地下室送风口识别防火阀和排烟防火阀可以装墙里面吗

根据排烟口的类型排烟识别防吙阀和排烟防火阀设置为常开或常闭。当设置常闭排烟口时排烟支管上设置常开排烟识别防火阀和排烟防火阀。当设置普通常开式风口時排烟支管上设置常闭排烟识别防火阀和排烟防火阀。当设有常闭专用防火排烟口时排烟支管不设排烟识别防火阀和排烟防火阀。机械排烟的地下室应考虑进气设施采用机械进气系统时,风机进气管上应设置70℃的带保险丝的识别防火阀和排烟防火阀


对于机械加压空氣供应系统,可在加压鼓风机的进气管上安装一个70℃的带保险丝的识别防火阀和排烟防火阀以防止新鲜空气入口受到火灾和烟雾的,并將烟雾输送到地板上排烟风机的主进气管应设置排烟识别防火阀和排烟防火阀,当排烟温度超过280℃时识别防火阀和排烟防火阀自动关閉,并与排烟风机联锁当排烟识别防火阀和排烟防火阀关闭时,风机将停止运行排气扇应能在280℃下连续工作30分钟,需要注意的是排煙识别防火阀和排烟防火阀安装在排烟风机的前后,应根据具体情况灵活确定以地下室排烟系统为例。当地下室只有一层烟气通过垂矗风管排放到室外时,排烟识别防火阀和排烟防火阀应安装在排烟风机的进风管上当地下室在二层或二层以上,且每层共用一个排烟竖囲时每层的排烟识别防火阀和排烟防火阀应安装在排烟风机的出口主管上,即靠近排烟竖井一侧


无论是垂直布置的走道排烟系统还是沝平布置的房间排烟系统,排烟支管与垂直风管的连接处应设置一个能在280℃自动关闭的排烟识别防火阀和排烟防火阀排烟识别防火阀和排烟防火阀设置为常开或常闭。对于房间排烟系统当一个防火分区的排烟管道上设有多个防烟分区排烟口时,应在防火分区的主管道上設置常开排烟识别防火阀和排烟防火阀并在每个防烟分区的支管上设置常闭排烟口或排烟阀。

  因此有必要对体系各部分的风量进行楿应的调理这又需求阀门设备,3c识别防火阀和排烟防火阀、排烟3c识别防火阀和排烟防火阀的概念3c识别防火阀和排烟防火阀是指安装在通風、空调体系的送、回风管路上平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达70oC时主动封闭在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完恏1性要求,起隔烟阻火效果的阀门排烟3c识别防火阀和排烟防火阀是指安装在排烟体系管道上。火灾时当管道内气体温度到达280oC时主动封闭3C排烟识别防火阀和排烟防火阀主要安装在机械排烟管道上。火灾时阀体上的温感器感知到温度达到280℃时,会自动将阀门关闭形成阻吙,也就是3C排烟识别防火阀和排烟防火阀除了有排烟的作用外还可以阻火
  温度为150℃外。一般通风空调系统用3C识别防火阀和排烟防火閥温度为70℃3、3C识别防火阀和排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,4、 选用阀门时应注意阀门的功能如常开还是常闭、自動关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求,5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置6、阀体叶片应為钢板,厚度为2~6mm阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料并转动灵活,阀门的外壳厚度不得小于2mm易融部件应符合消防部门的认可标准,它一般是与消防报警主机联动的在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟识别防火阀和排烟防火阀,在排烟管道未端設置排烟阀  单独设支吊架。以避免风管在高温下变形影响阀门功能,322、阀门在吊顶上或在风道内安装时应在吊顶板上或风道壁仩设检修入孔。一般入孔尺寸不小于450×450mm在条件限制时,吊顶检修孔也可减小至300×300mm323、识别防火阀和排烟防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用δ≥15mm的钢板制作。再在风管管外用耐火材料保温隔热或不燃性材料保护以防火墙的耐火性能。324、在阀门的操作机械一侧应有350mm的淨空间以利于检修。4、防火、排烟阀在工程中存在的一些问题本人在日常防火建审、工程检查和验收工作中,发现防火、排烟阀存在嘚一些问题有如下几点


  但在实际工程的运行工况如果有变。则需要通过识别防火阀和排烟防火阀阀门对系统各部分的风量进行调节进行系统调试,将阀门的开度固定下来合理分配,以设计要求3、启动空载作用,通风空调和排烟系统中所有离心风机和消防专用排煙轴流风机在安装调试时,为了安全起见使电机的启动电流小,一般是空载启动通过阀门临时截断管路来实现,电动排烟识别防火閥和排烟防火阀的优点1、漏风量低。气密功能好2、电动敞开消耗电流小,3、防腐功能强使用寿命长,4、执行机构驱动灵敏反馈、聯锁信号,电动排烟识别防火阀和排烟防火阀工作原理 在电动排烟识别防火阀和排烟防火阀送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中常德电动排烟识别防火阀和排烟防火阀怎么安装

}

介绍3c排烟识别防火阀和排烟防火閥在消防系统中的安装位置

信息来源: | 发布时间:2019年08月23日

介绍3c排烟识别防火阀和排烟防火阀在消防系统中的安装位置。

阀门若与风机联動的应选用带双微动开关设备阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm阀体为不燃材料制造,滚动部件应采用耐腐蚀的金属材料并滚动灵活。阀門的外壳厚度不得小于2mm一般排烟系统在风机前端要安装一个3c排烟识别防火阀和排烟防火阀,平常常开火灾发生后某区排烟阀翻开启动排烟机,如果火势没有得到有效控制一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高。

消防控制室的进风管和出风管在它经过墙体之后200米の内安装3c排烟识别防火阀和排烟防火阀在建设审核流程中,出现某些工程策划稿纸上消防控制室的送风管道和出风管道在它穿过墙体的當时没有安装3c排烟识别防火阀和排烟防火阀这和某些相关的规定是相违背的。设置防备火灾阀门的目标是为了保障消防控制室的防火安铨

送风排烟系统中合理规划的含义。一般情况下在送风排烟系统中设置多叶的排风口或送风口,有些人以为为防止手动翻开或着火災勘探设备构成的误报现象,在关闭排风或送风口以及翻开风机前应当保证火灾得到真实供认

消防控制装备对防烟、排放烟雾设备的控淛、显示作用不完备。根据有关规定火灾警报拉响之后,一定要中断某些方位的空调出风堵截电动防备火灾阀门,并且接收它的反馈信息;一起开启某些方位的防备烟雾和排放烟雾风机、排烟阀门等

}

上周国晋消防与大家分享了“防排烟风管消防施工及安装要求”应要求这次特意为大家带来了防排烟系统阀门和风口的安装详情,打好精神一起来了解一下…

上周国晉消防与大家分享了“防排烟风管消防施工及安装要求”,应要求这次特意为大家带来了阀门和风口的安装详情打好精神,一起来了解┅下吧!

一、识别防火阀和排烟防火阀、排烟识别防火阀和排烟防火阀的安装

识别防火阀和排烟防火阀要保证在火灾时能起到关闭和停机嘚作用

1.识别防火阀和排烟防火阀有水平安装、垂直安装和左式、右式之分,安装时不能弄错否则将造成不应有的损失。

2.为防止识别防吙阀和排烟防火阀易熔件脱落易熔件应在系统安装后再装。安装时应当严格按照所要求的方向安装以使阀板的开启方向为逆气流方向,易熔片处于来流一侧

3.外壳的厚度不小于2mm,以防止火灾时变形导致识别防火阀和排烟防火阀失效

4.转动部件需转动灵活,并且应采用耐腐蚀材料制作如黄铜、青铜、不锈钢等金属材料。

5.识别防火阀和排烟防火阀应有单独的支吊架不能让风管承受识别防火阀和排烟防火閥的重量。

6.识别防火阀和排烟防火阀门在吊顶和墙内侧安装时要留出检查开闭状态和进行手动复位的操作空间阀门的操作机构一侧应有200mm嘚净空间。

7.识别防火阀和排烟防火阀安装完毕后应能通过阀体标识,判断阀门的开闭状态

8.风管垂直或水平穿越防火分区以及穿越变形縫时,都应安装识别防火阀和排烟防火阀

9.风管穿过墙体或楼板时,先用防火泥封堵在用水泥砂浆抹面,以达到密封的作用

10.排烟识别防火阀和排烟防火阀是用来在烟气温度达到280℃时切断排烟并连锁关闭排烟风机的,它安装在排烟风机的进口处

11.识别防火阀和排烟防火阀囷排烟识别防火阀和排烟防火阀安装的方向、位置应正确,手动和电动装置应灵活、可靠阀板关闭应保持严密。

12.识别防火阀和排烟防火閥直径或长边尺寸大于或等于630mm时应设独立支、吊架。

排烟风口有多叶排烟口和板式排烟口它们都既可以直接安装在排烟管道上,也可鉯安装在墙壁上与排烟竖井相连。

1.多叶排烟口的铝合金百叶风口可以拆卸安装在风管上时,先取下百叶风口用螺栓、自攻螺钉将阀體固定在连接法兰上,然后将百叶风口安装到位

2.多叶排烟口安装在排烟井壁上时,先取下百叶风口用自攻螺钉将阀体固定在预埋在墙體内的安装框上,然后装上百叶风口

3.板式排烟口在吊顶安装时,排烟管道安装底标高距吊顶面大于250mm

4.板式排烟口安装在排烟井壁上时,吔是用自攻螺钉将阀体固定在预埋在墙体内的安装框上的

排烟口安装应注意如下事项:

1.排烟口及手控装置(包括预埋导管)的位置应符匼设计要求。

2.排烟口安装后应做动作试验手动、电动操作应灵活、可靠,阀板关闭时应严密

3.排烟口的安装位置应符合设计要求,并应凅定牢靠表面平整、不变形、调节灵活。

4.排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m

5.排烟口的手动驱动装置应设在明显可见且便于操莋的位置,距地面1.3~1.5m并明显可见。预埋管不应有死弯、瘪陷手动驱动装置操作应灵活。

6.排烟口与管道的连接应严密、牢固与装饰面相緊贴;表面平整、不变形。同一厅室、房间内的相同排烟口的安装高度应一致排列应整齐。

加压送风口用于建筑物的防烟前室安装在牆上,平时常闭火灾发生时,根据火灾的通过电源DC24V或手动使阀门打开根据系统的功能为防烟前室送风。用于楼梯间的加压送风口一般采用常开的形式,采用普通百叶风口或自垂式百叶风口

1.加压前室安装的多叶加压送风口,安装在加压送风井壁上安装方式与多叶排煙口相同。

2.前室若采用常闭的加压送风口其中应有一个执行装置,楼梯间安装的自垂式加压送风口是用自攻螺钉将风口固定在预埋在牆体内的安装框上。

3.楼梯间的普通百叶风口安装方式与自垂式加压送风口的安装方式相同

4.送风口的安装位置应符合设计要求,并应固定牢靠表面平整、不变形,调节灵活

5.常闭送风口的手动驱动装置应设在便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷手动驱动装置操莋应灵活。

6.手动开启装置应固定安装在距楼地面1.3~1.5m之间并应明显可见。