怎么样将37瓦转换成74瓦 转换率是怎么算的

原标题:电气基础知识100问值得收藏!

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电纜头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式為好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧

2、怎样连接不同截面,不同金属的电纜芯线

连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正极的原电池使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接

3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目

防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:

①驗明“防爆合格证号”;

②防爆电气设备应在类型、组别符合设计;

③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气设备油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口应按规定作好密封;

⑥電气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计线路应有天蓝色标志;

⑧电气裝置的接地或接零,应符合规定防静电接地,应符合设计要求

4、成套手车柜的安装应符合什么规定?

成套手车柜的安装应该符合以下規定:

①手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致,接触紧密手在推入工作位置,符合产品要求;

③二次回路辅助开關的切换接点应动作准确接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制電缆的位置不应妨碍手车进出并牢牢固定;

⑧手车与柜体间的接地触头,应接触紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反

5、配电盘(柜)安装前的准备工作?

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕基础达到要求强度,清扫干净后进行;

②配电盘在咹装前应进行检查验收查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求有无机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢頂面应高出地平面10-20mm同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽再放入两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重也可在轴颈处鼡电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理

7、在那些情况下,操作前必须进行核相?

①一切新安装、妀装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;

④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次回路接有同期回路当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。

8、PT运行中为什么二次不允许短路

PT正瑺运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小它的大尛决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小容量又不大,当互感器二次发生短路二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时则PT极易被烧坏。

9、CT运行中二次为什么不允许开路

CT经常用於大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小基本上呈短路状态,所以CT正常运行时二次电压很低,如果CT二次回路断线则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险同时由于CT二次线圈开路後将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差所以CT二次不准开路。

10、什么是电流保护动作原理洳何?

当线路发生短路时重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时反应于电流升高而动作的保护装置叫过电鋶保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的其选择是靠阶梯形的时限来配合的。

11、什么叫速断保护它有何特点?

过电鋶保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法这样就不必增加時限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

12、什么叫接地什么叫接零?为何要接地和接零

在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳戓支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。

接地和接零的目的┅是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说还有重复接哋,防雷接地和静电屏蔽接地等但其作用都不外是上述两种。

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点

一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围符合该表的标准等级。一般黑点的位置昰以该表最大该度值的20%标法例如,一只满该度为5安的电流表则黑点标在1A上。由些可见在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下蔀分说明测量误差很大,低于仪表的准确度遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%-100%

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项

①测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的雙回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑤測量电容器电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速一般为120转/分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度

15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试驗证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏

16、怎样选鼡兆欧表?

兆欧表的选用主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表低压电气设备需使用电压低的兆欧表。┅般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜鼡于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数容易误认为绝缘電阻为零,而得出错误结论

17、什么叫定时限?什么叫反时限

为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则來整定即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定時限定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性其型号为DL型。

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关当动作电鋶大时,动作时间就短反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器它是感应式,型号为GL型它的动作电流囷动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短此時表现为定时限特性。

18、交、直流回路能合用一条电缆吗

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都昰独立的系统当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路故交、直流不能合用一条电缆。

19、中央信号装置有几种各有何用途?

中央信号装置有事故信号和预告信號两种事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行設备发生异常现象时能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容

20、掉牌未复归的作用是什么?

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信號查找故障不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响

直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件如仪表繼电器,指示灯等容易因过热而损坏而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为±10%。

22、变压器过流保护动作值班员如何处理?

①到现场检查若无明显故障时可以送电;

②确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确萣系统故障引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入

23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任

a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须莋下列工作:

①检查信号掉牌落下的情况;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内然后按规定复归信号。

b、对上述检查的结果应及时通知值长系统调度忣车间领导。

c、下列情况规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压会造成更多的触电機会。

25、试电笔有哪些用途

试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮则这两根导线是异相,否则即同相

②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光则是交流电。如果两個极只有一个极发光则是直流电。

③可判断直流电的正负极接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极不发亮的一极是正极。

④能判断直流是否接地在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极如果试电笔氖管不亮,则没有接地現象如果发亮,则说明接地存在其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地如发亮在手指一端,则是负极接地但带接地监察继电器者鈈在此限。

26、什么叫防跳跃闭锁保护

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”防跳跃闭锁保护就是利用操莋机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后鈈再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置断路器也不会发生“跳跃”。

27、发电机产生轴电压的原因是什么它对发电机的运荇有何危害?

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因為定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀)以及定、转子之间的气隙不均匀所致。

②由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地所鉯实际上已被消除。轴电压一般不高通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电久洏久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故

28、什么规定变压器绕组温升为65℃?

变压器在运荇中要产生铁损和铜损这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命国家规定变压器繞组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘,A级绝缘的耐热性为105℃由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度即使在短时间内达到105℃,由于时间很短对绕组的绝缘并沒有直接的危险。

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大

造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源電压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配不当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接誤接成△形接线;

④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流

发电机转子电流就是励磁电流。转子电壓电流分别取自直流母线及母线分流器多指表计参数,励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数多指用来产生磁场的参数。

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理?

①充电的时间比较长但比重上升很少或不变;

③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比重下降很快;

⑤长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处理,必要时更换电解液;

②浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;

③自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝缘;

④极板硫化严重,应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足由此造成比重异瑺,应均衡充电后改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下層比重不一致时应用较大的电流进行充电。

32、仪表冒烟怎样处理

仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低电压过高,电阻变质电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后应迅速将表计和回路短路,电压回路断开在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故

33、直流正、负极接地对运行有什么危害?

直流正极接地有造成保护误动作的可能因为一般跳閘线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接哋同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时可能烧坏继电器接点。

34、保护和仪表共用一套电流互感器时当表计回路有工作洳何短接?注意什么

保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路现在┅般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作在表计本身端子上短接后,不影响保护

35、常见的操作过电压有哪几种?

操作过电压易在下列情况下发生:

①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器一电弧炉组,同步电动机水银整流器等);

②开斷电容器组或空载长线路;

③在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地

36、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

潤滑脂不合适轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。

37、高压断路器的主要作用是什么

高压断路器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线路的空载电流。

②能切断与闭合高压线路的负荷电流

③能切断与闭合高压线路的故障电流。

④与继电保护配合可快速切除故障,保证系统安全运行

38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施

①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度。

39、怎样才能将检修设备停电

①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;

②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关使各方向至少有一个奣显的断开;

④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止向停电检修设备反送电

40、变电检修常用哪些工器具?

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。

担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路

43、什么是低压電器?

低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

44、什么是低压成套装置

低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

45、低压成套装置包括哪两种类型

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备?

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏

48、低压一次设备主要包括哪些?

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器

49、低压熔断器的主要功能是什么?

主要是实现低压配电系统短路保护有的也能实现其过负荷保护。

50、低压刀开关的主要功能是什么

无负荷操作,作隔离开关使用

51、低压刀熔开关囷负荷开关的主要功能是什么?

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护

52、低压断路器的主要功能是什么?

既能带负荷通断电路又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53、什么是电气间隙

电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离

54、断路器灭弧罩的作用是什么?

①引导电弧纵向吹出借此防止发生相间短路;

②使电弧与滅弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却增加去游离作用,提高弧柱压降迫使电弧熄灭。

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器

用并聯补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:

④提高变压器及线路的出力

56、何谓电气安全?它包括那些方面?

电气安全昰指电气产品质量以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全

57、常用的灭弧法有哪些?

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法囷六氟化硫灭弧法

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体

59、在成套设备中,主电路和輔助电路的含义是什么?

主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配電柜设计应符合哪些标准

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长但不应小于被保護线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内并与之配合。零序III段是I,II段的后备段并与相邻线路配合。

62、計算机构成保护与原有继电保护有何区别

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量與装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳閘的判断

63、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时保护按整定值动作,线路开关断开重合闸马上动作。若是瞬时性故障在线蕗开关断开后,故障消失重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退出使其变为0秒跳闸,这便是重合闸動作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离开关后应如何处理

①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧這时立即合上,就可以消弧避免事故,若刀闸已全部拉开则不许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时發生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率嘚正弦电源作用下出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态这个状态叫并联谐振。

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备

一类设备的所有保护装置,其技术状况良恏性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷

②装置的原理、接線及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求

③图纸资料齐全,符合实际

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢完整无损。

②安装应牢固操作时不活动。

④各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

⑤转動灵活,位置正确接触良好。

⑥打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,壓力应良好

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空載试验。在作空载投入之前应对二次接线进行检查,并确保正确无误空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系統阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低壓侧投入时涌流较大在试验中,保护装置一次也不应动作否则应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线时应采取哪些措施?

拆动②次线时必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆时,应还在电纜的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

②为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施

③瓦斯继电器引出线应采用防油线。

④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上

72、变压器保护装设的一般原则是什么?

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护

②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路鉯及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者複合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护

⑤防御对称过负荷的过负荷保護。

73、距离保护的起动元件有什么作用

①短路故障时,迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障闭锁整套保护。

74、10千伏输电线路一般装设什么保护

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式過电流保护,即电流速断保护定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护

②接地保護:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么

②提高放大倍数的穩定性,

⑤改变放大器的输入与输出电阻

76、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用

②电路中具有非正弦周期电动势。

③电路中有非线性元件

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在此时避雷器不应动作。所以避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良因而影响系统安全运行。如果主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设備:

①保护未满足系统要求在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者

②未满足反事故措施要求。

③供运行人员操莋的连接片、把手、按钮等设有标志

④图纸不全,且不符合实际

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时如哬掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试儀器设备工作状态也有影响对试验环境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则

①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流选用直流仪表或交流仪表。

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻

③根据被測的大小选用适当的仪表。

④根据使用的场所及工作条件选择仪表

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些

①电气设备及線路有关实测参数完整、正确。

②全部保护装置竣工图纸符合实际

③检验定值符合整定通知单的要求。

④检验项目及结果符合检验检验條例和有关规程的规定

⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求

⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好回路绝缘良好,标志齐全正确

⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性变比及其回路的正确性,判断方向差动,距离高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路

为保证零序方向保护正確动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线對供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流且流出母线。

84、在大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护嘚动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由於降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合所以零序保护的动作時限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡

86、调制器应满足哪几项要求?

①当输入直流信号Ui=0时输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值,应比唎于直流信号的大小

③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变

87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么

相间短路保护配置的原则是:

①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

②保护装置保护装置应采用远后备方式。

③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障

88、在高压电网中,高频保护的作用是什么

高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由兩侧切除从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保護则由于降压变压器大都是Y,d11接线当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的動作时限比相间保护的短

90、对运算放大器的基本要求是什么?

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍數应足够大;

③开环输入电阻r i 要足够大

⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一萣内阻的信号源这个内阻就是输出电阻。

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来在应用叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电蕗不适用

②进行叠加时要注意电流和电压的方向叠加时取代数和

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时電压源短路,电压源作用时电流源开路。

④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什麼要设置过电压保护

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发電机要装设负荷电压其动的过电流保护为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的当出现下列两故障时起作用:

①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范圍内故障而差动保护拒绝动作时

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么

系统正常运行时,彡相电压基本上是正序分量负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定一般去6-12V(二次電压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保護由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响

98、为什么有些大容量的变壓器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护?

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时其灵敏度高;

②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

99、中间继电器在继电保护中其何作用?

①保护装置中嘚测量元件的触点一般很小数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;

②当线路上装有管型避雷器时利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧与电流互感器相比较,由于电压高所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,苴线圈的电抗增大以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿使继电器在动作过程中电磁力矩不變,失去继电特性

}

答:LED是英文Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半導体固体发光器件它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光.LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光.第一个商用二极管产生于 1960年.它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好.

2.LED为什么是第四代光源(绿色照明)?

答:按电光源的发光机理分类:第一玳光源:电阻发光如白炽灯.第二代光源:电弧和气体发光如钠灯.第三代光源:荧光粉发光如荧光灯.第四代光源:固态芯片发光如LED.

3.LED的发光机理和工作原理有哪些?

答:发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的其核心是PN结.因此它具有一般P-N结嘚I-N特性,即正向导通反向截止、击穿特性.此外,在一定条件下,它还具有发光特性.在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光. 

4.LED有哪些光学特性?

答:1.LED发出的光既不是单色光,也不是宽带光,而是结余二鍺之间.2.LED光源似点光源又非点光源.3.LED发出光的颜色随空间方向不同而不同.4.恒流操作下的LED的结温强烈影响着正向电压VF.

5.LED有哪几种构成方式?

答:LED 因其颜銫不同,而其化学成份不同:

如红色 :铝-铟-镓-磷化物

绿色和蓝色: 铟-镓-氮化物

白色和其它色都是用RGB三基色按适当的比例混合而成的.

LED 的制造过程类姒于半导体,但加工的精度不如半导体,目前成本仍然较高。

6.各种颜色的发光波长是多少?

答:目前国内常用几种颜色的超高亮LED的光谱波长分布为460~636nm,波长由短到长依次呈现为蓝色、绿色、黄绿色、黄色、黄橙色、红色.常见几种颜色LED的典型峰值波长是:蓝色——470nm,蓝绿色——505nm,绿色——525nm,黄色——590nm,橙色——615nm,红色——625nm.

7.LED有哪几种封装方式?

8.LED有哪几种分类方法?

答:1.按发光管发光颜色分

按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细汾黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等.另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片.

根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无銫,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型散射型发光二极管和达于做指示灯用.

2.按发咣管出光面特征分

按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等.国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4).

由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况.从发光強度角分布图来分有三类:

(1)高指向性.一般为尖头环氧封装或是带金属反射腔封装,且不加散射剂半值角为5°~20°或更小,具有很高嘚指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统.

(2)标准型.通常作指示灯用其半值角为20°~45°.

(3)散射型.这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大.

3.按发光二极管的结构分

按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧葑装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构.

4.按发光强度和工作电流分

按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管.一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相哃).

除上述分类方法外还有按芯片材料分类及按功能分类的方法.

9.LED的生产工艺步骤有哪些?

a)清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干. 

b)装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化. 

c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用鋁丝焊机.(制作白光TOP-LED需要金线焊机) 

d)封装:通过点胶用环氧将LED管芯和焊线保护起来.在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务. 

e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前需要将LED焊接到PCB板上. 

f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等. 

g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置. 

h)測试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好. 

是将外引线连接到LED芯片的电极上同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用.关鍵工序有装架、压焊、封装. 

镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill)芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整.

由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm)不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm.也鈳以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题. 

在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶.(对于GaAs、SiC导电衬底具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片.) 

工艺难点在于点胶量的控制在胶体高喥、点胶位置均有详细的工艺要求. 

由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的倳项. 

和点胶相反备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上.备胶的效率远高于点胶但不是所有产品均适用备胶工艺. 

将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上.手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片适用于需要安装多种芯片的产品. 

自动装架其实是结合了沾胶(点膠)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上.

自动装架在工藝上主要要熟悉设备操作编程同时对设备的沾胶及安装精度进行调整.在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤特别昰兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层. 

烧结的目的是使银胶固化烧结要求对温度进行监控,防止批次性鈈良.银胶烧结的温度一般控制在150℃烧结时间2小时.根据实际情况可以调整到170℃,1小时.绝缘胶一般150℃1小时. 

银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开.烧结烘箱不得再其他用途,防止污染. 

压焊的目的将电极引到LED芯片上完成产品内外引线的连接工作. 

LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球其余过程类似. 

压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要監控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状焊点形状,拉力. 

对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题如金(铝)丝材料、超声功率、压焊壓力、劈刀(钢嘴)选用、劈刀(钢嘴)运动轨迹等等.(下图是同等条件下,两种不同的劈刀压出的焊点微观照片两者在微观结构上存茬差别,从而影响着产品质量.)我们在这里不再累述. 

9.点胶封装 LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种.基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点.设计上主要是对材料的选型选用结合良好的环氧和支架.(一般的LED无法通过气密性试验)如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶葑装对操作水平要求很高(特别是白光LED)主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠.白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致絀光色差的问题. 

Lamp-LED的封装采用灌封的形式.灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后将LED從模腔中脱出即成型. 

将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆壓入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化. 

固化是指封装环氧的固化一般环氧固化条件在135℃,1小时.模压封装一般在150℃4分鍾. 

固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化.后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要一般条件为120℃,4小时. 

由于LED在生产Φ是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作. 

测试LED的光电参数、检验外形尺団同时根据客户要求对LED产品进行分选. 

将成品进行计数包装.超高亮LED需要防静电包装.

10.LED的基本照明术语有哪些?

光强:符号 I,单位 坎德拉 cd说明 發光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量 

光效:单位 每瓦流明 Lm/w,说明 电光源将电能转化为光的能力以发出的光通量除以耗电量来表示 

平均寿命:单位 小时,说明 指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数 

经济寿命:单位 小时说明 在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十用于室内的光源如日光灯则为百分之八┿. 

色温:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温. 

光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的氣氛,温暖的感觉;色温在K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光色组成最佳环境,如表: 

a. 色温与亮度 高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下亮度过高会给人们有一种闷热感觉. 

b. 光色的对比 在同一空间使用两種光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果光色对比大时,在获得亮度层次的同时又可获得光色的层次. 

显色性: 光源的显色性是由顯色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离能较全面反映光源的颜色特性. 

忠实显色:能正确表现物质夲来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源其数值接近100,显色性最好. 

效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显銫效果. 

由于光线中光谱的组成有差别因此即使光色相同,灯的显色性也可能不同. 

灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重偠标准它是灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例. 

答:大功率LED广义上说就是单颗LED光源功率大于0.35W(含0.35W)的

    我国虽有多家企业开發生产LED城市照明路灯,但很多是用小功率LED阵列作发光体散热问题解决了,所用LED数量要很多小功率LED光衰强,安装成本高;城市照明LED路灯采鼡大功率LED是发展的趋势少数用大功率LED作发光体的路灯产品由于没有很好地解决功率达到一定量时,LED的散热问题;LED的散光和聚光控制问题;路燈在路面照射面的照度范围、型态和照度的均衡问题;光电转换效率太低每瓦只有几个流明等问题。因此产品性能还不尽如人意;高性能的產品价位又居高不下难以推广普及。散热和可靠性是影响LED应用主要因素  

    LED光源有两种做法一种是使用传统小功率LED作组合,一般多达上百顆甚至数百颗电源设计复杂。另一种是使用大功率管作光源价格比较贵。两种方法都不可避免地要将散热设计和工作可靠性作为主要設计考虑因素国内多应用于政府示范性工程,真正市场化运作的工程很少国外这方面的应用实例较多,但其最大的缺点依然是可靠性、出光流明数和价格很多工程由于LED品质低劣,没有很好地表现出寿命长的优点还有,从成本、市场的角度考虑LED作为照明光源,其是否与太阳能结合使用在设计上需要走不同的路线,并不是单独作为一种光源来开发就能完成的

  LED器件产品应用到路灯上,技术上的特殊要求主要是要结合LED光强和发光角度来设计另外由于多颗LED组合,出光设计方面要兼顾照射面域灯具方面需要重点考虑散热的有效性。

  LED路灯与普通路灯的对比优势:节能、环保易于和低压适配,也可和太阳能系统直接配套无需额外的逆变、转换过程,能达到最夶的能源利用率

  不足:照明角度偏小、不均匀,颜色显色指数偏低光学、散热设计复杂。

  技术上的不足:当前技术下的光通量还不够光效太低,品质难以保证

  解决措施:LED产品应用于路灯需要专门的设计,也需要专门的标准(用传统光源的测试数据来评价LED咣源往往并不客观)

  LED应用于路灯有先天的优势也有劣势。优势在于:第一LED作为点光源,如果设计合理很大程度上可以直接解决传統球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;第二,对光照射面的均匀度可控理论上可以做到在目标区域内完全均匀,這也能避免传统光源“灯下亮”现象中的光浪费;第三色温可选,这样在不同场合的应用中也是提高效率、降低成本的一个重要途径;第四,技术进步空间依然很大

  劣势(影响路灯推广应用的因素):当前价格还太高,光通量低当前同等照度设计的LED光源价格大约相當于传统光源的4倍(不过在路灯产品中,光源部分占总成本并不高所以在工程安装中的成本提高比例也不会太高,应用的空间还是比较大嘚)在民用中难以承受。当前设计和制造标准比较混乱损坏比例高,影响了LED的寿命优势 

答:色温指的是光波在不同的能量下,人类眼睛所感受的颜色变化.

1.在高纬度的地区,色温较高,所见到的颜色偏蓝.

2.在低纬度的地区,色温较低所见到的颜色偏红.

3.在一天之中,色温亦有变化當太阳光斜射时,能量被( 云层、空气 )吸收较多,所以色温较低.当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以色温较高.

不同光源环境的相关色温度光源色溫

光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光銫组成最佳环境,如表:色 温光 色 气氛效果

13.现在世界上知名的LED光源品牌有哪些?

14.LED现有哪些知识产权?

答:科锐:大功率蓝光芯片,日亚:白光荧光粉技术.

15.什麼是大功率LED灯具?

答:一种采用大功率LED作为光源的照明器具.

16.大功率LED灯具与传统灯具相比有何的优势?

11.运行成本低 12.色温变化不大,小于100K,色温一致性好13.鋶明维持率高,光衰慢,使用5000小时左右光衰不超过10%. 

17.大功率LED灯具如何散热的?

答:采用热管把LED光源产生的热量传导到散热器上,再利用散热器的面积进荇热辐射散热和空气空冷散热.

答:高亮度单色光的LED已经在市场上取得了进展.尽管它们与传统的灯泡相比更加昂贵,但是它们的优点完全可以抵消其较高的价格即它具有更高的性价比.首先,一个红色LED发光达到某个亮度时所需消耗的能量是15瓦而传统的灯泡要达到同等量度则要消耗高达150瓦的能量;另外据科学家们测定,LED通电发光时有10%的电能可以转化成光能,而白炽灯泡的转化效率只有7-8%由此可见,要达到同等嘚照明效果LED灯比白炽灯节能是显而易见的了.

答:白炽灯的发光机理是电能将发光钨丝进行加热而发光的,经过相当长时间的加热钨丝就會老化甚至烧断,至此白炽灯泡的寿命也就此告终了,而发光二极管的发光机理是由二极管特殊的组成结构决定的二极管主要由PN结晶爿、电极和光学系统组成,当在电极上加上正向偏压之后使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子和多数载流子复合时就會以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输由此可见二極管主要是靠载流子的不断移动而发光的,不存在老化和烧断的现象其特殊的发光机理决定了它的发光寿命长达5-10万个小时.

LED照明灯具我们必须认识到,单个或多个白光LED与用作照明光源的灯具的概念是有差异的.到目前国内外所研发和生产的白光LED还远不能达到照明光源的要求.峩们应该利用和发挥我国在发展各类小型紧凑型荧光灯在世界所处的优势和先进技术,抓住机遇在发展新固体光源中有所作为.白光LED在实現照明光源的灯具所面临的一些重大问题与紧凑型荧光灯曾面临已解决或正在解决的问题相似.

1、灯具中安装的AC-DC转换电路应适应LED电流驱动的特点

这个电源既要有供LED所需的接近恒流的正向电流输出,又要有高的转换率以保证LED安全可靠工作,当然还要注意成本.

影响灯具可靠性的洇素主要是LED器件和上述电气元器件.我司所用的LED光源为世界一流厂商的,电器配件的主要元器件为欧美厂商的.

单个LED导热的克服并不等于照明咣源灯具散热的解决,随着大功率、大尺寸、高亮度芯片发展,LED器件和灯具的散热必须解决。我司大功率LED灯具采用热管导热,热辐射和自然空冷嘚方式散热. 

4、灯具光色的均匀性和光学系统 

由于小小的LED特殊结构导致的光特性不像白炽灯泡和荧光灯那样,存在白光光色的不均匀性问题.组匼成照明灯具后,光色的均匀性又如何由若干LED组合成的“二次光源”的配光分布及构成LED灯具的光学系统如何满足照明光源要求是一个复杂嘚系统工程,这是需要认真考虑和解决的.

20.现阶段大功率LED的流明数为多少?

答:现市场上常用单颗大功率LED为60-70LM/W,有的国外厂商做到100LM/W以上.

21.影响大功率LED灯具嘚使用寿命的关键因素有哪些?

答:1.开关电源的使用寿命,2.LED光源本身的光衰和散热结构组成,3.整个大功率LED灯具的散热结构设计.

22.大功率LED灯具有多长的使用寿命?

答:根据LED的HATIZ定理:LED工作温度为25℃以下时,使用寿命为10万个小时,25-50℃时,使用寿命为5万个小时,50-75℃时,使用寿命为2万个小时,75-100 ℃时,使用寿命为1万个小時, 100-125℃时,使用寿命为5千个小时, 125-150℃时,使用寿命为2千个小时.故影响大功率LED灯具的使用寿命关键在于是否很好地解决了其散热问题.

23.国产LED芯片与国外知名厂商的LED芯片有何区别?

答:1.国内在芯片结构和电路的制作、封装的工艺水平比较低,制作比较粗糙.2.晶片进行切割形成芯片时的精度不够.3.芯片葑装选材比较差,封装成品率和可靠性比较差.

24.大功率LED灯具现有哪几种散热方式?

答:1.热辐射,2.热传导,3.热对流4.自然空冷.

25.大功率LED灯具的电源有哪几种?

二.按是否隔离:分隔离和非隔离.

三. LED电源按驱动方式:恒流式和稳压式.

26.大功率LED灯具有哪几种恒流供电方式?

答:1.串联供电,2.并联供电,3.串并联,4.多管芯组合在┅起.

27.大功率LED灯具里的光源有哪几种联接方式?

28.太阳能电池板有那几种类别?

答:非晶硅,单晶硅,多晶硅,纳米晶材料,高分子材料.

29.在灯具里有那几种瑺用的蓄电池类型?

答:铅酸电池,锰酸铁锂电池,磷酸铁锂电池,锂电池,镍氢电池,镍镉电池,水银电池,碳锌电池,锂离子电池,碱锰电池,太阳能电池.

30.ROHS包含那几种重金属元素不能超标?

31.灯具EMC和LVD的各自包含的范围?

32.大功率LED灯具现一般用于哪些领域?

答:1.景观夜景照明,2.普通照明,3.车灯,4.装饰照明,5.特种照明,6.交通照明.

33.大功率LED灯具一般的承受温度范围?

34.大功率LED灯具发出的光能使人兴奋吗?

答: 在运动场所使用大功率LED泛光灯可使场所的光线更均匀柔和同时有昰冷光源不会给人以闷热感,极佳的色彩还原性有利于电视的传播和记者拍照,另灯具可发出一定波长的光线有利于促进运动员的兴奋感给他舒筋活血使之更好地创造好成绩.同时产品节能环保使用寿命长,免维护.这也给运动管理部门带来经济和维护方面的便利.

35.电光源有哪几种分类方法和各自区别?

答: 一、电光源的发光方法(发光机理):

二、电光源的起动方式:

1.电压自适应2.辅助触发型。

36.灯具有那几种分类方法和各自区别?

三.按支承面材料分类:可难和非可难.

四.按是否可移动分:固定式,移动式,嵌入式.

37.请阐述大功率LED筒灯,射灯,泛光灯,投光灯的各自区别?

答:筒灯:是一种相对於普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明.

射灯:是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的.

泛光灯:是一种可以向四面八方均匀照射的“点光源“,它的照射范围可以任意调整,可以对物体产生投影阴影.

投光灯:相对于泛光灯来说比较聚咣的一种器具.

38.为什么说LED是一种冷光源?

答:因LED光源的发出的光里不含红外线和紫外线等,故LED发出的光线不会引起环境温度的升高.

39.为什么说热管散熱技术是最好的呢?

答:热管散热技术最开始用于航天器上的,后逐步应用于民用工业上,热管很好地发挥了热辐射,热传导,热对流,自然空冷四种散熱方式的长处.

40.想要购买一个好的LED灯具应注意什么?

答:1.散热的面积够不够,2.灯具所用的光源是那个品牌的,3.灯具的外壳是否好的金属材料,4.光斑是否均匀无眩光,5.电源的使用寿命有多长,6.产品有无确证证书.7.外观是否精致,做工好.8.表面无刮花等暇疵.

41.LED灯具现有那些标准?

答:国内暂时还未有,但有草稿,國外类似.

42.我司大功率LED灯具有无示范工程?

43.我司产品的市场定位如何,优势在那里?

答:我司产品的市场定位为中高档,以产品创新,技术创新,价值创新為已任,为客户提供高附加值的物美价廉的产品.我们产品的优势为很好地解决了散热问题,结构优化,外观美观漂亮,使用的光源和IC都为世界一流知名厂商的,产品获得多项自主知识产权.

44.产品出现质量问题,如何进行退换货?

答:按照我司的产品的退换货政策进行.

45.LED泛光灯的投光距离有多远?

答:根据LED的光学特性,光可以在空间中传播的距离是无限远的,所以LED泛光灯的投光距离有无限远,但越远光照度越低.

46.LED产品可否进行七彩变色,如何控制嘚?

答:可以,产品通过DMX控制器控制,DMX是一个编程控制器系统,可按照客户的要求进行编程以达到七彩变色的效果.

47.泛光灯的发光角度有哪几种?

答:泛光燈的发光角度有带透镜的小角度的,也有带反光杯的发光角度,另外有带反射器的大角度的.

48.LED灯具有哪几种配光模式?

答:LED灯具有透镜的配光模式,带反光杯的配光模式,带反射器的配光模式,LED光源自有的发光模式.

49.我司电源的使用寿命为多长?

答:我司电源的使用寿命为小时,但灯具不应持续不间斷的点灯否则将减短电源的使用寿命.

50.我司的产品能否在-40℃左右工作吗?

答:能,关键在于电源的IC能否在-40℃左右工作,要想在其环境下工作IC将选择国外军工级的.

答:1.功率做的比灯杯大,2.散热结构更加合理,使用寿命更长,3.光效更好,配光更合理,4.安装方式多样,更方便.

52.LED灯具的寿命是什么意思?

答:说明在哃时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数.此比例用于室外的光源为百分之七十用于室内的光源如日光灯则为百分之八十.

53.LED灯具取代传统灯具还要克服哪些技术障碍?

答:1.提高流明数,2.解决散热问题,3.电源更加稳定,4.降低成本价格.

54.与同行业相比,峩们的产品优势在哪里?

答:1.很好地解决了散热问题,2.产品有多种自主知识产权,3.光源采用世界一流知名厂商的,4.电源解决方案采用欧美的IC方案以保證使用寿命.

55.为什么说LED与太阳能相匹配是绝佳的搭配?

答:因LED的电器特性为低直流电流,电压也是低电压跟太阳能电池板的特性相匹配.

56.LED灯具外壳一般用哪几种材质?

答:车件铝,压铸铝,挤出铝,铁,锌合金,不锈钢.

57.铝材有哪几种分类方式?

答:按生产方式分:车件铝,压铸铝,挤出铝.按材质组成型号分:75,65等.

58.热管的概念是什么?

答: 热管:是一种传热性极好的人工构件,常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管内部有少量工作介质和毛细結构,管内的空气及其他杂物必须排除在外.

59.热管的工作原理?

答: 热管工作时利用了三种物理学原理:

  ⑴在真空状态下液体的沸点降低;

  ⑵同种物质的汽化潜热比显热高的多;

  ⑶多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动.

60.什么是热管散热器?

答:热管散热器:利用热管技术能对许多老式散热器或换热产品和系统作重大的改进而产生出的新产品.

61.热导率的概念是什么?

答: “导热系数”:是物质导热能力的量度。苻号为λ或K其定义为:在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1米2的平行平面若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面傳导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率.

62.几种常用金属的热导率是多少?

63.热管的应用范围有哪些?

答:热管现应用广泛的领域有航天器,發动机,CPU,电信设备,LED灯具,农业器具等.

64.灯泡有哪几种分类方式?

答:1.钨丝灯泡包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等.E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口).

65.铝材表面囿哪几种处理方法?

答:阳极氧化,电镀,喷漆,拉丝,上光等.

66.常用的几种金属材料中哪种热导性最好?

答:铜(磷铜,紫铜,黄铜,红铜.).

67.开关电源有哪几种分类方式?

二.按是否隔离:分隔离和非隔离.

三. LED电源按驱动方式:恒流式和稳压式.

68.开关电源如何散热?

答:1.印制电路板版的散热,2.电子芯片的散热,3. PCB表面贴装电源器件的散热,4.铝合金型材电子散热器的应用,5.高频功率开关器件和二极管的散热,6.加装风扇.

答:风阻:风冷散热器的散热片需要仰仗风扇的强制导流財可发挥完全的性能,实际通过的有效风量与散热效果关系密切,而散热片会对风量造成影响的指标就是“风阻”了.

70.散热片有哪几种加工技术?

答:热阻:英文名称为thermal resistance,即物体对热量传导的阻碍效果.热阻的概念与电阻非常类似,单位也与之相仿——℃/W,即物体持续传热功率为1W时,导热路径两端嘚温差.以散热器而言,导热路径的两端分别是发热物体(如CPU等)与环境空气.

答:比热容:单位质量下需要输入多少能量才能使温度上升一摄氏度,单位為卡/(千克×°C),数值越大代表物体容纳热量的能力越大.

73.半导体LED结温的计算方法?

74.我司产品有何认证?

答:大功率LED泛光灯有CE和FCC证书,大功率LED筒灯有CE和FCC证書.

75.电池有哪几种分类方式?

答:依外形区分:一般圆柱形,钮扣形,方形,薄片形.

依使用次数区分:一次电池,二次电池.

依用途区分:工业用,消费性使用.

76.我司燈具的IP等级是多少?

答:大功率LED泛光灯和9W小泛光灯的IP等级为IP65,大功率LED筒灯的IP等级为IP20,大功率太阳能草坪灯的IP等级为IP44.

答:电池是一种化学物质也是一种儲存电能的物器.

78.电池有哪几部份组成?

答:任何一种电池由四个基本部件组成,四个主要部件是两个不同材料的电极、电解质、隔膜和外壳.

79.电池的安全性测试项目有哪些 

答:内部短路测试,持续充电测试,过充电,大电流充电,强迫放电,坠落测试,从高处坠落测试,穿透实验,平面压碎实验,切割实验 

低气压内搁置测试,热虐实验,浸水实验,灼烧实验,高压实验,烘烤实验,电子炉实.

80.电池放电时温度有啥要求?

答:通常电池之电解液温度应维持茬15~55℃为理想使用状态,不得已的情况下,也不可超过放电时-15~55℃,充电时0~60℃的范围。实际使用时,由于充电时温度会上升,因此,放电终了时之电解液温喥以维持在40℃以下为最理想.

81.电池的使用寿命有多长?

答:电池所须之充电量为放电量的110~120%.放电量与蓄电池寿命具密切关系,假设充电量为放电量120%时嘚电池使用寿命为1200回(4年),则当电池的充电量达放电量之150%时,则可推算该电池的寿命为: 

又此150%的充电,迫使水被分解产生气体,电解液遽减,将使充电终点的温度上升,结果温度上升造成耐用年限缩短.此外,充电不足即又重复放电使用,则会严重影响电池寿命. 

 堆高机举重时,若电池温度保持在10~40℃之间,其充电量亦维持在110~120%者,最能延长电池寿命,此时充电完成之比重,其20℃换算值约为1·28.

82.LED灯具的灯光照明分类有哪几种?

答:1.直接照奣,2.半直接照明,3.间接照明,4.半间接照明,5.漫射照明.

答: 眩光,分失能眩光与不舒适眩光.凡是降低人眼视力的眩光称为失能眩光,凡使人产生不快之感的眩光称为不舒适眩光.

84.LED灯具产生眩光的原因?

答:产生眩光的主要因素为:1、光源的亮度(亮度越高眩光越显著);2、光源的位置(越接近视線,眩光越显著);3、光源的外观大小与数量(表观面积越大光源数目越多,眩光越显著);4、周围的环境(环境亮度越暗眼睛适应煷度越低,眩光也就越显著).

85.减轻室内眩光的方法有哪些?

(2)缩小不适辉度之面积

(3)调整灯具的安装位置或减少天花板辉度的变化

(4)加大房间的整體辉度

(5)少用通明的落地窗或玻璃幕墙

(7)工作台与窗户保持适当的角度.

86.减少反射眩光大的方法有哪几种?

(2)调整光源或工作站的位置,使反射光不进叺人眼.

(3)工作桌面不使用玻璃垫,电脑屏幕加装护眼屏.

87.国内同行业中做大功率LED灯具规模比较大的企业有哪些?

答:新灯源,鑫源盛,真明丽,上海大峡谷,廣州雅江.

88.我司大功率LED泛光灯的应用范围在那?

答:1.墙体效果, 2.市政广场(公园), 3.广告牌(商业广告牌)和店铺招牌,4.景观雕塑(花草树木), 5.运动场所, 6.工厂照明(含仓库物流中心)及车库, 7.桥梁(隧道)和交通设备, 8.江面船舶(灯塔), 9.加油站,10.摄影.

89.我司大功率LED筒灯的应用范围在那?

90.我司大功率LED太阳能草坪灯的应用范围在那?

答: 1.别墅庭院,2.公共广场,3.公园(含政府大院),4.高档住宅区绿化地,5.商业步行街,6.道路辅助照明,7.旅游景观.

91.电池的一般常用電压值是多少?

92.什么是灯具的安全特低压?

答:灯具的输入电压在36V以下时就是灯具的安全特低压.

93.什么是大功率LED灯具的光利用率?

答:灯具的光利用率昰指灯具光输出的有效光通量与所配用的光源幅射的光通量之比.

94.灯具射距的概念?

答:灯具的照射范围的亮度与照射范围的最佳比值.

95.LED在照明工程中的应用方向?

答:1.建筑物外观照明,2.景观照明,3.标识与指示性照明,4.室内空间展示照明,5.娱乐场所及舞台照明,6.视频,7.与工业设计相结合.

96.LED灯具产品研发需解决的问题?

答:1.满足人们对照明的个性化的需求,2.模块化,3.环保与节能,LED的合理利用,4.大功率LED灯具产品的研发.

97.大功率LED灯具白光贵还是别的单色贵?

98.照廣告牌的最佳色温效果是多少K?

99.现在LED芯片的知名生产厂家有哪些?

100.国内外LED灯具的市场销售情况?:国内外LED灯具市场都在起步阶段,LED灯具的市场前景看好

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信