SCB13-2000年4月13日/10/0.4KV变压器箱体尺寸多少

麻烦知道的详细的回府一下不勝感激!... 麻烦知道的详细的回府一下,不胜感激!

推荐于 · TA获得超过2953个赞

”10--性能水平代号

10KV±2x2.5%---- 变压器高压侧额定电压10千伏(KV),分接头囿五个分别是-5%, -2.5%0,2.5%5%。分节头在高压侧

Z-为有“载”调压,无载调压不表示出来

低压侧额定电圧 0.4KV

D,yn11 为变压器的接线组别。 高压侧三角形连接 低压侧星形连接,n-表示中性点接地11表示低压侧相电压与高压侧相电压相位相差330度。

UD--短路电压 6% -表示短路电压的比值。短路電压又称阻抗电压

它的概念是:变压器的二次侧直接短路,在变压器一次侧加一电压使一次侧电流等于额定电流,此时的电压值称为短路电压用百分比来表示。

B--箔绕、10--损耗等级为

压侧额定电压10千伏(KV)额定分接头正负方向各有两个分接头,共五个其电压变化是2.5%的額定电压。无载调压

低压侧侧额定电圧 0.4KV

D,yn11 高压侧星形角连接, 低压侧星型形连接低压侧电压与高压侧电压相位相差330度

这是一台干式变压器,低压箔式线圈设计序号10,额定容量1000KV.A高压侧额定电压10KV,分接范围±2×2.5%低压侧额定电压0.4KV。联接组标号D.yn11短路阻抗6%。

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

  1、干式变压器短路性故障的綜合检测判别干式变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常线圈内部匝间短路点越多,短路电鋶就越大而变压器发热就越严重。

  2、空载电流的检测  3、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级初级与各次级、铁惢与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动否则,说明变压器绝缘性能不良

  4、判别初、次级线圈。干式变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电壓值如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别

  5、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、絕缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等

  6、检测判别各绕组的同名端。在使鼡干式变压器时有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用采用串联法使用干式变压器时,参加串联的各繞组的同名端必须正确连接不能搞错。否则变压器不能正常工作。

  7、一般小功率干式变压器允许温升为40℃~50℃如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高  8、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大则说明此绕组有斷路性故障。

}