地下室怎样利用起来综合管线图用笔记本电脑打的开吗

消火栓系统也比较简单一般平媔图上DN150管子成环,DN65管子接到消火栓(用水点)有几个点需要注意:

消防规范上规定,消火栓出水口高度为1.1米注意核查一下消火栓安装位置是否满足这个条件,曾有项目遇到过消火栓位置结构做的反梁梁高都超过1.1米,消火栓根本无法安装的这个就要调整消火栓位置。

消火栓保护半径是30米这个跟排烟类似,记住这个数字如果改动消火栓位置,要注意核查一下

对于地库来讲一般就是集水坑排水,对於压力排水管虽然属于有压管,但是还是尽量少翻弯因为其排水水质比较脏,水泵也不是一直运行如果管道有倒U型弯,时间一长脏東西聚集很有可能会把管子堵了所以尽量少翻弯。

设计中可能会把几个集水坑的管子合并到一根总管上出建筑外墙如果在管线综合过程中发现某一个集水坑出来的管子跟其它管线交叉比较严重,可以考虑将该集水坑排水管合并到其它排水总管上

可能要校核一下管径是否需要调改。

有很多教程会把重力排水系统放在前面讲因为重力排水管有坡度,不能翻弯所以它的安装空间需求就比较高。

因为本文針对的是住宅地库管线综合住宅重力排水管很多都是在覆土层埋着,很有可能不进地库另外重力排水管水平段其实很短,所以重力排沝管对地库管综影响其实没那么大

如果有重力排水跟其它管子冲突,请优先考虑调改管线位置避开冲突,如果条件实在有限再考虑翻弯避让。

最后提醒一点排水系统通气管也是不允许上下翻弯的。

出墙套管牵涉到结构留洞最好一次预留到位,后开洞有很多问题

洳果作为BIM咨询单位,出墙套管只要能做不建议调改,就算你认为有更优的预留套管的方案

提醒一下,注意看设计图里面的套管标注昰该处管子中心标高,还是套管低标高建模时候不要搞错。

注意核查一下套管是否跟梁板冲突

如果需要调整出墙套管高度,需要查给排水总图看排水能否顺利排出。

常规做管线综合只需要做到桥架级别即可线管电缆一般不会对净高造成影响,如无其它方面的应用僅对净高深化,只需要对桥架建模即可

对管线深化来讲,电气专业母线是特殊的存在如果项目里面有用到母线,那么它的优先级就是朂高的所有其它管线都得对它进行让步,没有商量余地

起码我做过的项目都是这样的。

在Revit软件里面没有母线这个概念,推荐使用风管代替把弯头三通四通等配件设置为直角类型,起码保证外形比较接近母线

母线这玩意价格特别贵,一般人买不起

桥架可以简单分為动力桥架和弱电桥架,动力桥架就是走给设备提供动力的380~220电压电缆的桥架弱电桥架就是走网线电话线信号线5~24电压的桥架。

我们考慮桥架里面的电缆类型是为了给后期放线以及桥架盖板考虑预留空间

图纸设计施工说明或者图面上一般会写上类似这么一句话:桥架梁丅100安装。

就跟消防喷淋写上:管道贴梁安装一样实际上都没啥意义。

电缆桥架的高度一般 100 或者 150如果从配电房或者是动力站出来的桥架高度可能会更大一点,达到200如果针对住宅来讲的话,按个人经验桥架最大高度150 也就够了。

如果你碰到管线密集的地方管线综合后净高度不够,你可以考虑将桥架的高度减小一点但是桥架的高度最小不能小于 75,曾经做过一些商业项目啊用过非标的桥架因为桥架在接線的时候会有一个接线盒,这个接线盒的高度一般是 5~6 公分如果桥架的高度过小的话,在安装那个接线盒的时候会把桥架的侧边打穿,这个在安装上也是不允许的

万不得已,可以将原设计高度大于100的桥架高度缩小到 75mm

一般动力桥架可以离梁底或者上层管线低考虑预留100淨空,如果有大型配电房里面出来的电缆可能就有10公分粗,可以考虑预留150空间

对于弱电桥架,这个净空可以缩小到5公分

其中电缆一般都是在机电管线安装完成之后放线的,所以还要考虑一个后期工人放线的操作空间

曾经做过项目,有业主就规定成排管线最大宽度1米,桥架放线检修空间最少350mm

这个不是硬性规定,其实就是保证工人能身体能伸到上面以及手能够到最远端桥架

桥架的上下翻弯,桥架囿高差变化需要上下翻弯时候推荐角度45°,有条件请做30°,对于走粗电缆的动力配电桥架推荐30°,粗电缆不好打弯。

按道理来讲桥架的彎头三通等配件都应该是在工厂加工完成之后现场组装的,但实际很大一部分是在现场工人自己切割制作的所以,现场跟Revit软件里面的配件差别比较大

另外,现场切割桥架是用螺丝固定的并且要加跨接线,而工厂制作的成品是焊接的

Revit自带的桥架配件比现场实际尺寸要夶,所以软件里面没法安装的情况现场却可以做。

比如下面的桥架三通在Revit软件里三通是尺寸很大,要求安装空间就多但是实际上可能就是大桥架直接开个洞,小桥架怼上螺丝一拧完事。

弱电桥架以及小桥架接大桥架时尤其适用

再比如,曾经有个项目地库里面100*100尺寸嘚弱电桥架20几根如果按软件默认的配件,交叉翻绕做三通弯头等配件光桥架都没空间做,实际上现场直接硬接就行了,看图

再比洳,弱电机房出来两根主桥架三通两边分支桥架沿着走廊布Revit里要一个桥架上翻避让,如果桥架离墙太近三通根本做不出来,怎么办

實际上,现场可以在弱电机房里直接做个箱子类似于风管静压箱,就可以避免桥架交叉翻绕

再比如这个翻弯,两段桥架高差只有几公汾在Revit软件里面用自带上下弯头是肯定做不出来的,现场实实在在的可以做

你说巧不巧,刚好在朋友圈看到一张这样的图片这个图片吔很有代表性,三根桥架交叉的时候本来应该在翻绕的实际上直接做一个大的三通盒子,就可以了

车库车道上很多用的是线槽灯的照奣方式,按个人经验线槽的尺寸一般50*50或者100*50即可有些设计预留的尺寸过大,可以建议设计改小点

注意照明线槽应放最下面,不要有东西遮挡可以跟风管底平,遇到风管交叉位置翻绕有可能个别灯具位置需要调改,一般问题不大尽量不要放在风管下方,不然吊杆无法咹装

也可以采用顶平风管底的方式安装,这样线槽等于独占一层空间基本不需要避让其它管线,安装完成的效果也比较好

管线综合排布方式一些基本原则

母线不能翻弯,所有其它管线碰到母线自觉避让没有商量余地。

同一个方向水管严禁放桥架上方交叉时候,水管可以在桥架上但是桥架上禁止有水管接头。

坡度管与桥架交叉最好不要走桥架上,水管漏水会顺着坡度管往下流的有可能进桥架裏。

有些新手最初接触管综的时候有一个误区会认为管线应该根据专业按层排布,比如风管一个高度消防喷淋一个高度给水管一个高喥等,不讲有没得空间给你拍这么层管子这种思路本身就是错误的。

正确的方法应该是管线不分专业,按X-Y两个方向排布看下图。

这種排布方式最大风管顶部贴梁,风管保持低平把风管底作为控制标高,其它类管线按X-Y方向双层排布下层管线底标高跟风管底平齐,仩层管线紧贴下层管安装

这种方式的特点:先确定一个最低高度(一般就是风管底)作为控制面,以该控制面为基准管线向上排列,雙层排布管线跟梁之间的间隙可以给喷淋支管利用,交叉较少避免了很多翻绕,施工也方便

缺点是净空没有达到极致,如果业主没囿过高要求可按这种方式排布。

也有业主对标高提极端的要求管线全部贴梁安装,要是这种就没办法使劲翻吧。

大概类似于下面这樣好处是标高最高了。

如果按设计施工图仍然无法满足业主标高要求有几个方法可以提升净高。最常用的一种方式就是改变风管长宽仳也就是把风管压扁,看下图

看,只需要改变一下长宽比把风管改成,同样风管顶标高净高直接提高了8公分,所以修改风管长宽仳是最有效的提高净高的方法

关于风管尺寸,规范也有明确规定的请按规范规定尺寸选取,尽量不要做非标的风管下表为通风与空調工程施工规范中的规定。

Revit软件机械设置中默认的风管尺寸非国标尺寸建议自己按上表设置一下。

民用建筑空调设计规范以及风管制作規范上对圆形矩形椭圆形风管尺寸均有具体规定如下图。

该尺寸是考虑风量风速阻力等几个因素确定的有兴趣可以看下相关设计规范囷条文说明。

对于长宽比空调设计规范上有具体规定风管长宽比不易大于4,不能大于10请记住这两个数字。

一般长宽比控制在4-6即可像嘚风管,长宽比为7.8125这个比例基本已经达到极限,不易再高

如果,改变长宽比仍然无法满足净高可以将风管进行拆分,可以拆分为两根然后再将风管改成,长宽比为6.4这样就相当于净高提升了15公分。

校核桥架尺寸优化桥架路由

除了风管桥架也是最有可能通过一些方法节省部分安装空间的。

首先桥架尺寸在设计的时候有一个电缆截面跟桥架截面的比例要求,设计师一般会留出部分裕量

其次,智能囮等弱电系统在施工安装是要经过弱电单位深化的弱电真正落地的时候会跟一次设计预留的系统有不小的差别。

曾经有一个项目在施笁图阶段,找BIM咨询公司做了管线深化光弱电类桥架预留了6根,平均尺寸300*100当时BIM单位做的也特别辛苦,光这几个桥架都要占很大空间

但昰等项目现场施工的时候,弱电系统经过深化桥架直接取消了四根,最后就保留了2跟300*100的桥架BIM咨询顾问当初做的深化成果几乎全部废掉。

但是涉及的越深就越需要很强的专业知识,把这种可能出现的情况提前考虑进去要是这个项目当初有一个专业弱电老法师,在一次設计的时候直接把弱电系统先撸一遍BIM咨询顾问也不至于做的那么辛苦,成果也不至于作废

所以桥架的数量以及桥架的尺寸,都是有可能有条件进行深化的在关键节点,桥架的尺寸能进一步的缩小对我们进行关键综合是非常有利的,当然这需要很强的专业知识

但是,凡事没有绝对我也遇到过后期需要增加桥架的,曾经做过一个住宅项目施工图阶段进行了管线深化,当时也通过业主方审核了按說坐等收钱就行,一年后现场施工的时候施工单位反馈,有些区域做不到模型里的标高

后经过核查,这住宅小区配套有限电视地库裏增加了两根有线电视桥架,导致有些区域就没安装空间了

我真想对甲方说一句:你加管线导致没空间的,关我屁事你再加几根桥架,整个地库都装不下了好吗

对于某些地方,结构梁开洞是一个最方便的处理问题的方案但是梁洞不是随便开的(这不是废话吗)。

我僦遇到过一个商业项目喷淋支管全部穿梁。

抽空翻了翻资料发现这个结构留洞太复杂啦,又是受拉又是受压,又是荷载计算又是加强筋的,太专业的知识是真吃不消

一句话总结,梁上开洞洞口尺寸不得大于梁高度1/3洞口中心线跟梁中心线同高,相邻洞口间距不得尛于较大洞口直径2倍距离

对于个别小的管道,比如DN25的喷淋给水,冷凝水可以现场处理。

50一下的洞口个别地方开开不影响大局。

有時间约个结构老法师写一个结构开洞的专题

设计施工说明里一般会这样写:

关于水管标高设计施工说明给排水管里一般这样写:

这个标高仅在建模时起参考作用,在管线深化设计阶段图面标注高度就没有意义了。

一般情况下地库风管用的都是镀锌铁皮,但是不排除有嘚项目风管用其它材质比如玻璃钢。

曾经有个项目甲方嫌弃镀锌铁皮风管太Low,指定要用玻璃钢

用镀锌铁皮做风管,我们是不用考虑咜的材质厚度的但是如果用玻璃钢,请给他考虑3公分的壁厚不然各种误差积累起来最后可能无法安装。

柴发机房和锅炉房是需要有烟囪排气的一般来讲,烟囱不会离机房太远最理想的情况就是机房角落里设置一个土建井道走烟囱。

但是也不排除受条件限制,烟囱離机房很远遇到过一个项目机房在西侧,烟囱立管设置在东侧这样的就很坑爹了。

烟囱尺寸一般都挺大的估计直径1000左右,还要考虑外面的隔热层厚度看设计施工说明里面有注明。

锅炉房规范规定烟囱水平段必须有坡向锅炉1%的坡度,最低处设置排水点

实际中,如果烟囱水平段过长坡度挺难保证的

梁格内管子如果上翻,请不要卡着避让的管线而应该是翻弯点贴着梁,整个梁格内都翻弯

关于地庫风管还有两个坑需要注意,也是施工图中很常见的问题

关于风管出机房位置有条件请不要放在机房门上面,因为门上面是有个200的过梁嘚风管从上面走,很有可能出不来

如上图,洞口宽度大于300应设置钢筋混凝土过梁两端应超出洞口250mm,高度一般200mm以内有兴趣可查阅相關结构图集。

所以地库排风机房旁边有空间的请避开门,或者风管从机房另外一边墙出去

当然理论要求是这样,不过现场实际做不做僦得具体项目具体分析了

根据项目经验,车库入口一般结构会做反梁结构图纸一定要关注一下,入口一般也只有喷淋管子如果结构設计没做反梁而导致净高不够的,大胆提出来让设计改图纸曾经有个项目就是这样的情况。

这就是体现专业性的地方

比如下图这些坡噵剖面图,全是反梁这个手绘不来,给您拍个照片凑合看看。

按照消防规范挡烟垂壁必须在吊顶下垂 50 公分的一个距离,作为一个防煙分区的分割对于车库这种没有吊顶的空间,可以用大梁作为挡烟垂壁如果你去看现在的车库,你可以注意一下排烟风口很多都是茬那个排烟风管两边侧装或者下装的。

但是根据最新的一个防排烟的技术规范要求它有一条要求就是消防排烟的一个排烟风口必须在挡煙垂壁的上面,所以现在有些新的项目出的施工图这个车库的排烟,设计选择把排烟风管垂直上接一段风管然后在这段风管上侧装排煙口,就是排烟口放在梁格里面目的就是为了保证我们的排烟口在挡烟垂壁上面。

据我所知这条规范在不同的地方它的执行的力度不┅样,有些地方要求按新规范这样做有些地方还是按原来的要求,就是主风管侧接风口就可以所以说,只要不是强条规范这种东西吔是活的,看个人怎么解读了

挡烟垂壁上是尽量不要穿管子。

原则上管线应尽量避开卷帘门位置如果条件受限管线必须从卷帘门上方敷设,一定要考虑卷帘盒高度根据个人项目经验地库2.2米净高的卷帘门上的卷帘盒高度按350考虑即可。水平方向上卷帘盒宽度按600考虑即可峩自己原则是能离远点尽量离远点。

如果是商业项目这个卷帘盒高度一定要跟甲方或者施工提前确定,不然深化内容很可能会返工

住宅的排水立管还是比较单一的,就是废水污水,还有一个通气管这三根管子在我们的水专业的图集上有详细的一个安装要求,间距呎寸,支架等

比如这个,典型的污水废水中间夹一个通气管的水管井安装图集上就有张详图。

这个折弯我猜是缓冲加检修用的

我想提醒大家的是,在我们校核管道井尺寸的时候我们不能按照管道的实际尺寸进行较和,因为立管在穿楼板的时候是要加套管的套管的呎寸一般比立管尺寸大个 1 号到 2 号的管径。

所以说你如果直接拿立管的尺寸在管井内进行排布,很有可能得出一个错误的结论到时候现場施工管道没法安装。

做管线综合要求的知识多而且杂设计要懂,施工要懂运维也要懂,管线综合做容易做好不容易容易。

不要埋頭自己蛮做一定要多跟甲方,设计施工,以及后期物业沟通不同人站的角度不一样关注点就不一样,尽量把各种要求考虑全了

最偅要的一点:你可以站在专业角度提意见,但是最终一定要听甲方爸爸的!

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~

  结合实际情况谈利用计算机进行管道综合布置在施工过程中的应用及其实际意义。


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性攵档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识嘚文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户可以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人囻币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 地下室怎样利用起来 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信