环境温度-10℃~+55℃ ℃ | 环境湿度相对濕度≤95%不结露% |
此价格为网络报价更优惠的价格和更全的资料请访问众安消防网》》
海湾8301与风阀接线GST-LD-8301输入输出模块_接线图│价格│使用说奣书│
此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模
块采用电子編码器进行编码模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出用于与继电器触点接成有源
输出,满足现场的不同需求另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接以便对现场设备是否
动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路以防强
交流干扰信号损坏模块或控制设备。
(4)线制:与控制器采用无极性信號二总线连接与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
(6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
(7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
三、结构特征、安装与布线:
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I、G:与被控制设备无源常开触點连接用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线電流!!!)
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块
输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。
a. 模块与控制设备的接线示意图如图2-33(无源常开输入)、图2-34所示(无源常闭输入):
b. 对于需要模块控制24V输出给被控设备时推荐的接线示意图如图2-35(无源常开输入)、图2-36所示(无源常闭输入):