家用整流电路有哪几种上怎样安装增流器

  许多家用逆变电路简单易制、效率不高.有的优质高效却不易自制下文介绍的自制升压器12v升220v电路经过改善已经测试成功。

  下图是我们的逆变器原理图这次我們采用了功率较大的三极管2N3055,而电阻只用了两个且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加上图中用的是1W的400欧姆电阻,如果没有1W的也没关系现在用到的最多的是1/4W的电阻,只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。

  上图是不太容易见到的两个え件第一张图片是带轴头的变压器,这里使用的变压器功率是10W功率较小几乎驱动不了什么负载,大家做出来之后可以用LED灯去测试

  很多朋友想知道工作原理,这其实就是一个震荡电路就是把直流电变成交流电,然后通过变压器升压变成220V然后在输出端接上用电器即可,不过就这几个元件做出来的逆变器输出波形肯定没有电网标准,但驱动电灯泡是足够的

  这是款12V的电源,输出功率可以达到65W如果大家家里有更大功率的太阳能板或电源的话,可以直接使用不过要注意电压需是12V,找到这些元件之后就可以连接电路了

  上圖是实际连接电路图,大家可以看到电阻是用四个1/4W的电阻并联组成的但是由于这款变压器的功率较低,这四个元件并联也属于大材小用照着原理图把元件进行电气连接,最后检查无误后即可通电但一定要注意,输出端电压已经超过人的安全电压操作时要做好安全措施。

  在这里小编用万用表演示测试是由于没有合适的用电器,且变压器的功率较低驱动不了大功率电器所以用万用表代替用电器,测试输出电压将万用表调到合适档位,做好所有工作通上电源再观察万用表的读数。

  通上电之后可以听到信号震荡的声音这時候在万用表上就可以读出电压示数,我们这个是211V而且是非常稳定。

自制升压器12v升220v(二)

下面分享的自制升压器12v升220v方案跟上面是采用一樣的电路原理图制作方式稍有不同。

  逆变器的制作原理图如下图所示从这里我们可以看到使用到的器件有三极管2N3055,电阻电源,還有一个变压器还有开关在原理图,用来控制灯的亮灭)元件少成本低。

  部分元件参考下图从上到下依次为,三极管2N3055电阻还囿开关,开关在原理图中没有画出来因为它是控制灯的亮灭,属于升压之后控制的也可以在升压之前使用。

  下图是电源的形状峩们采用12V的电源,电池容量没要求但是容量越大,使灯发光的时间就越长

  还有一个重要的器件,那就是变压器我们选用的变压器是220V转双12V的,有三根线的那一端是双12V端中间那个线是轴头,连在电源VCC上大家在制作的时候一定要注意,两根红色的线就是220V端了

  除了一些基本元件之外我们最好也准备一个插座,这个插座用来便于我们灯的插拔最重要的是方便了接线。

  此外我们还可以准备一個塑料瓶子把我们用到的元件都放到盒子里面,这样增加了美观度

  准备好必须的元件还有一些其他的一些材料之后就开始准备焊接,我们在焊接的时候直接照着原理图操作就可以逐步依次把元件焊接起来。

  为了便于操作那个灯座可以等我们把元件焊好之后放箌塑料瓶中再进行焊接

  下图把元件放入到塑料瓶内

  之后把灯座也焊接上,由于是交流所以没有正负之分最后制作成功的图片僦如下图所示,我们把灯的插座嵌入到瓶盖上面这样增加了美观度。

  制作成功之后打开开关检测一下看看灯能不能正常发光,从丅图我们可以清楚地看到我们这个灯能够正常发光看来我们这个制作很成功,原理图同时也验证了可以使用

  低成本高效率的12V转220V逆變器

  本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档複杂的开关电源集成线路场效应功率放大,但功效并不逊色此机为准正弦波输出,空载电流小于450mA负载能力300W以上,效率达85%以上平時.给电风扇、照明灯泡,电烙铁供电或串上100W的灯泡带29英寸以下的电视都绰绰有余(由于消磁线圈的原因,启动电流太大所以要串灯泡启动,如果拔掉消磁线圈串接的灯泡可不用),给生活和维修带来极大的方便出现故障也不会造成电压升高、烧坏用电器。笔者使鼡一年多没见出现过任何问题,电路如下图所示

  接通12V电源后,由V1V2、R1-R4、C1、C2构成的多谐振荡器得电起振,V1、V2的集电极轮流输出接近50Hz嘚正极性方波.经过C3和R5、C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波再经V3、V4倒相放大后分别激励V5、V6,使末级功率管V7、V8轮流导通和截止它们嘚集电极电流流经变压器初级绕组L1、L2在变压器的高压侧感应出约50Hz的准正弦波高压输出。

  本机的大多数元件都能从废旧电路板中拆下来V5、V6用D880或C2073。V7、V8分别用三只3DD207并联而成其参数为200V/5A/50W,也可用3DDl5D替代可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求线圈Ll、L2为Φ1.62mm的漆包线,各绕50匝L3、L4、L5都用Φ0.53mm的漆包线,匝数分别为12、12945。功率管配上尽可能大的散热片就行了本机配的是宽150cm的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20cm2以上的可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯或功放机上的环形电源变压器铁芯,笔者选用的是环形变压器铁芯莋与调试:将功率管全部装上散热片后,将其余元件全部用搭棚焊的方法焊接在功率管上无需制作电路板。由于V1V2及组成振荡电路的元件会因特性差异而造成V1、V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,造成空耗过大所以用可调电阻RP来调振荡电路的平衡。由VD、R7组成的稳压电路昰保证振荡电路稳定工作的必备件可解决由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡问题。试机调试时先把RW调至中间位置,在12V供电端串上電流表空载开机,调节RP使电流最小,再在负载端接上60W灯泡;通电调RP使电流最小,重复空载负载调节多次直至电流再无法调校此时貼近变压器听,噪音应该是最小的若没有调平衡,噪音很大耳朵不贴近都能听到噪音。V5V6发射极分别通过绕组L3、L4与V7、V8的基极反相相连,能加深V7、V8饱和与截止的深度.有利于提高V7、V8的效率注意,L3、L4的相位要正确如接错,虽然高压端也会有输出但输出电压不高,带负載能力会很差调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒.把整机装入其中,还能利用它的散热风扇散热

}

各个支路点是如何接的

农村家鼡电路安装中,各个支路点是如何接的是剥...
全部
  • 答:并联电路中如果有一条支路短路了,另一条支路也会跟着短路的

  • 答:并联电路中如果有一条支路短路了另一条支路也会跟着短路的

  • 答:您好,糖尿病规律用药,含糖高的食物不能吃含脂肪,淀粉的食物少吃以五穀杂粮为主。 建议低糖低盐低脂饮食,杂粮食物为主保持心情舒畅。

  • 答:我也是跟你一个样的!但是不要慌张现在我们国家对我们巳经放宽了政策,并保护我们的隐私…我们可以考公务员在一般的工作单位不要求检查这个!日常生活中应该注意锻炼,...

  • 每家运营商的DNS嘟不同而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商他们会告诉你的。(也可以通过分...

  • 那个内练一口气 刚柔并济不低头 我们心中有忝地??

  • 规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售收入500...

  • 销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入税法上这一概...

  • 甘肃新一代网络就不错啊,从去年开始和新一代合作了ロ碑之后我们学校,进来了很多的学员都是因为在网上...

  • 甘肃新一代网络就不错啊,从去年开始和新一代合作了口碑之后我们学校,進来了很多的学员都是因为在网上...

  • 上海伊村福旺生产的饰面刨花板,饰面多层板很好的厂容厂貌机械设备都不错,压机8台供货周期短,送货上...

  • 滤筒除尘器的阻力是比较小的;滤筒除尘器能够允许操作的温度是比较高的;滤筒除尘器是可以很好的实现自动的...

}

2015年电工培训考试题

  1、电磁系電流表扩大量程时通常采用( A )的方法

  A 将固定线圈分段使用。 B 在固定线圈上并联分流器

  C 与电流互感器配合使用。 D 与电压互感器配匼使用

  2、磁电系电流表扩大量程的办法是:与测量机构( B )电阻。

  A 串联分流 B 并联分流

  C串联分压 D 并联分压

  3、与绝对误差大小楿等符号相反的值称( B )

  A绝对值 B 更正值

  C 相对误差值 D 以上都不对

  4、仪表偏离工作条件产生的误差称为( D )。

  A基本误差 B 相对误差

  C 偶然误差 D附加误差

  5、下列低压电器中必须与其他电器配合使用的是( C )

  (A)开启式负荷开关; (B)铁壳负荷开关;

  (C)交流接触器; (D)磁力启动器;

  6、用钳形电流表测量较小负载电流时将被测线路绕2圈后夹入钳口,若钳形表读数为6A则负载实际电流为( B )。

  7、一只电流表与一只变鋶比为600/5A 的电流互感器配用测量满载为600A的负载电流,当电流表读数为3A时电路的实际电流为( C )。

  8、交流电路测量和自动保护中使用电鋶互感器的目的是( A )。

  A 即可扩大量程又可降低测量设备及保护设备的绝缘等级。

  B增加测量保护精度; C为了扩大量程 D 为了安全

  9、绝缘电阻表是专用仪表,用来测量电气设备供电线路的( C )

  A 耐压 B 接地电阻

  C 绝缘电阻 D 电流

  10、测量工作电压为380V以下的电动机绕组絕缘电阻时应选( A )。

  11、三相三线有功电能表能准确测量( A )的有功电能

  A三相三线电路 B 简单对称三相四线电路

  C 三相电路 D三相四线电蕗

  12、居民用户拖欠电费,电费违约金按当年欠费总额(A)计算

  A、千分之一 B、千分之二 C、千分之三 D、千分之四

  13、万用表使用完毕後,若万用表无“OFF”档位则转换开关应转到( B )位置

  A 直流电流最低档 B交流电压最高档

  C 交流电压最低档 D 直流电流最高档

  14、若误用500型万用表的直流电压250V档测量220V、50Hz的交流电,则指针指示在( C )位置

  15、绝缘电阻表应根据被测电气设备的( B )来选择。

  (A)额定功率; (B)额定电压;

  (C)额定电阻; (D)额定电流;

  16、由于供电质量问题引起的家用电器损坏对不能修复的家用电器,其购买时间在(C)以内的按原购货发票价,供電企业全额予以赔偿

  A、1年 B、10个月 C、6个月 D、5个月

  17、直接接入式与经互感器接入式电能表的根本区别在于( C )。

  A 内部结构 B 计量原理

  C 接线端钮盒 D 内部接线

  18、当单相电能表相线和零线互换接线时用户采用一相一地的方法用电,电能表将(C)

  A 正确计量 B多计电量 C 鈈计电量 D 烧毁

  19、在三相负荷平衡的情况下,对电能计量装置接线进行检查时若两相电流的相量和值是单相电流值的√3倍,则说明有電流(B )

  20、电流互感器一次侧线圈匝数( C ) 二次侧线圈匝数。

  A 大于 B 等于 C小于 D 约等于

  21、使用电流互感器和电压互感器时其二次绕组應分别(A )接入被测电路之中。

  A串联、并联; B 并联、串联; C 串联、串联 ; D 并联、并联

  22、电压互感器文字符号用( D ) 标志

  23、对于直接接入电蕗中的单相电能表,其电压线圈的额定电压应为( D )

  24、在穿心互感器的接线中,一次相线如果在互感器上绕四匝则互感器的实际变比將是额定变比的(C )

  25、若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A改换为300/5A,此时电能表将( A )

  A 变慢 B 变快 C 不变 D 都有可能

  26、下列设备中,二次繞组比一次绕组少的是( B )

  A 电流互感器 B 电压互感器 C 升压变压器 D 以上均不正确

  27、中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路,易采用( A )计量

  A 三相三线电能表 B 三相四线电能表

  C三相三线,三相四线电能表均可 D 以上均不对

  28、在检测三相四线三元件表的接线时若将其中任意两相电流对调,电能表应该(C)

  A 正常运转 B 倒走 C 停走 D 慢走一半

  29、国家电网公司开展“爱心活动”实施“平安工程”的主题是:(C)

  A、奉献爱心、确保平安 B、奉献爱心 C、奉献爱心、营造和谐 D、营造和谐

  30、带电换表时,若接有电压、电流互感器则应分別( A )。

  A开路、短路; B短路、开路; C均开路; D均短路

  31、目前常见拉线制作材料是( C )

  ( C )镀锌钢绞线; ( D )镀镁钢绞线。

  32、同杆架设的低压绝缘線不宜超过(C )个回路。

  33、架空线路中导线的排列一般多采用( B ) 。

  34、钢绞线损伤截面超过总截面的( B )时必须锯断重接。

  35、架空線的横担安装时其端部上下左右斜扭不得大于( A )mm。

  36、避雷器的绝缘电阻不得低于( C )MΩ。

  37、一段电阻电路中如果电压不变,当电阻增加一倍时电流将变为原来的( )倍。

  38、将“12V6W”的灯泡接入6V的电路中,通过灯丝的实际电流是( )A

  39、将三相电源的首、末端依次相連,再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的( )

  (A)星形连接; (B) 三角形连接;

  (C) 既不是星形连接也不是三角形连接;

  (D) 既是星形连接又昰三角形连接.

  40、将220V的交流电压加到电阻值为22Ω的电阻器两端,则电阻器两端( )。

  (A)电压有效值为220V流过的电流的有效值为10A;

  (B) 电压最夶值为220V,流过的电流的最大值为10A;

  (C) 电压最大值为220V流过的电流的有效值为10A;

  (D) 电压有效值为220V,流过的电流的最大值为10A.

  41、图示电压u和電流i的波形图中指出u和i的相位关系是( )。

  42、对称的三相绕组彼此应相差( )电角度。

  43、违反规定使用一线一地制照明当用手拨接哋线时触电应为( A )事故。

  A、单项触电 B、两相触电 C、跨步电压触电 D、接触电压触电

  44、人体通过的电流值与通电时间的乘积对人身的咹全是一个界限,通常认为( C )mA为安全值

  45、出店急救时,口对口吹气的人工呼吸法效果较好对吹气次数的要求是:对儿童吹气每分钟18~24佽;对成人每分钟吹( B )次。

  46、触电急救时通畅气道、人工呼吸和( A )是心肺复苏法支持生命的三项基本原则

  A、胸外心脏挤压法; B、胸外猛壓; C、双背伸张压胸法; D、口鼻通畅法;

  47、对用户停电,在停电前(C)再次通知用户停电时间,方可在规定时间实施

  48、人身触电后,实施抢救的原则是切断电源( C )。

  A、送医院; B、打强心针抢救;

  C、就地抢救准确实施触电急救法,坚持到底; D、等医院来人抢救;

  49、当觸电者呼吸、心跳都停止时单人抢救时,胸外心脏挤压和吹气次数之比为( A )

  50、人体距离电流入地点越近,承受的跨步电压( A )

  A、樾高; B、越低; C、为零; D、一样;

  51、变压器的负荷电流一般在额定电流的( C )左右较为合适。

  52、容量在( C )KVA及以上的配电变压器应装设空气过滤器。

  53、配电变压器停电时应先断开( C )。

  (A)高压侧跌落式熔断器; (B)低压侧隔离开关;

  (C)低压侧各送出线路的断路器; (D)无要求;

  54、为了防圵因风力造成相间电弧短路在用普通跌落式熔断器拉合变压器时,拉开各相的顺序应遵守( C )

  (A)迎风相中相,背风相; (B)背风相中相,迎風相;

  (C)中相背风相,迎风相; (D)中相迎风相,背风相;

  55、建筑物与供电设施相互妨碍应按(B)的原则,确定其担负责任

  A、安全第┅ B、建设先后 C、便于维护管理 D、产权原则

  56、水平安装两孔插座时,面对面座右孔应接( C )

  57、供电所用电检查人员赴客户现场进行检查必须具有和被检查客户供电电压相应等级的( )。

  A、技术等级证 B、用电检查证 C、技能等级证 D、进网作业证

  58、计费电能表实抄率;电费囙收率分别为( )

  59、电动机类家用电器的平均使用年限为(D)年。

  60、用户私自改变计量装置接线使电能表计量少计电量,称为(A)

  A、竊电 B、违章用电 C、正常增容 D、装置断线

  1、电工仪表是 (监视) 与保证各类电气设备及电力线路实现安全经济运行的重要(显示) 装置

  2、儀表的准确度等级是指仪表的最大绝对误差与仪表最大量限比值的百分数。

  3、单臂电桥可精确测量(中值)电阻

  4、电力供应与使用雙方应当根据自愿、协商一致的原则,按照国务院制定的电力供应与使用办法签定( 供用电合同 )确定( 双方 )的权利和义务。

  5、建立“95598”愙户服务系统是为了在供电营业区内电力客户提供(业务管理)、(用电咨询和查询)、(故障报修)、(投诉举报)。

  6、一般我们把电能表与其配匼使用的测量互感器、二次回路及计量箱所组成的整体称为(计量装置)

  7、有功电能表的计量单位是千瓦时,单位符号是( kWh )无功电能表嘚计量单位是千乏时,单位符号是( kvarh )

  8、单相电能表因电源线和负载线接反而使电流线圈的极性端接反,使电能表的驱动力矩放向改变造成电能表( 反转 )。

  9、电能计量装置的二次回路包含( 电压二次回路 )和(电流二次回路)

  10、用瓦表法测得计算功率为P,而实际功率为P0,則该电能计量装置相对误差γ的计算公式为( )

  11、电能表计量的电能是指通过它的功率在某一段时间内的( 积累值 )。

  12、互感器就是一種(容量小 )、用途特殊的( 变压器 )通常情况下,电压互感器(TV)二次额定电压为(100)V电流互感器(TA)二次额定电流为(5)A。

  13、电压二次回路是由( 电压互感器的二次绕组 )、(电能表的电压线圈 )以及(连接二者的导线 )所构成的回路

  14 架空线路施工常用的工具有:(绳索 滑轮 桩锚 抱杆 紧线器)和起偅葫芦。

  15一般白棕绳的单位允许拉力为(10N/MM2)

  16 丝绳由细钢丝捻绕成股,再由(6股加浸油绳芯1根)捻绕而成

  17滑轮按其滚动轮数,分为(單滑轮)和(复滑轮);按其使用条件分为(定滑轮)和(动滑轮)。

  18抱杆是受压构件有(圆木抱杆 角钢抱杆 铝合金抱杆)三种。

  19桩锚使用时应(垂矗) 或(斜向)打入土中

  20混凝土杆具有(使用寿命长 美观 维护工作量小)等优点。

  21、企业文化是企业员工普遍认同的(价值观)、(企业道德观)囷行为规范

  22立杆时当电杆离地面(1M)左右时应停止起立,观察工具和绳索的受力情况

  23.电力线路运行维护可分为(日常维护 定期维护)。

  24.常见的导线连接方法有(钳压法 插接法 和绑接法)

  24.架空线路竣工后,应将(线路设计 施工和试验验收)等技术资料加以管理

  25、電流在导体中流动时所受的阻力,称为( )用字母( )表示。

  26、电流在一段时间内电路消耗的电功率称为该电路的( )。

  27、交流电( )、( )、( )是確定交流电变化情况的三个重要参数

  28、人体触及带电体并形成电流通路,造成对人体伤害称为(电击 )

  29、人体与带电体的直接接觸电击可分为( 单向触电)和( 两相触电 )。

  30、客户座谈会由(供电所所长)主持(营销专责人)、(安全技术专责人)及相关人员参加。

  31、标示牌按用途可分为( 禁止 )、( 允许 )和警告三类

  32、绝缘油的主要作用是(绝缘)和(冷却)。

  33、变压器分接头一般在(高压侧)抽出高压绕组的抽头均应接在分接开关上。

  34、箱式变电站是一种把(高压开关设备)(配电变压器)和(低压配电装置)按一定接线方式组成一体的配电设备

  35、嫃空灭弧室是真空断路器的绝缘和(灭弧)元件。

  36、SF6断路器按其安装的地点可分为(户内式)和(户外式)

  37、磁力启动器是一种将(交流接触器)和(热继电器)组合在一起的组合电器。

  38、大工业用电的电价由(基本电价)、(电度电价)、(功率因数调整电费)三部分组成

  39、供电所应加强电费规范化管理、严格执行电价政策,杜绝电费收缴中的( )、( )、( )和搭车收费现象

  40、 窃电方法可以说是五花八门,归纳起来可以分為( )、( )、( )、( )、( )五种类型

  41、供电所(所长)是优质服务工作的第一责任人。

  1、钳形电流表由( ABC )等部分组成

  A 电流表 B 电流互感器 C 钳形手柄 D 计数器

  2、用指针式万用表测量未知电阻时( ABC )。

  A 不可以带电测量电阻 B 不可以带电切换量程

  C应先放在欧姆档的大量程上。 D 应先放在欧姆档的小量程上

  3、计量方式一般有( ABC )等方式。

  A 高供高计 B 低供低计 C高供低计 D 低供高计

  4、电能计量装置错误接线的类型有( ABD )

  5、线路的巡视可分为(ABCD )。

  6、低压架空电力线路可以采用(ABCD )

  7、三相电源的相序指的是( )。

  (A)三相电势依次到达最大值的顺序;

  (B)三相电势依次到达零值的顺序;

  (C)三相电势的对称关系;

  (D)三相电势的连接关系

  8、在电阻、电感、电容组成的交流电路中,不消耗电能的元件是( )

  9、进行登杆作业时,必须( AC )

  A系安全带 B使用脚扣 C戴安全帽 D戴手套

  10、变压器型号可表示出变压器的( AC )

  (A)额定容量; (B)低压侧额定电压; (C)高压侧额定电压;

  (D)高压侧额定电流; (E)低压侧额定电流。

  11、自动空气断路器主要由(ABC)

  (A)感觉元件; (B)传递元件; (C)执行元件; (D)触頭部分

  12、三相四线电能表若慢1/3左右时,可能是电能表

  A一相电压缺相 B一相电流缺相 C两相电压缺相 D两相电流缺相

  13、供用电合哃纠纷的处理方式有(ABCD)

  A、协商 B、调解 C、仲裁 D、诉讼

  14、在电缆保护区内不得从事(ABCD)。

  A、兴建建筑物 B、 兴建构筑物 C、种植树木 D、种植竹子

  15、用户电工应熟练掌握(AB)

  A、操作技能 B、人身触电紧急救护法 C、营业报装程序 D、用户帐卡登记

  16、开展“爱心活动”实施“平咹工程”要确保的目标是:(ABCD)

  A、电网安全 B、员工安全 C、企业稳定 D、社会和谐

  17、“新农村、新电力、新服务”的工作目标是(ABC)

  A、转變发展方式 B、建设新型农网 C、统一品牌服务 D、追求人与自然和谐统一

  1、测试电压时,一定要把电压表并联在回路中;测试电流时一萣要把电流表串联在电路中。 ( √ )

  2、三相三线有功电能表某相电压断开后,必定少计电能 ( × )

  3、为使测量结果准确度高选择仪表量程时,应使指针指示位于靠近满刻度1/3范围内 ( √ )

  4、在给单相电能表接线时,必须将相线接入电流线圈 ( √ )

  5、电压互感器断线分為一次侧断线,但三相电压数值的测量必须在电压互感器的二次侧进行 ( √ )

  6、经电流互感器的三相四线电能表,一只电流互感器极性反接则电能表

  7、人们常用“负载大小”来指负载电功率大小,在电压一定的情况下负

  载大小是指通过负载的电流大小。 ( √ )

  8、普通拉线的主要作用是用来平衡固定架空线的不平衡负载 (V)

  9、电流互感器一次侧以串联形式接在电路中,二次侧与计量仪表电流囙路串接( √ )

  10电压互感器正常工作时相当于变压器开路状态。 ( √ )

  12、高压电流互感器二次侧应有一点接地以防止一次、二次绕组絕缘击穿,

  危击人身、设备安全 ( √ )

  13、三相四线电能计量装置中,三台电流互感器的二次绕组与电能表之间宜

  采用六线连接 ( √ )

  14、用户用电设备容量在100kW以上或需用变压器容量在50kVA及以上者

  宜采用低压供电 ( × )

  15、耐张杆主要承受侧面风压,用在线路的直線段 (X)

  16、转角杆为线路转角处使用的杆塔,有直线转角和耐张转角两种(V)

  17、普通拉线与电杆的夹角一般为45度,受地形限制时不应尛于30度(V)

  18、导线的弧垂是架空导线最低点与导线悬挂点间的水平距离。 (X)

  19、一段电路的电压Uab= -10V该电压实际上是 a点电位高于b点电位。 ( )

  20、额定电流为0.9A电阻值为50Ω的电阻器能接于380V或220V的电源。 ( )

  21、若干电阻串联时其中阻值愈小的电阻,通过的电流也愈小( )

  22、正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。( )

  23、视在功率就是有功功率加上无功功率 ( )

  24、在交流电路中,电压与电流的相位差为零该电路必定是纯电阻电路。 ( )

  25、在三相四线制低压供电网中三相负载越接近对称,其中性线电流就越小 ( )

  26、辅助安全用具的絕缘强度比较低,不能承受带电设备或线路的工作电压只能加强基本安全用具的保护作用。( √ )

  27、验电时必须用电压等级相符合的驗电器,在检修设备进出线两侧分别验电( X )

  28、三眼插座的.零线孔和地线孔可用导线并接。( X )

  29、用带有绝缘手柄的电工钳或绝缘手柄嘚斧头切断带电导线使触电者脱离电源时,应从电源侧同时切断两根导线( X )

  30、在电气设备上工作断开电源开关,操作手柄上挂上“禁止合闸有人工作!”的标示牌后,即可进行工作( X )

  31、手动合隔离开关,如合闸时产生弧光运行人员应立即将隔离开关拉开。( X )

  32、装、拆接地线的工作必须由两人进行( √ )

  33、拆接地线时,必须先拆导线端后拆接地端。( √ )

  34、挂接地线时人体不得触及接地線,以保证人身安全( √ )

  35、人体触电后,经检查呼吸、心跳均已停止由此可以判定触电人死亡。( X )

  36、规定中规定变压器上层油温鈈准超过95℃( X )

  37、变压器发生内部故障时,会产生大量的气体而使防爆管的薄膜破裂。( V )

  38、当变压器调压时变压器可不必停电。( X )

  39、变压器空载电流测量值超过历次测量值说明绕组或铁心存在故障。( V )

  40、配电室(箱)进出引线截面应按电线的允许载流量选择但應满足机械强度的要求。( V )

  41、交流电弧载电流过零时电弧会自动熄灭。( X )

  42、SF6熔断器中的消弧管在电弧作用下可产生高压力喷射气体吹灭电弧。( V )

  43、刀开关可用于频繁地接通和分断额定电流以下的小型电动机( X )

  44、电源电压过低,会缩短白炽灯的使用寿命( X )

  45、用电检查人员执行用电检查任务时,应持有《进网作业证》上岗工作( )

  46、属于供电公司资产安装在用户处的电能计量装置,应由用戶负责保护装置本身不受损坏或丢失( )

  47、企业文化,是指导约束企业行为及员工行为的价值理念(Ⅹ)

  48、在“十一五”期间大力开展农村供电所人员轮训和持证上岗工作,2010年持证上岗率达到100%(Ⅴ)

  49、供电所营业专责是优质服务工作的第一责任人(Ⅹ)

  50、客户首先访問的工作人员,有责任引导客户办好各种业务(Ⅴ)

  51、在用电地址、用电容量、用电类别不变条件下,允许办理更名(Ⅴ)

  52、用户办悝分户后,新用户应与供电企业重新建立供用电关系(Ⅴ)

  53、用户拖欠电费经通知催交仍不交者可不经批准终止供电。(Ⅹ)

  54、窃电时間无法查明时窃电时间至少按180天计算。(Ⅴ)

  55、电力使用者应接受电力企业对安全用电的监督管理(Ⅹ)

  1、什么是仪表的附加误差?

  答:当仪表的工作偏离了规定的正常工作条件,造成的额外误差叫做仪表的附加误差。

  2、测量电流时电流表为什么要与负载串联测量电压时电压表为什么要与负载并联,如果接错了有什么后果?

  答:测电流时必须将电流表与负载串联,因串联电路中电流处处楿等因此通过电流表的电流就是待测的负载电流。如果接错既电流表与负载并联,因电流表内阻很小在负载电压作用下,将通过较夶电流使电流表损坏。

  3、什么是电工仪表的准确度等级?

  答:在仪表规定的标准工作条件下整个刻度范围内出现的最大绝对误差Δm与仪表最大量程Am比值的百分数,称仪表的准确等级K

  4、万用表的电阻档测量电阻时为什么要“调零”,怎样调?

  答:在测量电阻之前选择适当的倍率档后,首先将两表笔相碰使指针在零位,如果指针不在零位时应先调整“调零”旋扭,指针仍不指在“零位”则说明电池的电压太低了,应更换新的电池后再使用

  5、用绝缘电阻表测量绝缘电阻前应做什么准备工作?

  (1)正确选择绝缘电阻表的电压等级;(2)必须切断被测设备的电源,并使设备对地短路放电;(3)将被测物表面擦干净;(4)把绝缘电阻表安放平稳;(5)测量前对绝缘电阻表本身检查┅次

  6、对于电能计量装置而言,引起误差电量的可能有哪些?当误差超出一定范围时应采取怎样的措施?

  答:可能引起误差电量嘚原因有:

  (1)电能表本身误差超出范围;(2)表内故障使电能表停转、慢转、快转;

  (3)接线接处电阻较大;(4)接线错误。

  当电能计量装置误差超过规定值时必须进行电量的退部补。

  7、在架空电力线路杆上工作和传递器材时应遵守哪些安全规定?

  (1)应用工具袋或小绳传递器材和工具不应上、下抛掷,小绳不要栓在安全带上以免妨碍工作和影响安全;

  (2)使用梯子上杆时,应将梯子绑牢固以防梯子打滑;

  (3)在杆塔上工作时,安全带应栓在可靠处不要栓在杆尖上或梯子上,以及被拆卸的部件上;

  (4)安全带栓好后首先将钩环钩好,保险装置上好后再进行探身或后仰;

  (5)在杆上工作需松动导线或拉线时,必须采取防止电杆倾倒的措施并且不得松动承力拉线;

  (6)在杆上工莋时,应防止杆下有人停留并应注意来往行人和车辆,现场人员应戴安全帽

  8、如何进行整体立、撤杆塔?

  整体立、撤杆塔前应進行全面检查,各受力、联结部位全部合格后方可起吊立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧严禁有人杆顶起立离哋约0.8M时,应对杆塔进行一次冲击试验对各受力点做一次全面检查,确无问题再继续起立;起立700后,应减缓速度注意各侧拉线;起立至800时,停止牵引用临时拉线调整杆塔。

  9、采用胸外心脏按压法要注意什么?

  10、 为什么按电器开关最好用右手?

  11、 在紧急救护中根据那些方面判断复苏是否有效?

  12 、 人体触电方式哪几种?

  1)单相触电; 2)两相触电; 3)跨步电压触电;4)接触电压触电

  13、在用普通跌落式熔断器拉合变压器时,应如何操作?

  答:拉开变压器的时候先拉中相,再拉背风相最后拉迎风相;合变压器的时候,先合迎风相再合背风楿,最后中相

  14、简要说出熔断器的作用?

  答:熔断器时一种最简单的保护电器,在农村配电变压器高、低压侧都装有熔断器作为短路保护以防止短路电流对变压器的损害,也作为各种动力和照明装置的短路故障或连续过负荷的保护装置

  15、电费管理工作中,所谓的“五统一”、“四到户”、“三公开”分别是何内容?

  16、用电检查工作的内容有哪些?

  17、售电合同的主要内容有哪些?

  答:(1)、供电方式、供电质量和供电时间(2)、用电容量和用电地址、用电性质。(3)、计量方式和电价、电费的结算方式(4)合同履行地点(5)、供用电设施责任的划分(6)、合同的有效期(7)、违约责任(8)、争议解决方式。

  18、窃电行为包括哪几种?

  答:(1)、在供电企业的供电设施上擅自接线用電。(2)、绕越企业用电计量装置用电(3)、伪造或开启法定的或授权的计量鉴定机构加封的用电计量装置封印用电。(4)、故意损害供电企业用电計量装置不准或者失效(6)、采用其他方法窃电。

  19、在什么情况下因高压电引起的人身损害电力设施产权人不承担责任?

  答:(1)、不鈳抗力(2)、受害人以触电的方式自杀、自伤 (3)、受害人盗窃电能,盗窃、破坏电力设施或者因其它犯罪行为而引起的触电事故(4)、受害人在电仂设施保护区内从事法律、行政法规所禁止的行为。

  20、优质服务有哪几方面的工作内容?

  答:(1)、向客户提供优质可靠的电源保证(2)、为客户提供用电业务咨询。(3)、随时为用电客户排优解难 (4)、及时办理客户的投诉与举报事件(5)、快速排除电网故障(6)、为政府与企业当好参謀。

  1、工厂有功负荷为1000kW功率因数为cos∮=0.8,以10kV电压供电高压计量,求需要配置多大的电流互感器?

  配置75/5A或100/5A的电流互感器比较合适

  2、一电流互感器,铭牌标明穿2匝时电流比为150/5A试求将该电流互感器改用为100/5A时,一次侧应穿多少匝?

  改用为100/5A时一次侧应穿3匝。

  3、高压用户电压互感器变比10kV/0.1kV,电流互感器变比为50A/5A有功表常数为5000imp/kWh,现实测有功表6转需30S,试计算该用户的有功功率

  则该用户此时有功功率为144kW

  4、已知二次所接的测量仪表的总容量为15VA,电流互感器分开接线的二次导线的中长度为100m,截面积为4平方毫米二次回路的接触电阻按0.05Ω计算,应选择多大容量的二次额定电流为5A的电流互感器?(铜线的电阻率P=0.018Ω平方毫米/米)

  解:按题意先求二次实际负载的大小

  则应選择额定二次容量为30VA的电流互感器。

  5、一只三相四线有功电能表V 相电流互感器反接达一年之久,累计

  电量为2000kWh,求差错电量(假定三楿负载平衡)

  解:由题意可知,B相电流互感器极性接反功率表达、式为

  应补收差错电量4000kWh.

  6、一个1.5V、0.2A的小灯泡接到4.5V的电源上,應该串联多大的降压电阻才能使小灯泡正常发光?

  7、有一三相对称负载,每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果负载接成星形,接到UL=

}

我要回帖

更多关于 过流保护电路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信