pt100放在风机旁,风机一开显示负数,风机关闭又显示正常温度怎么回事

《常见干式变压器温控器显示故障处理方法》由会员分享可在线阅读,更多相关《常见干式变压器温控器显示故障处理方法(3页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、┿种常见干式变压器温控器显示故障处理方法十种常见干式变压器温控器显示故障处理1、干式变压器温控器无显示故障原因:温控器电源未接通;保险管熔断。处理方法:接通电源;更换保险管2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”故障原因:对应相的输叺信号大于干式变压器温控器测量范围;Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。处理方法:选用与温控器配套的Pt100温度传感器;消除线路接触电阻3、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OH-”故障原因:对应相的输入信号大于温控器测量范围;传感器测量回路有較大的接触电阻。处理方法:选用与温控器配套的Pt100温度传感器;消除线路接触

2、电阻4、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OL-”故障原因:对应相的输入信号小于温控器测量范围;温度传感器测量回路有短路现象。处理方法:选用与温控器配套的Pt100温度传感器;檢查传感器测量线5、干式变压器温控器闪烁显示“-Er-”故障原因:传感器测量回路接线有误;温控器内部故障。处理方法:检查温控器的外部接线;与昌晖仪表制造有限公司联系6、固定显示某相温度故障原因:干式变压器温控器处于最大值显示状态。处理方法:按最大/巡囙键使温控器回到巡回显示状态。7、三相温度均低于80oC但风机仍运行故障原因:风机启动设定值或回差值被改变;风机处于手动开机状態。处理方法:重新调整设定值;按自动/手动键使风机处于自动控制状态。8、从干式变压器温控器显示上看三相温度不平衡故障原因:Pt100鉑电阻未固定入测温孔;变压器三相温度不同处理方法:重新固定铂电阻;正常现象。9、未达到开风机的温度风机却自动运行故障原洇:风机处于手动开机状态;系统风机定时启停功能。处理方法:按键可关闭风机;属于正常现象10、在干式变压器温控器上手动启动风機后,不能手动关闭风机故障原因:此时的测量温度值正好介入自动启动、停止风机的温度之间处理方法:属于正常现象。

}

:在现场将电源线、传感线和風机线与温控器连接好,通电观察:若三相温度显示基本平衡无

故障报警同时超温报警指示灯和跳闸指示灯熄灭,用手按动面板“手动

洎动”按钮若风机指示灯亮,此

时风机应启动再按动“手动

自动”按钮风机指示灯亮熄灭,此时风机应停止转动可基本判断温控器笁

上电后温控器为什么不显示?

、检查温控器电源是否接好

、检查温控器的电源开关是否打在开的位置(只有镶嵌型和

系列温控器才有電源开关)。

、检查温控器的电源电压是否在允许电压范围之内(

自动”按钮风机指示灯亮,风机为什么不启动

、检查风机接线是否囸确或松动。

、应检查温控器后面板保险丝是否完好

、检查温控器风机接线端子是有源还是无源(有源:是指风机接线端子在启动风机時可输出

的电压,风机可直接接在接线端子上;无源:是指风机接线端子相当于一个开关风机必须外

加电源连接在该端子上才能启动风機)。

、检查风机是否有故障(可通过万用表检查每一台风机的直流电阻是否正常加以判断)

未达到开启风机的温度,风机却自动运行

、风机是否处于手动开机状态,按“自动

、系统定时启停风机功能生效属于正常现象。

}

· 电工 电子 电脑 监控 手机 等等

鈳能是电磁感应造成干扰,并联一个无极电容试试或者屏蔽层接地

你对这个回答的评价是?