消防报警主机操作流程说明
火警處理:当发生火警时
首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的报警信
启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示
尼特消防主机机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮
再启动泡沫罐电动阀按钮
、尼特消防主机机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下後尼特消防主机机将自动启动现场
检查误报火警部位是否灰尘过大、
确认是否是由于人为或其它因素造成误报警
“复位”键使控制器恢复囸常状态观察是否还会误报
如果仍然发生误报可将其屏蔽
装单位或厂家进行维修。
当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声然后应根据控制器的故障信息检查发生故
障的部位确认是否有故障发生
若确认有故障发生应根据情况采取相应措施
应确认是否发生市电停电
否则檢查主电源的接线、熔断器是否发生断
应检查备用电池的连接器及接线
当备用电池连续工作时间超过
也可能因电压过低而报备电故障
应及時维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽
排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复
当发生故障原因不明或无法恢复时
请尽快通知安装单位或厂家进行维修
若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时
应立即关闭电源并尽快通知安装单位或
停动:当确认发生火警时
可通过手动方式快速启动消防灭火设备。
首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各
根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元
若再次按下该键则启动灯熄灭启动
根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单え
启动灯点亮启动会令发出若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭
该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的
控制器开机默认为锁键状态
操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面
此时输入正确的用户密码并按