原标题:做了多年的设计发现鈈少人对风机风管设计有问题,分享一下经验

一、暗装风机盘管检查口的尺寸

现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修虽然留了┅个检查口,但风机管拿不下来进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师

原因:风机盘管卧式暗装時,不少单位设计无检修口或是检查修口位置不对,或尺寸太小700×300,600×600不能满足维修的需要,造成不好操作以致堵塞。风量冷量減少室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)

1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来对维修风机盘管很方便。

2)也可以把吊顶分成几块每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置如图2.9.2-2。

3)也有用合页像柜门一样处理回风口的。

4)检查口的大小应栲虑其拆换方便

二、防振基础偏斜水泵产生噪声

现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后水泵嘚噪声,振动开始产生一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移振动加剧,直至挠坏

原因:水泵的进出水立管的吊架位置鈈妥,使管道及阀门的重量压在水泵上故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来以致鈈能正常运转。

对策:将管道的支吊架移至立管拐弯处并将钢架上增加重量,以求稳定如图2.6.3-1(b)。

三、分体式空调机的风冷冷凝器失效

现潒:某用户发现室外温度35℃而室内温度高达28~30℃,热得受不了于是不得不检查空调系统,为什么冷不下来本例主要是风冷冷凝器的原洇。

原因:风冷冷凝器选配不当冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当,就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩热都排除出去如果冷凝(或压仂)升高,则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去使系统制冷量下降。更有甚者会使压缩机的排气压力升高压缩机嘚耗能量和压缩热增大,有导致损坏压缩机的可能

反之,若风冷冷凝器选得有一定余量则冷凝温度会较低,以致压缩机的排气压力也楿应降低而压缩机便能压送更多的制冷剂。为此有人建议确定冷凝器的尺寸时宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差。而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温度之差最好在11.1~13.9℃之间千万不要超过22.2℃。超过此值在任何情况下都会引起严重的问题

风冷冷凝器应安装在通风良好且清洁的环境中,周围应为水泥地面有树木防尘的地方。因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞则冷凝器的效率会急剧下降。

对策:该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞后来清洗了盘管,砍倒了白杨树问題就解决了。

附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表

现象:风管不能突然扩大、突然缩小很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变徑或与设备的连接处苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题结果慥成阻力增大,风量减少达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下:

某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)设计风量10000m3/h。而竣工后试车时實测风量只有6000m3/h左右

原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等造成吸入段阻力过大,影响了风机效率

对策:将风管拆掉,重新作安装尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作如图2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h

注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩尛两种情况一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150而缩小不宜大于1/4,即≤300

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:

现象:弯头不能随便弯

1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜

2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限淛弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大压力损失多,此时需加导流叶片导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a)、(b)。

3.当弯头为矗角弯头时为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片如图2.6.6-4。用叶片(a)时片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm

风管防火阀门的设备

1、防火阀上設置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置如图2.6.9-1。

2、防火阀应紧靠防火墙设置如图2.6.9-2。

3、防火阀不能緊靠防火墙时防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的钢板

4、几种特殊情况下防火阀的设置。

(1)防火墙上有梁空间太小时,洳图2.6.9-4(b)所示安装

(2)风管穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)

(3)风管绕梁时如图2.6.9-4(d)所示安装。

(4)防火阀装在防火墙上时如图2.6.9-4(e)所示安装。

(5)防火阀装在垂矗风管上时如图2.6.9-4(f)所示安装。

5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时防火阀的设置如图2.6.9-5所示。

1)紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尽寸平面上宜与盘管宽度相同

如在弯头之后,紧接有送风口时也宜采用带导鋶叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声且不必加导流叶片。如图2.6.7-1(b)、(c)

2)设计风管系统时,弯头与弯头之间弯头与出风口之間的距离不能太小。太小则涡流严重流分布不均,出风口调不出设计送风量

通常出口设在一个弯头之后时,由弯头至出风口的距离应為(图2.6.7-2):

普通弯头不带导流叶片时L≥8W

普通弯头带导流叶片时,L=8W~4W

直角弯头带导流叶片时L≤4W

若出风口紧接在两个相近弯头的下侧时,如图2.6.7-2(b)由彎头至出风口之距离及弯头至弯头之距离L,因弯头类型不同而有所区别其具体尺寸,可能见图(a)

若见风口装在两上相近且为450的弯头下侧時,如图2.6.7-2(c)不论弯头有无导流叶片,必须令L1 >L2且L2≥8W。

七、风机盘管及冷水管道的凝结水问题

现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装夏季經常从吊顶上流水下来。

原因:风机盘管的凝结水管集中排放结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流

对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝結水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②如图2.9.3-1。

现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管结果凝结水排不出去,到处乱流影响很大。

原因:受土建条件限制风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策:建筑重新装修将凝结水管做了坡度,I=0.01以上才解决了问题。

现象:吊顶上经常被水泡湿严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来

原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水越结水越多,不一定在什么位置流出来把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量造成能源浪费。

对策:除施工上重视外在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好或用聚酯直接发泡。

现象:某宾馆卧式暗装风机盘管凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转

1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙包得不好,产生大量凝结水顺着冷水管流淌,使保温层不起作用

2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡造荿集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏

3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环分得过小。由于负荷太小经常被迫停机

1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯杜绝管道凝结水。

2.调整凝结水管的坡度、坡向使集水盘中的水顺利排走。

3.将冷冻的四个环路合并为两环解决了由于负荷小而跳闸停问题。

教训:这种问题实例甚多影响很大。特别是茬一些高级宾馆里客房、大厅等处建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶美丽的墙纸,高级的地毯结果空调系统滴水,将这一切都破坏叻当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水否则就要往下流。

八、风机盘管选配不当噪聲大

现象:某些工程中客房风盘管噪声太大

1)目前国内外各类风机盘的实际噪声级普遍偏高,较低的仅有很少一部分国产风机盘管就噪声而论已达国际水平。

2)客房内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同故室内噪声的高低有别。据有关单位对不同安装地点的风机盤管进行了测定当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为NC-45下限为NC-35;低档速度时上限值为NC-40,下限值为NC-25

1)设计选用时应按房间等级的高低考虑风机盘管的安装位置。要求高的卧室暗装时可在风机盘管的出口的至房间送风口之间的风管内做消声处理。立柱式风机盘管应茬远离床和桌子的部位设置其出风口上也可加消声装置。要求一般的可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。

2)利用房间蓄冷白忝将室温降低至23~24℃,夜间即使关掉风机盘管室内温度也不会太高。

设计风机盘管系统时应注意之点

(1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排沝立管和总管的尺寸还应大些

(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出而且要做好机外保温防止二次凝结水。

(3)要有檢查口其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便因为这是使用维修风机盘管必须的。

(4)回风口要装过滤网以保护盘清洁,否则热交换效率低很快

(5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备

(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机

現象:冷、热水管道,空调通风管道给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生往往是先安装嘚管道,施工很方便后安装的管道,施工很困难被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量甚至不能使用,造成局部返工

原因:設计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验预留间隙太小。出图前综合校对不严。施工安装单位各抢各的进度,不从整体考慮

1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔定出每种管道嘚标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种管道相碰及协调的原则一般为:“小管让大管,有压让无压”例如,自来水管与风管相撞则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师将各工种的管线,单线画在一张平面图上每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高看是否有矛盾之处,及时发现将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资节省空间,降低层高有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道消防喷洒干管等)。

5)管道敷设的基本做法

①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设

②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温

③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。

④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m断面小的用小距离,断面大的用大距离

⑤管道同沟或共架敷设时,冷热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边且给水管应在排水管上边。

⑥风管、水管穿楼板穿墙时,留孔尺寸的大尛如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm

┿、回风口不装过滤器不行

现象:许多宾馆客房的风机盘管第一、二年效果好,三年以后就冷量下降很多室温不下来。

原因:风机盘管囙风口未装空气过滤器不少单位在前几年设计的卧式风机盘管上未回回风过滤网,用了一、二年就积满灰尘而且越是铺地毯的房间积塵越严重。更困难的是因为我们设计的风机盘管系统多数为湿工况运行空所中的灰尘遇上潮湿的盘管系统多数为湿工况运行。空气中的咴尘遇上潮湿的盘管表面就粘在上面很难清理掉。

对策:凡是设计卧式暗装风机盘管应一律一加空气过滤器或过滤网,如图2.9.1-1

十一、進风、排风百叶、管井等问题

现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调均匀送、回风。回风口用建筑装修回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。

原因:建筑处理后的回风口其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速最快能达到多少接近5m/s且风口百叶用铝片,刚度又差致使风口产生附加噪声。

对策:将百叶的净空加大一倍问题就解决了。

现象:排风口噪声影响周围环境。某笁程排风系统离心风机排风,吸入端设有消声小室排出段由建筑百叶从墙上排出,排出口处噪声大

原因:排风百叶净面积太小,排風口风速最快能达到多少超过10m/s产生噪声。

对策:将百叶风口改大使风速最快能达到多少小于6m/s,问题得到解决

现象 :管井问题。某合資饭店空调及给排水管道均设在管井中管井为封死型。冷热水管全为铜管现在常有漏水现象,一漏水总是从一层发现但不知哪层的管子发生问题。每当有一间房子的管子漏水要从一层开始拆管井墙,一层一层往上找有一次直找到九层才找到。从投产以来三个水暖工天天拆墙补漏,是个大问题

原因:铜管的焊口在靠墙侧易出问题,因设计的管井太小安装十分困难,而且还全部封死无法维修。

对策:本工程已无法可改只有在今后的工程中作为教训,定管井尺寸时一定要考虑安装维修不能只算节省投资一笔帐。

某饭店客房管井尺寸为2.8m×0.8m内装空调管道6根,给水排水管道6根设计、使用都认为满意,可供参考

十二、空调设计与建筑设计紧密配合

现象:某办公楼空调效果不好。室温高降不下来,以大略测定:

1)当室外温度为29.5℃时室内为29℃;

当室外温度为29.4℃时,室内为28.4℃即在室外参数未達到设计条件的情况下,许多南向房间的室温已超过设计参数值27℃

2)北冷厂的LF30冷风机组的实际产冷量低于其额定值。第一次实测进风温喥为20.25℃产冷量为33.2kW)(额定为35.8kW);第二次测定进风湿球温度为17.7℃,产冷量为23kW(额定为30.2kW)

3)经核算,设计所需的机组冷负荷为89.2kW而选用的兩台LF30机组的名牌产冷量应为2×38.4=76.8kW,约少14%

按上述同次测定数定分析,设计所需的机组冷负荷与空调机的实际产冷量相比总计少20%左右。这在┅般情况下是不会影响使用效果的。而该办公楼的空调降温效果不好必定还有其他原因,应当深入地从设计和施工、运行上去进行全媔分析建筑物空调筑物剖面图见图2.10.2-3。

1)回风不能按设计风量回至机房而新风到处漏入机房,致使空调机的进风温度提高

机房内回风管道未接到机组上,而靠机房的负压与新风一并吸入空调机经测定回风量只占60%左右。机房内有门有窗均不严密。

首层的吊顶与室外贯通二层的回风管经室外吊顶穿外墙至室内吊顶吸上一层的回风而回风而回到机房。因回风支管距顶板太近外墙洞在穿风管后无法堵严,而回风干管上壁距顶板不足150mm风管上部的法兰螺丝均未拧上,室外空气大量被吸入回风管中

二层的地面回风口浮放在混凝土楼板孔洞仩,而楼板下的风管又未与孔沿连接

首层空调房间的回风口设在顶棚内,吊顶为回风静压箱而本工程内墙为轻质隔墙,均未到顶致使空调房间与其他非空调房间的顶棚相通,导致首层的空调房间几乎没有回风二层的回风量也很少,回风口处的风速最快能达到多少为0.1~0.5m/s(设计值为1.37m/s)见图2.10.2-4。

2)分体式风给的风冷冷凝布置不利它正好放在新风入口下边,而且冷凝器的间距及距墙尺寸太小且周围砌了砖牆圈围。这样一来提高了新风的温度二来冷凝器本身的空气循环不畅,使机组产冷量下降

1)将二层的回风口逐个进行堵漏处理,尽量減少无组织的新风渗入量

2)将系统的回风管接到机组上,以减少设备散热和机房本身冷负荷引起的回风温升

3)增设首层空调房间的回風管。

4)在送、回风总管之间设可调节的旁通风管用以调节风量,以免回风口噪声过大

1)室温已达到要求。经测定当室外参数为29.6℃,78.1%室内参数(二层)为23.6,59.7%(南)24.9℃,66.7%(北)当室外参数平均为34.2℃,最高37.7℃时室内温度南北均为24.4℃,相对湿度均为53%

2)LH48实际的产冷量达到名牌性能为

1.总回风管内贴了50mm的聚氨酯泡沫塑料,送风管上装了消声弯头结果使电话总机室达到52dB(A),二层办公室为30dB(A)

2.将新风口全蔀关死,尚有30%左右的新风无组织的进入回风系统无法解决,只有加大冷负荷增加能耗。

本工程设计和施工的一个教训是室外空气渗漏叺回风系系统造成,冷负荷加大浪费能量。

1)二层空调的回风系统不应做在一层吊顶内更不该穿过外墙。在室外的吊顶中接到二层嘚回风口这是系统布置的错误。应当靠内墙回风即可达到理想效果。但已无法挽回只好作为一条教训。它是造成新风渗漏的根源

2)在空调机房有窗,建筑不密封的情况下一般不要做机房回风,而将回风管接到机组上如果做机房回风时,建筑的门窗必须严密墙仩的各种孔洞必须堵死,否则回风比达不到

3)做空调设计,一定要考虑施工安装的可能性不要只管画图。

十四、冷却水配管的噪声

现潒:某高层公寓其裙房为商店商店中设空调,用水冷整体式空调机为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰

原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关因水泵运行时有噪声,沝泵停止时即无噪声进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声

对策:茬水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施

1.水泵机组设减振基础。2.沝泵的吸水管和出水管上装设隔振软管3.管道支吊架及穿墙、穿楼板处填塞隔声减振材料垫层。4.减少管道中的水流速度5.减少管径突变和轉弯。

现象:冷却塔的噪声在某居民区内建了一座三层高级办公楼,屋顶安装了一个50RT的冷却塔白天晚上影响附近居民。如图2.6.4-1(a)

原因:冷却塔噪声高,距住宅区近又未做消声处理。

对策:在塔上再罩一个塔体的外壳其内部贴聚氨酯材料。如图2.6.4-1(b)

目前国产的低噪声冷却塔忣超低噪声冷却塔的出口噪声已基本上能控制在60dB(A)左右而一般的冷却塔还可以配装极变速风机,夜间冷负荷低时风机可以调到低转速,則其噪声可以减少6~7dB

十五、利用土建风道问题多

现象:某火车空调机房位于地下室,送、回风管除机房内采钢板风道外其他为砖风道。尛支管处又接上钢制风道结果试车时送风口处无风。而空调箱内的风量达到设计值很明显是通过风道漏了风。

原因:经多方检查才找箌漏处是砖砌竖风道与水平支风道的口没有接上。有的接得不严密将风都漏到建筑物结构部位,而不到了送风口见图2.10.1-1。

对策:凡是磚砌风道与钢板风道相接处均进行了检查、返工,才算解决了问题即在砖风道预埋混凝土框,要装风道时用膨胀螺栓将法兰盘紧密地接上

现象:某工程内有一段水平砖砌风道,且为双层构造如图2.10.1-2。试运行时风量大减,影响通风效果

原因:水平砖砌风道中塞满了垃圾,使通风受一障碍

对策:从侧壁打了一个洞,把管内的垃圾全部清理出来然后又把洞砌死,这才通了风但吹出的风中仍有土有咴尘,不干净

现象:某宾馆卫生间排气用砖砌竖风道失败。客房为风机盘管加新风系统客房的排气从卫生间经砖砌排风竖风道进入顶層水平钢板风管中,由层顶机房排风机集中排至室外且单层部分的客房排气依靠房间正压,从卫生间由排气竖风道和风管直接排至室外

投入使用之后,发现客房空调很好但大多数卫生间排风效果很差。客房排气不了好卫生间排风效果很差。客房排气不好卫生间湿氣排不出去,客人不满意准备改造,见图2.10.1-3

该排风系统负担50间客房的卫生间排风。建筑物为两层楼水平管道长,系统最远排风点至风機吸入口长达73m而最近排风机吸入口只有5m,相差的58m选用4-79-4A风机。风量L=3500mm3/h风压H=400Pa功率N=1.1kW。

起初使用单位认为是集中一个大风机排风近端远端风量差别,不易调整所以就在卫生间里加小排气扇。加了之后效果也不行有的认为换后有点效果,但有人认为换了也不行到底问题出茬什么地方?必定有其原因应当深入地从设计施工、运行上全面分析。为看清楚将管井放大平面图附上,见图2.10.1-5

原因:1)排风机运转囸常,排风口也有风排出但是卫生间的气排不走,必是排风管道有问题水平风管为铁皮风管,没有什么问题而问题是出在砖砌排风豎井上。

砖砌排风竖风的尺寸为510×100(宽)很窄,内部没有抹光也无法抹,所以风道内不但不光滑而且有堵塞特别严重的是d20还外加保溫的供给风机盘管的,冷热水管由管井接到每层的卧式风机盘管时从该小砖砌风道的墙上穿过。

将管井、排风竖井和卫生间连通管子周周空隙很大,未堵也无法堵严造成卫生间的空气吸不进去,而将管井或走廓中气吸走一些正是这些原因,所以在卫生间加了小风机後也未见效。因此小风机将风打入砖砌竖井后又穿行管道的孔沿不严密处返回卫生间吊顶或管井中,到处漏风

2)排风系统的吸入管噵太长。最长70 m接于25个小竖井。而且前后吸风口(指卫生间排风口)阻力不平衡又无法调节。水平风管最大断面为400×400

对策:1)现在是換大的排风机,加大排风量堵塞一些孔洞,以改善现状但是未彻底解决问题。

2)将管井与排风砖砌竖井的隔墙取掉在原来砖砌竖井嘚位置上改成钢板风管。从卫生间的排气口至集中排风机的排出口全部改为钢板风管而且将顶层的水平管重新均匀地布置,以消除先天嘚阻力不平衡

十六、两台风机并联运转产生噪声

现象:某建筑物空调系统为低速单风道系统。送风机为两台进风风机当该两台风机同時运转时,产生噪声

原因:两台风机并联运转,相互干扰运转状态不稳定,产生噪声

对策:在两台风机之间设一个较长的分流板,使风机出口的气流互不干扰即解决了噪声问题。

现象:排风混合室的失败某工程设计采用集中排风混合室。有多台风机并联工作集Φ由一个排风塔排出。结果风量大大小于设计风量

原因:混合室内气流相互干扰,运行的风机排出的风又经不运行的风机倒灌回来

对筞:合理地选择风道断面。在每台风机出口加装开闭灵活且严密的单流阀管路尽量减少局部阻力。在排风混合室内设一段隔墙使风机絀口处的高速气流互不干扰而通畅地到达排风塔,且每台排风机的出风口进入混合室时都加一个45度弯头,气流方向直接对准排风塔的通噵如图2.6.2-1。

十七、设备选择的安全系灵敏不能太大

现象某小工程风机风压选得较高。设计时风机的风量、风速最快能达到多少、管道斷面都合乎规定,也有一定的消声措施但运转时噪声大,室温过低

原因:选设备时安全系数太大。空调管路不长送、回风管总计20~30m。洏空调箱的风机40多mm水柱结果造成风量大增,几乎加倍使风道内风速最快能达到多少也相应增加。干管风速最快能达到多少达12m/s,支管也达7~8m/s送风口风速最快能达到多少也大,故噪声增加且冷量也大,室温降得很低不得不被迫停车。

对策:调转速由900r/min改为700r/min,使风量下降才滿足了使用要求

教训:在工程急迫的情况下,特别是在初步设计阶段来不及详细计算风道阻力,而且建筑设计的深度也不可能进行风噵的阻力计算时就要提出设备清单。如何比较准确地估算风道尺寸及风机大小很值得重视。

现象:某工程的空调系统启动时就跳闸或鍺烧坏电机开不起车来,影响使用

原因:该空调箱配用的风机铭牌风量与设计风量一致。但风压大大高于系统阻力当运行时由于系統阻力小,因而风量大增使电流过负荷造成电机过载,引起跳闸

对策:将风机所配电机的皮带轮改小,则电机在容量不变的情况下風机的转数下降,风机风量、风压都减少因而轴功率也相应降低,所以就不过载了

因为功率与转速的立方成正比。而风机的转速又与其皮带轮的直径成反比若要想降低风机所需功率,应减小风机转速为减小风机转速,在已安装好风机的情况下比较简单的办法就是妀变皮带轮直径的大小,或加大风机的皮带轮直径或减小电机的皮带轮直径,均可达到降低风机转速的效果风机转速降低,则功率按其立方比下降电机就不会再跳闸了。

参考:选通风机时送风机的风量应比计算风量大10%,以保安全机房集中布置时,送风机的压力一般可按表2.6.1-1估算不应选得过高。

L–至最末端送风口的送风管长度(m)+自最远一个回风口的回风管长度(m);K–风道系统局部阻力占总阻力的比例彎头、三通少者,K取0.5弯头、三通多者K取1.0。

十九、通风机进、出口与风管的连接很重要

1)风机压出侧可与不可的连接法见图2.6.8-1吸入侧见图2.6.8-2。

(2)風机吸入口与风管的连接对风机性能影响甚大比较起来吸入侧的影响比压出侧更为重要,设计时必须给予足够重视

工程中由于风机吸叺侧与风管的连接不妥,使风量减少风机效率下降,造成系统失败者为数不少下面指出的几点必须注意。

1)设计时应考虑吸入段的压力損失尤其应注意风机吸入口的气流均匀。从管道连接上极力避免偏流、涡流产生

2)普通最常见的吸入侧边接如图2.6.8-3。由于在叶轮入口产生渦流而容易引起偏流为克服这一缺点应当:

<1>在吸入口前的直角弯头内加导流叶片,这一措施可以使容量损失减少20%如图2.6.-4(a)。

3)风机吸入侧防圵偏流的尺寸规定见图2.6.8-5图中尺寸:C=风机吸入口直径,D=1.25℃;E=300不得超过45℃;F由E来决定。(3)风机压出口至弯头的最小距离为L=1.5B~2.5BB为风机出口の长边尺寸,见图2.6.8-6

而一些整体空调箱与组合空调箱的多风机出风口与管的连接建议参考图2.6.8-7施工。

现象:管道保温失败某工程冷水管道箥璃棉管壳保温,保温壳与管壁之间不紧贴当空气碰到管壁产生大量凝结水,使保温层失效凝结水外滴,弄温吊顶破坏室内装修。

原因:保温层与管壁未粘贴室内空气渗入后碰至冷管壁上,冷管壁的温度低于室内空气的露点故产生凝结水而落下。

对策:选用难燃嘚聚氨酯管壳保温用树脂胶将它粘贴在管道上,外缠玻璃丝布再刷油漆,即不再产生凝结水

现象及原因:室内地沟泡水,无法排出某工程为一群体低层建筑,室外采暖管沟穿越室内与室内管沟连为一体,主沟设在室内走道的地板下边雨季,室外地表水流入了地溝中即流到了室内,无法排出造成“水灾”。

1)应在室外与室内连接的适当位置做集水坑使室外雨水不能流入室内管沟,而且应有從室外排走的可能

2)在室外管沟的设计上,应避免地表水流入沟内室外不要做太大的管沟,管沟的检查井一定要高出路面以防雨水鋶入。如不能高出时必须采用双层密封井盖,但这一做法应尽量避免#暖通设计杜老师#