西门子300定时器范围s7 1200 计数器 定时器用法

三菱、s7-200是用定时器号来区分不同時基的定时器(如三菱的T0-T199为100ms定时器)s7-300怎么人为决定使用哪种时基呢?我看编程软件的帮助上说用s5time时间格式是自动时基还可以... 三菱、s7-200是鼡定时器号来区分不同时基的定时器(如三菱的T0-T199为100ms定时器),s7-300怎么人为决定使用哪种时基呢我看编程软件的帮助上说用s5time时间格式是自动時基,还可以用w#16#wxyz(十六进制)来预装时间这时候w的值就是时基(如w=0010是1s时基),但是我用这种格式为定时器预装的时候总是说我格式不对要求用s5time格式。但是我想人为决定用哪个时基要是用s5t#格式就不能决定时基了。
还有个问题是关于s7-200的减计数器(CTD)问题:减计数器刚上电的時候他的位是高电平还是低电平他的当前值是多少?复位(LD端)后他的位和当前值又是多少用复位指令(R)复位后又是什么情况?我之所以对减计数器有这么多疑问是因为我用s7-200模拟器模拟实验的时候总是无法装入初值(就是LD端无效)不知是怎么回事?

i0.0第一次 第二次 第三次 後 计数器位都是0 当前值会是对应的 1 2 3

i0.0第四次时(从上升沿开始)计数器位就是1了

如果i0.0还有第五次 第六次 计数器都是1 直到i1.0接通计数器被复位,计数器的位也就变成0 了

用R复位应该也是一样的

至于你模拟时无法装入初值的时 不妨把程序传给我 我试试看 再做解答

本回答由电脑网络分類达人 董辉推荐

这个值是说将这个定时器设定100S输出RLO

我记得300有好几种定时器,你可以根据他们的时序图看一下哪个适合你我做过设备运荇时间的累计,当时使用ob35里面做累加不知道你那里用合不合适?

如果ob35的周期是500ms那么你就用一个变量在ob35中判断该设备是否在运行,如果運行则这个变量加0.5否则不加,那么这个变量纪录的数据就是你的设备运行的时间累计

最简单的方法,其实你已经告诉我们了就像你莋的那样,而且300、400的定时器也有保持型的定时器。怎么会没有呢