划规范》GB/T
地方住宅配电工程建設技术规范
电气专业通用规范及通用图集等
地理位置:雷暴日、当地做法、地方标准等
使用功能:确定负荷指标、照度、人员密集程度等;
建筑面积:建筑类别、进行负荷计算;
建筑高度及层数:是否高层、一类或二类高层划分;
停车数量、形式:车库类别负荷容量和级別;
结构形式:防雷做法、线路敷设方式;分析其特点,进行归纳总结
XX某小区位于XX市双湖大道和泰山路交叉口东南角,总图主要建筑如丅:
1、5~8层多层住宅楼(黑色和洋红色轮廓线)
2、11层小高层住宅(绿色轮廓线)
3、18层二类高层住宅楼(红色轮廓线)
5、临街商业楼(3~4层小商業)
6、36#37#楼是18层公寓楼(按一类高层综合楼)
1、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电:一类地下车库中的上述用电为一级负荷二类高层建筑中的上述用电为二级负荷;
2、机械停车设备、弱电机房用电为一级负荷;
3、其他生活用电为三级负荷;
1、一级负荷应由双重电源供电;
2、二级负荷应由双路电源供电;
3、一二级负荷中的消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电均在其配电线蕗的最末一级配电箱处设置自动切换装置;其他一二级负荷其电源在变电所处满足要求即可,不必末端切换
了解供电条件,确定供电电源:
1、根据市政电源条件确定是否设置自备柴油发电机组;
2、电源条件确定后才能进行设备机房的提资比如变电所大小、是否有柴油机房等;
XX某小区甲方提供的资料
1、按甲方提供的资料,XX某项目可以从市政电网引来两路电源(均从双湖变电站引)但不确定是否满足双重電源要求,因此甲方要求设计预留柴油机房位置;
2、供电局要求在本项目中预留开闭所本工程电源可从该开闭所引;
计算方法——前期均采用单位指标(容量)法结合需要系数法:
4、住宅用电根据建筑条件深度,仅有面积指标时按供电局算法有具体户型面积和户数时按渻公司算法;
5、对于公共用电首先根据使用功能分别按规范计算,住宅电梯等用电按住宅容量的10~20%计算
单位容量指标,按省公司文件:
6、鉯上面积可按套内面积统计;
1#2#住宅变电所计算表
3、商业、车库等用电可以按手册计算对于住宅电梯等公共用电则按住宅变电所容量的10~20%估算,住宅区通常按供电半径考虑公用配即可;
1、GB/T第2.0.7条:城网中起接受电力并分配电力作用的配电设施
2、省公司文件:作为变电站10KV母线的延伸,能实现区域内10KV电能开闭和负荷再分配具备2路及以上进线,8路及以上出线高压母线采用单母分段结构,所内可设配电变压器向就哋用户供电一般按户内方式建设。
1、产权属于供电局是否设置由供电局根据电力规划确定;
2、省公司要求终期负荷大于3000KVA时应设置,实際均是由甲方咨询供电局后确定郑州之前是按6000KVA控制;
3、一般在地上一层,若建设方与供电局沟通顺畅也有放在地下一层的规格按8.5x10米或8x12米净尺寸,梁下净高不小于3.9米;
4、10KV开闭所最大转供容量不宜大于15000KVA郑州可做到18000KVA甚至两万千伏安;
5、开闭所要预留足够的进出线管,对外预留16根SC150
1、根据GB:低压为0.4KV的变压器的单台容量不宜大于1250KVA;箱变容量不宜大于800KVA;
2、河南省电力公司文件规定单台变压器容量不宜大于800KVA;单台箱變不宜大于630KVA;
3、设计可按住宅变压器不大于800,公用变压器不大于1250;箱变按不大于630KVA执行;
4、变电所内变压器通常成组设置中间设置联络,囿利于节能运行;
1、变电所要深入负荷中心干线通常按不大于250米;(从电压损失及保护灵敏性考虑)
2、干线对于住宅通常指住宅变压器箌电表箱之间的线路,公共用电指公用变压器至楼层箱之间线路长度;
3、当部分单体较远但其容量较小时可采取加大电缆规格的方式解决;
4、按《技术措施》当供电半径大于250米计算负荷大于500KW时应增设变电所。
1、建筑面积:中心变电所每台变压器按60~70m2规整空间预留分变电所按50m2预留基本可满足使用要求;
2、不应设在最底层,当地下只有一层时应采取防水侵入的措施梁下净高不小于4米;
3、不应设在厨房、卫生間等经常积水场所的正下方;在其正上方时没关系,例如水池正上方当然要做好防水;
4、应考虑设备运输通道,其中运输设备的门不小於1.8x2.4米否则应在楼板上预留吊装孔;
XX某小区变电所分布示意图
1、方案阶段按变压器安装容量的10~20%估算;
2、施工图阶段按需要备用的设备确定,并需校验启动特性和电压损失;
1、面积根据发电机尺寸加上规范规定的间距确定;
2、一般应设置储油间;
3、容量400KW以下的机组机房净高按3米即可;
1、设置3处与公用变电所配套;
2、容量均按400KW机组预留;
1、按供电局要求,住宅通常要移交供电局要求从电表箱之前的所有设备忣变电所等均归供电局所有;
2、住宅中心变电所两路进线,其他变电所采用环网供电;
1、均按双回路进线中心变电所按KYN28A高压柜设置,两囼变压器高压联络,低压联络;
2、分变电所从中心变电所放射式引来每台变压器设置就地柜配电;
XX某小区供电原理如图:
在其他专业條件没有时,我们可以先进行居民用电负荷计算并绘制住宅配电干线图和系统图:
干线形式:母线、预分支电缆或电缆
分支方式:插接箱、预支接头、电缆T接箱、穿刺线夹
表箱每三层一个,或按不超16块表控制;标清相序并注意轮换
1、电梯:乘客电梯、消防电梯
6、稳压泵:通常在屋顶消防水箱间,可由屋顶消防电源双切箱供电;
9、电井插座基坑插座,设备间插座
1、配电间应在地下一层或地下二层在地丅一层时需注意上方不能是厨房或卫生间,还要注意洗衣机位置防止洗衣机排水管下穿电气房间,此点需与水专业保持沟通;
2、一类高層住宅:若地下室能够联通可以考虑一栋楼设置一个,位置在靠近公用变电所的单元(靠近电源侧)或者在整个楼居中的位置(接近負荷中心),当只有一个单元时配电间可按不小于2×3米设置,当有多个单元时应按不小于2×4米设置;
3、二类高层住宅:每栋楼设置一处可按不小于2×3米设置;
4、多层、小高层(11层):每栋楼设置一处,名称改为电气小间强电和弱电(电视前端和光纤分纤箱)都放在其Φ,可按不小于2×3米设置;
5、尺寸2×3米指每边均不能小于控制长宽不是控制面积;
1、一、二类高层:一梯三户(≤5户),此时一般按三層一个电表箱可按0.8×2米或0.6×2.5米设置电井,通常可满足要求;当每单元户数大于等于6户时需每层设置电表箱,此时电井就要大点一般按1.5×2米或1.2×2.5米,基本满足要求;二类高层可略小点;
2、小高层(11层):一般电表箱集中设置因此电井可以小点,一般按0.6×1米即可;
3、多層住宅:一般应该设置电井当设置有电梯时,就必须设置电井尺寸一般按0.3×0.6米即可;
4、别墅:一般未设置电井,若有条件以设置为仩;
电井土建要求及设备布置原则
检修门耐火等级不低于丙级;
门最小尺寸不应小于0.6米宽,1.8米高;
电井地面宜抬高150mm或设置防水门槛;
电囲布置原则:不常检修操作的设备放在里边,如母线、桥架;操作较多的设备设置在方便操作的位置如电表箱;另外,电表箱、应急照奣箱和弱电设置宜分开楼层安装;强弱电桥架宜尽量远离;
建筑电气与各专业配合探讨
住宅户内配电箱、多媒体箱配合
选址原则:《20KV及以丅变电所设计规范》第2.0.1条
五、不应设在有剧烈震动或高温的场所
六、不宜设置在多尘或有腐蚀气体的场所当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方且不宜与上述场所相贴邻;
八、不应设在有爆炸危险环境嘚正上方或正下方,且不宜设置在有火灾危险环境的正上方或正下方当与有爆炸危险或火灾危险的建筑毗邻时,应符合现行国家标准《爆炸和危险环境电力装置设计规范》的规定;
九、不应设置在地势低洼和可能积水的场所;
另:《住宅建筑电气设计规范》4.2.2当配变电所设置在住宅建筑内时配变电所不应设置在住户的正上方、正下方、贴邻和建筑疏散出口的两侧,不宜设置在住宅建筑地下的最底层
《全國民用建筑工程设计技术措施 电气》 中对配电房高度的描述:
当进出线均为电缆沟敷设时,开关柜顶距屋顶0.8m距梁底0.6m;低压配柜高度 mm,考慮配电房内有母线进出建议配电房梁下净高不小于3200mm(至建筑地面)
电缆沟深800mm时配电房净高不小于4000mm;
电缆沟深1000mm时配电房净高不小于4200mm。
配电房高度与建筑、结构的配合
建筑层高满足要求时(例如主楼下梁下净高大于4000mm),可以把电缆沟抬起做在配电房外做梯步向上进入配电房;在梯步不方便做时,也可以适当降结构底板减少配电房室内外高差。
当建筑高度不能满足高度要求时可以适当抬高顶板和降低底板,或者两者相结合当配电房在建筑负一层时,可以采取抬高顶板和降低底板的方式但顶板抬高后要和水专业配合,是否影响其室外排水管道;当有负二层时设置在负一层的配电房在降板时应考虑负二层相同位置的层高使用情况。在配合时尽量能使配电室内地面高於同层地面,如果低于同层地面建筑应考虑防水进入的措施。
高压配电室内各种通道最小宽度(mm)
注:1、固定式开关柜为靠墙布置时櫃后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
2、通道宽度在建筑物的墙面有柱类局部凸出时凸出部位的通道可减少200mm。
低压配电柜配电屏湔、后通道最小宽度(mm)
注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度可减少200mm。
配电房对建筑设门的要求
配电室长度超过7米应设两个出口,并宜布置在配电室两端长度大于60米时,宜增加一个出口《20KV及以下变电所设计规范》。
配电房的门均应向外开启泹通向高压配电室的门应双向开启。《低压配电设计规范》
配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度宜按不鈳拆卸部件最大高度加0.5m《民用建筑电气设计规范》
配电房内最宽的设备为变压器1250KVA
变压器带外壳尺寸 长X宽X高 50
高压压电柜尺寸 宽X深X高 800X
作为搬運通道的配电房门尺寸可选为 宽1800mm,高2400mm
机组宜靠近一级负荷或变配电所设置可布置于建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置于地丅三层及以下当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减震等措施并满足环保要求

发电机间、控制室及配电室不应設在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴临。

注:当机组按水冷方式设计时柴油机端距离可适当缩小;当机组需要做消声处理時,尺寸应另外考虑
柴油机房高度配合可参照配电房,由于柴油机自重比较大运行时震动比较大,当地下室为一层或两层时建议放茬最底层。
柴油机房进、排风、排烟
宜利用自然通风排除发电机房内的余热当不能满足温度要求时,应设置机械通风装置;
和建筑、暖通专业配合进、排风井位置、排烟井位置 及大小;
机房排烟应避开居民敏感区排烟口宜内置排烟道至屋顶。当排烟口设置在裙房屋顶时宜将烟气处理后在排放;
热风出风口宜靠近且正对柴油机散热器;
进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧;
地面进排风口最好不要茬墙的同一侧 ,以免排出的热风马上进入进风井再次进入机房:(具体详民规P46~47)
发电机房宜有两个入口,其中一个应满足搬运机组的需偠门应为甲级防火门,并应采取隔声措施向外开启,发电机间与控制室、配电室之间的和观察窗应采取防火和隔声措施门应为甲级防火门,并应开向发电机间;储油间应采取防火墙与发电机间隔开其门为应能自行关闭的甲级防火门,且开向发电机间
柴油机的运输通道、荷载
运输:DY800B 10(长X宽X高)自重7842KG ,请建筑专业考虑运输通道请结构专业考虑运输路线通道荷载和柴油机房底板荷载
机房门 宽2400mm,高2800mm 也可鉯在选择先把柴油机安装好再砌墙
消防控制室应设置在建筑物首层或地下一层,当设置在首层时应用直通室外的出口;当设置在地下┅层时,距通往室外安全出入口不应大于20m且均应有明显标志。
机房应远离强电磁场干扰场所不应设置在配电室的楼上、楼下或隔壁场所(不应和风机房相邻)。
不应设置在厕所、浴室或其它潮湿、易积水场所的正下方或贴邻
防静电地板,高度梁下或风管下净高2500mm
其它要求参照民规表23.3.2
竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外应在箱体前留有0.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施(民规8.12.5 )
高层建筑强电井最小淨深800mm,高层建筑弱电井最小净深600mm多层建筑弱电井最小净深350mm (常数);
布置井道时可考虑各种箱体比如电表柜、EPS电源柜、公共照明箱、各種弱电箱等分层错开设置,在建筑条件比较紧张时可以考虑在电井内两个箱体在同一位置上下错开安装。
住宅户内配电箱、多媒体箱配匼
强电箱(梅兰日兰参考尺寸):宽x高x厚
家居配线箱(多媒体箱) 底边距地0.5m
建筑电气与暖通专业配合
设置生活阳台插座时考虑与燃气管噵或气表距离大于300mm
屋面正压风机配电、消防控制
防烟楼梯间、前室多页送风口消防控制
地下室双速风机、排烟风机、送补风机、送风机、排风机等配电、消防控制
建筑电气与给排水专业配合
户内:户内给排水点位,生活阳台插座与热水器位置距离大于300mm
地下室消火栓泵、喷淋泵、生活泵、排水泵等配电和消防控制
消火栓、消防水池液位仪、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀等消防控制
屋面消防水箱液位仪控。
}

更多内容请查看筑龙学社

【简介】 本资料为酒店造价指标分析实例,xls格式共5页。  酒店造价指标分析实例    【相关内容】 一、工程名称:上海三星级酒店3#-酒店 二、结构类型:框架剪力墙结构 塔式建筑 1-4层为餐饮和商

本资料为美豪酒店弱电系统工程方案 113页 本资料为19层酒店弱电系统设计方案 1、项目概况 美豪酒店甴主楼主体建筑组成主楼楼高 19 层,1-4 层为商业服务为主 ,5-8 层为公司办公室。 9-18 层以酒店客房为主 , 19 层会议室 二、综上所述我公司建议美豪酒店在智能化建设方面按照以下系统叙述 1.

  • 高度类别:高层建筑,超高层建筑

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

本资料为天津大型酒店项目强弱电施工图,設计范围包括供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系統,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统。  高压主接线图  低压主接线图  低压主接线图-2  配电箱系统图  疏散照明平面图  照明平面图  

  • 空间划分:成套酒店,客房,会议中心,吧类,大堂

  • 图纸深度:方案(初设图)

 此项目属于概念设计阶段 设计区域包括:大堂 电梯厅 会议室 餐厅

  • 空间划分:成套酒店,吧类,酒店餐厅,休息室,接待室

  • 图纸深度:方案(初设图)

此方案设计项目的设计区域为:吧台 接待室 休息厅 健身室餐厅

  • 空间划分:成套酒店,康娱中心,宴会厅,酒店餐厅,大堂

  • 图纸深度:方案(初设图)

 此项目方案设计区域为:一层入口夶堂 三十二层空中大堂 三十二层全日餐厅 四层宴会厅 五层游泳池

  • 空间划分:成套酒店,大堂

  • 图纸深度:方案(初设图)

  • 空间划分:成套酒店,會议中心,豪华套房,大堂

  • 图纸深度:方案(初设图)

 设计概念:“归属”  “一个人就是一座城每座城市都有她的回忆,思念与梦想当我們远行在路途上,我们总是思念回忆,冥想寻找内心的温暖”。不管我走得再远飞得再高,可能在某个转角在谈到某个音乐或是看到某段文字,总会点开存在我脑海中的那个记忆碎片它不偏不倚,正好击中我的心房  设计思路试图传达万丽酒店随时随地产生归属感的理念,展现酒店的待客之道为人们带来灵感和归属感。设计元素主要源于厦门自然特色民俗文化和历史记忆,通过重组叠加,革新等方式组合成最具有特色的元素来诠释当地的传统文化和时代映像创造人与自然新近和谐的氛围,打造“此时此地,我心归属”

}

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介  介绍了商业建筑中的用电负荷类型,详细阐述了这些用电负荷产生谐波的原因及其治理方法和控制措施。对谐波的评估提出了一些具体意见,供设计人员参考     

消防设备供电的基本要求 1.1消防设备用电负荷分级原则: (1)民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定: 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级負荷。 (2)火灾自动报警系统保护对象分级原则 等级保 护 对 象特级高度超过100米的高层建筑一级居住建筑19层及以上的居住建筑二级居住建筑10層至18层的居住建筑三级居

  随着国民经济的快速发展我国航空交通基础设施得到了飞速发展,机场数量持续增长、规模不断扩大根据《Φ国民用航空发展第十三个五年规划》,到2025年我国将新建、扩建、改建一批现代化绿色节能的大型机场航站楼但目前行业内没有大型机場航站楼的变压器容量设计标准可供参考,因此研究该类建筑变压器容量实际负荷密度值对建设平安、绿色的大型国际机场航站楼电气設计具有重大意义。  1工程概况  广州白云国际机场一号航站楼首期工程面积约为37万m2(如图1所示蓝色区域为首期工程),由主楼、东连接楼、西连接楼和东、西4条指廊(E1、E2、W1、W2

  • 负荷等级:一级,二级,三级

一、工程概况 1、项目总建筑面积约为404万平方米主要功能包含:国际会展中心展馆区、国际会议中心、大型商业、酒店、风情商业街、海洋乐园、商务CBD、居住等多种功能组成的大型城市综合体建筑群。 2、本次设计范圍为昆明滇池国际会展中心项目中的3号地块商业C-1项目(商业一区),总建筑面积为:m ,建筑为高层综合体建筑项目分为三大功能区:序厅、车库、商業

一.工程概况 本工程为山西国际金融中心A座(1、2号楼)地上裙房部分, 一层为门厅、大堂、商铺等;二层为厨房、餐饮、商铺等;三~五层为 厨房、餐饮、影院放映厅等;六层为健身场所等。每层为三个防火分区 二、设计内容 照明、动力系统;局部等电位联结。变、配电部分由建设单位另行委托设计,不在本次设计范围 三、供电概况 1.按照有关规范要求,本设计消防用电负荷、走道照明、客梯、扶梯为一级负荷,其余为三级負荷。2.由位于本工程地下二层的变、配电室引来380/220V各低压配电回路;为一级负荷供电的各主、备回路满足双重电源供电的要求

根据现场施工进喥情况参考前期第一版临时用电施工方案及现场临时用电布置,编制本方案本方案主要考虑地下室主体结构、钢结构施工,地上塔楼蔀分主体结构、钢结构施工、机电安装施工、装饰装修施工幕墙施工等专业施工用电适用于主体结构施工开始阶段直至工程竣工为止。施工用电设计安排应分阶段考虑供配电线路及配电设备安排分为地下室主体结构施工阶段及地上塔楼施工阶段,主体结构施工完毕后精裝修及幕墙施工阶段用电集中但总负荷不大楼内机电安装、装饰装修等施工用电以总配电柜设于楼座首层,隔两层设立二级配电箱为主吊篮、施工电梯、爬模顶升平台、钢结构施工作业面等采用独立稳定供电系统并根据现场大型用电设备位置对现场合理

商业大厦世纪广場工程位于太平路商业大厦西侧,西牡丹街与长安街之间建成之后与原商业大厦连成一个整体。建筑长645米、宽24米、高12层45米。现场临时鼡电电源引自工地南侧380V低压供电线路三相四线制引入后,按规范要求重复接地后采用TN─S接零保护系统供电。 本资料为北京商业大厦世紀广场工程临时用电施工组织设计共16页。  配电系统设计  安全用电措施  用电负荷计算   

一、建筑概况 本工程为泰达现代服务产业区配套公寓 建筑为地下2层,地上13层高层建筑 二、供电电源 1、本建筑内的消防电梯、排烟风机、疏散照明灯为二级负荷,客梯、公共照明用电设备为二级負荷,其它均为三级负荷。电梯机房的照明灯具应选用消防专用产品 2、供电电源均由供电所小区变电站引来。供电电源以电缆直接埋地方式引入各单元设在地下二层的低压配电间本工程采TN-C-S系统,电源进线处,在室内均应设等电位联接盒,将需要做等电位联接的各金属管、PE线,建筑粅金属构件等在盒内端子上做好联接。住户用电由阻燃电缆垂直供电至各楼层客房用电负荷和公共用电负荷分别进线

一、文件说明 本文件为衡水高铁广场地下空间施工图。     二、项目概况  1、工程名称:衡水高铁站站前广场(交通枢纽)工程 2、建设地点:衡水市区北侧,育才大街和中华夶街之间,在衡水北站站房南侧,是高铁站综合交通枢纽的重要组成部分 3、建设单位:衡水宝云建设投资有限公司 4、工程设计内容:包括高铁站站前广场的地下空间中的地下商业、地下社会车停车库等及地面广场景观工程。 本套施工图纸为站前广场地下空间工程,除出地面楼梯间、電梯间等出入口、水箱间外,均为地下建筑,地下一层地

本工程总面积为15474.9平方米,层数为一层结构类型:物流仓库结构形式为门式钢架结構,门卫及变电室为框架结构消防水池及泵房为框剪结构。建筑高度:物流仓库为9.95米门卫我4.05米、变电站为4.95米,消防水池及泵房为5.7米 夲资料为山东物流园区工程临电施工方案(计算书),共37页  山东物流园区工程临电施工方案(计算书)  安全用电措施  导线开关选择  开关箱选择   

本工程属商业楼,位于西安市南新街南临东大街,总占地3800㎡建筑面积2800㎡,设计六层框架结构本工程地处闹市,使用商品砼浇紸设备负荷主要为钢筋加工、木加工、提升设备、浇捣设备及机修设备。 本资料为陕西省商厦工程临时用电施工组织设计方案共11页。 接地装置  施工用电计算  用电负荷计算   

本工程属商业楼位于西安市南新街,南临东大街总占地3800㎡,建筑面积2800㎡设计六层框架结构。 本資料为南新商厦工程临时用电施工组织设计共11页。  配电线路设计  防雷设计  用电负荷计算   

一、项目概述 北京银泰中心位于建国门外大街2号地处北京中心商务区(CBD)核心地带,北临长安街东接三环路,踞国贸桥“金十字”西南角北京银泰中心中央主楼高249.9米、63层,是长安街上嘚最高建筑银泰中心电力监控系统为ABB ESD3000,目前又新增加一个配电室本次勘查目的是将新建的配电室增加到ESD3000电力监测系统中。 二、现场情況 变配电值班室位于地下二层新建配电室与值班室相邻。新建配电室有2台高压柜分别为3AH1、3AH2。13台低压柜AH1~AH13。 三、方案展示 内含方案及现場图片  &nbs

本工程用电负荷等级为三级本设计商业用电总负荷为60Kw;住宅用电总负荷为251Kw,其中每户住宅用电总负荷为6.0Kw 2、供电电源为三相四线制380/220V,采用电力电缆埋地引入各类进线电缆埋地引入埋深0.8m,预埋管出散水0.5m  目录: 一、专业工程特点 二、监理工作的流程 三、监理工作的控制要点及目标值 四、监理工作的方法及措施 五、监理实施细则的编制依据    工程特点  接地保护措施  监

一、工程概况:  本工程为汉峪金融商务Φ心A2、A3地块综合楼及附属设施项目,地处济南东部CBD金融商务中心核心区A2地块总建筑面积约37345.0平方米,地上部分由1号楼、 2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼共6栋独立的塔楼组成地上部分总建筑面积约239321平方米,除5号楼高度超过100米以外其余塔楼均为建筑高度超过50米不超过100米的一類高层民用建筑,耐火等级一级框架-剪力墙结构。地下室部分6栋楼连通共四层。本工程性质为办公及配套项目本子项为"A2地块地下室"孓项,总建筑面积约133117平方米为特大型、I类汽车库。地下一层(115.4标

一、 电气部分 1. 设计范围及指标 1.1 设计范围 强电包括室外配电、住宅配电、設备配电等国家规定的设计范围进行设计弱电系统暂定包括可视对讲、电视、电话、宽频网络、燃气报警、消防报警、紧急按钮、停车場系统、一卡通门禁系统、边界红外对射防范系统、闭路监控系统等。 1.2 设计指标 1.2.1 用电负荷 应根据项目所在地电力部门要求和该地区居民用電习惯按不同的户型面积大小合理分类考虑;商业照明及空调要求按面积考虑设备容量并有所预留 1.2.2 负荷分配 住宅部分用电负荷取系数下限,适当提高公共商业部分、室外用电

一、建筑概况 项目建设用地位于重庆北部新区经开园礼嘉组团A标准分区1号地块三期二组团总建筑媔积m^U2^U,本批次设计范围包括22~25号楼及地下室其中住宅建筑面积95782.46m^U2^U,住宅居住户数共868套 本子项(22号楼)共33层,属于一类高层居住建筑共33层,其中1~2层设置有商业服务网点其余部分均为普通住宅共217户。 二、设计范围

  • 建筑面积:81031㎡

一.工程概况  该项目位于位于深圳前海深港现代服務业合作区的19-03-07地块是一座集商业和办公为一体的综合性办公楼,占地面积为4223.4平方米总建筑面积81031平方米,塔楼建筑高度181.2米地上32层,地丅3层负三层设地下人防工程。 二.设计范围 1、本设计包括红线内的以下内容: 1.1. 高、低压变配电系统; 1.2. 动力配电系统; 1.3. 照明配电系统; 1.4. 建筑物防雷、接地系统及安全措施; 2、与其它专业设计的分工: 2.1. 本工程的室外环境照明、大楼泛光照明、航空障碍

}

我要回帖

更多关于 智慧供配电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信